净化厂房中除尘问题
主要内容:

在各类厂房的建筑设计中，都存在不同程度的粉尘污染，包括化工制药、食品加工、冶金、铸
造、碳素材料、机械加工、建材等行业，特别是在制药生产线、压片机、制粒机、混合机、配
料、拌料、振筛、粉碎机、称量、套胶囊、中药前处理等制药工艺中，都要求对空气进行除尘
净化。一个完整的除尘系统应包括以下几个过程:

1、用排尘置捕集工艺过程产生的含尘气体。

2、捕集的含尘气体在风机的作用下，沿风道输送到除尘设备中。

3、在除尘设备中将粉尘分离出来。

4、净化后的气体排至大气。

5、收集与处理分离出来的粉尘。

因此，工业建筑的除尘系统主要由排尘置、风管、风机、除尘设备、输粉尘装置等组成。也就
是说除尘系统是由风道将排尘置、风机、除尘设备连接起来的一个局部机械排风系统。

在制药类厂房的暖通的除尘管道设计中，所选用的除尘器主要是针对工艺设备生产过程中产生
粉尘的部分除尘。根据产生粉尘的特性。一般药厂除尘设备选用均为过滤式除尘器，使用中常
见的除尘器有以下几种。

1、袋式除尘骼
除尘效率高，对微细粉尘效率可达99%以上。

不宜净化含有油雾、凝结水和粉尘粘结度大的含尘气体，以及有爆炸危险或带有火花的烟气。

当含尘浓度大于10g/m3时，宜增设预净化除尘器。

袋式除尘器的推荐流速见。

各种纤维的主要性能见表
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
袋式除尘器是一种干式的高效除尘器，它利用多孔的袋状过滤元件的过滤作用进行除尘。由于
它具有除尘效率高(对于0.1um的粉尘，效率高达98%~99%)、适应性强、使用灵活、结构简单、
工作稳定、便于回收粉尘、维护简单等优点。因此，袋式除尘器在冶金、化学、陶瓷、水泥、
食品等不同工业部门中得到广泛的应用，在各种高效除尘器中，是最有竞争力的一种除尘设备。

袋式除尘器的工作原理:袋式除尘器所使用的滤料本身的网孔较大，一般为20~50um，表面起
绒的滤料约为5~10um。因此，新滤袋的除尘效率只有40%左右(1um粉尘)。当含尘空气通过滤
料时，由于纤维的筛滤、拦截、碰撞、扩散和静电的作用，将粉尘阻留在滤料上，形成初层。

同滤料相比，多孔的初层具有更高的除尘效率。因此，袋式除尘器的过滤作用主要是依靠这个
初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行。随着集尘层的变厚，滤袋两侧压差变大，使除尘器的
阻力损失增大，处理的气体量减小。同时，由于空气通过滤料孔隙的速度加快，使除尘效率下
降。因此除尘器运行一段时间后，因此进行清灰，清除掉集尘层，但不破坏初层，以免效率下
降。

2、滤筒式除尘器
滤筒亚微米级过滤，创造洁净空间
自动化离线清灰
就地收集、就地处理
方便的操作维护
适合各种独立或多个产坐点的除尘
滤筒除尘器的工作原理:风机开启后，含尘空气从尘源经由除尘置、风管、进风口进入箱体，
因气流突然扩张，流速骤然降低，大粒经粉末在其自重的作用下从含尘空气中分离而沈降至盛
灰抽屉中，其余尘粒由于滤芯的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用被滞留于滤芯外壁，净化后的
空气经风机由出口排出。对于湿式除尘器，电除尘器也可以在药厂的除尘系统中进行应用，但
是在很少应用在实际的生产中。所以对于药厂的除尘系统常见采用的就是以上两种除尘器。

除尘系统的划分:

对于药厂来说，可能会遇到对不同物质的除尘，这时就要注意对它们的划分。如在饮片类车间
中就可能遇到设置区域划分的毒性饮片车间，这时就要注意将毒性饮片车间的除尘单独的做一
个系统，要与其他的车间车间除尘系统划分开来。除尘系统的划分应符合下列要求:

1.同一生产流程、同时工作的扬尘点相距不大时，宜合为一个系统。

2.同时工作但粉尘种类不同的扬尘点，当工艺允许不同粉尘混合回收或粉尘无回收价值时，也
可合设一个系统。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

3.温湿度不同的含尘气体，当混合后可能导致风管内结露时，应分设系统。

太阳能热水器的使用方法及注意事项
一.普通型热水器

1.向水箱内加冷水
打开冷水阀、调温阀、冷水经冷水管、冷水阀、调温阀、上下水咀输入水箱、待溢流管有水溢
出时关闭冷水阀，则上水结束。

2.放热水洗浴
当水箱内水温达到洗浴温度时，打开热水阀、调温阀、喷淋头使温水流出供洗浴，如果喷淋头
流出的水太热或太冷，通过调温阀和冷水阀来调节，到喷淋头流出的水温适宜为止。

3.电加热的使用
如遇雨雪天太阳光照弱，太阳能热水器中的水温达不到洗浴温度，则可插上电源插头，对水箱
中的贮水进行辅助加热，到适宜洗浴的温度时，切断电源，再用水。操作时只要按下漏电保护
插头按钮，电源指示灯亮(红色)，电加热棒则开始工作，按下试验按钮，电源即被切断，电源
指示灯灭，停止加热。

注意事项

1.不要频繁拔插头，只按以上步骤操作，同时对漏电保护插头试验，在通电状态下，按下试验
按钮时，应能立即断电，同时红色指示灯灭。否则漏电保护插头需要更换或维修。

2.水箱通气孔必须畅通。

3.严禁真空管空管晒,

4.阳光下真空管内水位不足时，严禁突然向水箱注冷水。

5.电加热装置必须用漏电保护插头，且断电洗浴。

二、自动上水智能仪当太阳能热水器配上自动上水智能仪，可实现自动上水，自动止水，同时
显示水位和水温1.自动上水:当水箱内的水用到最低水位灯熄灭时，智能仪自动打开上水电磁
阀进行上水。2.自动止水:当上水到水箱水满时，即水位灯点亮，智能仪自动关阀上水电磁阀，
停止上水。3.人工干预随机上水:当水箱水位在最低水位和水位之间时，可按动“上水”钮，
随时进行上水，水满后自停。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

4.人工干预止水:在上水过程中，如果停止上水，只要按下“止水”按钮即可人工干预止水。

注意事项:

1.在不使用热水器时(不用水、不上水)请关闭电源，以延长探头及智能仪寿命，同时节约电能。

2.使用该产品后，一定要在溢流口上接一根短溢流管至室外下水道，以防止智能仪失控时造成
意外
三、管道排空阀
使用管道排空阀，可实现管道积水排空，防止冻堵，提高热水利用率，同时实现水满自停、水
位、水温显示等功能。

地源热泵与热水地暖系统相结合的特点
安苑小区工况介绍
安苑住宅小区是经河北省计委批复立项的一个大型经济适用住房项目，由石家庄市经济适用住
房发展中心承建。小区规划总用地36公顷，总建筑面积33.43万平方米，可向社会提供精品
住宅3000余套。小区的开发建设将对提升城市形象，加快东南分区城市化进程，带动城市经
济荣有不可估量的影响。该项目共分两期建设，一期项目己于2007年12月相继向业主交付钥
匙。

安苑住宅小区位于石家庄市城市发展主方向--东南方向，按城市总体规划，该小区处在城市的
副中由于无市政供热设施，加上热泵具有多项优点，所以该小区规划将热泵作为热源，其中部
分楼房采用\e水源热泵，部分楼房采用地源热泵，户内采暖系统形式为低温热水地面辐射采
暖。

地源热泵技术地源热泵技术诞生于20世纪80年代中期。该技术巧妙地利用了储存在大地表层
中的热能，冬季从地下提取热量，夏季把建筑中的热量又存入地下，从而提供冬夏两季采暖和
制冷所需要的能源。与其他能源相比，这种能源的利用显然非常节能--要想产生100%%可利用
的热能，一般的采暖锅炉需要110%%至120%%的初级能源(燃油或燃气)，并且这种资源是不可
再生的，燃烧后还要造成环境污染。而地源热泵系统正好相反，产生同样数量的热能，它仅需
要1/4的电能，其他3/4的能量来自大自然中免费的可再生能源。

地源热泵包括一个土壤耦合地热交换器，该交换器要么水平地安装在地沟中，要么以u形管状
垂直安装在竖井之中。不同管沟或竖井中的热交换器成并联连接，再通过不同的集管进入建筑
中与建筑物内的水环路相连接。在液体温度较低时，系统中需加入防冻液，北方地区应用时应
特别注意。

现场勘测
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
在决定使用地源热泵之前，相关部门对现场情况资源进行了准确详实的了解。虽然一些地区安
装地源热泵可能会因为一些特殊情况增加设备或安装的成本，但大部分地区是适合安装的。根
据工程惯例，对任何地点适应性的评估都应充分考虑当地地质的状况，包括松散土层在自然状
态和负载后的密度，含水土层在负载后的状况，岩石层岩床的结构等。

根据地质报告，相关方面对地源热泵系统进行了评估。这些在工作开始时对当地情况进行的鉴
定，能够确保设计期间避免遇到潜在的复杂的问题，同时设计部门也需要上述资料，以便选择
最合适的钻孔和挖掘设备，并且可以节约大量时间和经费
方案选取
在现场勘测结果的基础上，确定热交换器的布置方式:是采用垂直竖井布置方式还是水平布置
方式。

对此，现场可用地表面积是一个必须考虑的因素。

在预布置时，各竖井的间距定为4.6米左右，这是为保证在大多数情况下各竖井间的相互热干
扰和(或)
长时间后的热积聚可以忽略不计，也可以保证此后确定的竖并的各种参数满足设计要求。虽然
双u形管/竖井构造的热交换器比单u形管/竖井构造的热交换器每吨需要更多管道，但综合评
估表明:因少钻竖并而节省的费用完全可以补偿由于管道数量的增加而增加的费用。并联管道
垂直式热交换器与串联管路垂直式热交换器相比，u形管管井可以更小，从而可以降低管路费
用、防冻液费用。由于较小的管路更容易制作，人工费用也可能减少。而且u形管管径的减小
使竖并直径也相应变小，钻孔费用也能相应降低。并联管路热交换器同一环路集管连接的所有
竖井的传热量是相同的，而串联管路热交换器每个竖井的传热量是不同的。“供热采暖网。

垂直式土壤热交换器的数量取决于建筑物的负荷。建筑物负荷是建筑物类型、大小、位置、内
部负荷(即设备使用发热、照明、人体发热)、室外空气渗透、太阳辐射得热、维护结构和通风
情况的函数。其他影响土壤热交换器数量的因素还有平均土壤温度、覆盖层(土壤)和岩石多少、
地下各层得热传导系数、热泵效率和热交换器管路大小。

地源热泵与热水地暖相结合的优点
地源热泵系统的室外设备非常少，而且机房可布置在地下室，节省了高昂的维护和保安费用。

没有屋顶设备，也就没有屋顶承重、修饰或挡光的问题，外部噪声大大降低，并且建筑整体美
感也得到了很好的保持。

住宅小区采用地源热泵还有一个重要原因--会给开发商带来很大的益处。采用地源热泵的好
处，对那些没有市政供热的小区尤其明显。而有市政供热的小区也可采用地源热泵。这一方面
是因为市政供热接口费相当昂贵:住宅一般为40元/平方米，而且政府已出文件，禁止开发商
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
向业主收取暖气集资费。另一方面，地源热泵运行费用较低，而且政府还未出台文件具体规定
以热泵为热源的小区居民冬季采暖费收取值。目前该类业主交纳的采暖费也和市政采暖相同，
即采暖期(4个月)18.4元/平方米。这样，物业公司可以获得一些收益。在安苑小区，户内采
用的供暖方式为低温热水地面辐射采暖。由于地源热泵的出水温度-般是50摄氏度~60摄氏度，
正好满足低温热水地面辐射供暖系统不高于60摄氏度的要求，无需增加换热设备，可大大减
少投资，这也是二者联合应用的优势。

地源分类
地源按照室外换热方式不同可分为三类:1.土壤埋盘管系统，2.地下水系统，3.地表水系统。

地源热泵机组简述:地源热泵(ground.source.heat-pump)(又称地源中央空调，水源热泵)是利
用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源，进行能置转换的供暖制冷空调系统。它利用地下常温
土或地下水温度相对稳定的特性:

冬季:当机组在制热模式时，就从土壤/水中吸收热量，通过电驱动的压缩机和热交换器把大地
的热量集中，并以较高的温度释放到室内。夏季:当机组在制冷模式时，就从土壤/水中提取冷
量，通过机组的运行将冷量集中，送入室内，同时将室内的热量排放到土壤/水中，达到空调
的目的。

机组工作原理:水-水冷暖
中央空调利用地下水(深井水，泉水以及地热系统尾水)、地表水(河水、湖水、海水)、生活废
水和工业温水(工业设备冷却水、生产工艺排放的废温水)，借助制冷循环系统，通过消耗少量
的电能，在冬天将水资源中的低品质能量“汲取”出来，经管网供给室内空调或采暖系统;夏
天，将室内的热量带走，并释放到水中，以达到夏季空调的效果。同时巧妙的将部分热量加以
利用形成生活热水，不但使主设热量排放到土壤/水中，达到空调的目的。

冰蓄冷空调自控系统基本功能
冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖，而这种依赖就决定了自控系统的基本
功能。就一般情况而言，冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求:

1、工况切换和设备起停控制。冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不
同组合而得到不同的工况的，而不同的工况组合又体现出不同的运行策略。因此，选择冰蓄冷
空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能，而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设
备有机地结合起来，并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。

就具体的工程而言，不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定，与
此同时，对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。这就要求自控系统能为
工况的切换提供方便、安全的操作手段。理想情况下，操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
通过菜单的选择就能切换工况。但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操
作，所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作，即切换工况只是为系统启动做好了工况的
选择，而并不是在切换工况后直接启动系统。2、融冰速率控制。为了真正做到移峰填谷，蓄
冰系统都追求较高的融冰速率，以期能在峰电时段内完全释放冷量。但随之而来的问题是，如
果不对融冰速率进行控制则蓄冰装置将以最快的速度融冰，造成冷量的浪费。因此，冰蓄冷空
调要求自控系统能对融冰速率进行控制，使其能跟踪负荷情况并满足系统对供冷量的要求。

控制融冰速率的方法有很多，但大体可归纳为两类:改变出水温度和改变出水流量。如果以换
热器为蓄冰装置的负载来描述，前者改变的是换热器冷媒水侧入水的温度，后者改变的是换热
器冷媒水侧入水的流量。通常情况下，前一种方式更能兼顾换热效率，追求较低的换热温差。

控制融冰速率的最终目的是控制水的温度。由于管道中的水温有很大的惯性，一旦建立起了变
化趋势后温度会朝着固有的方向变化而不会立即对控制系统的调节做出响应，这就使该回路的
控制特性偏软，并且有很大的滞后。管道中水温的这些特性使常规的pid调节往往不能取得理
想的效果。因此，在要求较高的应用中需在控制模型中加入程度较深的反馈，条件允许时还可
在控制模型中引入一定的预警措施，使控制器的调节动作产生在温度变化之前。

3、空调水供回水差压控制。当末端采用变流量系统时，空调水供回水总管之间的差压是随末
端的使用情况而变化的。虽然变流量的末端系统有很多的优点，但如果不对供回水总管之间的
差压进行控制，其危害也是显然的。首先，差压的波动会使整个管道系统中控制阀门的阀权度
发生变化，这将破坏常规的pd控制环的稳定行，当阀权度减小到一定程度时还会导致控制阀
的振荡。其次，当该差压不足时，会使远端的能量供应不足，影响使用效果;反之，差压过大
又会影响到末端系统的安全。因此，这就要求自控系统能对该差压进行实时监测，并采取相应
的调整手段来使差斥稳定在一个合理的范围内。控制空调水供回水总管之间的差压，简单而行
之有效方法就是在空调水供回水总管上加装旁通阀，控制系统根据实际的差压来调整阀门的开
度。在采用换热器的系统中，这种方法能保证流经换热器二次边的流量恒定在设计值上，以兼
顾换热效率并追求较低的换热温差。这种方法的缺点是水泵的成本不能随负荷的减少而下降。

同时由于旁通阀上的差压变化很大，这就导致在大的阀权度变化下，旁通阀很多时候实际是工
作在开/关状
态，无法达到理想的控制效果，因此，另一种常见的办法就是采用速度可调的水泵。由自控系
统根据空调水供回水总管之间的差压来调整变速泵的转速，从而达到稳定差压的目的。为了在
最坏的情况下仍有足够的水流来保证水泵的安全许多情况下在采用了调速泵后仍须安装旁通
调节阀门。

4、逐时负荷预测。严格意义上说逐时负荷预测不是一个控制功能，但由于它对冰蓄冷空调有
着重要的意义，因此也列在基本功能中。

为了尽量减少高价峰电的使用，操作者需要对当天的逐时负荷有个了解，从而制定出操作策略，
力求在峰电时段少使用冷机并尽可能使蓄冰量能在峰电时段内完全释放。缺少严格制定的操作
策略往往会产生这样的情况:或者预留了过多的冷量从而在峰电时段结束时仍有较多的剩余冷
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
量，或者过早地将冷量完全释放而不得不在峰电时段多使用冷机。制定操作策略的意义还在能
合理安排蓄冰量的使用，除了给峰电时段预留外，还能在冷机因负荷较低运行效率下降的时候
使用融冰供冷。

制定操作策略的依据是逐时符合，所以，逐时负荷的预测对冰蓄冷空调降低运行成本有着重要
的意义。但是，要实现逐时负荷的预测却有相当的难度，这一方面是由于影响逐时负荷的因素
太多，更主要是对历史运行数据的要求。目前预测逐时负荷的方法大多离不开系统运行的历史
数据。因此，获得和维护-个完整的历史数据库就成为实现逐时负荷预测的先决条件，这在操
作上显然有一定的难度。要使逐时负荷的预测功能变得切实可行，这一方面有待于可以不借助
历史数据库的预测方法，同时也有待于更简便可行的维护和建立历史数据库的手段。

通常情况下，前一种方式更能兼顾换热效率，追求较低的换热温差
的调整手段来使差压稳定在一个合理的范围内。控制空调水供回水总管之间的差压，简单而行
之有效方法就是在空调水供回水总管上加装旁通阀，控制系统根据实际的差压来调整阀门的开
度。在采用换热器的系统中，这种方法能保证流经换热器二次边的流量恒定在设计值上以兼顾
换热效率并追求较低的换热温差。这种方法的缺点是水泵的成本不能随负荷的减少而下降。同
时由于旁通阀上的差压变化很大，这就导致在大的阀权度变化下，旁通阀很多时候实际是工作
在开/关状态，无法达到理想的控制效果。

因此，另一种常见的办法就是采用速度可调的水泵。由自控系统根据空调水供回水总管之间的
差压来调整变速泵的转速，从而达到稳定差压的目的。为了在最坏的情况下仍有足够的水流来
保证水泵的安全许多情况下在采用了调速泵后仍须安装旁通调节阀门。

4、逐时负荷预测。严格意义上说逐时负荷预测不是一个控制功能，但由于它对冰蓄冷空调有
着重要的意义，因此也列在基本功能中。

为了尽量减少高价峰电的使用，操作者需要对当天的逐时负荷有个了解，从而制定出操作策略，
力求在峰电时段少使用冷机并尽可能使蓄冰星能在峰电时段内完全释放。缺少严格制定的操作
因此，获得和维护一个完整的历史数据库就成为实现逐时负荷预测的先决条件，这在操
作上显然有一定的难度。

要使逐时负荷的预测功能变得切实可行，这一方面有待于可以不借助历史数据库的预测方法，
同时也有待于更简便可行的维护和建立历史数据库的手段。

冷冻机润滑油的选用
鉴于冷冻机特殊的工作性质，对起润滑介质也提出了某些相应的具体要求，为此而研制了专用
冷冻机润滑油。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
在选用润滑油时，应根据冷冻机的型式、所用制冷剂的类型及其蒸发温度、以及冷冻机的具体
工作条件(如速度高低、负荷大小、工作环境等)加以综合分析比较，以便确定冷冻机润滑油的
县体规格或牌号,对小型低速(平均线速度小于2m/s)双缸活塞式冷冻机可选用n15或n22号冷
冻机油，对大、中型高速(平均速度大于3m/s)多缸活塞式冷冻机可选用n32或n46的冷冻机
油，对排气温度高、负荷重，使用条件特别恶劣的活塞式冷冻机可选用n68的冷冻机油;对喷
油润滑的螺杆式冷冻机可选用n32、或n46冷冻机油对小型干式(非喷油润滑)螺杆式冷冻机和
离心式冷冻机，因润滑油可不与制冷剂接触，可按齿轮箱和主轴承的负荷情况选用n32或 n46
的冷冻油，也可选用粘度等极相当于|-tsa32或I-tsa46的汽油机油。

冷冻机是指压缩制冷方式所采用的压缩机，因其使用条件和压缩工作介质的不同，它不同于一
般的空气压缩机。按冷冻机结构和工作原理上的差别，它与空气压缩机类似，也可分为活式，
杆式，离心式等几种不同形式。冷冻机是压缩制冷设备中最重要的组成部分之一。

冷冻机的工作介质即为制冷系统中担负着传递热量任务的制冷剂，常用的制冷剂有:氟里昂、
氨、溴化锂、氯甲烷等，其中氣里昂按其气化温度及化学分子式的不同有氣11(r-11)、氣
12(r-12)、氣13(r-13)、氟21(r-21)、氟22(r-22)、氣113(r-113)、氣114(r-114)、氣142(r-142)
等多种。上述制冷剂可分别用于低压(冷凝压力小于0.3-0.3mpa)高温(蒸发温度大于0℃)、中
压(冷凝压力1-2mpa)中温(蒸发温度0--50°℃)及高压(冷凝压力大于2mpa)低温(蒸发温度小
于-50℃C)的制冷系统里。

冷冻机润滑的特点

1、活塞式冷冻机
在活塞式冷冻机中，需要润滑的摩擦部位有:活塞与气缸的壁面;连杆大头轴瓦与曲柄销;连杆
小头轴瓦与活塞销;活塞销与活塞销座;前后滑动轴承的轴瓦和主轴颈以及主轴轴封的静动摩
擦密封面等。在小型低速冷冻机中最简单的润滑方式是飞溅润滑，即在冷冻机的曲轴箱内，借
助于曲轴的连杆大头的回转搅动油面，将润滑油甩到摩擦表面使之润滑，但对有些摩擦表面润
滑油难以达到，润滑不充分，易造成大的摩擦和磨损，故这种润滑方式可靠性差，已很少单独
采用。

在新、老系列的冷冻机中大多采用着强制性循环润滑，即利用油泵将油强制输送到各润滑点。

活塞式冷冻机的润滑多为内传动系统，即润滑系统不单独设立油箱和油泵站，而是采用冷冻机
的曲轴箱兼作润滑油箱，专门的润滑泵与曲轴的一端相连，润滑装置与冷冻机构成了一个整体。

油泵经孔为0.28-0.154mm的筛网式粗滤器从曲轴箱中吸油，而后经过滤精度为10-20um的纸
质或粉末冶金式的精细滤油器将冷冻机润滑油压出，一路润滑油被送到曲轴的前端，润滑轴封、
前主轴承、曲柄销及连杆小头，另一路压力油进到曲轴的后端，润滑后主轴承、曲柄销及连杆
小头，此外该压力油还同时被送到油分配阀，用于控制能量调节结构。润滑系统中还应带有压
力表、调压阀等必备元件，调压阀用于调节润滑油的压力并可使多余的润滑油流回曲轴箱。在
该系统中气缸面是利用连杆小头挤出的油和连杆大头甩出的油实现摩擦面的润滑。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
冷冻机中所采用的润滑泵通常有外啮合齿轮式油泵、内啮合齿轮式油泵(俗称月牙泵)和摆线转
子式油泵(俗称梅花泵)等3种。对于外啮合齿轮泵吸压油口的位置确定后，泵的旋转方向是一
定的，不可逆转对全封闭和半封闭式冷冻机，因冷冻机机壳与电动机机壳连成一体，从外部难
以辨别泵的转向，容易造成齿轮泵转向的错误而使润滑失灵，故外啮合齿轮泵在冷冻机中较少
应用。对内合齿轮泵而言，月牙体(分开吸、压油腔，保证内外齿轮顶密封的构件)可做成具有
自动定位的结构，不论齿轮的旋转方向如何都不改变吸、压油口的位置，故对油泵的转向无限
制，因此在新系列封闭和半封闭式冷冻机中广为应用。摆线转子泵与内啮合齿轮泵类似，也可
做到对泵的旋转方向无限制，此外摆线转子泵齿形简单，加工容易结构紧凑，在冷冻机中有着
广阔的应用前景。

2、螺杆式冷冻机
螺杆式冷冻机的润滑部位有:凸凹螺杆(亦称阴阳转子)的转动啮合部;转动的螺杆与壳体的相
对滑动表面;螺杆前后的滑动轴承;主动螺杆的平衡活塞及轴端的机械密封摩擦面。在上述润滑
部位均开有与压力油相通的油口。在能量调节阀上或壳体上开设的大小不同、相隔一定距离的
油孔可使润滑压力油直接喷射到转子上，即可冷却润滑转子和壳体，又可对运动部位的间隙进
行密封，以减少被压缩气体的泄漏，并降低运转噪声。

由于调压阀调节的润滑油的压力通常比冷凝压力高0.2-0.3mpa，润滑油量可相当于冷冻机输
气量的1%-2%。润滑泵可直接用转子本身驱动，也可做成外传动式的。通常都将油分离器作为
润滑系统的油箱。目前应用较广的是离心一重力型和填料一重力型的油分离器。

此外在螺杆式冷冻机中也多采用二级油分离器，二级油分离器分离出的润滑油可利用吸、排气
压差不经油泵直接被压送到吸气腔，对轴承、平衡活塞等处进行润滑。在该种润滑系统中普遍
采用着列管式油冷却器，使油温保持在20-50℃，冷却介质可用水或冷冻机自身的制冷剂来蒸
发冷却润滑油。润滑系统中的精过滤器的进出口压差不应超过0.1mpa，否则应清洗或更换滤
芯。

3、离心式冷冻机
离心式冷冻机的主要润涓部位是增速齿轮、主轴承及轴端的机械密封。通常齿轮箱可兼做润滑
油箱,其中装有电加热器可对润滑油进行预热，油泵用于将油抽送到专设的高位油箱，再由高
位油箱把油引到所需的润滑部位，该种方式可防止油泵供油系统突然故障或冷冻机突然断电停
机时，油泵无油供给而冷冻机仍保持运转或借惯性继续高速回转，因无润滑而造成设备摩擦部
位的“烧伤”或“咬合”事故。

空气过滤器的国家标准分类
一、初效空气过滤器具有初阻力低，更换简便安全，经济性高，使用寿命长等特点。一般用于
空调系统的初级过滤，洁净室回风过滤，局部高效过滤装预过滤。主要有q1-q4无纺布初效过
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
滤器，尼龙网初效过滤器，金属网初效过滤器和活性炭初效过滤器。可根据客户的实际要求订
做各种型号。

g系列粗效空气过滤器分八个品种，分别为:g1，g2，g3，g4，gn(尼龙网过滤器)，gh(金属网
过滤器)，gc(活性炭过滤器)，gt(耐高温粗效过滤器)。

空气过滤器
1)作用:捕集1-5um尘埃粒子
2)型式:无框式和有框袋式
3)滤料:特殊无纺布或玻璃纤维
4)效率:60%~95%@1~5um(比色法)
二、中效空气过滤器具有过滤面积大，阻力低的特点，被广泛的应用于中央空调通风系统中级
过滤以及制药、医院、电子、化妆品、精密机械、食品等行业中的空气过滤。主要有袋式中效
过滤器、板式中效过滤器。可根据客户的实际要求订做各种型号，
f系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括
三、高效空气过滤器
1)作用:捕集0.1~0.5um的细小微粒
2)型式:铝合金外框，无隔板
3)滤料:超细玻璃纤维纸
4)效率:99.999%@0.3 um(dop法)
高效空气过滤器具有捕捉力高、容尘量大、设计精巧、重量轻的特点，适用于各种洁净室、洁
净工作台、制药厂、生物厂、电子厂、食品加工厂及其它需要严格控制空气污染的地方。以其
结构形式可分为有隔板局效、无隔板高效、耐高温高效、超高效、大风量高效过滤器等。可根
据客户的实际要求订做名种型号。

gk系列高效过滤器分为有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器，有隔板高效过滤器包括gk(有
隔板高效过滤器)，gkw(耐高温高效过滤器)，gka(耐高湿高效过滤器);无隔板高效过滤器包括
gkyw(组合式组合式高效过滤器)，gkys(无隔板高效过滤器)，gkyc(液槽无隔板高效过滤器)，
gkyl(超低阻无隔板高效过滤器)，gkyd(刀架式无隔板高效过滤器)，gkul(0.1um超高效过滤
器)。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
基站空调的主要特点功能

1.制冷基站空调系统具有两种制冷方式:利用基站空调机组制冷系统制冷和利用室外自然温度
制冷前者在盛夏季节可以进行主动式制冷，且能保证制冷系统的能效比高于2.8.后者利用自
然条件对室内温湿度进行控制，不仅可以节能，而且能延长空调使用寿合，降低运营成本

2.高可靠性压缩机:coupland;控制系统:国内外工程师共同自主开发;主机结构件:国产高质量
的钢

3.双机切换基站内设置两台空调机组，可定时切换工作。

在其中一个工作机组出现故障时，另一台机组自动切换工作;或当室内温度过高时，会同时启
动两台机组工作，待温度达到规定范围时，又自动转为一台机组工作。

4.远程通信远程中心站可随时监控机组的运行状态。

5.故障判别与报警机组发生故障时，会进行自我判别故障状态，采取继续行或停机等措施，并
通过远程通信报警。

6.加热根据需要可配置加热器，提高室内温度

7.加湿根据需要可配置加湿器，提高室内湿度

8.除湿机组可根据湿度计设走的房间湿度进行自动除湿

9.断电自动恢复供电线路由停断电至恢复供电过程中，机组能自动恢复至原工作状态

10.防盗整体式机组全部置于室内，确保安全;分体式机组设有报警装置，遇有偷盗，会自动向
远程中心站报警

11.温度调节基站空调机组通过把温度设置在某一个固定范围的方法来调节室内温度。

可以适于任何环境温度条件下的地区，
如在高赛冷地区，如果室内温度过低，可以配加热装，提高温:在高热度的地区，可通过配罟
除湿装置，降低室温。

12.防止冷凝水冻结根据需要可配置冷凝水管加热器，防止冷凝水冻结，影响排放13.独特设
计机组为一体机紧凑设计，产品的风道在排风的路径结构上设计独特。达到了避免空调的冷凝
器的排风气流短路问题。同时具有防水功能，保证在下雨时室内不会有外界的雨水进入。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

14.双重过滤系统基站空调系统的在风道上的设计有一个铝制的初效过滤网，它可以防止树叶、
蚊虫等进入机房内。

在运行时只要每隔2个月放在清水中清洗该过滤网即可在系统的内部有一个g4 过滤网，其材
料为无纺布，当过滤网发生脏堵后提供将自动发出报警提醒维护人员清洗该滤网;当系统内的
过滤网因脏堵发出报警后，系统保持正常的程序工作不会干涉系统正常运。

15.其他功能可根据需要配置其它功能。

中央空调施工现场的注意事项
中央空调工程施工的一般顺序为:施工准备一配合土建预留、预埋一管道支、吊架制作一设备、
附件检验一设备、管道安装一管道系统实验一防腐绝热一系统冲洗一系统调试。现针对各个工
序中应该注意的事项总结如下:

1.施工准备
俗话说:“兵马未动，粮草先行”，施工准备是一个非常关键的工序，是后续工序的基础。实
际上施工准备阶段是项目管理者最忙的时候，除了充分研究合同、图纸等文件做到心中有数、
做好施工组织方案外，还需要和各方沟通协调解决以下问题:施工用水用电;生活区位置和生活
用水用电;材料堆放位置(既要离施工现场比较近，又不能影响别的专业施工);库房位置(用来
堆放工机具和各种阀件等辅材);材料计划编制(要有一定余量，因为每个工程都会有边角料，
所以不能按照图纸上的尺寸编制，需求量大的管件计划时要在图纸的基础上多计划一些);材料
采购并确定材料进场时间;准备好开工前的资料(技术文件报审表、动工报告、安全技术交底等);

对工人进行安全施工教育;准备工机具;特殊工种的工人(如焊工、电工等)要持证上岗。总之，
施工准备是一种很繁琐，需要考虑很多问题的工作。

2.配合士建预留、预埋
在土建开始施工时，一定要注意配合土建进行预留、预埋工作。管道进出建筑物的地方定要做
好套管预埋。尤其剪力墙上的预留洞非常重要，大部分工程一土建施工完毕以后，剪力墙上是
不允许私自开洞的。如果机房在地下室，就更要密切注意土建方的施工，避免出现机房设备还
没到机房，吊装孔已经被封闭的情况。

3.管道支、吊架的制作和安装
支、吊架的材料、型号一定要按照规范要求选取，因为这牵涉到安全问题，也是监理关注最多
的地方。材料到场后要先做好资料，请监理报验签字;支吊架安装前，必须要先除锈再刷漆;

支吊架安装时，尤其是主机房里面的支吊架安装要注意几个问题:超过dn200的管道尽量做支
架不要做吊架，避免影响建筑物结构;吊架尽量安装在梁上，不要打在顶上，让吊架承受剪切
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
力，而不是拉力;不管支架或吊架，横担都不要做太长，避免跨度太大而下垂，使主机或水泵
进出口上的软接受力而变形，

4.设备、附件检查
设备和附件检验是为了保证系统可靠性，避免运行时出现不必要的问题。设备到场后要在监理
在场的情况下开箱，并把随箱所带的资料保存好;带电设备要做单机试运转;阀门要抽检做耐压
试验，尤其是关键位置的阀门，比如集分水器之间的旁通阀、主机进出口之间的旁通阀还有冬
夏季转换阀门全做。

5.管道安装工程干的好坏，是否中规中距，都取决于管道安装是否规范合理。主机房管道安装
应该遵循粗管走下，细管走上，小管让大管，有压管让无压管的原则。管道安装前要先除锈刷
漆;管道连接时，除了法兰和不容易焊死口的地方，其它地方都尽量先点上，最后由技术过硬
的焊工统一施焊。这样既能使管道做得美观，又能避免焊工技术参差不齐造成打压的时候漏点
过多。主机、水泵进出口上面的阀门尽量做在一条水平线上，并且使阀柄处于便于操作的位置。

主机和水泵进出口安装排污阀时也要安装在一条线上，这样有利于做排水沟。每一趟管路的点
要安装自动排气阀，避免管道里面存气，影响水路循环。有供冷需求时管道和支吊架中间要加
防腐木托，避免发生冷桥，使支吊架上出现冷凝水。管道安装时有很多阀门都需要螺栓连接，
螺栓安装时要把平弹垫片都装上，避免运行时管道震动，时间长了螺母松动而漏水。如果管道
上面需要安装补偿器，要注意补偿器的两端都要打上固定支架，使补偿器只能前后伸缩，而不
能上下错位。

6.管道系统实验
管道系统实验是一道即使没有监理也不能自欺欺人的重要工序。做管道严密性实验时，不仅要
观察压力表，还要仔细检查焊口和螺纹连接处是否渗水，看不清楚的地方用手摸一下。因为接
口处少量渗水的情况下，压力表的压力是没有明显变化的，但是这些少量渗水日积月累却能破
坏吊顶。对于冷凝水管道的灌水实验也是必不可少的。虽然冷凝水管不能有倒坡是常识，但在
很多工程都经常出错。

7.防腐绝热
管道实验完毕后，就开始做防腐绝热。保温一般用的是橡塑材料。保温厚度要按照图纸要求选
用，保温时一定要注意保温管和管道型号一致。如果保温管和管道中间有缝隙，冷凝水会存在
于保温管里，时间长了，会造成保温管开胶，漏水。管道安装时，尽量先把合适的完整保温管
套上，把连接口留出来，这样不仅能加快施工速度，节省保温胶和胶带，而且减少保温管接口，
减少漏点。

8.系统冲洗和调试
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
清洗管道时一定要把主机进出口的阀门关死，把旁通打开，充水后进行整体循环，10分钟后
排出;如此反复几次，直到排出的水不浑浊，没有泡沫为止;然后打开过滤器，清理滤网。

系统调试时，要由专职调试人员检査电路是否正确，阀门开启是否正确，然后先开补水泵，把
系统灌满水后，开启潜水泵、系统循环泵，最后开启主机，进行调试。

自然通风原理与装置
根据流体力学原理，不论是排除室内高温或被有害物污染了的空气，还是把室外新鲜空气送进
室内，其实质是造成空气的流动，而在空气流动过程中将克服门、窗等阻力。给空气造成一定
的动力是通风换气的必要条件。

自然通风是利用室内外温度差所造成的热压或风力作用所造成的风压来实现换气的一种通风
方式。热压造成的自然通风
当车间内外空气温度不同，室内空气温度高于室外空气温度时，由于热空气重量轻，就有一股
往上跑的力量。于是室外的空气就从下边的门，窗或墙上开孔处补充到房间里来。

风压造成的自然通风
利用自然界风的力量也可以使室内进行通风换气。比如，建筑物上有门窗，风可以从迎风面的
门窗吹进来，又可以把室内的空气从背风面的门窗压出去，使车间达到通风换气的目的。

热压、风压同时造成的自然通风
一座建筑物，迎风面下部热压，风压作用的方向一致，进风量要比热压单独作用时大，如果迎
风面上部的风压大于热压，就不能从上部开口排气，相反将变为进气，进成倒灌。由于室外风
速，方向甚至在一天内也变化不定。因此，为了保证自然通风的效果，风压在计算中一般均不
予考虑。但是，风压是客观存在的，故定性地考虑风压在自然通风中的影响，仍是必要的。四、
自然通风的应用
自然通风的换气量很大，不消耗电能，同时无机机通风所产生的对人体有害的噪音。另外，它
是一种最经济，的通风方式。

将自然通风与作为局部送风及局部排气的机械通风合用，常常是最合理的。

自然通风装置
常用的自然通风装置有天窗，有的设置挡风天窗;局部自然排气管道的末端和需要加强全面通
风的屋顶上的风帽;纺织厂设置的锯形厂房;炼钢厂厂房屋顶设置的并式天窗等。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
自然通风进入工厂化生产，这无疑和工厂化工生产的空气调节箱一样，带来的是设备体积的缩
小，排风效率的提高;同时带来整个工程造价的降低，也大大减少了暖通工程设计人员的工作
量。

自然通风装置的选择计算
设计一个自然通风工程，计算的内容主要有三项:车间余热量Q;通风换气量G和通风装置的排
风面积(喉口面积)F。

扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究