resource_id: "1056170"
exam_year: 2024
exam_name: "给排水工程师"
subject_name: "给排水工程师公开课"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2024-11-06"
date_modified: "2026-11-11"
---
# 2024年给排水工程师《专业案例（下）》考试真题及答案（完整版）

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
年给排水工程师考试真题及答案
2024
《专业案例》（上午）

一、单项选择题(25 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。

1、某城镇最高日各时段综合生活用水量、工业企业用水量见下表,消防用水量为
324m3/h(火灾延续时间 3 小时)，其它用水的各时段用水量按综合生活用水量与
工业企业用水量之和的 30%考虑，则该城镇用水时变化系数为下列哪一项?

| 时段 | 0:00~5:00 | 5:00~11:00 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生活用水量(m3/h) | 400 | 600 | 800 | 600 |
| 工业企业用水量(m3/h) | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 时段 | 17:00~20:00 | 20:00~23:00 |  |  |
| 综合生活用水量(m3/h) | 800 | 600 |  |  |
| 工业企业用水量(m3/h) | 400 | 200 |  |  |

(A)1.33
(B)1.41
(C)1.60
(D)1.64
答案：B
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2、某管网有 A、B 两个泵站供水，管网布置和最高供水时的相关参数见附图和
附表。试求经第 1 次平差校正后，管段 2-5 的管段流量计算值(绝对值)约为多少
(m/s)?(校正流量Δqi=(见图片)，其中 n 为管段水头损失计算流量指数，采用海
曾威廉公式中的 n=1.852)
(A)0.01793
(B)0.01925
(C)0.02075
(D)0.02207
答案：A

3、泵房向某水厂输送原水，疏水管路特性曲线为 H=8+27.216.Q2。泵房常用 1
台水泵，变频调速，工频条件下水泵转速为 n，对应的水泵特性曲线为
H=60-10.987.Q2，该曲线与输水管路特性曲线相较于工况点 X。已知某工矿点 Y
的流量为工矿点 X 流量的 80%，此时水泵已转速 n'运行。问 n'/n 比值最接近
以下哪个选项?(已知水泵等效率曲线上任意两点满足(见考点来源公式);扬程 H
单位 m，流量 Q 单位 m/s，n 为水泵转速，k 为比例常数)
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
(A)0.69
(B)0.80
(C)0.83
(D)1.82
答案：C

4、某水厂岸边式小型取水构筑物进水间矩形格栅设计参数如下:设计流量为 Q，
不考虑栅框的格栅尺寸为宽 x 高=1290mmx1500mm,栅条直径 s=10mm，且沿格栅宽
度方向竖向均匀布置，栅条净间距 b=40mm。现按中型取水规模要求进行改造，
保留原格栅外型尺寸及条安装定位位置，减少栅条数量。假设改造前后过栅流速
及格栅阻塞系数不变，问改造后该取水构筑物取水量最多为下列哪一项?【格栅
面积 F:F=O/(K1K2v)，K1=b/(b+s),K1 和 K2 分别为栅条引起的面积减少系数和
格栅阻塞系数】

(A)1.080Q
(B)1.095Q
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
(C)1.112Q
(D)1.125Q
答案：D

5、某自来水厂设计规模 20x104m3/d，自用水率 5%，混凝剂采用精制硫酸铝，设
计最大投加量为 50mg/L，设计平均投加量 30mg 儿，试计算溶液池容积(m3)，最
接近下列哪一项?(加药间工作制度为 3 班制，混凝剂投配的溶液浓度为 10%，每
班调制 1 次)
(A)21
(B)33
(C)35
(D)63
答案：C
解析：w=50x200000x1.05/24/417/10/3=35

6、某水厂原水为低温低浊水库水，其平流沉淀池设计流量 1.50m3/s，方案设计
采用参数为:沉淀池分成两格;水平流速 15mm/;水力停留时间 2.0h，每格配水管
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
穿孔墙配水孔洞总面积 5.0 m2。请分析方案设计给出的信息中共有几处设计不合
理，并给出理由。

(A)1 处
(B)2 处
(C)3 处
(D)4 处
答案：B

7、一座等水头变速过滤滤池，其单格过滤面积为 70 ㎡。当第 1 格滤池滤速为

7.20m/h、第 2 格滤池滤速为 10.00m/h，用水泵抽取出水总渠清水以 15(L/m2.s)
冲洗强度冲洗第 1 格滤池时，第 2 格滤池滤速变成了 11.50m/h，则这座滤池过
滤水量(m3/h)为下列哪一项?

(A)3360
(B)3864
(C)4060
(D)4667
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
答案：B

8、污水干管 1-2 管段采用顶管方式下穿城市道路，管长、管径和坡度如图所示。

1-2 管段设计充满度为 0.28，1 号井上游和 2 号井下游管道设计充满度均为 0.6。

1 号井内上游管内底标高为 200.00m，2 号井内下游管道内底设计标高(m)最高不
应高于以下哪一项?

(A)198.92
(B)199.32
(C)199.40
(D)199.48
答案：B

9、某地块有两种下垫面组成，对应的径流系数分别为 0.9 和 0.3，面积分别为
400 ㎡和 200 ㎡。在地块外设置一个生物滞留设施控制径流。要是地块的年径流
总量控制率达到 80%，滞留设施的设计径流体积(m3)控制规模(安全系数按 1.0 计
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
取)的最小值最接近以下哪一项?(注:年径流总量控制率对应的设计降雨量见下
表)

| 年径流总量控制率 | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计降雨量(mm/d) | 15.3 | 18.1 | 21.9 | 26.8 | 33.4 | 43.8 |

(A)16.08
(B)12.02
(C)11.26
(D)8.04
答案：C

10、雨水管渠设计重现期为 3 年，甲乙两个雨水口的设计地面集水时间分别为
5min 和 15min。该地区降雨的雨型如下图所示，某场雨从早上 9:00 开始，分析
预测甲、乙两个雨水口各自最大径流量发生的时间点是下列哪一项?

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
(A)9:05，9:15
(B)9:30，9:30
(C)9:30，9:35
(D)9:30，9:40
答案：C

11、某城镇生活污水处理厂设计工艺为格删一初沉池→A20→二沉池，初沉池标
高为+3.50m，初沉池至污泥贮泥池管道水头损失为 3.00m，二沉池设计标高为
+2.70m，二沉池至污泥贮泥浓缩池管道水头损失为 2.00m，浓缩池至贮泥池管道
水头损失为 0.50m，则贮泥池设计最高水位(m)最接近下列哪一项?

(A)+0.50
(B)-0.20
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
(C)-0.70
(D)-1.00
答案：D

12、某城镇污水处理厂设计流量为 4X104m3/d，进水 BODs 为 100mg/L，不设初沉
池。A 0 池好氧区活性污泥浓度 MLSS 为 3000mg 儿，其中挥发性固体占 50%，
2
好氧区 BOD :去除率为 90%，污泥龄为 15d，污泥总产率系数为 0.7(gMLSS/g
5
BOD )，则 A 0 池好氧区去除有机物的总需氧量(kg/d)最接近下列哪一项?

5 2
(A)3500
(B)2500
(C)1715
(D)1250
答案：A

13、某城镇污水处理厂生物池采用缺氧/好氧(A0)工艺，设计流量 20000m3/d,进
水总凯氏氮 50mg/L，出水总氮 15mg/L，设计水温 12℃。经计算，生物池总池
容 12000m3，总泥龄 12d，污泥度(MLSS)3.5g/L，假设 MLVSS/MLSS=0.6，20℃的
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
脱氮速率 Kde 取 0.05KgNO -N/(KgMLSS·d)，则缺氧区池容占总池容的比例最接
3
近下列哪一项?

(A)20%
(B)25%
(c)30%
(D)40%
答案：D

14、某污水处理厂产生 500m3/d、含水率为 90%的机械浓缩污泥，污泥
VSS/SS=0.6，拟采用热水解→二级中温厌氧消化→板框脱水工艺，综合考虑技术、
经济、占地及运行管理因素，下列消化池的设计最合理的是哪一项?写出依据及
分析过程。

(A)一级消化池 1 个、二级消化池 2 个，每个消化池有效容积 2500m3
(B)一级消化池 2 个、二级消化池 1 个，每个消化池有效容积 2500m3
(C)一级消化池 1 个、二级消化池 2 个，每个消化池有效容积 3000m3
(D)一级消化池 2 个、二级消化池 1 个，每个消化池有效容积 4348m3
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：B

15、某化工企业产生的废水量为 1000m3/d，设计 2 套部分回流加压溶气气浮处理
系统。设计回流比为 30%，空气溶解系数为 0.0243，溶气效率为 0.7。当其他
参数不变条件下，溶气罐工作压力从原来的 0.3MPa 提升到 0.5MPa 时，溶气罐
溶气量是原溶气量的倍数最接近下列哪一项?

(A)0.60 倍
(B)0.67 倍
(C)1.67 倍
(D)2.00 倍
答案：C

16、每层 30 间、层高 3.6m 的三层酒店，每间客房均为 2 床位，其卫生间设三
件套(带水箱坐便器、洗脸盆和淋浴器)，淋浴器混合阀安装高度为 1.15m，生活
用水定额分别位最高日 200L/人·日，Kh=2.5。该酒店设一根 DN80 薄壁不锈钢
管给水引入管(供酒店给水系统和生活热水加热器)，该引入管相对一层地面埋深
1m，供水压力 0.18MPa，给水系统管道从引入管处至各层最不利点的总水头损失
分别为 1m、2m、3m，计算引入管的最小设计流量(m3/h)，下列哪一项正确?(注:

不允许从市政给水管上直接抽水加压供水)
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
(A)24.15
(B)20.22
(C)14.94
(D)14.44
答案：C

17、某小区直饮水供水泵从深度净化处理设施后的开式净水箱直接吸水，净化处
理设施的余压 20kPa，供水泵吸水管口到最不利点净高差为 35m，管路总水头损
失为 5.0m，配水最不利点水嘴所需工作压力为 0.03MPa，计算水泵的扬程(MPa)，
下列哪一项正确?

(A)0.37
(B)0.41
(C)0.43
(D)0.44
答案：C
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

18、某建筑高度 11m 的单层电子生产车间，总建筑面积 10000 m，最大净空高
度 9m。因生产需要，在防火墙分隔墙(耐火极限 3h)上开一处并设防火分隔水幕，
水幕设开式洒水喷头每排 4 个，每个喷头流量均按 1.5L/s 计。自喷系统设计流
量按喷水强度 x 作用面积的 1.3 倍估算。该建筑消防用水量(m3)最小为下列哪一
项?

(A)835.2
(B)878.4
(c)900.0
(D)964.8
答案：D

19、某 12 层办公楼，建筑高度 53m，第 12 层地面标高 48.5m，地下消防水池
最低有效水位-5m，室内消火栓系统最不利管路总损失 0.15MPa。室内消火栓供水
系统最小设计压力(MPa)为下列哪一项?

(A)0.98
(B)1.03
(C)1.08
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
(D)1.11
答案：C

20、某大跨度厂房，室内消火栓布置如图。采用 DN65 室内消火栓，配置直径 DN65
有衬里的消防水带，长度 25m，水枪喷嘴口径 19mm。消火栓最大间距(S)应为多
少米(m)?(注:消防水带弯折系数 0.85，水枪倾角 45°)
(A)30.0
(B)26.7
(C)24.3
(D)20.5
答案：B
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

21、某高层建筑全日制集中生活热水供应系统如图。对该高层建筑热水供应系统
设计提出如下意见:

①高低区热水供应系统均为开式系统，取消压力式膨胀罐；

②水加热器热水出水管设计流量应按高、低区各自设计秒流量之和计算；

③水加热器的贮热量应不小于高、低区各自设计小时耗热量之和的 30%；

④高、低区热水供应系统共用水加热器，高、低区热水循环泵可合用；

⑤高、低区热水循环泵扬程应分别按其热水循环流量通过高、低区配水管道和回
水管道的水头损失之和计算。

判断以上意见有几项不正确?给出不正确项的编号并说明理由。

(A)2 项
(B)3 项
(C)4 项
(D)5 项
答案：B
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

22、某 500 床位旅馆，热水用水定额为最高日 100L/床·日，冷水温度取
10°C，采用全日制空气源热泵集中热水供应系统，不设辅助加热，循环加热时
进出口温差 5℃(如图)，该热水系统的热泵循环流量最小计算值(L/s)为下列哪一
项?(水的密度按 1Kg/L 计)
(A)11.5
(B)15.3
(C)15.9
(D)22.5
答案：B

23、根据图中环形通气管的敷设，指出编号①~④有几项不正确?写出不正确的编
号并说明理由。

(A)4 项
(B)3 项
(C)2 项
(D)1 项
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：B

24、某建筑屋面采用连续坡屋顶造型，坡度较大，其形式级尺寸见下图。设计暴
雨强度 qj 为 408L/(s·h m2)，其中阴影部分的雨水设计流量(L/s)是下列哪一
项?(注:采用内天沟且满水时，沟沿有溢水)
(A)147.9
(B)214.2
(C)221.9
(D)237.1
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
答案：C

25、某重要建筑，硬化平屋面汇水面积 2000m2，雨水排水设计重现期按 100a 计
算。拟将屋面雨水全部收集至雨水蓄水池(受场地限制，室外无条件设置雨水蓄
水池，只能设在建筑内地下二层)。该雨水蓄水池的溢流提升设备最小排水量(L/s)
最接近下列哪一项?

【注:暴雨强度公式: q(L/s·hm2)=[1400(1+1.01lgP)]/(t+8)0.642,P 一降雨重现
期、t 一降雨历时】

(A)120 (B)131
(C)146 (D)162
答案：D