# 2024年给排水工程师《专业知识（下）》真题及答案（完整版）

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
年给排水工程师考试真题及答案
2024
《专业知识》（下午）

一、单项选择题(共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。

1.下列关于城市用水量及变化系数的说法，哪一项正确?

(A)城市最高日综合生活用水量=最高日居民生活用水量指标 x 用水人口
(B)当二次供水设施采用叠压供水模式越多时，时变化系数会越大
(C)工业企业用水量即工业企业生产用水量
(D)城市规模越大，时变化系数也越大
答案：【B】

【解析】选项 A，综合生活生活用水量与居民生活指标矛盾，故 A 错误;

选项 B，参 4.0.9 条，正确;

选项 C，二者之间还差了工作人员的生活用水量，故 C 错误;选项 D，参秘教 P17，
大城市比较均匀，故 D 错误。

2.在下列有关管网水力计算的叙述中，哪一项正确?

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
(A）配水管网进行各个设计工况校核时，选取的控制点总是固定不变
(B)消防校核时，应将城镇建成区面积所对应的同一时间内的火灾起数及一起火
灾灭火设计流量在各火灾控制点进行配置
(C)设置网后水塔的管网在最高日最高时供水时，二级泵站每小时的供水量为用
户每小时的用水量减去水塔供水量
(D)对于设置前置高位水池的管网，水厂至高位水池的清水输水管应按最高日最
高时的工况确定
答案【C】

【解析】选项 A，显然错误，例如最大转输时控制点为水塔;

选项 B，错误，选择多处节点同时配置;

选项 C，正确;

选项 D，因前置高位水池的存在，故其可按高日均时确定，故 D 错误。

3.以下关于(市政)室外给水管道的说法，哪一项错误?

(A)金属管道的内外壁均应采取防腐蚀保护措施
(B)枝状配水管网的末端由于管径较小，可不设泄(排)水阀井
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
(C)对于城区内埋地管道，沿线应在管道顶部上方设置标志桩或警示带
(D)非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处，以及
管径截面变化处应设置支墩
答案【B】

4.对于给水泵的描述，下列哪一项错误?

(A)轴流泵适用于大型水厂的中间提升泵房
(B)混流泵对液体的作用既有离心力又有轴向推力
(C)离心泵启动前，需要预先将泵壳和吸水管充满水
(D)利用轴流泵的允许吸上真空高度，可适当提高水泵的安装标高
答案选【D】

【解析】选项 D，轴流泵需在正水头下工作，故 D 错误。

5.关于城市应急与备用水源的说法，下列哪一项错误?

(A)应急水源是指为应对突发性污染而建设，水源水质基本符合要求，且具备与
常用水源快速切换运行能力的水源
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
(B)备用水源是指为应对水源水质、水量出现问题时，能与常用水源互为备用、
切换运行的水源
(C)备用水源及应急水源通常均以最大限度满足城市居民生存、生活用水为目标
(D)单一水源供水的城市应建设应急水源或备用水源，备用水源应能与常用水源
互为备用、切换运行
答案【C】

【解析】C 错误，该目标仅是应急水源的目标

6.下列有关取水构筑物的表述，哪一项错误?

(A)水库取水构筑物的所处位置水深大于 10m 时，宜采取分层取水方式
(B)湖泊、水库取水构筑物的防洪标准相同，均不应低于城市防洪标准
(C)取水头部宜分成两格并可采用两根进水管输水至泵站
(D)高浊度江河取水构筑物应采取分层取水方式
答案【B】

7．下列几种混凝剂，哪一种的混凝效果受水的 pH 变化影响相对较大?

（A）硫酸铝（B）三氧化铁
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（C）聚合氯化铝（D）聚合硫酸铝
答案【A】

解析：用以去除浊度时，最佳 pH 在 6.5 ～ 7.5 ，絮凝作用主要是氢氧化铝聚
合物的吸附架桥和起基配合物的电性中和作用；用以去除水的色度时， pH 宜在

4.5 ～ 5.5 。有试验数据显示，在相同除色效果下，原水 pH =7. 0 时的硫酸
铝投加量，约比 pH =5. 5 时的投加量增加一倍。

采用三价铁盐混凝剂时，由于 Fe3 ＋水解产物溶解度比 Fe2 ＋水解产物溶解度
小，且氢氧化铁不是典型的两性化合物，故适用的 pH 范围较宽。

8．下列关于影响石英砂滤料层含污能力大小的说法中，哪一项正确?

（A）在一个过滤周期内，采用先快后慢的滤速过滤，可以延长过滤周期
（B）冬天低温水中的杂质容易沉淀在滤层中，滤层具有较大的含污能力
（C）接近球状的滤料层，无论粒径大小，孔隙率相接近，均具有较大的含污能
力
（D）单层滤料滤池，经反冲洗出现滤料上细下粗排列，滤层具有较大的含污能
力
答案【A】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
解析：A 正确，B 错误，C 错误，一般说来，滤料粒径越大、越接近于球状、过
滤速度由快到慢、进水水质浊度越低、杂质在滤层中的穿透深度越大，下层滤料
越能发挥作用，整个滤层含污能力相对较大。

D 错误，实践证明，双层滤料、三层滤料含污能力是单层滤料的 1. 5 倍以上。

9．给水处理有关消毒方法和消毒作用的描述中，下列哪一项正确?

（A）紫外和臭氧联合消毒具有快速持久的消毒效果
（B）紫外线消毒工艺对进水的水质要求较高，设计进水浊度宜小于 1NTU
（C）不同消毒剂对不同细菌、病毒灭活的 CT 值相同
（D）水质优良的地下水，经地方政府批准可不进行消毒，直接供用户饮用
答案【B】

解析：A 错误，紫外和臭氧联合消毒没有持久的消毒效果错误。

C 错误，不同消毒剂对不同细菌、病毒灭活的 CT 值不同

10．关于给水处理中的中空纤维微滤、超滤膜过滤的以下表述，哪一项正确？

（A）内压力式中空纤维膜的过滤方式应采用死端过滤
（B）浸没式膜处理工艺，应采用外压力式中空纤维膜组件
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（C）膜过滤的最低设计水温应根据该地区近年来水温的变化，直接择近年最低
的水温
（D）压力式中空纤维膜最大设计膜通量通常小于浸没式中空纤维膜
答案【B】

11．有关自来水应对水源突发污染的说法，下列哪一项错误？

（A）当水源突发镉、铅、锌污染时，可采用弱碱性或硫化物化学沉淀法去除
（B）当水源藻类爆发时，可采用预氧化、强化混凝、气浮、加强过滤等除藻
（C）水源突发氰化物、硫化物等污染时，可采用化学氧化技术应对
（D）针对水源藻类腐败致嗅物质的污染，应采用活性炭吸附去除
答案【D】

12．下列关于间冷开式系统循环冷却水水质影响指标的描述，哪一项正确?

（A）氨的存在会导致系统 pH 升高
（B）浊度对换热设备的腐蚀速率影响很小
（C）钙硬度+全碱度指标主要是为了控制腐蚀率
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（D）如系统中有铝材设备，为防止沉积和腐蚀，Cu2+浓度不应大于 40μg/L
答案【D】

13. 下列关于排水体制的叙述中，哪一项错误?

A. 某城市的多个不同排水分区采用相同的排水体制

B. 我国新建地区的排水系统均应采用雨污分流制

C. 分流制污水系统的雨季设计流量包括旱季设计流量和截留雨水量

D. 排水体制的选择应结合区域实际，并满足改善和保护环境的需要
答案【B】

解析：B 不正确，除降雨量少的干旱地区外，新建地区的排水系统应采用分流制。

14.下列关于污水管道基础的说法和做法，哪一项正确?

A. 钢筋混凝土污水管道不应采用砂石基础

B. 塑料污水管道采用土弧基础或砂石基础

C. 采用钢筋混凝土污水管道顶管施工时，采用混凝土带形基础

D. 塑料污水管道敷设在回填区时，采用素混凝土满包方式对管道基础进行加固
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案【B】

解析：A 不正确,钢筋混凝土管道可用刚性基础也可用柔性基础。

B 正确，D 不正确，埋地塑料排水管道工程技术规程 CJJ 143-2010：

4.1.7 管道土弧或砂石基础计算中心角（2α）应在土弧或砂石基础设计中心角
的基础上减 30°。管道土弧基础或砂石基础设计中心角不宜小于 120°。

4.1.8 塑料排水管道不得采用刚性管基基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。

C 不正确，顶管施工与带形基础矛盾。

15、下列关于径流系数的说法，哪一项错误?

A. 径流量与降雨量的比值称为径流系数

B. 综合径流系数可通过地面种类加权平均计算得到

C. 综合径流系数高于 0.7 的地区应采用渗透、调蓄等措施

D. 当进行内涝防治设计校核时，设计重现期越高，径流系数应越低
答案【D】

16.下列关于污水管道检查井的做法，哪一项错误?

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

A. 某检查井内设置了沉泥槽，但未设置流槽

B. 某污水管段无法实施机械养护，检查井间距设置为 30m

C. 某检查井流槽中心线的转弯半径等于大管管径的 50%

D. 某检查井和管道接口处采取了防止不均匀沉降的措施
答案【C】

解析：C 不正确，在管道转弯处，检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小
和管径大小确定，但不宜小于大管管径。

17.关于排水管渠严密性试验，下列做法哪一项错误?

A. 污水管道及其附属构筑物经严密性试验合格后投入运行

B. 合流管道及其附属构筑物经严密性试验合格后投入运行

C. 膨胀土地区雨水管渠及其附属构筑物未经严密性试验投入运行

D. 非湿陷性黄土地区雨水管渠及其附属构筑物未经严密性试验投入运行
答案【C】

解析：污水、合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道和附属构筑物应
保证其严密性，并应进行严密性试验。

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

18.下列关于曝气生物滤池的设计做法，哪一项错误?

A. 不设二次沉淀池

B. 采用滤头布水布气系统

C. 反冲洗系统采用气水联合反冲洗

D. 采用 0.9~1.2mm 的石英砂滤料
答案【D】

19.与传统法相比，关于延时曝气氧化沟主要特征的说法，下列哪一项错误?

A. 污泥负荷小 B. 污泥产率小

C. 污泥龄长 D. 需氧量小
答案【D】

20.关于污水厌氧生物处理混合液的 pH 值，下列说法中哪一项错误?

A. 产酸作用使 pH 下降

B. 含氮有机物分解使 pH 下降

C. 产酸菌适宜的 pH 为 4.5~8.0
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D. 产甲烷菌最适宜的 pH 为 6.6~7.4
答案【B】

21.下列宜采用三角堰出水的构筑物是哪一项?

A. 矩形气浮池

B. 曝气沉砂池

C. AAO 生物池

D. 辐流式二沉池
答案【D】

22.能稳定实现城镇污水处理厂污泥含固率大于 60%的工艺路线，下列哪一项正
确?

A. 剩余污泥→转鼓浓缩机→带式脱水机

B. 剩余污泥→离心浓缩脱水一体机→板框脱水机

C. 剩余污泥→重力浓缩池→厌氧消化→离心脱水机

D. 剩余污泥→重力浓缩池→离心脱水机→转盘干化机
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案【D】

解析：选项 A、B、C 错误，带式脱水机、板框脱水机以及离心脱水机出泥含固
率都无法满足大于 60%的要求。

选项 D 正确，污泥经过离心脱水后进入转盘干化的热干化工艺，可稳定达到含
水率小于 40%，即含固率大于 60%的要求。

23.某污水处理厂污泥浓缩车间产生含水率 92%的污泥 5000m³/d,需输送到距离
500m 的厌氧消化系统储泥池，应优先选择下列哪一种输送方式?

A. 卡车输送 B. 管道输送 C. 皮带输送 D.螺旋输送机输送
答案【B】

解析：选项 A 错误，卡车输送适合输送量小的，且成本过高。

选项 B 正确，条件中输送含水率 92%的浓缩污泥，流量较大，为 5000m³/d，所
以采用管道输送最为合适。

选项 C、D 错误，皮带输送和螺旋输送机输送适合于脱水后污泥，且输送距离较
小的场合。

24.下列关于工业废水气浮处理的设计做法，哪一项错误?

A. 废水中含浮油时，采用平流隔油池处理
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

B. 废水中含稠油时，采用叶轮气浮法进行一级处理

C. 为了提高溶气量，延长溶气罐中加压水的停留时间

D. 为提高溶气效率，设计在溶气罐中采用阶梯环填料
答案【C】

25.关于建筑给水节水措施，下列哪一项正确?

A. 建筑小区广场游乐喷泉由生活饮用水管道补水

B. 建筑小区只考虑按相同水价分类设置 IC 卡水表

C. 住宅建筑楼层户外水表前供水压力 0.22MPa, 表后设置带过滤器减压阀

D. 建筑小区绿化给水单设远传智能水表和快速取水阀结合移动喷灌头进行绿化
灌溉
答案【A】

26. 某省级卫生防疫中心的生活给水系统的设计做法，下列哪一项正确?

A. 穿过毒物污染区的给水管道采取加钢套管并密封的安全保护措施

B. DN40 生活饮用水水箱补水管采用 25mm 的空气间隙隔断防止污染
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

C. 从城市两条不同给水管网引入两路给水，仅在压力低的引入管上设倒流防止
器

D. 科研楼的三级生物安全实验室设备的连接管上设置减压型倒流防止设施，并
在清洁区设隔断水箱
答案【D】

27. 设有集中热水系统的高层建筑给水系统，各分区的最大静水压力不宜大于下
列哪一项？

A.0.60MPa B.0.55MPa C.0.45MPa D.0.35MPa
答案【B】

解析：B 正确，当生活给水系统分区供水时，各分区的静水压力不宜大于

0.45MPa；当设有集中热水系统时，分区静水压力不宜大于 0.55MPa。

28. 深圳地区住宅楼的管道直饮水系统设计，正确选项为下列哪一项?

A. 各户的立管接至配水龙头的管长为 2.5m

B. 最高日管道直饮水定额应为 2.5L (人∙d)

C. 配水管设计秒流量计算公式同生活给水系统
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D. 推荐采用水泵(工频运行)→高位水箱重力供水方式
答案【A】

29.下列关于消防设施设置的表述，哪一项正确?

A.平战结合的自行车库应设水泵接合器

B.酚醛泡沫塑料高架仓库应设自动喷水灭火系统

C.建筑高度 21m 职工公寓可不设室内消火栓系统

D.1500 个座位的乙等剧场葡萄架下部应采用雨淋灭火系统
答案【B】

30.东北某多层敞开式停车楼设置干式室内消火栓系统，下列哪一项做法错误?

A. 消防竖管顶端设置快速排气阀

B. 按充水时间不大于 10min 设计管网

C. 供水干管设开启时间不超过 30s 的电动阀

D. 消火栓箱设置直接开启电动阀的手动按钮
答案【B】

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
解析：A 选项正确，在系统管道的最高处应设置快速排气阀;

B 选项错误，干式消火栓系统的充水时间不应大于 5min;

C 选项正确，当采用电动阀时开启时间不应超过 30s；

D 选项正确，当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处应设置直接开启
快速启闭装置的手动按钮。

31. 设有消防给水系统的人防工程，下列哪一项正确?

A. 消防用水总量应为室内、室外消防用水量之和

B. 消防水池必须设置在人防工程之外

C. 室内消火栓应同时设置消防软管卷盘

D. 消防排水设施必须满足全部消防设计流量
答案【C】

解析：A 选项错误，设置室内消火栓、自动喷水等灭火设备的人防工程，其消防
用水量应按需要同时开启的上述设备用水量之和计算。

B 选项错误，消防水池可设置在人防工程内，也可设置在人防工程外，严寒和寒
冷地区的室外消防水池应有防冻措施；

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
C 选项正确，室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘；

D 选项错误，一般消防排水量可按消防设计流量的 80％计算。

32. 自动喷水灭火系统配水管道不可采用的管材类型，是下列哪一项?

A. 铜管 B. PVC-U 管 C. 涂覆钢管 D. PVC-C 管
答案【B】

解析：B 选项错误，配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈
钢管和氯化聚氯乙烯（PVC-C）管。

33.高层建筑生活热水供应系统采用竖向分区供水时，下列设计叙述哪一项错误?

A. 各分区可共用水加热设备

B. 各分区分别设置热水循环系统

C. 为保证热水循环效果，不应采用减压阀分区

D. 各分区最低用水点处静压不宜大于 0.55MPa
答案【C】

34.下列关于高层建筑全日集中生活热水供应循环系统设计的叙述，哪一项正确?

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A. 热水循环管道应采用同程布置

B. 设支管循环可保障热水配水点达到最低出水温度的时间

C. 循环流量依据配水管道和回水管道的热损失之和计算

D. 公寓式酒店热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于 15s
答案【B】

35.居住用房的加热设备或辅助加热设备采用空气源热泵机组、户式燃气炉、户
式电热水器时，三种加热设备应满足的节能评价能效等级不应低于下列哪一项?

A.1 级 B.2 级 C.3 级 D.4 级
答案【B】

36. 建筑排水系统的构成中，不会含有下列哪一项?

A. 卫生器具、污废水提升设施

B. 排水支管、干管、排出管等

C. 小型生活污水处理设施

D. 市政排水管网
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
答案【D】

解析：市政排水管网不属于建筑排水系统构成。

37.某项目生活排水管道的设计，以下哪一项错误?

A. 铸铁排水管道设计坡度取通用坡度

B. 特殊单立管排水立管负担的设计秒流量乘系数 0.9

C. 排水横管设计流速太小，通过加大坡度达到自净流速

D. 排水横管管径按计算管径选用，且不小于规范的最小值
答案【B】

38. 建筑高度 50m, 排水系统采用污废分流制，共用 1 根通气立管，污水立管
DN100, 废水立管 DN75,通气立管管径最小宜为以下哪一项?

A.DN40 B.DN50 C.DN75 D.DN100
答案【C】

39. 污、废水分流制排水的小区，污水进入化粪池，关于化粪池容积的说法，以
下哪一项错误?

A. 与生活给水用水量无关
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B. 与当地气候条件无关

C. 与建筑性质有关

D. 与使用人数有关
答案【B】

解析：B 错误，污泥清掏周期和当地气候条件有关，也就是和化粪池容积有关。

40.建筑物中水系统形式，宜采用下列哪一项?

A. 完全分流系统

B. 半完全分流系统

C. 无分流系统

D. 有分流系
答案【A】

解析：A 正确，建筑物中水宜采用原水污废分流、中水专供的完全分流系统。

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分，每题的备选项中有两个或两个以上符
合题意。多选、少选、错选均不得分）

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

41．关于城市给水系统的说法，下列哪几项正确?

（A）城市自来水厂的设计规模应满足水厂供水范围规划年限内的城市最高日用
水量
（B）当日供水量达到建设规模的 90%以上时，应进行给水工程新建的必要性论
证
（C）城市消防用水量越大，自来水厂设计规模越大
（D）城市给水系统必须计量供水量和用水量
答案【AD】

42．在有关配水管网流量分配的下列表述中，哪几项正确?

（A）对于管网存在某些节点对外调水的情况，流入管网所有节点的流量之和应
该等于流出管网所有节点的流量之和
（B）为便于管网流量分配，工程上常把配水管网的管段沿线流量折半作为管段
两端的节点流量
（C）对于枝状网，各管段的流量为该管段负责供水的所有节点流量之和，但该
数值并不唯一
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（D）对于存在大用户集中供水量的情况，管网总供水量除以干管总长度即可得
到比流量
答案【AB】

43．以下关于室外给水管道敷设的说法中，哪几项错误?

（A）输水管道系统的水锤防护设计宜综合采用防止负压和减轻升压的措施
（B）输送清水的给水管道穿越河底时，管内设计流速可低于不淤流速
（C）城市综合管廊中，输配水给水管道宜与热力管道分舱设置
（D）当球墨铸铁给水管与污水管交叉时，只要从污水管上方穿越，即可保证水
质安全
答案【BCD】

44．给水泵房的配泵及布置，以下做法哪几项正确?

（A）两台水泵并联，应采用等扬程下流量直接叠加的方法绘制并联后的总和(Q −
H) 曲线
（B）水泵选型应考虑选择高效区宽、气蚀余量变化显著的水泵
（C）某泵房内采取大小泵搭配，当水泵规格差异较大时，宜分别设置备用水泵
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（D）取水泵房挡水部位顶部标高，不应低于设计、校核运用情况挡水位加波浪、
壅浪计算高度与相应安全加高值之和的大值
答案【CD】

45．下述有关冬季冰冻湖泊取水构筑物的表述，哪几项正确?

（A）顶面进水孔上缘距设计最低水位时湖面的最小距离不小于 0.5m
（B）虹吸进水时，进水管喇叭口最小淹没深度不小于 1m 即可
（C）最底层进水孔下缘距水体底部的高度不宜小于 1m
（D）满足水深较浅、水质较清且取水量不大的条件时，最底层进水口下缘距水
体底部的高度可为 0.5m
答案【ACD】

46．侧向流斜板沉淀池清水区液面负荷参数的设计取值，应考虑下列哪几项影响
因素?

（A）原水水质（B）原水水温（C）设计水量（D）药剂品种
答案【ABD】

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
解析：“颗粒沉降速度和液面负荷是斜板沉淀池设计的主要参数，它们的设计取
值与原水的水质、水温及其絮粒的性质、药剂品种等因素有关”，故选项（A）、
（B）、（D）正确，选项（C）错误。

47．下列关于等速过滤和等水头变速过滤滤池特点的说明中，哪几项错误?

（A）一组多格等水头变速过滤的滤池，一格反冲洗时，其余各格过滤水头变化
和分格数有关
（B）一组多格等水头变速过滤的滤池，一格反冲洗时，其余各格过滤滤速变化
与反冲洗前滤速无关
（C）一组多格等速过滤的滤池，各格过滤水头损失增加速率和滤料粒径大小有
关
（D）一组多格等速过滤的滤池，各格滤料孔隙流速随着过滤进行越来越小
答案【BD】

48．以下有关给水工程中检测与控制设计的说法，哪几项正确?

（A）不必对水源水质、取水泵站出水流量和压力在线检测
（B）膜系统的进水、出水、物理清洗、化学清洗系统应自动控制
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（C）净水厂的滤池应根据滤层压差和出水浊度控制反冲洗周期、反冲洗时间和
强度
（D）中空纤维微滤、超滤膜过滤的出水总管(渠)应配置浊度仪，且宜配置颗粒
计数仪
答案【BD】

49．下列有关冷却塔设计的描述，哪几项错误?

（A）对于进风条件差的情况，宜选择鼓风或者侧出风形式的冷却塔
（B）缺乏测试数据时，冷却塔的风吹损失率取 0.01%
（C）蒸发水量损失系数按进塔空气湿球温度确定
（D）逆流式冷却塔进风口应设百叶窗或保护网
答案【CD】

50,城市排水工程规划设计中关于规模、水量或流量的确定，下列哪几项正确?

A.分流制城市污水厂规划规模按规划远期污水量确定

B.合流制污水泵站和污水厂规划规模按远期合流水量确定

C. 设计重现期不变情况下，整体改建地区改建后的设计雨水径流量增加 15%
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

D.分流制污水泵站规划规模按规划服务范围远期最高日最高时污水量确定
答案【ABD】

51.下列关于雨水管渠设计的说法，哪几项正确?

A.明渠接入雨水管道的接入处应设置格栅

B.雨水明渠的最大设计流速与明渠中水深成反比

C.在建筑密度较低、交通量较小的城市郊区，可采用明渠

D. 雨水管道的最小设计流速应小于污水管道最小设计流速
答案【AC】

52.关于合流制管渠系统设计，下列做法哪几项错误?

A.合流管道不仅满足雨水管渠设计重现期标准，同时满足内涝防治的要求

B.合流管道的雨水设计重现期高于同一情况下的雨水管渠设计重现期

C.雨水管渠系统和合流管道系统之间设置连通管

D.采用明渠收集输送非城市中心区的合流污水
答案【CD】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

53.关于排水泵站设计，下列做法哪几项正确?

A.非中心城区雨水泵站采用自灌式泵站

B.流入集水池的污水和雨水均通过格栅

C.下沉式立交桥排水泵站供电按二级负荷设计

D.合流污水泵站和雨水泵站设置试车水回流管
答案【ABD】

54.生物膜法处理污水需要对进水污染物浓度进行控制，下列做法哪几项正确?

A.曝气生物滤池进水悬浮固体浓度小于 50mg/L

B. 设计深度处理的硝化生物滤池进 BODs 小于 15mg/L

C. 生物转盘进水 BOD₅值按照调节沉淀后的平均值计算

D.移动床生物膜反应器进水前未设置细格栅、沉砂工艺
答案【ABC】

55.与其他活性污泥法相比，下列关于 MBR 工艺特征的说法，哪几项正确?

A.污泥龄长 B.污泥负荷高
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

C.污泥浓度高 D.细菌在对数增殖期生长
答案【AC】

56.关于厌氧消化过程理论的描述，下列哪几项正确?

A.产氢产乙酸反应主要在产酸相中进行

B. 产氢产乙酸反应主要在产甲烷相中进行

C. 三阶段理论突出了产氢产乙酸菌的作用

D. 与三阶段理论相比，四阶段理论增加了同型产乙酸过程
答案【BCD】

57.某城镇污水处理厂，深度处理工艺采用“高效沉淀池→反硝化滤池→紫外线
消毒”,下列做法哪几项错误?

A. 紫外消毒后补氯

B. 反硝化滤池前加氯

C. 混凝剂采用氯化亚铁

D. 助凝剂采用阴离子 PAM
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
答案【BC】

58.下列用于有机废水深度处理的活性炭滤池中活性炭是否需要再生的检测指
标，哪几项正确?

A. 出水的 COD 值

B. 活性炭的碘值

C. 活性炭的孔隙分布

D. 活性炭的亚甲蓝值
答案【ABD】

59. 生活用水贮水池有效容积按下列变化曲线计算确定时，哪几项叙述错误?

A. 小区生活用贮水池有效容积按补水管进水量与泵组出水量

B. 教学楼生活用水贮水池有效容积按补水管设计流量与泵组出水量

C. 坡地别墅区生活用贮水池有效容积按补水管最小设计流量与泵组最大出水量

D. 单体建筑并联分区供水的生活用水贮水池有效容积按补水管进水量与各分区
总用水量
答案【BCD】

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

60. 关于建筑给水管道布置、敷设和附件的叙述，下列哪几项正确?

A. 住宅卫生间卫生器具的冷水连接管在热水连接管的右侧

B. DN100 建筑给水引入管与 DN150 排水排出管管中心的间距为 1.0m

C. 直接从城市给水管网接入小区的引入管上设置倒流防止器，可不再设置止回
阀

D. 高层星级宾馆的地下室给水采用 2 级串联减压，串联设置的减压阀应采用同
类型的减压阀
答案【AC】

61. 关于建筑与小区管道直饮水系统的设计，下列哪几项错误?

A. 净水设备产水量按最高日最大小时用水量确定

B. 系统的定时循环流量(L/h)取 0.25 倍的循环系统总容积

C. 高层建筑直饮水系统的分区压力应与建筑给水系统取值相同

D. 高层建筑高区和低区供水管网的回水管不得直接连接至同一根循环回水干管
上
答案【ACD】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

62.下列建筑或部位应设置自动灭火系统的是哪几项?

A. 一类高层建筑

B. 容纳 20 床的老年人护理建筑

C. 建筑面积 1200m²平战结合的地铁地下车站公共区

D. 建筑面积 3500m²且仅设新风集中空调系统办公楼
答案【ABD】

63.下列关于消防水池的表述中，哪几项错误?

A. 消防水池的进水管管径不应小于 DN100

B. 消防水池的最低报警水位取最低有效水位

C. 一路消防供水的 21m 住宅楼应设消防水池

D. 消防水池总容积大于 1000m³时应设能独立使用的两座
答案【BC】

64. 关于室外消火栓系统，下列哪几项描述错误?

A. 可采用湿式或干式系统
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B. 必要时可采用高压或临时高压系统

C. 寒冷地区可采用干式地下式室外消火栓

D. 消火栓设置数量应由设计流量计算确定
答案【AD】

65. 同一栋建筑的集中生活热水供应系统热媒采用蒸汽或高温热水，当采用不同
类型的水加热设备时，下列哪几项叙述正确?

A. 其设计小时热媒耗量可能不同

B. 其设计小时耗热量可能不同

C. 其设计小时热水量可能不同

D. 其设计小时供热量可能不同
答案【ACD】

66. 关于集中热水系统的分区及冷热水压力稳定平衡措施的描述，下列哪几项正
确?

A. 冷热水系统采用同源设计

B. 冷热水系统的竖向分区应保持一致
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

C. 通过配水点设置恒温混合阀解决冷热水压力不一致的问题

D. 冷热水分别采用水箱+变频泵供水，通过选择水泵扬程等措施使分区压力基本
一致
答案【ABD】

67. 关于人防排水系统管道的设置，以下哪几项错误?

A. 人防内通气管采用排水铸铁管

B. 人防维护结构内重力排水管道采用排水塑料管

C. 人防内平时用生活污水集水坑的通气管，接至排风竖井内

D. 平时废水集水坑用作战时生活污水集水池时，临战时应增设通气管
答案【AB】

68. 屋面高度 150m 的建筑，90m 处有局部退层屋面，裙房屋面高度 24m, 采用
87 型雨水斗，关于其雨水系统的描述，以下哪几项错误?

A. 裙房屋面雨水设置单独雨水立管排出

B. 布置在裙房楼梯间休息平台处的塑料雨水立管可不设阻火装置

C. 顶层屋面雨水立管为避免底层管道承压过大，在避难层设置常压水箱消能
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

D. 不超过立管最大设计排水能力时，退层屋面雨水斗与顶层雨水斗合用雨水立
管
答案【CD】

69. 下列关于雨、污水集水坑及排水泵的说法，哪几项错误?

A. 地下室卫生间污水排水泵的流量应按生活排水设计秒流量确定

B. 建筑小区污水排水泵的流量应按照小区平均时生活排水量确定

C. 小区雨水排水泵的流量应按集水坑承接的设计雨水量确定

D. 地下车库洗车房排水泵与车库地面排水泵互为备用
答案【BD】

70. 关于中水处理工艺设计的表述中，下列哪几项错误?

A. 处理工艺的选择主要与水质、水量有关，与自然环境条件无关

B. 盥洗排水作为原水的中水处理工艺可不设消毒设施

C. 优质杂排水可采用以物化处理为主的处理工艺

D. 生活污水为水源时，处理工艺必须设二沉池
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
答案【ABD】

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究