resource_id: "1203033"
exam_year: 2025
exam_name: "二级造价工程师"
subject_name: "建设工程计量与计价实务（土建）"
material_type: "高频考点"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2025-07-08"
date_modified: "2026-11-21"
---
# 2025二级造价工程师《土建工程》高频考点

学员专用请勿外泄
2025环球网校二级造价工程师《建设工程计量与计价实务（土建）》高频考点

【考点1】民用建筑按建筑物的层数和高度分

| 低层或多层民用建筑 | 建筑高度≤27.0m的住宅建筑建筑高度≤24.0m的公共建筑建筑高度＞24.0m的单层公共建筑 |
| --- | --- |
| 高层民用建筑 | 建筑高度＞27.0m的住宅建筑且高度≤100.0m 建筑高度＞24.0m的非单层公共建筑 |
| 超高层建筑 | 建筑高度＞100.0m |

【考点2】民用建筑按建筑的耐久年限分

| 建筑等级 | 耐久年限 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 一级建筑 | 100年以上 | 重要的建筑和高层建筑 |
| 二级建筑 | 50～100年 | 一般性建筑 |
| 三级建筑 | 25～50年 | 次要的建筑 |
| 四级建筑 | 15年以下 | 临时性建筑 |

【考点3】基础按材料及受力特点分类
1）刚性基础
①刚性基础所用的材料如砖、石、混凝土等，抗压强度较高，但抗拉及抗剪强度偏低。用此类材
料建造的基础，应保证其基底只受压，不受拉。基底应比基顶墙（柱）宽些。

②由不同材料构成的基础，其传递压力的角度（压力分布角）也不相同。刚性基础中压力分布角
称为刚性角。应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致，以确保基础底面不产生拉应力。构造
上通过限制刚性基础宽高比来满足刚性角的要求。【注意】刚性角只受材料影响。

2）柔性基础
①鉴于刚性基础受其刚性角的限制，要想获得较大的基底宽度，相应的基础埋深也应加大，这显
然会增加材料消耗和挖方量，也会影响施工工期。

②在混凝土基础底部配置受力钢筋，基础就可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。

扫码关注更多内容
第 1 页共 25 页

学员专用请勿外泄

【考点4】几种特殊材料墙体
1）预制钢筋混凝土墙
装配在预制或现浇框架结构上的围护外墙体系，是装配式建筑的基本构件之一。

2）加气混凝土墙
①有砌块、外墙板和隔墙板。

|  | 【怕水怕高温】 |
| --- | --- |
| 浸水 |  |

②加气混凝土墙如无切实有效措施，不得使用的
a．建筑物±0.00以下。 b．长期。

c．受化学浸蚀的环境。 d．制品表面经常处于 80℃以上的高温环境。

③加气混凝土墙可作承重墙或非承重墙。

3）压型金属板墙，是一种轻质高强的建筑材料，有保温与非保温型两种。

4）石膏板墙

石膏龙骨石膏板墙

中低档

①主要有、轻钢龙骨石膏板墙及增强石膏空心条板墙等。

②适用于建筑中的非承重内隔墙。

5）舒乐舍板墙
具有强度高、自重轻、保温隔热、防火及抗震等良好的综合性能，适用于框架建筑的围护外墙及
轻质内墙、承重的外保温复合外墙的保温层、低层框架的承重墙和屋面板等。

加气混凝土墙压型金属板墙石膏板墙舒乐舍板墙

【考点5】隔墙
隔墙是分隔室内空间的非承重墙。按其构造方式可分为块材隔墙、骨架隔墙和板材隔墙三大类。

| 块材隔墙 | 常用的有普通砖隔墙和砌块隔墙。 |
| --- | --- |
| 骨架隔墙 | 由骨架和面层两部分组成，先立墙筋（骨架）后做面层。因而又称为立筋式隔墙。 |
| 板材隔墙 | 板材隔墙指单板高度相当房间净髙，面积较大，且不依赖骨架，直接装配而成的隔墙。 |

【考点6】变形缝

| 伸缩缝（温度缝） | ①防止房屋因气温变化而产生裂缝。②基础因受温度变化影响较小，不必断开。 |
| --- | --- |
| 沉降缝 | ①房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，房屋有可能产生不均匀沉降。应在适当位置，如复杂的平面或体形转折处、高度变化处以及荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。②基础部分也要断开。 |
| 防震缝 | ①防止地震使房屋破坏。②一般从基础顶面开始，沿房屋全高设置。 |

【考点7】玻璃幕墙
玻璃幕墙指由支撑结构体系支撑，可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的
建筑外围护结构或装饰结构。

扫码关注更多内容
第 2 页共 25 页

学员专用请勿外泄
（1）玻璃幕墙的种类

| 框架支撑玻璃幕墙 | 玻璃面板周边由金属框架支撑的玻璃幕墙。 |
| --- | --- |
| 点式玻璃幕墙 | 由金属连接件将玻璃板材与钢结构（玻璃肋、钢柱、钢架或钢拉索等）支承体系连接成一整体。 |
| 全玻璃幕墙 | ①由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。②全玻璃幕墙的玻璃面板尺寸一般较大，宜采用机械吸盘安装。 |
| 单元式玻璃幕墙 | 由各种墙面板与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位，直接安装在主体结构上的建筑幕墙。 |

（2）玻璃幕墙的基本组成

| 支承体系 | 将玻璃幕所受的各种荷载直接传递到建筑主体结构上。 |
| --- | --- |
| 金属连接件 | 包括固定件（俗称爪座和爪子）和扣件。 |
| 玻璃 | 采用由钢化的普通玻璃与镜面玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分，两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架，形成一个夹层空间；三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。 |

【考点8】现浇整体式钢筋混凝土楼板
现浇钢筋混凝土楼板主要分为板式、梁板式肋形、井字形密肋式和无梁式四种。

（1）板式楼板
①板式楼板分为单向板（长短边比≥3）、双向板（长短边比＜3）和悬挑板几种。

②房屋中跨度较小的房间（如厨房、厕所、贮藏室、走廊）及雨篷、遮阳等常采用现浇钢筋混凝
土板式楼板。

（2）梁板式肋形楼板

主梁、次梁（肋）、板

房屋的开间、进深较大，楼面承受的弯矩较大

①由
②当，常采用这种楼板。

（3）井字形肋楼板
扫码关注更多内容
第 3 页共 25 页

学员专用请勿外泄
①井字形密肋式楼板没有主梁，都是次梁（肋），且肋与肋间的跨距较小。

| 跨度在10m以内 |  |
| --- | --- |
|  | 门厅、会议厅 |

②当房间的平面形状近似正方形且时，常采用这种楼板。具有天棚整齐美观，有
利于提高房屋的净空高度等优点，常用等处。

（4）无梁式楼板
①对于平面尺寸较大的房间或门厅，也可以不设梁，直接将板支承于柱上，这种楼板称为无梁式
楼板。

②无梁式楼板分无柱帽和有柱帽两种类型。无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以方形柱网
较为经济，跨度一般不超过6m。

③无梁楼板的底面平整，增加了室内的净空高度，适用于荷载较大、管线较多的商店和仓库等。

【考点9】坡屋顶的承重结构
1）砖墙承重（硬山搁檩）：适用于开间较小的房屋。

2）屋架承重
①通常屋架搁置在房屋的纵向外墙或柱上，使房屋有一个较大的使用空间。

②屋架的形式较多，有三角形、梯形、矩形、多边形等。

3）梁架结构（穿斗结构）

4）钢筋混凝土梁板承重
一种是现浇钢筋混凝土梁和屋面板，另一种是预制钢筋混凝土屋面板直接搁置在山墙上或屋架上。

【考点10】钢筋混凝土结构用钢

| 名称 |  | 类别与特性 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧钢筋 | 光圆 | ①HPB300 ②屈服强度较低，塑性性能较好 | 各种非预应力常规钢筋混凝土钢筋。 |
|  | 带肋 | ①HRB400、HRB500、HRB600 HRB400E、HRB500E | ①HRB400：各种非预应力常规钢筋混凝土钢筋。②HRB400、HRB500、HRB600：预应力钢筋混凝土钢筋， |

扫码关注更多内容
第 4 页共 25 页

学员专用请勿外泄

|  | ②强度相对高，相对节省钢筋，锚固性好，预应力稳定 | 如预应力钢筋混凝土预制梁、预应力混凝土板、吊车梁等构件。 |
| --- | --- | --- |
| 冷轧带肋钢筋 | ①CRB550、CRB650、CRB800、 CRB600H、CRB680H、CRB800H ②强度高，相对节省钢筋，握裏力强，质量稳定 | ①CRB550、CRB600H和CRB680H：普通钢筋混凝土。②CRB650、CRB800和CRB800H：预应力混凝土用钢筋。 |
| 冷拔低碳钢丝 | 甲级、乙级 | ①甲级用于预应力混凝土结构构件中。②乙级用于非预应力混凝土结构构件中。 |
| 热处理钢筋（带肋钢筋） | 强度高，用材省，锚固性好，预应力稳定 | 主要用作预应力钢筋混凝土轨枕，也可以用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。 |
| 预应力混凝土用钢丝 | 强度高，柔性好 | 适用于大跨度屋架、薄腹梁、吊车梁等大型构件的预应力结构。 |
| 钢绞线 | 强度高，柔性好，与混凝土结合性能好 | 多用于大型屋架、薄腹梁、吊车梁及大跨度桥梁等大负荷的预应力混凝土结构 |

【小结】钢材适用性汇总

| 预应力 | 非预应力 |
| --- | --- |
| HRB400、HRB500、HRB600 | HPB300、HRB400 |
| CRB650、CRB800、CRB800H | CRB550、CRB600H、CRB680H |
| 甲级 | 乙级 |
| 热处理钢筋、钢丝、钢绞线 | --- |

【考点11】胶凝材料
既能在空气中、又能在水中更好地硬化、
水硬性（水泥）

保持和继续发展其强度。

无机胶凝材料气硬性（石灰、石膏、水玻璃）

【胶例凝题·
材料

【考点12】有水机泥胶凝材料（沥青、天然或合成树脂）

1．水泥的基本成分
水泥的基本成分是硅酸盐水泥熟料。硅酸盐水泥熟料的矿物组成、含量及主要特征如下：

①硅酸三钙（含量最高）

②硅酸二钙
③铝酸三钙（含量最低、水化速度最快、水化热最大、体积收缩最大）

④铁铝酸四钙。

2．水泥的主要品种

| 种类 | 硅酸盐 | 普通硅酸盐 | 矿渣【耐热性高】 | 火山灰【抗渗性好】 | 粉煤灰【干缩性小】 | 复合水泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要特性 | 1．早强快硬、强度高 2．水化热较大 3．抗冻性好 4．耐腐蚀及耐水性较差 |  | 1．早期强度低 2．水化热低 3．抗冻性差 4抗硫酸盐侵蚀性能好 |  |  |  |

扫码关注更多内容
第 5 页共 25 页

学员专用请勿外泄

适用范围 1．适用于快硬早强、高强度等级混凝土的工程。 2．冬季严寒反复冻融地区。 1．适用于有抗硫酸盐侵蚀要求的—般工程。 2．适于蒸气养护的混凝土构件。 3．适于大体积混凝土结构。 4．不适宜有早强要求、冻融或干湿交替的工程。

【考点13】预拌混凝土
（1）预拌混凝土指在搅拌站生产的、通过运输设备送至使用地点的、交货时为拌合物的混凝土。

（2）在采用商品混凝土时要考虑混凝土的经济运距，一般以 15～20km 为宜，运输时间一般不宜
超过1h。

| 常规品（代号A） |  |
| --- | --- |
|  | 轻骨料混凝土 |

特制品（代号B）

重混凝土

|  | 高强混凝土 |
| --- | --- |
| 体积 |  |

（3）预拌混凝土分为和，包括的混凝土种、
自密实混凝土、纤维混凝和混凝土供货量应以位
为m3。

【考点14】特种混凝土
（1）高性能混凝土
高性能混凝土是一种新型高技术混凝土。采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求的各

|  | 高工作性 |
| --- | --- |
| 高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中 |  |

和高体积稳定性，耐高温（火）差。这种混凝土特别适用于
的建筑物。

（2）高强混凝土
高强混凝土是用普通水泥、砂石作为原料，采用常规制作工艺（主要依靠高效减水剂，或者同时
外加一定数量的活性矿物掺和料），使硬化后强度等级不低于C60 的混凝土。

（3）多孔混凝土

| 加气混凝土 | 以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂（铝粉），制成的轻质多孔硅酸盐制品。 |
| --- | --- |
| 泡沫混凝土 | 凡在配制好的含有胶凝物质的料浆中加入泡沫而形成多孔的坯体，并经养护形成的多孔混凝土，称为泡沫混凝土。 |
| 大孔混凝土 | 指无细骨料的混凝土，按其粗骨料的种类，可分为普通无砂大孔混凝土和轻骨料大孔混凝土两类。①普通大孔混凝土是用碎石、卵石和重矿渣等配制而成。②轻骨料大孔混凝土则是用陶粒、浮石、碎砖和煤渣等配制而成。 |

（4）防水混凝土（抗渗混凝土）

①通过改善混凝土组成材料的质量，合理选择配合比和集料级配，以及掺加适量外加剂，达到使
混凝土内部密实，或者堵塞混凝土内部毛细管通路，使混凝土具有较高的抗渗性能，提高混凝土结构
自身的防水能力。

②抗渗混凝土的设计抗渗等级有 P6、P8、P10和P12。

（5）碾压混凝土
碾压混凝土是由级配良好的集料、较低的水泥用量和用水量以及较多的混合材料（往往加入适量
的缓凝剂、减水剂或引气剂）制成的超干硬性混凝土拌和物，经振动碾压等工艺达到高密度、高强度
的混凝土，是道路工程、机场工程和水利工程中性能好、成本低的新型混凝土材料。

【考点15】烧结砖
（1）烧结普通砖
烧结普通砖具有较高的强度，良好的绝热性、耐久性、透气性和稳定性，且原料广泛，生产工艺
简单，因而可用作墙体材料，砌筑柱、拱、窑炉、烟囱、沟道及基础等。【适用于受压构件】

（2）烧结多孔砖
①多孔砖大面有孔，孔多而小，孔洞垂直于大面（即受压面），孔洞率不小于28%。

②主要用于六层以下建筑物的承重墙体。

（3）烧结空心砖
①顶面有孔、孔大而少，孔洞为矩形条孔或其他孔形，孔洞率大于40%。孔洞平行于大面和条面，
扫码关注更多内容
第 6 页共 25 页

学员专用请勿外泄
垂直于顶面，使用时大面承压，承压面与孔洞平行，所以这种砖强度不高，而且自重较轻。

②多用于非承重墙，如多层建筑内隔墙或框架结构的填充墙等。

烧结普通砖烧结多孔砖烧结空心砖

【考点16】饰面石材
（1）天然饰面石材
常用的天然饰面石材有花岗石板和大理石板等。

| 石材 | 特性 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 花岗石板材 | 质地坚硬密实，抗压强度高，具有优异的耐磨性及良好的化学稳定性，不易风化变质，耐久性好，耐火性差。 | 主要用于室内外。 |
| 大理石板 | 结构致密，抗压强度高，但硬度不大，易锯解、雕琢和磨光。具有吸水率小、耐久等优点，但其抗风化性能较差。 | 一般不宜用作室外装饰。 |

（2）人造饰面石材
合成石面板属人造饰面石材。其品种有仿天然大理石板、仿天然花岗石板等，可用于室内外立面、
柱面装饰，用作室内墙面与地面装饰材料，还可用作楼梯面板、窗台板等。

【考点17】安全玻璃

| 防火玻璃 | 主要用于有防火隔热要求的建筑幕墙、隔断等构造和部位。 |
| --- | --- |
| 钢化玻璃 | ①钢化玻璃是用物理或化学的方法，在玻璃的外表面上形成一个压应力层，而内部处于较大的拉应力状态，内、外拉压应力处于平衡状态，玻璃本身具有较高的抗压强度，表面不会造成破坏的玻璃品种。②机械强度高、弹性好、热稳定性好、碎后不易伤人，但可发生自爆。③使用时不能切割、磨削，边角亦不能碰击挤压，需进行加工定制。 |
| 夹丝玻璃 | ①具有安全性、防火性、防盗抢性。②主要应用于建筑的天窗、采光屋顶、阳台及有防盗、防抢功能要求的营业柜台的遮挡部位。③可以切割，但断口处裸露的金属丝要作防锈处理。 |
| 夹层玻璃 | ①透明度好、抗冲击性能好、碎片不会散落伤人。②有着较高的安全性，一般在建筑上用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。③不能切割，需要选用定型产品或按尺寸定制。④用于生产夹层玻璃的原片可以是浮法玻璃、钢化玻璃、着色玻璃或镀膜玻璃等。 |

【考点18】节能装饰型玻璃

| 着色玻璃 |  | 既能显著地吸收阳光中热作用较强的近红外线，又能保持良好透明度的节能装饰型玻璃。 |
| --- | --- | --- |
| 镀膜玻璃 | 阳光控制镀膜玻璃 | 单面镀膜玻璃在安装时，应将膜层面向室内。 |

扫码关注更多内容
第 7 页共 25 页

学员专用请勿外泄

|  | 低辐射镀膜玻璃 | 一般不单独使用，往往与普通平板玻璃、浮法玻璃、钢化玻璃等配合，制成高性能的中空玻璃。 |
| --- | --- | --- |
| 中空玻璃 |  | 主要用于保温隔热、隔声等功能要求较高的建筑物，如宾馆、住宅、医院、商场、写字楼等，也广泛用于车船等交通工具。 |
| 真空玻璃 |  | 两片玻璃中一般至少有一片是低辐射玻璃。 |

【考点19】对外墙、内墙、地面涂料的基本要求

| 外墙涂料 | 内墙涂料 | 地面涂料 |
| --- | --- | --- |
| ①装饰性良好②耐水性良好③耐候性良好④耐污染性好⑤施工及维修容易 | ①色彩丰富、细腻、调和。②耐碱性、耐水性、耐粉化性良好③透气性良好④涂刷方便，重涂容易 | ①耐碱性良好②耐水性良好③耐磨性良好④抗冲击性良好⑤与水泥砂浆有好的粘结性能⑥涂刷施工方便，重涂容易 |

【考点20】沟槽支护
沟槽开挖支护多采用横撑式支撑。

| 横撑式支撑 | 适用情况 |  |
| --- | --- | --- |
| 水平挡土板式 | 间断式 | 湿度小的黏性土，挖土深度可达3m。 |
|  | 连续式 | 松散、湿度大的土，挖土深度可达5m。 |
| 垂直挡土板式 | 对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其挖土深度可超过5m（不限）。 |  |

【考点21】排水与降水
地下降水采用较多的是明排水和轻型井点降水。

（1）明排水

集水坑

基础范围以外、地下水走向的上游

明排水是在基坑开挖过程中，逐层在坑底设置排水沟将地下渗
水导入集水坑，然后用水泵抽走。集水坑应设置在。

（2）井点降水
①井点降水是事先在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），在基坑开挖之前和开挖过程中，不
扫码关注更多内容
第 8 页共 25 页

学员专用请勿外泄
断利用抽水设备抽水，保持地下水位降至坑底以下，保证干地施工和干燥边坡，也有利于防止流沙和
增陡边坡，减少了挖方量。

②井点降水有轻型井点、电渗井点、喷射井点、管井井点及深井井点等，应根据土的渗透系数、
降低水位的深度、工程特点及设备条件等选择进行。

【考点22】土石方的填筑与压实

1．填筑土石料

|  | 同类土 |
| --- | --- |
| 层宜填筑透水性较小的填料 |  |

填筑，如采用不同透水性的土分层填筑时，下层宜填筑透水性较大、上
，或将透水性较小的土层表面做成适当坡度，以防形成水囊。

（2）填方土料选择

| 可做填料 | 碎石类土、砂土、爆破石渣、含水量符合压实要求的黏性土 |
| --- | --- |
| 不能做填土 | 淤泥、冻土、膨胀性土、有机物含量大于8%的土、硫酸盐含量大于5%的土、含水量大的黏土 |

2．填方高度与坡度
永久性填方的高度与边坡坡度应依据不同土石料类别等因素分别确定。

3．填筑方法
填方施工应接近水平地分层填土、分层压实，每层的厚度根据土的种类及选用的压实机械而定。

当填方位于倾斜的地面时，应先将斜坡挖成阶梯状，然后分层填筑，以防填土横向移动。

4．填方压实
（1）压实机械

| 碾压机械 | 常见的碾压机械有羊足碾、平碾（光碾压路机）、气胎碾和振动碾等。 |
| --- | --- |
| 夯实机械 | 常用的夯实机械有夯锤、内燃夯土机和蛙式打夯机等。 |

（2）压实方法
松土不宜用重型碾压机械直接滚压，否则土层有强烈起伏现象，效率不高。如果先用轻碾压实，

| 再用重碾压实就会取得较好的效果 |  |
| --- | --- |
|  | 由下至上分层铺填 |

。

，分层压（夯）实。分层厚度及压（夯）实遍数，根据压（夯）实
机械、密实度要求、填料种类及含水量确定，填土施工时的压实分层厚度和压实遍数可参见下表：

| 压实机具 | 分层厚度（mm） | 每层压实遍数（次） |
| --- | --- | --- |
| 平碾 | 250～300 | 6～8 |
| 振动压实机 | 250～350 | 3～4 |
| 柴油打夯机 | 200～250 | 3～4 |
| 人工打夯 | <200 | 3～4 |

【考点23】夯实法（计量：面积）

夯实地基法主要有重锤夯实法和强夯法两种。

重锤 适用于地下水距地面0.8m以上稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，不

扫码关注更多内容
第 9 页共 25 页

学员专用请勿外泄

| 夯实法 | 适于有效夯实深度内存在软黏土层的地基。 |
| --- | --- |
| 强夯法 | ①是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。②适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土、工业废渣、垃圾及“围海造地”等地基。也可用于防止粉土及粉砂的液化，消除或降低大孔土的湿陷性。对于高饱和度淤泥、软黏土、泥炭、沼泽土，如采取一定技术措施也可采用，还可用于水下夯实。但工程周围建筑物和设备不能受振动影响的地基加固不宜使用，不得已使用的要采取防振、隔振措施。 |

【考点24】桩的制作、起吊、运输和堆放

| 制作 | ①长度小于10m的短桩，一般多在工厂预制；较长的桩，因不便运输，通常在打桩现场附近预制。②制作预制桩有并列法、间隔法、重叠法、翻模法等。现场预制桩多用重叠法制作，重叠层数不宜超过4层，层与层之间应涂刷隔离剂。③上层桩或邻近桩的灌注，应在下层桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。 |
| --- | --- |
| 起吊运输 | ①混凝土达到设计强度的70％后方可起吊。②达到设计强度的100％方可运输和打桩。 |
| 堆放 | ①不同规格的预制桩应分别堆放。②桩堆放时应在吊点处设置垫木，堆放层数不宜超过4层。 |

【考点25】锤击沉桩
①适用范围
适用于桩径较小（一般小于0.6m），地基土质可为可塑性黏土、砂性土、粉土、细砂以及松散的
碎卵石类土的情况。

②锤击法施工
a．打桩机具的选择
要求锤重应有足够的冲击能，锤重应大于等于桩重。当锤重大于桩重的 1.5～2.0倍时，能取得

|  | 桩重大于2t |
| --- | --- |
| “重锤低击” |  |

良时，可采用比桩轻的桩锤，但亦不能小于桩重的 75%。在施工中，宜采
用
b．确定打桩顺序
一般当基坑不大时，打桩应从中间开始分头向两边或四周进行。

当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行。

| 从周边向中间 |  |
| --- | --- |
|  | 先深后浅 |

打桩应避免自外向内，或
当桩基的设计标高不同时；当桩的规格不同时，打桩顺序宜先大后小、先
长后短。

【小结】由中到边，深浅、大小、长短。

【考点26】预应力混凝土工程施工

1．对混凝土的要求
在预应力混凝土结构中，混凝土的强度等级不应低于C30；当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作
预应力钢筋时，混凝土强度等级不宜低于C40。在预应力混凝土构件的施工中，不能掺用对钢筋有侵
蚀作用的氯盐、氯化钠。

2．预应力施加方法
（1）先张法（先张拉钢筋后浇筑混凝土）

|  | 黏结力 |
| --- | --- |
| 预应力桥跨结构 |  |

先张法是通过预应力筋与，使混凝土产生预压应力。多用于预制构件厂生产定型
的中小型构件，也常用于生产等。

表先张法要点

| 工艺 | 要点 |
| --- | --- |
| 预应力筋张拉 | ①预应力筋的张拉一般采用1.03或1.05倍设计张拉应力进行超张拉，维持2min后回复到设计张拉应力，以超张拉抵消预应力松弛损失。②预应力筋长度不大于20m时可一端张拉，大于20m时宜两端张拉。 |

扫码关注更多内容
第 10 页共 25 页

学员专用请勿外泄

| 混凝土的浇筑与养护 | ①混凝土可采用自然养护或湿热养护。②采用重叠法生产构件时，应待下层构件的混凝土强度达到5.0MPa后，方可浇筑上层构件的混凝土。 |
| --- | --- |
| 预应力筋放张 | 预应力筋放张时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 75%。先张法预应力筋放张时不应低于30MPa。 |

（2）后张法（先浇筑混凝土后张拉钢筋）

扫码关注更多内容
第 11 页共 25 页

学员专用请勿外泄
后张法是用锚具将预应力钢筋永久固定于构件。宜用于现场生产大型预应力构件、特种结构和构
筑物，可作为一种预应力预制构件的拼装手段。

表后张法要点

| 工艺 | 要点 |
| --- | --- |
| 孔道的留设 | 孔道留置的方法有钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋波纹管法。 |
| 预应力筋张拉 | ①张拉预应力筋时，构件混凝土的强度不低于混凝土设计抗压强度的75%。②后张法预应力梁和板，现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。 |
| 孔道灌浆 | 预应力钢筋张拉后应随即进行孔道灌浆。 |

3．无粘结预应力混凝土
这种预应力工艺的优点是不需要预留孔道和灌浆，施工简单，张拉时摩阻力较小，预应力筋易弯
成曲线形状，适用于曲线配筋的结构。在双向连续平板和密肋板中应用无黏结预应力束比较经济合理，
在多跨连续梁中也很有发展前途。

图无粘结预应力施工

【总结】先张法、后张法对比
扫码关注更多内容
第 12 页共 25 页

学员专用请勿外泄

【考点27】卷材防水屋面施工
图卷材防水屋面施工
（1）铺贴方法
当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固
定法，但距屋面周边 800mm 内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。

当防水层采取满粘法施工时，找平层的分隔缝处宜空铺，空铺的宽度宜为 100mm。

立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。

（2）铺贴顺序与卷材接缝
卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴；檐沟、天沟卷材施
工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相
互垂直铺贴。

①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向。

②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm。

③上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的 1/3。

④叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝宜
留在屋面与天沟侧面，不宜留在沟底。

（3）卷材防水层的施工环境温度
热熔法和焊接法不宜低于-10℃；冷粘法和热粘法不宜低于5℃；自粘法不宜低于10℃。

（4）卷材防水屋面施工的注意事项
对容易渗漏的薄弱部位用附加卷材或防水材料、密封材料做附加增强处理，然后才能铺贴防水层，
防水层施工至末尾还应做收头处理。

【考点28】推土机施工
推土机的经济运距在 100m以内，以 30m～60m为最佳运距。

| 下坡推土法 | 可增大推土机铲土深度和运土数量，提高生产效率，在推土丘、回填管沟时，均可采用。 |
| --- | --- |
| 分批集中一次推送法 | 在较硬的土中，推土机的切土深度较小，一次铲土不多，可分批集中，再整批地推送到卸土区。使铲刀的推送数量增大，缩短运输时间，提高生产效率12%～18%。 |
| 并列推土法 | 并列推土时，铲刀间距15～30cm。并列台数不宜超过4台。 |
| 沟槽推土法 | 沿第一次推过的原槽推土，前次推土所形成的土埂能阻止土的散失，从而增加推运量。 |
| 斜角推土法 | 铲刀与推土机横轴在水平方向形成一定角度进行推土。一般在管沟回填且无倒车余地时，可采用这种方法。 |

【考点29】施工组织设计的分类
按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和
施工方案。详见下表。

表施工组织设计的分类及编制和审批

| 层次 | 编制对象 | 主持编制 | 审批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织总设计 | 若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目 | 施工项目负责人 | 总承包单位技术负责人 |
| 单位工程施工组织设计 | 单位（子单位）工程 | 施工项目负责人 | 施工单位技术负责人 |
| 施工方案 | 分部（分项）或专项工程 | --- | 项目技术负责人 |

扫码关注更多内容
第 13 页共 25 页

学员专用请勿外泄

【考点30】建筑面积的概念
建筑面积主要是墙体围合的楼地面面积（包括墙体的面积），以外墙结构外围水平面积计算。

【考点31】应计算建筑面积的范围及规则-（2）

（2）建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结
构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在 2.20m及以上的，
应计算全面积，结构层高在 2.20m以下的，应计算 1/2面积。

【考点32】应计算建筑面积的范围及规则-（3）

|  | 计算全面积 |
| --- | --- |
| 1.20m以下 |  |

|  | 1.20m |
| --- | --- |
| 不应计算建筑面积 |  |

（3）形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 2.10m及以
及以上至2.10m以下的部位应计算 1/2面积；结构净高在

【考点33】应计算建筑面积的范围及规则-（4）

|  | 场馆看台下 |
| --- | --- |
| 及以上至2.10m以下 |  |
| 内单独设置的有围护设施的悬挑看台 |  |
| 护结构的场馆看台 |  |

|  |  | 1.20m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不应计算建筑面积 |  | 。 | 室 |
|  | 有顶盖无围 |  |  |

构净高在 2.10m及以上的部位应计算全
2面积；结构净高在 1.20m以下的部位
，应按看台结构底板水平投影面积计算
影面积的1/2计算面积。

场馆区分三种不同的情况：

①看台下的建筑空间，对“场”（顶盖不闭合）和“馆”（顶盖闭合）都适用。场馆看台下的建
筑空间因其上部结构多为斜板，所以采用净高的尺寸划定建筑面积的计算范围，如图5.2.8所示。

扫码关注更多内容
第 14 页共 25 页

学员专用请勿外泄
②室内单独悬挑看台，仅对“馆”适用。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，因其看台上部
设有顶盖且可供人使用，所以按看台板的结构底板水平投影计算建筑面积。

图室内单独悬挑看台
③有顶盖无围护结构的看台，仅对“场”适用。场馆看台上部空间建筑面积计算，取决于看台上
部有无顶盖。按顶盖计算建筑面积的范围应是看台与顶盖重叠部分的水平投影面积。对有双层看台的，
各层分别计算建筑面积，顶盖及上层看台均视为下层看台的盖。无顶盖的看台不计算建筑面积。场馆
看台（剖面）示意图见图5.2.9。

【考点34】不计算建筑面积的范围
（1）与建筑物内不相连通的建筑部件。建筑部件指的是依附于建筑物外墙外不与户室开门连通，
起装饰作用的敞开式挑台（廊）、平台，以及不与阳台相通的空调室外机搁板（箱）等设备平台部件。

（2）骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道。

（3）舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等。这里指的是影剧院的舞台及为舞台服务的可
供上人维修、悬挂幕布、布置灯光及布景等搭设的天桥和挑台等构件设施。

（4）露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件。

扫码关注更多内容
第 15 页共 25 页

学员专用请勿外泄
（5）建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。

| 垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面 |  |
| --- | --- |
|  | 2.10m以下的无柱 |

（6）勒脚、附墙柱（附墙柱是指非结构性装饰柱）、

层、装饰性幕墙

雨篷

，主体结构外的空调室外机搁板（箱）、
达到或超过两个楼层的无柱雨篷。

（7）窗台与室内地面高差在 0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地
面高差在 0.45m及以上的凸（飘）窗。

（8）室外爬梯、室外专用消防钢楼梯。专用的消防钢楼梯是不计算建筑面积的。当钢楼梯是建筑物
通道，兼顾消防用途时，则应计算建筑面积。

（9）无围护结构的观光电梯。

（10）建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）

池、贮仓、栈桥等构筑物。

【考点35】土方工程（编码：010101）

|  | ≤±300mm |
| --- | --- |
| >±300mm |  |

（1）平整场地。建筑物的挖、填、运、找平
（2）挖一般土方。厚度挖土或山坡切土
（3）挖沟槽土方、挖基坑土方。

①沟槽：底宽≤7m，底长>3倍底宽；②基坑：底长≤3倍底宽、底面积≤l50m2；③超出上述范
围则为一般土方。

（4）冻土开挖。

（5）挖淤泥（流沙）

【考点36】地基处理（编号：010201）

项目特征中的“桩长”应包括桩尖，空桩长度=孔深一桩长，孔深为自然地面至设计桩底的深度。

| 名称 | 计量规则 |
| --- | --- |
| 1．换填垫层 | 体积 |
| 2．铺设土工合成材料 | 面积 |
| 3．预压地基、强夯地基、振冲密实（不填料） | 按设计图示处理范围以面积计算（即根据每个点位所代表的范围乘以点数计算） |
| 4．振冲桩（填料） | ①桩长②体积（设计桩截面乘以桩长）③项目特征应描述：地层情况，空桩长度、桩长，桩径，填充材料种类。 |
| 5．砂石桩 | ①桩长②体积（设计桩截面乘以桩长） |
| 6．水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩、石灰桩、灰土（土）挤密桩 | 桩长 |
| 7．深层搅拌桩、粉喷桩、柱锤冲扩桩 |  |
| 8．注浆地基 | ①以钻孔深度计算 |

扫码关注更多内容
第 16 页共 25 页

学员专用请勿外泄

|  | ②以加固体积计算 |
| --- | --- |
| 9．褥垫层 | ①面积②体积 |

【考点37】基坑与边坡支护（编号：010202）

| 名称 | 计量规则 |
| --- | --- |
| 1．地下连续墙 | 墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算 |
| 2．咬合灌注桩 | ①桩长（米）②数量（根） |
| 3．圆木桩、预制钢筋混凝土板桩 |  |
| 4．型钢桩 | ①质量（吨）②数量（根） |
| 5．钢板桩 | ①质量（吨）②面积（平方米）：墙中心线长乘以桩长 |
| 6．锚杆（锚索）、土钉 | ①钻孔深度（米）②数量（根） |
| 7．喷射混凝土、水泥砂浆 | 面积 |
| 8．钢筋混凝土支撑、钢支撑 | ①钢筋混凝土支撑：体积②钢支撑：质量（不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。） |

【考点38】桩基础工程（编号：0103）

（一）打桩（编号：010301）

| 名称 | 计量规则 |
| --- | --- |
| 1．预制钢筋混凝土方桩，预制钢筋混凝土管桩 | ①桩长（米）、体积（立方米）、数量（根）②打试验桩和打斜桩应按相应项目单独列项 |
| 2．钢管桩 | ①质量（吨）；②数量（根） |
| 3．截（凿）桩头 | ①体积（立方米）：截面乘以桩头长度；②数量（根） |

（二）灌注桩（编号：010302）

| 名称 | 计量规则 |
| --- | --- |
| 1．泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩、干作业成孔灌注桩 | ①桩长（米）；②体积（立方米）；③数量（根） |
| 2．挖孔桩土（石）方 | 体积：设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以挖孔深度 |
| 3．人工挖孔灌注桩 | ①体积：桩芯混凝土体积；②根 |

扫码关注更多内容
第 17 页共 25 页

学员专用请勿外泄

| 4．钻孔压浆桩 | ①桩长（米）；②数量（根） |
| --- | --- |
| 5．灌注桩后压浆 | 按设计图示以注浆孔数计算 |

【考点39】砖基础【体积】

①工程量按设计图示尺寸以体积计算。

| 扣除 | 地梁（圈梁）、构造柱所占体积 |
| --- | --- |
| 不扣除 | 基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积 |
| 加 | 附墙垛基础宽出部分体积 |
| 不加 | 靠墙暖气沟的挑檐 |

②基础长度的确定：外墙基础按外墙中心线，内墙基础按内墙净长线计算。

【考点40】现浇混凝土柱（编号：010502）

现浇混凝土柱包括矩形柱、构造柱、异形柱等项目。按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内
钢筋、预埋铁件所占体积。

1．柱高按以下规定计算

| 有梁板的柱高 | 自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算。 |
| --- | --- |
| 无梁板的柱高 | 自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算。 |
| 框架柱的柱高 | 自柱基上表面至柱顶高度计算。 |
| 构造柱 | 按全高计算，嵌接墙体部分并入柱身体积。 |

2．依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算。

扫码关注更多内容
第 18 页共 25 页

学员专用请勿外泄

【考点41】屋面及防水工程（编码：0109）

（一）瓦、型材屋面及其他屋面（编码：010901）

| 瓦屋面、型材屋面 | 按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积。 |
| --- | --- |
| 阳光板、玻璃钢屋面 | 按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除屋面面积小于或等于0.3m²孔洞所占面积。 |
| 膜结构屋面 | 按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。 |

（二）屋面防水及其他（编码：010902）

（1）屋面卷材防水、屋面涂膜防水。

①按设计图示尺寸以面积计算。

|  | 斜面积 |
| --- | --- |
| 斜沟 |  |

②斜屋顶（不包括平屋顶找计算，平屋顶按水平投影面积计算，不扣除房上烟囱、
风帽底座、风道、屋面小气窗和。

③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。屋面防水搭接及附加层用
量不另行计算，在综合单价中考虑。

（2）屋面刚性防水，按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的
面积。

（3）屋面排水管，按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上
表面垂直距离计算。

（4）屋面排（透）气管，按设计图示尺寸以长度计算。

（5）屋面（廊、阳台）泄（吐）水管，按设计图示数量计算，以“根（个）”计量。

（6）屋面天沟、檐沟，按设计图示尺寸以面积计算。铁皮和卷材天沟按展开面积计算。

（7）屋面变形缝，按设计图示以长度计算。

（三）墙面防水、防潮（编码：010903）

| 墙面卷材防水、墙面涂膜防水、墙面砂浆防水（潮） | ①按设计图示尺寸以面积计算。②墙面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。 |
| --- | --- |
| 墙面变形缝 | ①按设计图示尺寸以长度计算。 |

扫码关注更多内容
第 19 页共 25 页

学员专用请勿外泄

②墙面变形缝，若做双面，工程量乘系数2。

（四）楼（地）面防水、防潮（编码：010904）

（1）楼（地）面卷材防水、楼（地）面涂膜防水、楼（地）面砂浆防水（潮）

①按设计图示尺寸以面积计算。

②楼（地）面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。

主墙间净空面积 计算， 扣除凸出地面的构筑物、设备基础

③楼（地）面防水按等所占面积，不扣
除间壁墙及单个面积小于或等于0.3㎡柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。

④楼（地）面防水反边：楼（地）面防水反边高度≤300mm 算作地面防水，反边高度＞300mm 按
墙面防水计算。

（2）楼（地）面变形缝。按设计图示尺寸以长度计算。

【考点42】措施项目（编码：0117）

（一）脚手架工程（编码：011701）

（1）综合脚手架。【按建筑面积计算】

①综合脚手架针对整个房屋建筑的土建和装饰装修部分。在编制清单项目时，当列出了综合脚手
架项目时，不得再列出外脚手架、里脚手架等单项脚手架项目。

竖向切面

檐口滴水

②同一建筑物有不同的檐高时，按建筑物分别按不同檐高编列清单项目。

③建筑物的檐口高度是指设计室外地坪至的高度（平屋顶系指屋面板底高度）

|  | 不计入檐口高度 |
| --- | --- |
| 【按所服务对象的垂直投影面积计算】 |  |

④突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯出口间、水箱间。

（2）外脚手架、里脚手架、整体提升架、外装饰吊篮。

（3）悬空脚手架、满堂脚手架。【按搭设的水平投影面积计算】

（4）挑脚手架。【按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算】

（二）混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）

适用于以平方米计量，按模板与混凝土构件的接触面积计算，采用清水模板时应在项目特征中说
明。

以立方米计量的模板及支撑（架），按混凝土及钢筋混凝土实体项目执行，其综合单价应包含模
板及支撑（架）。

以下仅规定了按接触面积计算的规则与方法：

（1）混凝土基础、柱、梁、墙板等主要构件模板及支架
①工程量按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。

②原槽浇灌的混凝土基础、垫层不计算模板工程量。

③若现浇混凝土梁、板支撑高度超过3.6m 时，项目特征应描述支撑高度。

1）现浇钢筋砼墙、板单孔面积小于或等于0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面
积大于0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。

2）现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。

3）柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积。

4）构造柱按图示外露部分计算模板面积。

（2）天沟、檐沟、电缆沟、地沟，散水、扶手、后浇带、化粪池、检查井按模板与现浇混凝土
构件的接触面积计算。

（3）雨篷、悬挑板、阳台板，按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及
板边不另计算。

（4）楼梯，按楼梯（包括休息平台、平台梁、斜梁和楼层板的连接梁）的水平投影面积计算，
不扣除宽度小于或等于500mm的楼梯井所占面积，楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算，
伸入墙内部分亦不增加。

（三）垂直运输（编码011703）

垂直运输可按建筑面积计算也可以按施工工期日历天数计算，以天为单位。

（四）超高施工增加（编码011704）

扫码关注更多内容
第 20 页共 25 页

学员专用请勿外泄
①单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可按超高部分的建筑面积计算超高施
工增加。

地下室不计入层数

不同檐高

②计算层数时，。

③同一建筑物有不同高度的建筑面积分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码
列项。

④其工程量计算按建筑物超高部分的建筑面积计算。

（五）大型机械设备进出场及安拆（编码：011705）【台次/使用机械设备的数量】

（六）施工排水、降水（编码：011706）

| 成井 | 按设计图示尺寸以钻孔深度计算。 |
| --- | --- |
| 排水、降水 | 以昼夜（24h）为单位计量，按排水、降水日历天数计算。 |

【考点43】施工图预算的编制

1．单位工程施工图预算的编制
（1）建筑安装工程费计算
1）工料单价法
工料单价法是指分部分项工程及措施费的单价为工料单价，将子项工程量乘以对应工料单价后的
合计作为直接费，直接费汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上
述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。工料单价法中的单价一般采用地区同一单位估价表
中的各子目工料单价（定额基价）。

建筑安装工程预算造价=∑（子目工程量×子目工料单价）+企业管理费+利润+规费+税金
2）全费用综合单价法
①分部分项工程费的计算。

各子目的工程量（定额工程量计算规则）×各子目的综合单价（人材机管利规税）

②综合单价的计算。

要素消耗量

实际情况、市场水平等

人、材、机费用根据相应预算定额子目的编制期人材机的市场价格；管理
费、利润、规费、税金依据取费标准，并考虑因素；

③措施项目费的计算。

可以计量的措施项目人材机费
综合计取的措施项目人材机费
④分部分项工程费与措施项目费之和即为建安工程施工图预算费用。

（2）设备及工器具购置费计算
设备购置费由设备原价和设备运杂费构成；未达到固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置
费为计算基数，按照规定的费率计算。

（3）单位工程施工图预算书编制
单位工程施工图预算=建筑安装工程预算+设备及工器具购置费

2．单项工程综合预算的编制
单项工程综合预算造价由组成该单项工程的各个单位工程预算造价汇总而成。

单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用

3．建设项目总预算的编制

| 三级预算 | 总预算=∑单项工程施工图预算+工程建设其他费+预备费+建设期利息+铺底流动资金 |
| --- | --- |
| 二级预算 | 总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费+预备费+ 建设期利息+铺底流动资金 |

扫码关注更多内容
第 21 页共 25 页

学员专用请勿外泄

【考点44】预算定额中机械台班消耗量的计算
（1）根据施工定额确定机械台班消耗量的计算，是指用施工定额中机械台班产量加机械幅度差
计算预算定额的机械台班消耗量。机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而实
际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。内容包括：

1）施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；

2）在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；

3）工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；

4）检查工程质量影响机械操作的时间；

5）临时停机、停电影响机械操作的时间；

6）机械维修引起的停歇时间。

预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×（1+机械幅度差系数）

（2）以现场测定资料为基础确定机械台班消耗量。

【考点45】最高投标限价的概念
《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标

| 底 |  |
| --- | --- |
|  | 最高投标限价的计算方法 |

定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或
，招标人不得规定最低投标限价。建设工程的最高投标限价反映的是单
位工程费用，各单位工程费用是由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分组
成。

【考点46】编制招标控制价应注意的问题
（1）材料价格应采用信息价，未发布信息价的，采用市场价。未采用工程造价管理机构发布的
工程造价信息时，需在招标文件或答疑补充文件中对招标控制价采用的与造价信息不一致的市场价格
予以说明，采用的市场价格则应通过调查、分析确定，有可靠的信息来源。

（2）机械设备的选型应本着经济实用、先进高效的原则。

（3）正确、全面地使用定额与相关文件。

| 强制性条款 |  |
| --- | --- |
|  | 常规 |

（4）不可竞争的措施项目和规费、税金等费用均属于。

（5）不同的施工组织导致不同的竞争性措施费用，应施工组织设计，再专家论证。

【考点47】询价与工程量复核
（一）询价

1．询价的渠道
（1）直接与生产厂商联系。

（2）了解生产厂商的代理人或从事该项业务的经纪人。

（3）了解经营该项产品的销售商。

（4）向咨询公司进行询价。通过咨询公司所得到的询价资料比较可靠，但需要支付一定的咨询
费用，也可向同行了解。

（5）通过互联网查询。

（6）自行进行市场调查或信函询价。

2．生产要素询价
（1）材料询价。

（2）施工机械设备询价。

（3）劳务询价。

劳务询价内容见下表。

|  | 费用 | 素质 | 工效 | 承包商管理工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成建制的劳务公司 | 较高 | 较可靠 | 较高 | 较轻 |
| 劳务市场招募零散劳动力 | 较低 | 不可靠 | 较低 | 较重 |

（二）复核工程量
扫码关注更多内容
第 22 页共 25 页

学员专用请勿外泄
（1）投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复
核工程量清单。

（2）复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工
程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决。对工程量清单存在的
错误，可以向招标人提出，由招标人统一修改并把修改情况通知所有投标人。

（3）针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。

（4）通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量。

【考点48】法规变化类合同价款调整事项
因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由发
包人承担。

1．基准日的确定
（1）招标的建设工程：提交投标文件的截止时间前28天为基准日。

（2）不招标的建设工程：合同签订前的第28天为基准日。

2．合同价款的调整方法
（1）施工合同履行期间，准日之后发生变化，合同双方当事人依据规定调整合同价款。

（2）如有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公
式中，则不再予以考虑。

3．工期延误期间的特殊处理
承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起
工程造价变化的：

增加

减少

不予调整

予以调整

（1）造成合同价款的，合同价款。

（2）造成合同价款的，合同价款。

【注意】只调低不调高。

【考点49】物价变化类合同价款调整事项

1．物价波动

| 价格指数 | 主要适用于施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的土木工程。 |
| --- | --- |
| 造价信息调整 | 主要适用于施工中使用的材料品种较多，但每种材料使用量较小的房屋建筑与装饰工程。 |

（1）采用价格指数调整价格差额
①价格调整公式。

𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑡1
𝑡2
𝑡3
𝑡𝑛
∆𝑃 = 𝑃 [𝐴+(𝐵×
+𝐵×
+𝐵×
+⋯+𝐵×
)−1]
0 1 𝐹 2 𝐹 3 𝐹𝑛𝐹
01 02 03 0𝑛
②工期延误后的价格调整

| 发包人原因 |  |
| --- | --- |
|  | 较低 |

由于工期延误的，应采用较高价格指数作为现行价格指数，由于承包人原因导致
工期延误价格指数作为现行价格指数。

（2）采用造价信息调整价格差额
①如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础
超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其
超过部分按实调整。

②如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础
超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其
超过部分按实调整。

③如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为
基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

【小结】涨幅以高值作基数，跌幅以低值作基数，中间部分为承包人承担的风险。

2．暂估价
（1）给定暂估价的材料、工程设备
扫码关注更多内容
第 23 页共 25 页

学员专用请勿外泄
①不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估
价，调整合同价款。

②属于依法必须招标的，由发、承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此
为依据取代暂估价，调整合同价款。

（2）给定暂估价的专业工程
①不属于依法必须招标的，应按照工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款。并以
此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

②属于依法必须招标的项目。应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受有建设工
程招标投标管理机构的监督。

【考点50】工程索赔类合同价款调整事项

1．不可抗力
（1）不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（2）因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别
承担并调整合同价款和工期。

①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工
的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承
担。

⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

⑥因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工
措施，赶工费用由发包人承担。

【小结】工期顺延、费用自理、第三方费用发包方承担。

2．提前竣工（赶工补偿）与误期赔偿
（1）提前竣工（赶工补偿）

①赶工费用
发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的 20%，
超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

②提前竣工奖励
一般来说，发承包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额（如合同价款的5%）。

（2）误期赔偿
一般来说，双方还应当在合同中约定误期赔偿费的最高限额（如5%）。合同工程发生误期的，承
包人应当按照合同的约定向发包人支付误期赔偿费，如果约定的误期赔偿费低于发包人由此造成的损
失的，承包人还应继续赔偿。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的
任何责任和义务。

3．索赔
（1）索赔的概念及分类
工程索赔是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或
工期延误，按照合同约定或法律规定，应由对方承担责任，而向对方提出工期和（或）费
用补偿要求的行为。

（2）索赔成立的条件。承包人工程索赔成立的基本条件包括：

①索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误。

②造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的。

③承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材
料。

（3）费用索赔
1）人工费
在计算停工损失中人工费时，通常采取人工单价乘以折算系数计算。

扫码关注更多内容
第 24 页共 25 页

学员专用请勿外泄
2）材料费
应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，
则不能列入索赔款项内。

3）施工机械使用费
在计算机械设备台班停滞费时，如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与
其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进退场费
计算。

4）现场管理费
包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工期延期期间的现场管理费，包括
管理人员工资、办公费、通信费、交通费等。

5）总部（企业）管理费
①按总部管理费的比率计算：

总部管理费索赔金额=（直接费索赔金额+现场管理费索赔金额）×总部管理费比率（%）

②按已获补偿的工程延期天数为基础计算。

（3）工期索赔
①工期索赔中应当注意的问题。

被延误的工作应是处于进度计划关键线路上的施工内容；或对非关键路线工作的影响超过了该工
作可用于自由支配的时间，也导致进度计划中非关键路线转化为关键路线。

②共同延误的处理。当出现共同延误时，确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责，其他并发
的延误者不承担拖期责任。

初始延误者是发包人，承包人既工期延长又经济补偿；初始延误者是客观原因，承包人只工期延
长不经济补偿；初始延误者是承包人，承包人既不工期延长又不经济补偿。

扫码关注更多内容
第 25 页共 25 页