【考点1】钢铁的分类和特性

| 含碳量对钢性质决定影响 | 含碳量低，钢的强度低，但塑性大，质软，延伸率和冲击韧性高，易冷加工、切削和焊接。 |
| --- | --- |
|  | 含碳量高，钢的强度高（当含碳量＞1．00%时，钢材强度开始下降）、硬度大、性脆、塑性小、不易加工。 |
| 其他元素 | 有益元素：硅、锰。钢材强度、硬度提高，而韧性、塑性不显著降低。 |
|  | 有害元素：硫（热脆性）、磷（冷脆性），影响塑性和韧性。 |
| 力学性能 | 取决于钢材的成分和金相组织。 |
| 钢材成分一定时 | 金相组织取决于热处理。影响最大：淬火加回火。 |

【考点2】碳素结构钢

| 普通碳素结构钢 | 分类 | Q195、Q215、Q235、Q275 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特点 | 碳、磷、硫、残余元素含量控制宽，低温韧性、时效敏感性差。 |  |
|  | 举例 | Q235 | （常用牌号）强度适中，承载性、塑性、韧性、可焊性、可加工性好，制作钢筋、型钢和钢板用于建造房屋、桥梁。 |
|  |  | Q275 | 强度、硬度高，耐磨性好；塑性、冲击韧性和可焊性差，制造轴类、农具、耐磨零件、垫板。 |
| 优质碳素结构钢 | 特点 | 含碳＜0．8%，与普通碳素结构钢相比：塑性、韧性高，热处理强化，用于较重要的零件，应用广泛。 |  |

【考点3】不锈耐酸钢
按不锈钢使用状态的金相组织，分铁素体、马氏体、奥氏体、铁素体加奥氏体、沉淀硬化型不锈
钢五类。

铁马氏体奥氏体

| 分类 | 特点 |
| --- | --- |
| 铁素体型不锈钢 | 主要合金元素：铬（质量分数≥13%）。高铬钢优点：抗高温氧化，耐蚀性好，硝酸、氮肥工业应用。缺点：缺口敏感性、脆性转变温度高，晶间腐蚀敏感（加热）。 |
| 马氏体型不锈钢 | 优点：强度、硬度、耐磨性高。缺点：焊接性差，不做焊接件。应用：弱腐蚀性、温度≤580℃环境，受力大的零件。 |
| 奥氏体型不锈钢 | 主要合金元素：铬、镍、钛、铌、钼、氮和锰。优点：韧性、耐蚀性、高温强度、抗氧化性、压力加工、焊接性能优良。缺点：屈服强度低，冷变形强化。 |
| 铁素体-奥氏体型不锈钢 | 与奥氏体型不锈钢相比：屈服强度为其两倍，可焊性好、韧性高；应力腐蚀、晶间腐蚀、焊接时热裂倾向小。 |
| 沉淀硬化型不锈钢 | 优点：强度高，耐蚀性＞铁素体型不锈钢。应用：高强度、耐蚀、耐高温容器、结构和零件。 |

【考点4】非金属管材

| 类别 | 特点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬聚氯乙烯管 (UPVC) | ①分类：轻型管、重型管。②特点：耐腐蚀性强、重量轻、绝热、绝缘性能好和易加工安装；使用寿命较短，使用温度范围 | 输送多种酸、碱、盐和有机溶剂。 |

扫码关注更多内容
第 1 页共 24 页

学员专用请勿外泄

|  | -10℃～40℃。③安装方式：承插焊（粘）接、法兰、丝扣、热熔焊接。 |  |
| --- | --- | --- |
| 氯化聚氯乙烯管(CPVC) | 特点：刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好，导热性能低、热膨胀系数低、安装方便。（全优点） | 新型冷热水管道。 |
| 聚乙烯管（PE管） | 特点：无毒，质轻，韧性好、可盘绕，耐腐蚀，常温下不溶于任何溶剂，低温性能、抗冲击性和耐久性均比聚氯乙烯好。 | ①饮用水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道。②强度较低，适宜于压力较低的工作环境。③耐热性差，不能作为热水管。 |
| 超高分子量聚乙烯管 (UHMWPE) | ①耐磨性为塑料之冠，断裂伸长率：410%～470%，管材柔性、抗冲击性能优良。②摩擦系数小，具有自润滑性。③低温冲击强度优异，可在-169～110℃下长期使用。 | ①寒冷地区。②输送散物料、输送浆体、冷热水、气体等。 |
| 交联聚乙烯管（PEX管） | 耐温范围广（-70～110℃），耐压，化学性能稳定，抗蠕变强度高，重量轻，流体阻力小，使用寿命长（50年），无味、无毒。 | 建筑冷热水管道、供暖管道、雨水管道、燃气管道 |
| 无规共聚聚丙烯管（PP-R管） | ①最轻、无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解、不能弯曲施工。②相对聚氯乙烯管、聚乙烯管：强度较高，较好的耐热性（95℃），在1．OMPa下长期（50年）使用温度70℃，低温脆化温度低（-15～0℃）。 | 饮用水管、冷热水供应系统。 |
| 聚丁烯管（PB管） | ①耐久性、化学稳定性和可塑性高。②重量轻，柔韧性好，用于压力管道时耐高温特性尤为突出（-30～100℃）。③抗腐蚀性能好、可冷弯、使用安装维修方便、寿命长（可达50～100年）。 | 输送生活用的冷热水 |

【考点5】常用涂料

| 底漆类别 | 应用特性 |
| --- | --- |
| 漆酚树脂漆 | 不耐阳光紫外线照射、涂料不能久置。应用：化肥、氯碱生产中（防气体腐蚀），地下防潮和防腐蚀涂料。 |
| 酚醛树脂漆 | 电绝缘性、耐油性良好。耐60%硫酸、盐酸、一定浓度的醋酸、磷酸、大多数盐类和有机溶剂。不耐强氧化剂和碱；漆膜较脆，与金属附着力差；使用温度为120℃。 |
| 环氧-酚醛漆 | 机械性能、耐碱性、耐酸、耐溶、电绝缘性良好。 |
| 环氧树脂涂料 | 耐腐蚀性能良好，特别是耐碱性，较好的耐磨性；极好的附着力，漆膜弹性、硬度良好，收缩率低，使用温度90～100℃。加入适量的呋喃树脂改性，可以提高使用温度。热固型环氧涂料的耐温性、耐腐蚀性比冷固型好。在无条件进行热处理时，采用冷固型涂料。 |
| 过氯乙烯漆 | ①具有良好的耐酸性气体、耐海水、耐酸、耐油、耐盐雾、防霉、防燃烧。②不耐酚类、酮类、脂类和苯类等有机溶剂介质的腐蚀。③温度过高，则会导致漆膜破坏。④金属表面附着力不强，特别是光滑表面和有色金属表面更为突出，在漆膜没有充分干燥时往往会有漆膜揭皮现象。 |
| 呋喃树脂漆 | 耐酸性、耐碱性、耐温性优良，原料来源广泛，价格低。固化需酸性固化剂和加热，不宜直接涂覆在金属、混凝土表面，必须用底漆。 |
| 聚氨酯漆 | 特点：耐盐、耐酸、耐各种稀释剂，施工方便、无毒、造价低。用途：石油、化工、矿山、冶金等行业的管道、容器、设备以及混凝土构筑物表面防腐领域。 |

扫码关注更多内容
第 2 页共 24 页

学员专用请勿外泄

| 环氧煤沥青 | 机械强度高，黏结力大，耐化学介质侵蚀，耐腐蚀，可在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油稀释剂中长期浸泡，防腐寿命＞50年。用途：城市给水管道、煤气管道防腐处理。 |
| --- | --- |
| 三聚乙烯防腐涂料 | 特点：机械强度、电性能、抗紫外线、抗老化、抗阳极剥离等性能良好，防腐寿命＞20年。用途：天然气、石油输配管线、市政管网、油罐、桥梁防腐。 |
| 氟-46涂料 | 耐强酸、强碱、强氧化剂腐蚀（高温）。耐热性、耐寒性好，防污、耐候性杰出， 15～20年不重涂。用途：耐候性要求很高的桥梁、化工厂设施（美观、防锈蚀）。 |

【注】1．与金属附着力差（不能直接涂覆在表面）的漆料：酚醛树脂漆、过氯乙烯漆、呋喃树
脂漆。

2．具有耐碱性的涂料：环氧-酚醛漆、环氧树脂涂料、呋喃树脂漆、氟-46涂料、（环氧煤沥青）。

【考点6】耐热保温材料
常用的耐热保温材料：硅藻土、蛭石、玻璃纤维（又称矿渣棉）、石棉及其制品。

| 硅藻土耐火隔热保温材料 | 气孔率高、耐高温及保温性能好、密度小。可以减少热损失，降低燃料消耗，减薄炉墙厚度，降低工程造价，缩短窑炉周转时间，提高生产效率。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硅藻土砖、板 | 用于电力、冶金、机械、化工、石油、金属冶炼电炉和硅酸盐等工业的各种热体表面，各种高温窑炉、锅炉、炉墙中层的保温绝热。 |  |
|  | 硅藻土管 | 用于各种气体、液体高温管道、高温设备的保温绝热。 |  |
| 硅酸铝耐火纤维 | 密度小、热导率低、比热容小、体胀系数小；抗机械振动好、耐高温、热稳定性好、隔热性能优良。 |  | 广泛用于冶金、机械、建筑、化工和陶瓷工业中的热力设备（如锅炉、加热炉和导管等）的耐火隔热材料。 |
| 微孔硅酸钙保温材料 | 表观密度小、强度高、传热系数低，不燃烧、不腐蚀、无毒无味。 |  | 用于高温设备、热力管道的保温隔热工程。 |
| 矿渣棉制品 | 用作保温、隔热、吸音材料。 |  |  |

硅藻土硅藻土砖硅酸铝耐火毯微孔硅酸钙矿渣棉

【考点7】法兰按密封面形式分类
管法兰密封面形式分为全平面型、突面型、凹凸面型、榫槽面型、O型圈面型、环连接面型。

扫码关注更多内容
第 3 页共 24 页

学员专用请勿外泄
榫槽面形法兰凹凸面形法兰

| 法兰类型 | 特性 |  | 适用环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凹凸面型 | ①安装时便于对中，防止垫片被挤出。②垫片宽度大，需较大压紧力。 | 适用于压力稍高的场合。 |  |
| 榫槽面型 | ①垫片受力均匀，密封可靠。②垫片很少受介质冲刷、腐蚀。③法兰造价高。榫面容易损坏，拆装、运输过程中应注意。 | 适用于易燃、易爆、有毒介质、压力较高的重要密封。 |  |
| O形圈面型 | ①自封作用②截面尺寸小、重量轻，耗材少，使用简单，安装、拆卸方便。③密封能力良好，压力使用范围宽，静密封工作压力＞ 100MPa，适用温度：-60～200℃。 | 满足多种介质的使用要求。 |  |
| 环连接面型 | ①窄面法兰。②密封面专门与金属八角形（椭圆形）实体金属垫片配合，实现密封连接。金属环垫选用：依据各种金属的固有特性。③密封面的密封性能好，对安装要求不严格。 | 适合于高温、高压工况，但密封面的加工精度较高。 |  |

【考点8】阀门

1．截止阀
（1）特点：结构比闸阀简单，制造、维修方便，流量可调节，应用广泛；流动阻力大，安装时
低进高出，不能反装。

（2）应用：热水供应、高压蒸汽管路，不适用于带颗粒、粘性较大的介质。

2．闸阀
扫码关注更多内容
第 4 页共 24 页

学员专用请勿外泄
（1）优点：闸阀和截止阀相比，开启和关闭时省力，水流阻力较小，阀体比较短，当闸阀完全
开启时，其阀板不受流动介质的冲刷磨损。闸阀无安装方向，但不宜单侧受压，否则不易开启。

（2）缺点：严密性较差，尤其在启闭频繁时；不完全开启时，水流阻力较大。

（3）应用：闸阀一般只作截断装置，用于完全开启或完全关闭的管路中，而不宜用于需
要调节大小和启闭频繁的管路上。主要用在一些大口径管道上。

3．止回阀
（1）根据结构不同分为：升降式（水平管道）、旋启式（水平和垂直管道）。

（2）特点：只许介质向一个方向流通，阻止逆向流动。（单向性）

（3）应用：适用于清洁介质，对于带固体颗粒、粘性较大的介质不适用。

4．蝶阀
升降式旋启式
（1）特点：结构简单、体积小、重量轻，旋转90°即可快速启闭，通过阀门产生的压力降很小，
流量控制特性较好。蝶阀完全开启时，介质流经阀体的阻力为蝶板厚度。

（2）应用：适合安装在大口径管道上。在石油、煤气、化工、水处理、热电站的冷却水系统应
用广泛。

5．旋塞阀
（1）结构简单，外形尺寸小，启闭迅速，操作方便，流体阻力小，便于制造三通或四通阀门，
可作分配换向用。但密封面易磨损，开关力较大。

（2）通常用于温度和压力不高的管路上。热水龙头属于旋塞阀。

6．球阀
（1）特点：①结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、重量轻、材料耗用少。

②安装尺寸小、驱动力矩小。

③操作简便、易实现快速启闭、维修方便。

（2）应用：适用于水、溶剂、酸和天然气等工作介质；适用于工作条件恶劣的介质（氧气、过
扫码关注更多内容
第 5 页共 24 页

学员专用请勿外泄
氧化氢、甲烷、乙烯），含纤维、微小固体颗料等介质。

三片式

7．安全阀
球阀
（1）安全阀分为：弹簧式、杠杆式两种。

弹簧式安全阀杠杆式安全阀
（2）选用安全阀的主要参数：排泄量。

（3）排泄量决定安全阀的阀座口径和阀瓣开启高度。

【注】只有球阀适用于含固体颗粒介质环境。

【考点9】补偿器
常用补偿器分为人工补偿器和自然补偿器。

人工补偿利用管道补偿器来吸收热能产生变形，常用：方形补偿器、填料式补偿器、波形补偿器、
球形补偿器。

方形补偿器波形补偿器球形补偿器

| 类型 |  | 特点 | 外观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方形补偿器 | 优点：制造方便，补偿能力大，轴向推力小，维修方便，运行可靠。缺点：占地面积较大。 |  |  |
| 填料式补偿器 | 优点：安装方便，占地面积小，流体阻力较小，补偿能力大。缺点：轴向推力大，易漏水漏汽，需经常检修、更换填料。用途：安装方形补偿器时空间不够的场合。 |  |  |

扫码关注更多内容
第 6 页共 24 页

学员专用请勿外泄

| 波形补偿器 | 优点：结构紧凑，只轴向变形，与方形补偿器相比占据空间位置小。缺点：制造困难、耐压低、补偿能力小、轴向推力大。波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有影响补偿能力。用途：热力管道、管径较大、压力较低的场合。 |
| --- | --- |
| 球形补偿器 | 优点：①成对使用。②补偿能力大，流体阻力、变形应力、对固定支座的作用力小。③远距离热能的输送，出现渗漏时，不停气减压可维护。用途：①热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为一般补偿器的5～10倍。②冶金设备的汽化冷却系统中，作万向接头。③建筑物管道中，防止因地基产生不均匀下沉或振动对管道产生的破坏。 |
| 总结 | 补偿能力大：方形补偿器、填料式补偿器、球形补偿器；轴向推力大：填料式补偿器、波形补偿器。 |

【考点10】刷油（涂覆）

| 方法 | 特点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 空气喷涂法 | 优点：涂层厚薄均匀、光滑平整。缺点：涂料利用率低，空气污染严重，必须通风和安全预防措施。 | 几乎可适用于一切涂料品种。 |
| 高压无气喷涂法 | 特点：无涂料回弹、大量漆雾飞扬，节省漆料，减少污染，改善劳动条件。工效高，涂膜附着力强、质量较好。 | 大面积物体涂装。 |
| 浸涂法 | 优点：设备简单、生产效率高、操作简便。缺点：不适用于干燥快的涂料，易产生不均匀的漆膜表面。 | 小型零件和工件内外表面的涂覆。 |
| 电泳涂装法 | 优点：①采用水溶性涂料，节省了大量有机溶剂，降低了大气污染和环境危害，安全卫生，同时避免了火灾的隐患。②涂装效率高，涂料损失小。③涂膜厚度均匀，附着力强，涂装质量好。④生产效率高。缺点：设备复杂，投资高，耗电量大，施工条件严格，需废水处理。 | 复杂形状工件 |

电泳涂装法

【考点11】电弧切割
电弧切割的原理及应用如下表所示。

表电弧切割的原理及应用

| 类别 | 原理 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 等离子弧切割 | 高速、高温、高能的等离子气流加热、熔化被切割材料，利用高速气流或水流将熔化材料排开，直至穿透背面形成割口。 | 可切割：①不锈钢、高合金钢、铸铁、铝、铜、钨、钼和陶瓷、水泥、耐火材料等。（金属、非金属）②最大切割厚度：300mm。 |
| 碳弧气割 | 碳极电弧高温，把金属局部加热到熔化状态，用压缩空气把熔化金属吹掉。 | ①金属上加工沟槽。②加工焊缝坡口，特别适用U形坡口。③可进行全位置操作。 |

扫码关注更多内容
第 7 页共 24 页

学员专用请勿外泄

④不能切割不锈钢。

等离子弧
碳弧气割
切割

【考点12】埋弧焊
埋弧焊结构示意图埋弧焊现场应用图
埋弧焊的特点如下表所示

| 优点 | ①热效率高，熔深大，坡口小，金属填充量小。②焊接速度高。③焊接质量好，减少气孔、裂纹等缺陷。④有风环境中，保护效果好。 |
| --- | --- |
| 缺点 | ①只适用于水平位置、长焊缝焊接。②不能焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。③容易焊偏。④不适合焊接厚度＜1mm薄板。 |

【考点13】气体保护焊（气电焊）

1）钨极惰性气体保护焊（TIG焊）

钨极惰性气体保护焊原理图钨极惰性气体保护焊现场图
钨极惰性气体保护焊特点及应用如下表所示。

表钨极惰性气体保护焊特点及应用

| 优点 | 钨极不熔化，焊接过程稳定，易实现自动化，保护效果好，焊缝质量高。 |
| --- | --- |
| 缺点 | ①熔深浅，熔敷速度小,生产率低。②不适宜野外作业。③惰性气体（氩气、氦气）贵，生产成本高。 |
| 应用 | ①薄板（＜6mm）、超薄板焊接。②化学活泼性较强的有色金属、不锈钢、耐热钢、各种合金。③某些黑色和有色金属的厚壁重要构件（如压力容器及管道） |

2）熔化极气体保护焊（MIG焊）

扫码关注更多内容
第 8 页共 24 页

学员专用请勿外泄
熔化极气体保护焊原理图熔化极气体保护焊现场图
熔化极气体保护焊特点及应用如下表所示。

表熔化极气体保护焊特点及应用

| 优点 | ①焊接速度快，熔敷效率、劳动生产率高。②可直流反接，焊接铝、镁等金属时有阴极雾化作用，可去除氧化膜，提高接头的焊接质量。③不采用钨极，成本比TIG焊低。【注】全优点 |
| --- | --- |
| 应用 | 尤其适合于焊接有色金属、不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢。 |

3）C0 气体保护焊
2
C0 气体保护焊设备 C0 气体保护焊现场图
2 2
C0 气体保护焊特点及应用如下表所示。

2
表 C0 气体保护焊特点及应用
2

| 优点 | ①生产效率高。②焊接变形小、质量高。③焊缝抗裂性能高，焊缝低氢、含氮量少。④低成本。⑤明弧焊，可见性好，操作简便。 |
| --- | --- |
| 缺点 | ①飞溅大，焊缝成形差。②抗风能力差。③交流电源难焊接，焊接设备复杂。 |
| 应用 | ①全位置焊接。②不能焊接容易氧化的有色金属。 |

【考点14】吊装荷载
（1）动荷载。一般取动载系数K=1．1。

1
（2）不均衡荷载。在多分支（多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等）共同抬吊一个重物时。

由于工作不同步这种现象称为不均衡。在起重工程中，以不均衡荷载系数计入其影响，一般取不均衡
荷载系数K2=1．1～1．2。

（3）计算荷载。在起重工程的设计中，为了计入动荷载、不均衡荷载的影响，常以计算荷载作
为计算依据。计算荷载的一般公式为：

Qj=K1•K2•Q
式中Q——计算荷载
j
Q ——设备及索吊具重量

3．最大起升高度
应满足：H＞h+h+h+h
1 2 3 4
H：起重机吊臂顶端滑轮的高度（m）；

h：设备高度（m）；

1
h：索具高度（包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等的高度）（m）；

2
h：设备吊装到位后底部高出地脚螺栓的高度（m）；

3
h：基础和地脚螺栓高度（m）。

4
扫码关注更多内容
第 9 页共 24 页

学员专用请勿外泄
最大起升高度示意图

【考点15】吊装方法
吊装设备的种类、特点及应用如下表所示。

| 吊装设备 | 特点 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 塔式起重机吊装 | 起重吊装能力：3～100t，臂长：40～ 80m。 | 使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊 |
| 汽车起重机吊装 | 液压伸缩臂，起重能力：8～550t，臂长：27～120m；钢管结构臂，起重能力：70～250t，臂长：27～145m。 | 机动灵活，使用方便。可单机、双机吊装，也可多机吊装。 |
| 履带起重机吊装 | 起重能力：30～2000t，臂长：39～ 190m。 | 中、小重物可吊重行走，机动灵活，使用方便，使用周期长，较经济。可单机、双机吊装，也可多机吊装。 |
| 桅杆系统吊装 | 桅杆有单桅杆、双桅杆、人字桅杆、门字桅杆、井字桅杆。 | 单桅杆和双桅杆滑移提升法、扳转（单转、双转）法、无锚点推举法、斜立单桅杆偏心吊法。 |
| 桥式起重机吊装 | 起重能力：3～1000t，跨度：3～150m。 | 仓库、厂房、车间内使用，一般为单机作业，也可双机抬吊 |
| 液压提升 | 采用“钢绞线悬挂承重、液压提升千斤顶集群、计算机控制同步”方法整体提升（滑移）大型设备与构件 | 采用桅杆起重机、移动式起重机所不能解决的大型构件整体提升技术难题；市政工程、建筑工程、设备安装领域应用广泛。 |

【考点16】流量仪表
常用的流量仪表：电磁流量计、气远传转子流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计和电动转子流
量计。各类流量计特征如下表所示。

| 名称 | 适用场合 | 相对价格 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃管转子流量计 | 空气、氮气、水及与水相似的其他安全流体小流量测量 | 较便宜 | ①结构简单、维修方便②精度低③不适用于有毒性介质及不透明介质④属面积式流量计 |
| 涡轮流量计 | 适用于黏度较小的洁净流在宽测量范围的高精度测量 | 较贵 | ①精度较高，适于计量②耐温耐压范围较广③变送器体积小，维护容易④轴承易磨损，连续使用周期短⑤涡轮流量计是一种速度式流量计 |
| 椭圆齿轮流量计 | 精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量，特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等黏度较高介质的流量测量。 | 较贵 | ①精度较高②计量稳定③不适用于含有固体颗粒的液体④属容积式流量计 |

扫码关注更多内容
第 10 页共 24 页

学员专用请勿外泄

| 节流装置（差压式）流量计 | 非强腐蚀的单向流体流量测量，允许一定的压力损失 | 较便宜 | ①使用广泛②结构简单③对标准节流装置不必个别标定即可使用④属差压计（流量计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 均速管流量计 | 大口径大流量的各种液体流量测量 | 较便宜 | ①结构简单②安装、拆卸、维修方便③压损小、能耗少④属差压计（流量计）⑤输出差压较低 |

【考点17】热力管道布置形式
热力管道的布置形式及特点如下表所示。

表热力管道的布置形式及特点

| 枝状管网（主干线） | 优点：比较简单，造价低，运行管理方便，其管径随着与热源距离的增加而减小。缺点：没有供热的后备性能，即当管网某处发生故障时，将影响部分用户的供热。 |
| --- | --- |
| 环状管网（主干线） | 优点：具有供热的后备性能。缺点：投资和钢材耗量比枝状管网大得多。 |
| 复线的枝状管网 | 对于不允许中断供汽的企业 |

【考点18】压缩空气站的组成设备
压缩空气站设备的组成及特点如下表所示。

| 空气压缩机 | 应用最广泛为活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中，较多采用离心式或轴流式空气压缩机。 |
| --- | --- |
| 空气过滤器 | 应用较广的有金属网空气过滤器、填充纤维空气过滤器、自动浸油空气过滤器和袋式过滤器。 |
| 后冷却器 | 常用的后冷却器有列管式、散热片式、套管式等。 |
| 贮气罐 | 活塞式压缩机都配备有贮气罐，目的是减弱压缩机排气的周期性脉动，稳定管网压力，同时可进一步分离空气中的油和水分。 |
| 油水分离器 | 油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分，使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。 |
| 空气干燥器 | 目前常用的压缩空气干燥方法有吸附法和冷冻法。 |

【考点19】给水管道安装
给水管道材料的规格、性能和连接如下表所示。

| 钢管 | 镀锌焊接钢管，采用螺纹连接；无缝钢管，采用焊接和法兰连接。 |  |
| --- | --- | --- |
| 给水铸铁管 | ①具有耐腐蚀、寿命长的优点，但是管壁厚、质脆、强度较钢管差，多用于DN≥75mm的给水管道中，尤其适用于埋地铺设。给水铸铁管采用承插连接，在交通要道等振动较大的地段采用青铅接口②球墨铸铁管多用于室内给水系统的总立管 |  |
| 给水塑料管 | 硬聚氯乙烯给水管 | 适用于输送温度≤45°。管外径De＜63mm，采用承插式粘接连接；管外径 De≥63mm时，采用承插式弹性橡胶密封圈柔性连接；与其他金属管材、阀门、器具配件等连接时，采用过渡性连接，包括螺纹或法兰连接。 |
|  | 给水聚丙烯管 | 适用于系统工作压力≤0．6Mpa，工作温度≤70℃。给水聚丙烯管间采用热熔承插连接。与金属管配件连接时，使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡。 |
| 其他管材 | 铜管和不锈钢管 | 适用于高层建筑给水和热水供应系统中。 |
|  | 复合管 | 适用于输送自来水、生活热水。 |

【考点20】全面通风
全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风等。其特点及性能如下表所示。

类别 特性 特点

扫码关注更多内容
第 11 页共 24 页

学员专用请勿外泄

| 稀释通风 | 对整个房间进行通风换气。 | 所需要的全面通风量大，控制效果差。 |
| --- | --- | --- |
| 单向流通风 | 通过有组织的气流流动，控制有害物的扩散和转移。 | 具有通风量小、控制效果好等优点。 |
| 均匀通风 | 利用速度和方向完全一致均匀流把室内污染空气全部压出和置换。 | 主要应用于汽车喷涂室等对气流、温度控制要求高的场所。 |
| 置换通风 | 送风分布器通常都是靠近地板，送风口面积大，出风速度低 | 低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点 |

【考点21】消声器
消声器
消声器的类型、原理及特点如下表所示。

| 消声器类型 | 消声原理及特点 |
| --- | --- |
| 阻性消声器 | ①敷设在气流通道内的多孔吸声材料来吸收声能，降低沿通道传播的噪声。②具有良好的中、高频消声性能。消声性能主要取决于吸声材料的种类，吸声层厚度及密度，气流通道的断面尺寸，通过气流的速度及消声器的有效长度等因素。 |
| 抗性消声器 | ①利用声波通道截面的突变（扩张或收缩），使沿管道传递的某些特定频段的声波反射回声源，从而达到消声的目的。②抗性消声器具有良好的低频或低中频消声性能，宜于在高温、高湿、高速及脉动气流环境下工作。膨胀型消声器是典型的抗性消声器。 |
| 扩散消声器 | 在其器壁上设许多小孔，气流经小孔喷射后，通过降压减速，达到消声目的。 |
| 缓冲式消声器 | 利用多孔管及腔室阻抗作用，将脉冲流转换为平滑流的消声设备。 |
| 干涉型消声器 | 利用波的干涉原理，在气流通道上设一旁通管，使部分声能分岔到旁通管里，使主、旁通道中的声波在汇合处波长相同，相位相反，在传播过程中，相波相互削弱或完全抵消，达到消声目的。 |
| 阻抗复合消声器 | 对低、中、高整个频段内的噪声均可获得较好的消声效果。 |

【考点22】喷水灭火系统
喷水系统的类型及应用特点如下表所示。

| 类型 | 特点 |
| --- | --- |
| 自动喷水湿式灭火系统 | 组成：由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成。优点：具有控制火势或灭火迅速的特点。缺点：不适应于寒冷地区，其使用环境温度为4～70℃。 |
| 自动喷水干式灭火系统 | 供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。所不同的是平时在报警阀前充满水而在阀后管道内充以压缩空气。当火灾发生时，喷水头开启，先排出管路内的空气，供水才能进入管网，由喷头喷水灭火。特点：系统适用于环境温度＜4℃和＞70℃并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。缺点：作用时间比湿式系统迟缓一些，灭火效率一般低于湿式灭火系统。另外，还要设置压缩机及附属设备，投资较大。 |
| 自动喷水预作用系统 | 概念：系统具有湿式系统和干式系统的特点，预作用阀后的管道系统内平时无水，呈干式，充满有压或无压的气体。系统组成：由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。特点：该系统既克服了干式系统延迟的缺陷，又可避免湿式系统易渗水的弊病，故适用于 |

扫码关注更多内容
第 12 页共 24 页

学员专用请勿外泄

|  | 不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。 |  |
| --- | --- | --- |
| 重复启闭预作用灭火系统 | 重复启闭预作用系统具有自动启动、自动关闭的特点，从而防止因系统自动启动灭火后，无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点，在火灾复燃后能有效扑救。 |  |
| 自动喷水雨淋系统 | 管网和喷淋头的布置与干式系统基本相同，但喷淋头是开式的。系统组成：开式喷头，管道系统，雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。特点：系统工作时所有喷头同时喷水，好似倾盆大雨，故称雨淋系统。雨淋系统一旦动作，系统保护区域内将全面喷水，可以有效控制火势发展迅猛、蔓延迅速的火灾。 |  |
| 水幕系统 | 组成：由水幕头支管、自动喷淋头控制阀、手动控制阀、干支管等特点：水幕系统不具备直接灭火的能力，一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用，起到防止火灾蔓延的作用。 |  |
| 水喷雾灭火系统 | 系统特点及使用范围 | 与自动喷水灭火系统相比有以下的特点。①适用范围：系统不仅能够扑灭A类固体火灾，也可用于扑灭闪点大于60℃的 B类火灾和C类电气火灾。②保护对象：水喷雾灭火系统用于保护火灾危险性大，火灾扑救难度大的专用设备或设施。③用途：由于水喷雾具有的冷却、窒息、乳化、稀释作用，使该系统的用途广泛，不仅可用于灭火，还可用于控制火势及防护冷却等方面。水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高，水量也较大，因此在使用中受到一定的限制 |
|  | 水雾喷头 | 水雾喷头的类型有双级切向孔式、单级涡流式、双级离心式、双级切向混流式及双级切向离心式等。离心雾化型水雾喷头适用于扑救电气火灾及保护电气设施的场合 |

水雾喷头

【考点23】施工组织设计的类型
施工组织设计按编制对象，可以分三类：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。

其具体内容见下表。

| 分类 | 具体内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织总设计 | 以若干个单位工程组成的群体工程或特大型项目为对象编制，对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。 | 指导整个工程全过程施工的技术经济纲要。 |
| 单位工程施工组织设计 | 以单位（子单位）工程为对象编制，对该单位工程的施工过程起指导和约束的作用。 | 指导该单位工程施工管理的综合性文件。 |
| 施工方案 | 以难度大、工艺复杂、质量要求高、新工艺和新产品应用的分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案。也有称为分部（分项）工程或专项工程施工组织设计。 | 具体指导施工作业过程的文件。 |

【考点24】《安装工程量计算规范》组成
在《安装计量规范》中，按专业、设备特征或工程类别分为13部分，形成附录A～附录M，具体
为：

附录A 机械设备安装工程（编码：0301）

附录B 热力设备安装工程（编码：0302）

扫码关注更多内容
第 13 页共 24 页

学员专用请勿外泄
附录C 静置设备与工艺金属结构制作安装工程（编码：0303）

附录D 电气设备安装工程（编码：0304）

附录E 建筑智能化工程（编码：0305）

附录F 自动化控制仪表安装工程（编码：0306）

附录G 通风空调工程（编码：0307）

附录H 工业管道工程（编码：0308）

附录J 消防工程（编码：0309）

附录K 给排水、采暖、燃气工程（编码：0310）

附录L 通信设备及线路工程（编码：0311）

附录M 刷油、防腐蚀、绝热工程（编码：0312）

附录N 措施项目（编码：0313）

【简记】机热静，电能表，通工消，给信刷。

【考点25】《安装工程量计算规范》与其他计量规范界线划分规定
《安装工程量计算规范》与其他计量规范界线划分规定见下表。

| 工程类别 | 分类 | 界定依据 |
| --- | --- | --- |
| 安装工程中的电气设备安装工程与市政工程中的路灯工程界定 | 厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程 | 按通用安装工程“电气设备安装工程”相应项目执行 |
|  | 市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目。 | 按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行。 |
| 安装工业管道与市政工程管网工程的界定 | 给水管道 | 以厂区入口水表井为界 |
|  | 排水管道 | 以厂区围墙外第一个污水井为界 |
|  | 热力和燃气 | 以厂区入口第一个计量表（阀门）为界 |
| 安装给排水、采暖、燃气工程与市政工程管网工程的界定 | 室外给排水、采暖、燃气管道 | 以市政管道碰头井为界 |
|  | 厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装 | 按《安装计量规范》相应项目执行。 |
|  | 公共庭院喷灌及喷泉水设备安装 | 按《市政工程工程量计算规范》 GB50857-2013管网工程的相应项目执行。 |
| 涉及管沟、坑及井类的土方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地沟盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道支墩的项目 |  | 按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013和《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013的相应项目执行。 |

【考点26】电气照明工程计量
电气照明工程计量规则见下表。

表电气照明工程计量规则

| 设备类别 | 项目特征 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
| 配管、线槽、桥架 | 名称，材质，规格，配置形式，接地要求，钢索材质、规格。 | m |
| 配线区 | 名称、配线形式、型号、规格、材质、配线部位、配线线制，钢索材质、规格 | m |
| 接线箱、接线盒 | 名称、材质、规格、安装形式 | 个 |

说明：

（1）配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度。

（2）配线保护管遇到下列情况之一时，应增设接线盒和拉线盒的情况见下表。

表配线工程增设接线盒和拉线盒的情况

| 管线敷设情况 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 管道水平敷设应增设管路接线盒和拉线盒 | 导管长度每大于40m，无弯曲； |
|  | 导管长度每大于30m，有1个弯曲； |

扫码关注更多内容
第 14 页共 24 页

学员专用请勿外泄

|  | 导管长度每大于20m，有2个弯曲； |
| --- | --- |
|  | 导管长度每大于10m，有3个弯曲。 |
| 垂直敷设的电线保护管，应增设固定导线用的拉线盒 | 管内导线截面为50mm及以下，长度每超过30m； |
|  | 管内导线截面为70～95mm，长度每超过20m； |
|  | 管内导线截面为120～240mm，长度每超过18m。 |

（3）配管安装中不包括凿槽、刨沟，应按相关项目编码列项。

（4）配线进入箱、柜、板的预留长度见下表。

表配线进入箱、柜、板的预留长度（m/根）

| 项目 | 预留长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 各种开关箱、柜、板 | 高+宽 | 盘面尺寸 |
| 单独安装（无箱、盘）的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等 | 0．3 | 从安装对象中心算起 |
| 由地面管子出口引至动力接线箱 | 1．0 | 从管口计算 |
| 电源与管内导线连接（管内穿线与软、硬母线接点） | 1．5 | 从管口计算 |
| 出户线 | 1．5 | 从管口计算 |

【考点27】通风管道制作安装
通风管道制作安装计量规则见表。

| 主要知识点 | 计量单位 |
| --- | --- |
| 碳钢通风管道、净化通风管道、不锈钢板通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道等5个分项工程在进行计量时，按设计图示内径尺寸以展开面积计算。 | ㎡ |
| 玻璃钢通风管道、复合型风管。工程量是按设计图示外径尺寸以展开面积计算。 |  |
| 柔性软风管的计量有两种方式 | “m”或“节” |
| 弯头导流叶片有两种计量方式 | 以展开面积“㎡”或“组” |
| 风管检查孔的计量按风管检查孔质量或设计图示数量 | “kg”或“个” |
| 温度、风量测定孔按设计图示数量计算 | “个” |

应注意问题：

（1）风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；

①风管长度一律以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三
通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。

②风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。风管渐缩管：

③圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长。

【考点28】工业管道的计量规则

| 名称 | 内容 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
| 管件 | 包括弯头、三通、四通、异径管、管接头、管上焊接管接头、管帽、方形补偿器弯头、管道上仪表一次部件，仪表温度计扩大管制作安装等。 | “个” |
| 说明 | 1）管件压力试验、吹扫、清洗、脱脂均包括在管道安装中； 2）在主管上挖眼接管的三通和摔制异径管，均以主管径按管件安装工程量计算，不另计制作费和主材费；挖眼接管的三通支线管径小于主管径1/2时，不计算管件安装工程量；在主管上挖眼接管的焊接接头、凸台等配件，按配件管径计算管件工程量； 3）三通、四通、异径管均按大管径计算。 |  |
| 无损探伤 | 管材表面超声波探伤、磁粉探伤应根据项目特征（规格），按设计图示管材无损探伤长度计算，或按管材表面探伤检测面积计算。 | “m”或“㎡” |
|  | 管道焊缝X光射线、γ射线应根据项目特征（底片规格；管壁厚度）。 | “张”或 |

扫码关注更多内容
第 15 页共 24 页

学员专用请勿外泄

管道焊缝磁粉探伤、渗透探伤、焊口及其焊前焊后热处理，应根据规格、处理方法等特征。 “口”

相关问题：

（1）“工业管道工程”适用于厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质
输送管道和厂区第一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、燃气的管道安装工程。

（2）厂区范围内的生活用给水、排水、蒸汽、燃气的管道安装工程执行给排水、采暖、燃气工
程相应项目。

（3）组装平台搭拆、管道防冻和焊接保护、特殊管道充气保护、高压管道检验、地下管道穿越
建筑物保护等措施项目，应按措施项目相关项目编码列项。

【考点29】消防工程计量规则

1．水灭火系统工程量计算规则

| 设备类型 | 计量单位 |
| --- | --- |
| 水喷淋（雾）喷头；水流指示器；减压孔板；集热板。 | “个” |
| 报警装置、温感式水幕装置；法兰；末端试水装置（压力表、控制阀）；灭火器。 | “组” |
| 室内、外消火栓；消防水泵接合器。 | “套” |
| 消防水炮。 | “台” |

2．气体灭火系统工程量计算规则

| 设备类型 | 计量单位 |
| --- | --- |
| 不锈钢管管件；选择阀、气体喷头。 | “个” |
| 贮存装置（灭火剂存储器、集流阀、容器阀、压力指示仪）、称重检漏装置、无管网气体灭火装置（气瓶柜装置、自动报警控制装置）。 | “套” |

3．泡沫灭火系统工程量计算规则

| 设备类型 | 计量单位 |
| --- | --- |
| 不锈钢管管件、铜管管件。 | “个” |
| 泡沫发生器、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐。 | “台” |

4．消防系统调试

| 设备类型 | 计量单位 |
| --- | --- |
| 自动报警系统 | “系统” |
| 自动喷洒系统、水灭火控制装置。 | “点” |
| 消防电梯。 | “部” |

【考点30】给排水、采暖、燃气管道界限
（1）给水管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1．5m为界，入口处设阀门者以阀门为界。

（2）排水管道室内外界限划分：以出户第一个排水检查井为界。

（3）采暖管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1．5m为界，入口处设阀门者以阀门为界（与
给水管道相同）。

（4）燃气管道室内外界限划分：地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界，地上引入室内的
管道以墙外三通为界。

【考点31】项目编码
我国建设工程清单工程量计算，按照我国现行国家标准《安装工程计量规范》规定，分部分项工
程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，以“安装工程-安装专业工程-安装分部工程-安装分项
工程-具体安装分项工程”的顺序进行五级项目编码设置。一、二、三、四级编码为全国统一，第五
级编码由清单编制人根据工程的清单项目特征分别编制。

例如030101001001编码含义如下：

扫码关注更多内容
第 16 页共 24 页

学员专用请勿外泄
03 01 01 001 001

第五级具体清单项目名称顺序码（由清单编制人从 001 开

第四级分项工程项目名称顺序码，001表示“台式及仪表机床”

第三级分部工程顺序码，01表示“切削设备安装工程”

第二级专业工程顺序码，01表示“机械设备安装工程”

第一级工程分类码，03表示“安装工程”

| 编码级别 | 项目类别 | 表示方法 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一级 | 工程类别 | 两位数字（第一、二位） | 01表示建筑工程；02表示装饰装修工程； 03表示安装工程；04表示市政工程； 05表示园林绿化工程；06表示矿山工程。 |
| 第二级 | 专业工程 | 两位数字（第三、四位） | 0301：机械设备安装工程； 0308：工业管道工程。 |
| 第三级 | 分部工程 | 两位数字（第五、六位） | 030101：切削设备安装工程； 030803：高压管道。 |
| 第四级 | 分项工程（清单项目） | 三位数字（第七、八、九位） | 030101001：台式及仪表机床； 030803001：高压碳钢管。 |
| 第五级 | 清单项目名称顺序码 | 三位数字（第十、十一、十二位） | 由清单编制人员所编列，可有1～999个子项。 |

【注意】在编制工程量清单时，当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充。

（1）补充项目的编码应按计量规范的规定确定。补充项目的编码由计量规范的代码03与B和三
位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。

（2）在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作
内容。

（3）将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案。

【考点32】措施项目清单内容
《安装工程计量规范》将措施项目分为专业措施项目、通用措施项目、其他措施项目。下面
重点讲解专业措施项目和通用措施项目。

1．专业措施项目
《安装工程计量规范》附录N提供了安装专业工程可列的措施项目，具体见下表。

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 吊装加固金属抱杆安装、拆除、移位平台铺设、拆除顶升、提升装置大型设备专用机具焊接工艺评定胎（模）具制作、安装、拆除防护棚制作、安装、拆除 |

扫码关注更多内容
第 17 页共 24 页

学员专用请勿外泄

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 特殊地区施工增加安装与生产同时进行施工增加在有害身体健康环境中施工增加工程系统检测、检验设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护焦炉烘炉、热态工程管道安拆后的充气保护隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施脚手架搭拆其他措施

注：（1）由国家或地方检测部门进行的各类检测，指安装工程不包括的属经营服务性项目，如通
电测试、防雷装置检测、安全、消防工程检测、室内空气质量检等。

（2）脚手架按各附录分别列项。

（3）其他措施项目必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及范围。

2．通用措施项目
（1）《安装工程计量规范》提供了“通用措施项目一览表”作为各专业工程措施项目列项的参考。

下表中所列内容是各专业工程均可列项的，可根据工程具体情况补充。该表中的措施项目一般不能计
算工程量，以“项”为计量单位计量。

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）夜间施工非夜间施工二次搬运冬雨季施工增加已完工程及设备保护高层施工增加 |

【考点33】施工图预算的作用

| 针对对象 | 作用 |
| --- | --- |
| 对投资方的作用 | ①设计阶段控制工程造价的重要环节，控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。②控制造价及资金合理使用依据。③确定工程招标控制价的依据。④作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。 |
| 对施工企业的作用 | ①建筑施工企业投标报价的基础。②建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。③施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。④施工企业控制工程成本的依据。⑤进行“两算”对比的依据。 |
| 对其他方面的作用 | ①工程咨询单位，强化投资方对工程造价的控制，有利于节省投资，提高建设项目的投资效益。②工程项目管理、监督等中介服务企业，为业主方提供投资控制的依据。③工程造价管理部门，监督、检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数以及审定工程招标控制价的重要依据。 |

【考点34】施工图预算文件的组成
施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。建设项目总预算由单项
工程综合预算汇总而成，单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成，单位工程
预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。施工图预算的编制形式见下表。

| 编制依据 | 编制形式 | 组成形式 | 工程预算文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目有 | 三级预算 | 建设项目总预算、 | 封面、签署页及目录、编制说明、 |

扫码关注更多内容
第 18 页共 24 页

学员专用请勿外泄

| 多个单项工程 |  | 单项工程综合预算单、单位工程预算 | 总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目只有一个单项工程 | 二级预算 | 建设项目总预算、单位工程预算 | 封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件 |

【考点35】工料单价法
1）工料单价法是指分部分项工程及措施费的单价为工料单价，将子项工程量乘以对应工料单价
后的合计作为直接费，直接费汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，
将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。

2）具体计算公式：建筑安装工程预算造价=∑（子目工程量×子目工料单价）+企业管理费+利润
+规费+税金
3）工料单价法中的单价一般采用地区同一单位估价表中的各子目工料单价（定额基价）。

4）工料单价法编制施工图预算
工料单价法编制施工图预算各步骤的基本工作内容见下表。

| 程序 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 准备工作 | ①收集编制施工图预算的编制依据。其中主要包括现行建筑安装定额、取费标准、工程量计算规则、地区材料预算价格以及市场材料价格等各种资料。②熟悉施工图等基础资料。③了解施工组织设计和施工现场情况。 |
| 列项并计算工程量 | ①分项子目的工程量应遵循一定的顺序逐项计算，避免漏算和重算。②根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分部分项工程。③根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式。④根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算。⑤对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致。 |
| 套用定额预算单价，计算人、材、机费 | ①分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价。②分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。③分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不调价。 |
| 计算直接费 | 直接费为分部分项工程人材机费与措施项目人材机费之和。①可以计量的措施项目人材机费②综合计取的措施项目人材机费 |
| 编制工料分析表 | ①人工消耗量=某工种定额用工量×某分项工程量或措施项目工程量②材料消耗量=某种材料定额用量×某分项工程量或措施项目工程量具体编制格式见表分部分项工程工料分析表 |
| 计算主材费并调整直接费 | 许多定额项目基价未包括主材费用，所以还应将主材费的价差加入直接费。主材费计算的依据是当时当地的市场价格。 |
| 按计价程序计取其他费用，并汇总造价 | 根据规定的税率、费率和相应的计取基础，分别计算企业管理费、利润、规费和税金。将上述费用累计后与直接费进行汇总，求出建筑安装工程预算造价。 |
| 复核 | 对项目填列、工程量计算公式、计算结果、套用单价、取费费率、数字计算结果、数据精确度等进行全面复核，及时发现差错并修改，以保证预算的准确性。 |
| 填写封面、编制说明 |  |

【考点36】全费用综合单价法
与工料单价法大体相同，直接采用包含全部费用和税金在内的综合单价进行计算，其目的是适应
扫码关注更多内容
第 19 页共 24 页

学员专用请勿外泄
全过程全费用单价计价的需要。

| 基本步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 分部分项工程费的计算 | 各子目的工程量（定额工程量计算规则）×各子目的综合单价（人材机管利规税） |
| 综合单价的计算 | ①人、材、机费用根据相应预算定额子目的要素消耗量，以及报告编制期人材机的市场价格；②管理费、利润、规费、税金依据取费标准，并考虑实际情况、市场水平；③编制建安工程预算时应同时编制综合单价分析表（消耗量为预算定额消耗量，单价为报告编制期的市场价）。 |
| 措施项目费的计算 | ①可以计量的措施项目人材机费②综合计取的措施项目人材机费 |
| 分部分项工程费与措施项目费之和即为建安工程施工图预算费用。 |  |

2．设备及工器具购置费计算
设备购置费由设备原价和设备运杂费构成；未达到固定资产标准的工器具购置费以设备购置费为
计算基数，按照规定的费率计算。

3．单位工程施工图预算书编制
单位工程施工图预算由建筑安装工程费和设备及工器具购置费组成。

单位工程施工图预算=建筑安装工程预算+设备及工器具购置费
单位工程施工图预算文件由单位建筑工程施工图预算表和单位设备及安装工程预算表组成。

【考点37】预算定额中人工工日消耗量的计算
预算定额中人工工日消耗量是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工
两部分组成的。

| 预算定额中人工工日消耗量 | 基本用工所必需消耗的技术工种用工 | 完成定额计量单位的主要用工 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 按劳动定额规定应增（减）计算的用工量 |
|  | 其他用工辅助基本用工消耗的工日 | 超运距用工 |
|  |  | 辅助用工 |
|  |  | 人工幅度差 |

（1）基本用工。

1）完成定额计量的主要用工。

基本用工=∑（综合取定的工程量×劳动定额）

2）按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。

（2）其他用工。

1）超运距用工。超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所
考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运距之差。实际工程现场运距超过预算定额取定
运距时，可另行计算现场二次搬运费。

超运距=预算定额取定运距－劳动定额已包括的运距
超运距用工=∑（超运距材料数量×时间定额）

实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，另行计算现场二次搬运费。

2）辅助用工。→机械施工为主，人工只起辅助作用
指技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。

辅助用工=∑（材料加工数量×相应的加工劳动定额）

3）人工幅度差。即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情
况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。内容包括：

①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工；

②施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间；

③工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间；

④同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间；

⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工；

⑥施工中不可避免的其他零星用工。

扫码关注更多内容
第 20 页共 24 页

学员专用请勿外泄
人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数
人工幅度差系数一般为10%～15%。

【考点38】预算定额中材料消耗量的计算
材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗
等。

材料损耗量
材料损耗率= ×100%
材料净用量
材料消耗量=材料净用量+损耗量
材料消耗量=材料净用量×［1+损耗率（%）］

【考点39】预算定额中机械台班消耗量的计算
（1）根据施工定额确定机械台班消耗量的计算，是指用施工定额中机械台班产量加机械幅度差
计算预算定额的机械台班消耗量。

机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而实际施工中又不可避免产生的影
响机械或使机械停歇的时间。内容包括：

1）施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；

2）在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；

3）工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；

4）检查工程质量影响机械操作的时间；

5）临时停机、停电影响机械操作的时间；

6）机械维修引起的停歇时间。

预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×（1+机械幅度差系数）

（2）以现场测定资料为基础确定机械台班消耗量。

【考点40】编制招标控制价的规定
（1）国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价。投标人
的投标报价若超过公布的招标控制价，则其投标应被否决。

（2）工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。

（3）招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。招标人应
当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税
金。

（4）招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。

（5）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按规定进行编制的，应在招标控制价公布后5
天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。当复查结论与原公布的招标控制价误差＞±3%时，
应责成招标人改正。

（6）招标人应将招标控制价及有关资料报送工程造价管理机构备案。

【考点41】分部分项工程费的编制
（1）综合单价的组价过程
①依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的
定额项目名称，并计算出相应的工程量。

②依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价。

③在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价，
见公式1。

④将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合
单价，见公式2。

⑤对于未计价材料费（包括暂估单价的材料费）应计入综合单价。

定额项目合价→计价定额的量×计价信息的价
定额项目合价=定额项目工程量×〔∑（定额人工消耗量×人工单价）+∑（定额材料消耗量×材
料单价）+∑（定额机械台班消耗量×机械台班单价）+价差（基价或人工、材料、机具费用）+管理
费和利润〕（公式1）

多个定额项目→一个清单项目
∑定额项目合价+未计价材料
工程量清单综合单价= （公式2）

工程量清单项目工程量
扫码关注更多内容
第 21 页共 24 页

学员专用请勿外泄
（2）综合单价中的风险因素
考虑因素：技术风险、管理风险、市场风险，纳入综合单价中。

不考虑因素：法规风险、政策风险，不纳入综合单价中。

【考点42】其他项目费的编制
（1）暂列金额。一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考。

（2）暂估价。

| 材料单价暂估价 | 优先采用信息价，其次是市场参考价 |
| --- | --- |
| 专业工程暂估价 | 按有关规定估算 |

（3）计日工。

| 人工单价和施工机械台班单价 | 主管部门公布的单价计算 |
| --- | --- |
| 材料单价 | 优先采用信息价，其次是市场调查价 |

（4）总承包服务费

| 总承包管理和协调 | 分包的专业工程估算造价的1．5%计算 |
| --- | --- |
| 总承包管理和协调，并提供配合服务 | 分包的专业工程估算造价的3～5%计算 |
| 招标人自行供应材料 | 按供应材料价值的1%计算 |

【考点43】确定综合单价时的注意事项

| 以项目特征描述为依据 | 在招标投标过程中，以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；在施工过程中，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。 |
| --- | --- |
| 材料、工程设备暂估价处理 | 招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中。 |
| 考虑合理的风险 | 当出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。发承包双方对工程施工阶段的风险宜采用如下分摊原则：①对于主要由市场价格波动导致的价格风险，发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊。根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。②对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。③对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。 |

【考点44】其他项目清单费与计价表的编制

| 其他项目清单与计价汇总表 | 材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，在此不汇总。 |
| --- | --- |
| 暂列金额明细表 | 由招标人填写，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | 由招标人填写“暂估单价”，并说明用在哪些清单项目上，投标人应将上述暂估价计入工程量清单综合单价报价中。 |
| 专业工程暂估价及结算价表 | “暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时，按合同约定结算金额填写。 |
| 计日工表 | 项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |
| 总承包服务费计价表 | 项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |

【考点45】质量争议工程的竣工结算
（1）已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程．其质量争议按该工程保修合同执行，
竣工结算按合同约定办理；

扫码关注更多内容
第 22 页共 24 页

学员专用请勿外泄
（2）已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议
的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的
处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。

【考点46】工程竣工结算的计价原则

| 项目类别 | 计价原则 |
| --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目 | 按双方确认的量和已标价工程量清单中的价计算，如有调整，以双方确认调整的价计算。 |
| 总价措施项目 | 以合同约定项目和金额计算，如有调整，按双方确认调整的金额计算。安全文明施工费按规定计算。 |
| 其他项目 | ①计日工应按发包人实际签证确认的事项计算。②总承包服务费应依据合同约定金额计算，发生调整的，以双方确认调整的金额计算。③暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。 |
| 规费和税金 | 按规定计算。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。 |

【考点47】竣工结算款的支付

1．承包人提交竣工结算款支付申请
承包人提交的竣工结算款支付申请应包括下列内容：

（1）竣工结算合同价款总额；

（2）累计已实际支付的合同价款；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）实际应支付的竣工结算款金额。

2．发包人签发竣工结算支付证书

3．支付竣工结算款
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的
利息。发包人在规定时间内仍未支付的，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院
申请将该工程依法拍卖。

【考点48】工程变更类合同价款的调整事项
（1）工程变更的范围
1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。

2）改变合同中工作的质量、特性、基线、标高、位置、尺寸、时间、工艺、顺序。

3）增加额外工作。

（2）工程变更的价款调整方法

| 项目类别 | 调整方法 |
| --- | --- |
| 分部分项工程费的调整 | 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。 |
|  | 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。 |
|  | 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：①实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1−中标价/招标控制价）×100% ②不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1−报价值/施工图预算）×100% 【注】公示中的中标价、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含安全文明施工费。 |
|  | 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 |

扫码关注更多内容
第 23 页共 24 页

学员专用请勿外泄

| 措施项目费的调整 | 安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。 |
| --- | --- |
|  | 采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按前述分部分项工程费的调整方法确定单价。 |
|  | 按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。 |

【考点49】工程量清单缺项
（1）清单缺项漏项的责任
招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

（2）合同价款的调整方法
1）分部分项工程费的调整。招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单
项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款。

2）措施项目。由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，
应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调
整合同价款；由于招标工程量清单中措施项目漏项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批
准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款。

【考点50】工程量偏差
（1）工程量偏差的概念
工程量偏差是指承包人根据图纸施工应予计量的工程量与招标工程量清单列出的工程量之间出
现的偏差。

（2）合同价款的调整方法
1）综合单价的调整原则。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%，对综合
单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量
减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

2）总价措施项目费的调整。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%，且该
变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调
整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。应由双方当事人在专
用条款中约定。

扫码关注更多内容