# 2024年给排水工程师《专业知识（上）》考试真题及答案（完整版）

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
年给排水工程师《专业知识（上）》
2024
考试真题及答案
一、单项选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中只有一个符合题意）

1、下列关于城市给水系统供水方式的说法，哪一项正确?

（A）分质供水系统不宜采用重力输配
（B）分压供水系统不宜采用重力输配
（C）分质供水系统应分别采用不同的水源
（D）分压供水系统可分别采用不同的输配水管网
答案：D
解析： C，错误，分质供水系统可以采用同一水源。

D，正确，分压供水系统可以采用完全相互独立的各个给水系统分别供给不同的
水压，意味着分压供水系统可分别采用不同的输配水管网。

2、下列关于给水泵站的说法，哪一项正确?

（A）一级泵站(取水泵站)是城市给水系统中必不可少的建筑物
（B）地势比用户所在处的地形高的自来水厂无需设置二级泵站
（C）配水管网中的加压泵站均具有调节水量的作用
（D）配水管网中的加压泵站具有均衡水压的作用
答案：D
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
解析：A 错误，B 错误，当有地形高差可用时，应对重力输配水和压力输配水进
行技术经济比较，择优选用。

C 错误，D 正确，当城市供水管网面积较大、输配水管网很长或城市内地形起伏
较大时，可以在管网中增设加压泵房（立的。这种高峰供水时分区加压供水的方
法，尽可能地降低了出厂水压力，不仅节约输水能量，而且减少了管网漏损水量。

3、关于输配水管的设置，下列说法哪一项正确?

（A）在长距离输水管布置时，为了充分利用地形减少埋深，管道可敷设于水力
坡降线之上
（B）在初期运行的设计工况下，由于输水流量较小，允许管道运行中在局部高
点出现负压
（C）对于某些允许间断供水的小城镇，可考虑采用枝状管网布置，但应考虑将
来连成环状管网的可能
（D）水厂至管网的清水输水管道的设计流量按管网最高日最高时供水量与输水
管道漏失水量之和计算
答案：C
解析：A 错误，输配水管网高程，应位于各种设计工况下水力坡降线之下。

B 错误，各种设计工况下，管道中均不应出现负压。

C 正确。

D 错误，水厂至管网的清水输水管道的设计流量按管网最高日最高时用水条件
下，由净水厂负担的供水量计算确定。

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

4、下列有关配水管网水力计算的说法，哪一项正确?

（A）当按最大转输时的工况校核时，可能存在需要调整某些管段口径的情况
（B）当按发生消防时的工况校核时，所有流量和水压按满足最高日最高时供水
量及设计水压要求
（C）为确保任何情况下供水安全，配水管网设计应按最不利管段发生故障时进
行水力计算确定
（D）对于控制出厂压力的清水干管，只要满足不低于不淤流速，就可由管段流
量直接确定口径
答案：A
解析：A 正确，当按最大转输时的工况校核时，如果校核不能满足要求，则需要
调整某些管段的口径
B 错误，当按发生消防时的工况校核时，应按发生消防时的水量和消防水压要求。

C 错误，为确保任何情况下供水安全，配水管网设计应按最高日最高时水量及设
计要求。

D 错误。

5、对于给水系统分区的描述，下列哪一项正确?

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（A）呈狭长带形且从短边沿带形向另一短边供水的供水区，宜采用并联分区系
统
（B）对于远离水厂的高地势供水区域，可考虑设置加压泵站，采用分区供水
（C）地形起伏不大的平原特大城市，一般不应考虑采用分区分压供水系统
（D）采用分区供水时，各分区之间不必设连通管
答案：B
解析：A 错误，城市地形对分区形式的影响是，当市区沿河岸发展而宽度较小时，
采用并联分区较宜。

B 正确，当城市供水管网面积较大、输配水管网很长或城市内地形起伏较大时，
可以在管网中增设加压泵房（立的。这种高峰供水时分区加压供水的方法，尽可
能地降低了出厂水压力，不仅节约输水能量，而且减少了管网漏损水量。

C 错误，地形起伏不大的平原特大城市，一般应考虑采用分区分压供水系统。

D 错误。采用分区供水时，各分区之间可有适当联系。

6、结合凿井技术的发展及国内的实践经验，大口井的井深及直径的数据，一般
不宜超过下列哪一项?

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（A）井深 12m、井径 10 m（B）井深 15m、井径 10m
（C）井深 15m、井径 12m （D）井深 12m、井径 8m
答案：D
解析：A 错误、B 错误、C 错误、D 正确。

大口井是广泛用于开采浅层地下水的取水构筑物。大口井直径应根据设计水量、
抽水设备布置和施工条件等因素确定，一般为 5 ～ 8m ，最大不宜超过 10m。

井深一般不大于 15m。

7、有关取水构筑物位置选择的表述，下列哪一项错误?

（A）在避咸蓄淡水库取水时，水库的有效调节容积根据《生活饮用水卫生标准》
GB5749 相关指标限值为基准分析确定
（B）在含藻水库取水时，取水口位置应符合现行行业标准《含藻水给水处理设
计规范》CJJ32 相关规定
（C）在严寒地区取水口宜设在水流速度大于 3m/s 的地方以便带走浮冰
（D）在高浊度水源取水时，取水口位置应符合现行行业标准《高浊度水给水设
计规范》CJJ40 相关规定
答案：C
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
解析：C 错误，在严寒地区取水口宜设在水流速度不宜过大。

8、下列关于低温水影响混凝效果的原因，哪一项错误?

（A）水的黏度增大，不利于絮凝体的成长
（B）水流剪力增大，不利于絮凝体的成长
（C）胶体颗粒水化作用减弱，不利于胶体凝聚
（D）杂质颗粒布朗运动强度减弱，不利于胶粒脱稳凝聚
答案：C
解析：A 正确，B 正确，D 正确，教材 P171，低温水的教度大，使水中杂质颗
粒布朗运动强度减弱，颗粒迁移运动减弱，碰撞概率减少，不利于胶粒脱稳凝聚。

同时，水的教度大时，水流剪力增大，也会影响絮凝体的成长。

C 错误，水温低时，胶体颗粒水化作用增强，妨碍胶体凝聚。而且水化膜内的水
由于教度和密度增大，影响了颗粒之间粘附强度。

9、某侧向流斜板沉淀池设计采用了如下参数，哪一项错误?

（A）斜板安装倾斜角度 60°（B）斜板之间的板距 50mm
（C）单层斜板的板长 1000mm （D）设计颗粒沉降速度 0.20mm/s
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：B
解析：A 正确，斜板安装倾斜角度宜采用 60°。

B 错误，斜板之间的板距 80-100mm。

C 正确，单层斜板的板长不宜大于 1000mm。

D 正确，设计颗粒沉降速度 0.16 − 0.3mm/s。

10、下列关于澄清池特点的叙述中，哪一项正确?

（A）泥渣悬浮型澄清池中悬浮泥渣在水中的重量与浮力保持平衡，处于稳定状
态
（B）泥渣循环型澄清池回流泥渣吸附、捕捉细小颗粒后全部排出池体
（C）在机械搅拌澄清池中，增大回流泥量即是增大絮凝时间，有助于提高澄清
效果
（D）悬浮澄清池中的悬浮泥渣层吸附、捕捉细小颗粒后依靠水位差扩散到浓缩
室，定期排除。

答案：D
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
解析：A 错误，悬浮型澄清池中悬浮泥渣层在水中的重量与上升水流的上托力必
须保持平衡。

B 错误，为了充分发挥泥渣接触絮凝作用，可通过泥渣在池内循环流动，使大量
泥渣回流，增加颗粒间的相互碰撞聚结概率。

C 错误，絮凝时间没有增大。

D 正确。

11、关于给水处理工艺中的预处理，以下哪一项正确?

（A）经过高锰酸钾预氧化的原水应通过砂滤池过滤
（B）当原水中有机物含量较高时，应采用生物预处理
（C）采用粉末活性炭吸附进行预处理时，粉末活性炭应与混凝剂同时投加
（D）采用生物预处理时，可在生物预处理设施进水投加氯等氧化剂进行预氧化，
以提高有机物的可生化性
答案：A
解析：A 正确，经过高锰酸钾预氧化的水应通过砂滤池过滤。

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
B 错误，当原水氨氮含量高，或同时存在可生物降解有机物含量较高时，可采用
生物预处理。

C 错误，采用粉末活性炭吸附进行预处理时，粉末活性炭应与混凝剂分开投加。

D 错误。采用生物预处理时，不宜在生物预处理设施进水投加氯等氧化剂进行预
氧化。

12、下列关于冷却塔相关设计和参数的描述，哪一项错误?

（A）冷却塔应布置在厂区主要建筑物的冬季主导风向的下风侧
（B）冷却塔应布置在粉尘影响源的全年主导风向的下风侧
（C）冷却塔阻力特性中的阻力值与风速和淋水密度有关
（D）冷却塔热力特性曲线与气水比有关
答案：B
解析：A 正确，冷却塔应布置在厂区主要建筑物的冬季主导风向的下风侧。

B 错误，冷却塔应布置在粉尘影响源的全年主导风向的上风侧。

C 正确，冷却塔阻力特性中的阻力值与风速和淋水密度有关。

D 正确。公式 tgnψ=1/kλ，冷却塔热力特性曲线与气水比有关。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

13、下列关于排水工程目的、主要内容和“十四五”时期面临任务的叙述中，哪
一项错误?

A.源头减排、雨水管网、应急管理和排涝除险等均是雨水系统重要的工程性措施

B.城镇排水系统的规划建设与区域水环境综合整治相结合

C.从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重

D.推进排水系统减污降碳协同增效
答案：A
解析：A 不正确，雨水系统包括源头减排（下渗、蓄滞）、排水管渠、排涝除险、
处理和利用雨水等工程性措施和应急管理的非工程措施，

14、下列关于综合生活污水量变化系数的说法，哪一项正确?

A.综合生活污水量变化系数随着流量增大而增大

B.最高日污水量与平均日污水量的比值为总变化系数

C.最高日最大时污水量与最高日平均时污水量的比值为总变化系数

D.变化系数可根据当地实际综合生活污水量逐日逐时统计资料计算确定
答案：D
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
解析：A 错误，总变化系数与平均流量之间有一定的关系，平均流量越大，总变
化系数越小。

B、C 错误，最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数
D 正确，综合生活污水量总变化系数可根据当地实际综合生活污水量变化资料确
定。无测定资料时，可按表 3-1 的规定取值。

15、下列关于雨水管渠系统极限强度理论内涵的理解，哪一项正确?

A.当汇水面积上最远点雨水流达集流点时，全面积产生汇流，雨水设计流量最小

B.极限强度理论应用的假定条件之一是降雨在整个汇水面积上是均匀分布的

C.当降雨强度达到最大时，雨水管道需要排出的雨水量最大

D.降雨历时越长，雨水设计流量越大
答案：B
解析：A、C 错误，雨水管道设计的极限强度理论含两个概念：①当汇水面积上
最远点的雨水流达集流点时，全面积产生汇流，雨水管道的设计流量最大；②当
降雨历时等于汇水面积最远点的雨水流达集流点的集流时间时，雨水管道需要排
除的雨水量最大。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
B 正确，降雨在整个汇水面积上是均匀分布的·降雨强度在选定的降雨时段内不
变；汇水面积随雨水集流时间增长而增大的速度为常数；径流系数为 1 ，即降
落到地面的雨水全部形成径流。

D 错误，降雨历时越长，雨水设计流量越小。

16、关于合流制排水管道计算和设计的下列说法，哪一项错误?

A.应按满流计算

B.不需要设置通风设施

C.在满流时最小设计流速应为 0.75m/s

D.设置倒虹管时，应按旱流污水量校核流速
答案：B

17、下列关于地表水体污染的叙述中，哪一项正确?

A.饱和溶解氧浓度随着水体温度升高而增加

B.色度增大对水生生物的光合作用没有影响

C.悬浮固体增加会影响水生生物的光合作用

D.硫化物不消耗水体溶解氧，能与重金属离子发生反应
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：C
解析：选项 A 错误，水温升高，溶解氧浓度降低。

选项 B 错误，由于水体色度增加，透光性减弱，会影响水生动物的光合作用。

选项 C 正确，水体受悬浮固体污染的主要危害是：浊度增加，透光性减弱，会
影响水生动物的光合作用。

选项 D 错误，硫化物属于还原性物质，要消耗水体中的溶解氧，能与重金属离
子发生反应。

18、下列关于污水处理构筑物设计流量的描述，哪一项正确?

A.污水处理构筑物的设计流量按旱季流量设计，按雨季流量校核

B.污水处理构筑物之间的连接管渠设计流量按旱季设计流量设计

C.生化处理构筑物按雨季设计流量计算，按旱季设计流量校核

D.初次沉淀池按旱季设计流量计算，按雨季设计流量校核
答案：D
解析：污水处理构筑物的设计应符合下列规定：

1 旱季设计流量应按分期建设的情况分别计算。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
2 当污水为自流进入时，应满足雨季设计流量下运行要求；当污水为提升进入时，
应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。

3 提升泵站、格栅和沉砂池应按雨季设计流量计算。

4 初次沉淀池应按旱季设计流量设计，雨季设计流量校核，校核的沉淀时间不宜
小于 30min。

5 二级处理构筑物应按旱季设计流量设计，雨季设计流量校核。

6 管渠应按雨季设计流量计算。

19、关于污水中氧总转移速率系数 K ，下列说法中哪一项错误?

La
A:K 值随水温下降而降低
La

B.纯氧曝气可提高气相中的氧分压，有利于提高 K 。

La

C.曝气气泡越小气液界面更新越快，有利于提高 K 。

La

D.K 的单位是 h，表示 DO 浓度从 C 提高到 Cs 所需时间
La
答案：D

20、下列关于“漂白粉”有效成分的描述，哪一项正确?

A.氯胺
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B.次氯酸钙

C.次氯酸钠

D.二氧化氯
答案：B
解析：漂白粉有效成分是次氯酸钙。

21、某污水处理厂的剩余污泥采用管道输送入储泥池，为降低输送过程的水头损
失, 下列做法哪一项错误?

A.提高剩余污泥浓度

B.增加输泥管的直径

C.减少输泥管的长度

D.减少管道弯头的数量
答案：A
解析：关于压力输泥管道沿程水头损失公式可知，选项 B 正确，增大管径 D，
水损减少。选项 C 正确，减少管道长度 L，水损减少。选项 D 正确，减少管道
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
弯头的数量，局部水损减少。选项 A 错误，当污泥浓度提高时，CH 系数减小，
其他参数不变的情况下，水头损失增大。

22、某市政生活污水处理厂污泥经浓缩→深度脱水后，污泥的含水率为 50%，污
泥中有机物含量为 65%。下述哪一种污泥的最终处置方式既环保又符合可持续发
展?

A.农田利用

B.运送至垃圾填埋场

C.焚烧后作建筑材料

D.作为园林绿化用肥料
答案：C
解析：选项 A、D 错误，按照题目条件所给出的污泥处理工艺，由于未经过堆肥
等稳定化处理，所以卫生学等指标不满足要求。

选项 B 错误，根据题意选择环保又可持续发展的最终处置方式，填埋不属于可
持续发展的处置方式。

结合题意，C 选项最为合理。

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

23、下列行业废水处理工程设计中，应特别重视氰化物含量的是哪一项?

A.造纸废水

B.制糖废水

C.屠宰废水

D.电镀废水
答案：D
解析：根据电镀废水治理工程技术规范（HJ 2002-2010）中关于电镀废水的分类，
电镀废水分为含氰废水、含铬废水、含重金属废水等。

24、某化工企业污水处理站的工艺流程为:格栅-调节池-提升泵站-生化处理-深
度处理，下列处理构筑物设计流量的取值，哪一项错误?

A.格栅按平均时流量设计

B.提升泵站按平均时流量设计

C.生化处理构筑物按平均时流量设计

D.深度处理构筑物按平均时流量设计
答案：A
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
解析：根据题目所给的工艺流程，结合调节池的工艺作用，可知 B、C、D 选项
正确。A 选项错误，应该按最高时流量设计。

25、下列关于住宅建筑生活给水管道设计流量 qg 计算，哪一项正确?

A. 生活给水干管的 Uo 按其支管的最大值计算

B. 生活给水计算管段的 qg 与每户卫生器具给水当量数无关

C. 生活饮用水管道采用概率法，生活杂用水管道按最大时用水量

D. 计算管段的给水当量总数大于某一规定值时，该管段设计流量取最大时用水
量
答案：D

26、下列关于室内给水管道上设置阀门附件的叙述，哪一项正确?

A. 消防给水系统中水流需双向流动的管段上可使用截止阀

B. 减压型倒流防止器应设置在地面上，保证泄水阀不被淹没

C. 穿人防的管道应在防护区内侧设置公称压力不小于 1.0MPa 的金属阀芯阀门

D. 减压阀的设置应保证减压阀失效时，阀后压力不大于配水件产品标准规定的
公称压力
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：B
解析：A 错误，水流需双向流动的管段上，不得使用截止阀。

B 正确。

C 错误，给水管道穿越人防地下室分 3 种情况设置。

D 错误，减压阀阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核，其压
力不应大于配水件的产品标准规定的公称压力的 1.5 倍。

27、关于游泳池给水、循环水系统设计要求，下列哪一项错误?

A. 有不同水深区的同一泳池循环周期应根据不同水深区确定

B. 多功能游泳池宜按最小使用水深确定池水循环周期

C. 浅水区的池水循环周期宜大于深水区的循环周期

D. 循环周期是每日循环运行时间与循环次数的比值
答案：C

28、关于循环冷却水及冷却塔的设计要求，下列哪一项正确?

A. 循环冷却水系统的补水应采用生活饮用水
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

B. 冷却塔应布置在建筑最小频率风向的上风侧

C. 冷却塔选型应按产品的流量特性曲线选定

D. 冷却塔集水池最小容积按循环流量的 1.2%确定
答案：B

29、下列关于消防系统设置的表述，哪一项正确?

A. 建筑占地面积大于 300m2的建筑应设置室外消火栓系统

B. 建筑占地面积大于 300m2的仓库应设置室内消火栓系统

C. 建筑面积大于 1000m2餐馆的烹饪部位应设自动灭火装置

D. 建筑面积 300m2平战结合的地下商店宜设自动喷水灭火系统
答案：C

30、关于室外消火栓的设置位置，下列哪一项错误?

A. 液化天然气储罐区防护墙内侧

B. 地下人防工程出入口附近

C. 消防水泵接合器附近
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

D. 建筑消防扑救面一侧
答案：A
解析：A 选项错误，甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消
火栓，应设在防火堤或防护墙外

31、关于消防给水系统工作压力的描述，下列哪一项正确?

A. 低压消防给水系统不应小于 0.1MPa(从地面算起)

B. 高位消防水池供水的高压系统应为高位水池最大静压

C. 高位消防水箱稳压的临时高压系统应为消防水泵零流量时的压力
采用稳压泵稳压的临时高压系统应为稳压泵维持系统压力时的压力
答案：B
解析：A 选项错误，低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其
他给水管网等的系统工作压力确定，且不应小于 0.60MPa；

B 选项正确，高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力，应
为高位消防水池、水塔最大静压；

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
C 选项错误，采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力，
应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和；

D 选项错误，采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力，应取消
防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压
力时两者其中的较大值。

32、广房净空高度为 8m < h ≤ 12m 时，其闭式自动喷水灭火系统应采用的酒
水喷头类型，下列哪一项正确?

A. k ≥ 80 的标准覆盖而积洒水喷头

B. k ≥ 80 的扩大覆盖面积洒水喷头

C. k ≥ 115 的标准覆盖面积洒水喷头

D. 早期抑制快速响应喷头
答案：C
解析：C 选项正确，8~12m 的厂房可选用的喷头为 K≥115 的特殊响应喷头、标
准响应喷头和非仓库型特殊响应喷头

33、下列关于建筑集中生活热水供应系统设计水温的叙述，哪一项错误?

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A. 配水点水温应≥ 45℃

B. 水加热设备设计最高热水出水温度应≤ 70℃

C. 热水用水定额是以 60℃水温为计算温度

D. 单体建筑热水供应系统水加热设备的出水温度与配水点的最低水温的温度差
应≤ 10℃
答案：A
解析：A 错误，B 正确，《建筑给水排水与节水通用规范》5.2.4 集中热水供应
系统的水加热设备，其出水温度不应高于 70℃，配水点热水出水温度不应低于
46℃。

C 正确，表 6.2.1-1 小注 2 本表以 60℃热水水温为计算温度。

D 正确，6.7.7 热水供应系统中，锅炉或水加热器的出水温度与配水点的最低水
温的温度差，单体建筑不得大于 10℃，建筑小区不得大于 12℃。

34、下列关于建筑集中生活热水供应系统的热源设备、水加热设备设计小时供
热量计算的叙述，哪一项正确?

A. 快速式水加热器设计小时供热量应按设计小时耗热量计算

B. 燃油(气)热水机组设计小时供热量应按设计小时耗热量计算
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

C. 导流型容积式水加热器设计小时供热量应按设计小时耗热量计算

D. 太阳能热水系统的集热器总面积应依据设计小时耗热量计算
答案：B
解析：A 错误，快速式水加热器的设计小时供热量应按设计秒流量对应的设计小
时供热量计算。

B 正确，半容积式水加热器或贮热容积与其相当的水加热器、燃油（气）热水机
组的设计小时供热量应按设计小时耗热量计算。

C 错误，导流型容积式水加热器设计小时供热量应按设计小时耗热量减去贮热量
计算
D 错误，太阳能热水系统的集热器总面积计算与平均日耗热量有关。

35、浙江某地建设公共建筑项目的集中生活热水系统时，附近可采用的热源有:

①太阳能；②水文、地质条件适宜的地下水源热泵；③空气源热泵；④火电厂稳
定可靠的废热。关于该项目生活热水热源的选择，按优→次的顺序依次排列，下
列哪一项正确?

A. ①→③→②→④

B. ②→③→①→④
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

C. ③→②→①→④

D. ④→①→③→②
答案：D

36、太阳能热水系统按集热系统的运行方式分类，下列哪一项正确?

A. 直接系统、间接系统

B. 集中辅助加热系统、分散辅助加热系统

C. 自然循环系统、强制循环系统、直流式系统

D. 集中-集中供热水系统、集中-分散供热水系统、分散-分散供热水系统
答案：C
解析：C 正确，按集热系统的运行方式，太阳能热水系统可分为下列三类： 1 自
然循环系统； 2 强制循环系统；3 直流式系统。

37、关于生活排水立管检査口的设置，以下哪一项错误?

A. 检查口中心高度距离地面为 1.0m，且高于该层卫生器具上边缘 0.15m

B. 排水立管上连接排水横支管的楼层，应隔层设检查口
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

C. 立管水平拐弯时，拐弯处的上部应设检查口

D. 检查口的检査盖应面向便于检查清扫的方向
答案：B
解析：A 正确，检查口中心高度距操作地面宜为 1.0m，并应高于该层卫生器具
上边缘 0.15m。

B 错误，排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口，且在建筑物底层必须设
置。

C 正确，当立管水平拐弯或有乙字管时，在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设
检查口。

D 正确，立管上检查口的检查盖应面向便于检查清扫的方向。

38、关于副通气立管的设置，以下哪一项可不要求?

A. 设置位置与排水立管不同侧

B. 设环形通气管与排水支管相连

C. 设结合通气管与排水立管相连

D. 伸顶通气
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：C
解析：C 错误，副通气立管设置在排水立管不同侧，仅与环形通气管连接，为
使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。

39、设计流态处于重力输水有压流和无压流之间的屋面雨水排水系统，应采用
的雨水斗为下列哪一项?

A. 承雨斗

B. 87 型雨水斗

C. 无水封地漏

D. 虹吸式雨水斗
答案：B
解析：C 正确，半有压屋面雨水系统系统的设计流态处于重力输水无压流和有
压流之间的屋面雨水系统，采用 87（79）型雨水斗或性能与之相当的雨水斗。

40、当中水同时用于以下用途时，其处理后的浊度(NTU)标准，按下列哪一项确
定?

A. 道路冲洗
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

B. 城市绿化

C. 车辆冲洗

D. 建筑施工
答案：C
解析：C 正确，建筑中水水质应根据其用途确定，当分别用于多种用途时，应按
不同用途水质标准进行分质处理；当同一供水设备及管道系统同时用于多种用途
时，其水质应按最高水质标准确定。根据《城市污水再生利用城市杂用水水质》
标准可知，车辆冲洗水质标准要求最高。

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分，每题的备选项中有两个或两个以上符
合题意。多选、少选、错选均不得分）

41、下列关于自来水厂排泥水处理的说法，哪几项错误?

（A）沉淀池排泥水一般先收集至排泥池，然后再进入浓缩池处理
（B）滤池反冲洗水一般先收集至排泥池，然后再进入浓缩池处理
（C）处理构筑物的正常排空水不属于水厂排泥水处理对象
（D）排泥池可建在水厂外
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：BCD

42、关于输配水管(渠)计算的下列表述，哪几项正确?

（A）长距离输水管道设计时，因局部水头损失占比较小，仅考虑沿程水头损失
即可
（B）对于满流状态的矩形水泥砂浆渠道，其水头损失计算可以采用曼宁公式
（C）当圆形混凝土管的内径和方型混凝土渠的内边同长时，在粗糙系数取值和
满管输水坡降相同的条件下，圆形管的输水流量要大于方型渠
（D）配水管网无论是环状还是枝状，其管网水力计算宜选用海曾-威廉公式
答案：BD

43、某城市地形高差大、供水区域广，以下做法哪几项正确?

（A）某主要供水区域地势较高且远离水厂，若供水压力无法满足用户需求，则
需要整体提升所有出厂水的出厂压力
（B）对不同地势的供水区域进行分压供水，应通过水厂二级泵房设置不同扬程
的水泵来实现
（C）在输配水系统中是否设置加压泵站进行分区供水，应结合供水区域情况进
行技术经济比较后确定
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（D）采用分区供水，有利于均衡管网压力、节能、降低管网漏损、缩短水力停
留时间、提升供水安全
答案：AC

44、关于地表水取水设计，下列哪几项正确?

（A）地表水取水设计枯水流量年保证率和设计枯水位保证率不应低于 90%
（B）大中城市的地表水取水设计时，设计枯水量保证率不宜低于 90%
（C）大中城市的地表水取水设计时，设计枯水量保证率不宜低于 95%
（D）大中城市的地表水取水设计时，设计枯水位保证率为 90%
答案：AC

45、以Ⅱ类地表水为水源的城市自来水厂的水处理工艺，下列哪几项不是优选项
工艺?

（A）混凝→沉淀→砂过滤→消毒→出水
（B）混凝→沉淀→砂过滤→颗粒活性炭吸附→消毒→出水
（C）臭氧预氧化→混凝→沉淀→砂过滤→生物活性炭→消毒→出
水
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（D）混凝→沉淀→砂过滤→臭氧氧化→生物活性炭→消毒→出水
答案：BCD

46．下列有关澄清构筑物澄清原理的叙述中，哪几项正确?

（A）澄清池中大颗粒泥渣的吸附活性只与颗粒粒径大小有关
（B）在机械搅拌澄清池中，主要依靠叶轮机械提升，使大量泥渣回流
（C）泥渣悬浮型澄清池中悬浮泥渣层浓度过大，去除水中悬浮颗粒的作用变差
（D）泥渣悬浮型澄清池通过泥渣回流碰撞聚结成大而重的絮凝体在分离室中分
离出来
答案：BC

47、下列有关液氯和氯胺消毒的说法中，哪几项错误?

（A）消毒剂消毒效果和水的 PH 值高低有关
（B）含有甲烷的水源水，采用先加氯后加氨消毒，有助于减少消毒副产物生成
量
（C）含有氨氮的水源水加氯变为氯胺消毒时，峰点后，随加氯量增加，氯胺减
少
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（D）采用氯胺消毒，与水接触 120min 后出厂水中的自由氯余量应不低于

0.5mg/L
答案：AC

48．关于弱酸阳离子交换器的以下说法，哪几项正确?

（A）弱酸阳离子交换器可以去除水中的碳酸盐硬度
（B）弱酸阳离子交换器可以去除水中的非碳酸盐硬度
（C）弱酸阳离子交换器可以同时去除水中总硬度与碱度
（D）弱酸阳离子交换器可以同时去除水中的碳酸盐硬度及其相应的碱度
答案：AD

49、下列关于工业循环冷却水的相关描述，哪几项错误?

（A）排污水量与浓缩倍数有关
（B）开式系统包括间冷开式系统和直冷系统
（C）间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜小于 3.0
（D）间冷开式系统的循环冷却水系统不与大气直接接触
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：CD

50、下列关于排水系统的设计做法，哪几项错误?

A、在雨水管道系统和合流管道系统之间设置连通管

B、分流制排水系统中设置了相关措施控制径流污染

C、采用完全分流制排水系统，以彻底消除城市水体污染

D.工业园区所有工业废水单独处理后，排入市政雨水管网
答案：ACD

51、下列关于某居住区分流制污水管道设计流量的计算方法(无工业废水排入，
不考虑地下水入渗)，哪几项正确?

A.污水管道的雨季设计流量=平均日平均时综合生活污水量+雨水管道设计流量

B.污水管道的旱季设计流量=平均日平均时综合生活污水量×综合生活污水量变
化系数

C.污水管道的旱季设计流量=最高日平均时综合生活污水量×综合生活污水量变
化系数
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D.污水管道的雨季设计流量=平均日平均时综合生活污水量×综合生活污水量变
化系数+截流雨水量
答案：BD

52、下列关于暴雨强度公式编制的做法，哪几项正确?

A.某地区具备 25 年自记雨量记录，采用年最大值法编制该地区的暴雨强度公式

B.某地区采用统计方法对暴雨强度公式中涉及地方的参数进行计算确定

C.某地区在编制暴雨强度公式时，将地面集水时间等同于降雨历时

D.某地区根据当地的气候变化对暴雨强度公式进行修订
答案：ABD

53、下列关于污水厂设计的说法中，哪几项正确?

A.寒冷地区污水厂的处理构筑物应有保温防冻措施

B.污水处理厂的设计防洪标准不应低于城镇防洪标准

C.污水厂处理构筑物应设排空设施，排出水可直接排放

D.地下式污水处理厂中火灾危险性大的处理单元应设置于地面上
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答案：ABD

54、下列关于生物膜处理工艺的说法中，哪几项正确?

A.生物膜法不适合处理低浓度污水

B.生物膜法处理设施均设置于室外

C.生物膜法处理工艺前宜采用预处理措施

D.当水质水量波动大时，生物膜法处理工艺前应设置调节池
答案：CD

55、在城镇污水处理设计中，可不设初沉池的工艺主要有下列哪几项?

A. AB 工艺

B.进水低碳源 A2/O

C.延时曝气氧化沟

D.合流制污水处理的 A2/O 工艺
答案：ABC

56、下列关于反硝化速率 Kde。取高值的说法，哪几项正确?

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

A.以外加碳源为主要有机物来源时

B.进水中易降解有机物浓度高时

C.混合液回流比高时

D.混合液溶解氧高时
答案：AB

57、关于污泥焚烧系统的设计及做法，下列哪几项正确?

A.设置 2 套污泥焚烧炉，每套焚烧炉燃烧室后设置 1 套紧急排放烟囱及联动装
置

B.将炉渣和飞灰收集后，放在一个储存罐中集中贮存，定期运出厂外处置

C.采用炉排垃圾焚烧炉协同处置污泥及垃圾时，垃圾掺烧比设计为 4%

D.采用袋式除尘器净化污泥焚烧产生的烟气
答案：ACD

58、下列关于工业污水处理厂的设计做法，哪几项正确?

A.采用活性炭吸附法处理高浓度含汞污水
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B.采用湿式氧化法处理乙烯装置排出的碱渣污水

C.某工业污水处理厂设计了一间同时存放氯酸钠、盐酸和氯气瓶的药剂库房

D.利用电解还原法处理含铬污水，设计采用铁阳极及反应初始 pH 控制为 4~6
答案：BD

59、中学校园内建筑给水系统中，下列哪几项属于生活饮用水?

A. 教学楼管道直饮水机房供水

B. 风雨操场太阳能热水系统淋浴用水

C. 校园道路透水铺装维护高压水枪用水

D. 宿舍楼洗衣房软化设备供水
答案：BD

60、下列建筑或部位消防系统的设置要求，哪几项正确?

A. 因工艺生产需要无法设防火墙的开口处宜设置水幕系统

B. 高层医疗建筑内的总配电室应设置自动灭火系统

C. 建筑面积 500?2 的电影摄影棚宜采用雨淋灭火系统
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D. 停车 50 辆无车道无人员停留的地下机械车库可采用气体灭火系统
答案：ABD

61、某建筑高度为 120m 的办公楼生活给水系统设计方案，正确的表述为下列哪
几项?

A. 采用垂直分区并联供水方式，各区供水可靠性较好

B. 采用垂直分区并联供水方式，高区输水管道承压较高

C. 采用垂直分区串联供水方式，高区输水管道承压较低

D. 采用垂直分区减压供水方式，供水系统运行更加节能
答案：BC

62、下列关于建筑给水系统升压、贮水设备叙述，哪几项正确?

A. 某学校宿舍楼采用低位贮水箱+变频加压供全楼用水，其变频加压泵流量按给
水系统设计秒流量确定

B. 某医院由“泵→高位水箱”供 4~12 层，高位水箱生活用水调节容积最小为
4~12 层最大时用水量的 50%
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

C. 某超高层综合楼避难层生活用水中间水箱(兼做下区高位生活水箱)，其有效
容积按提升水泵 5min~10min 的流量确定

D. 某酒店生活饮用水水箱内贮存了加压供水服务区域一天的用水量，并设置消
毒装置
答案：ABD

63、 5 层敞开式多层汽车库，停车 230 辆。关于该车库消防给水系统设计，下
列哪几项描述正确?

A. 不设消防水泵接合器

B. 应设室内外消火栓系统

C. 室内消火栓充实水柱不小于 10m

D. 同层相邻室内消火栓间距不应大于 50m
答案：BCD

64、有关气体灭火系统组件和管道的叙述，下列哪几项错误?

A. 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管

B. 组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启后打开
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

C. 当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向应朝向液体表面

D. 同一防护区设计为两套管网时，集流管和系统启动装置可分别设置
答案：BCD

65、储存下列哪几项物品的场所，自动喷水灭火系统按仓库危险级 II 级设计?

A. 硅橡胶

B. 人造革

C. 皮革及其制品

D. 烟酒
答案：AC

66、下列关于建筑集中生活热水供应系统的计算或其计算值，哪几项不需要考虑
热水用水定额？

A. 计算热水供应系统的设计小时耗热量

B. 计算开式热水供应系统的膨胀管设置高度

C. 计算半即热式水加热器的设计小时供热量
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

D. 闭式热水供应系统设置的压力式膨胀罐总容积的计算值
答案：BCD

67、下列关于建筑生活热水系统有关热水加热、贮热设备及安全设施设计的叙
述，哪几项正确?

A. 采用高位热水箱直接供应热水的开式热水供应系统不需要设置膨胀管

B. 在闭式热水供应系统中，可采用安全阀替代压力式膨胀罐等泄压措施

C. 采用蒸汽间接加热的水加热设施的贮热量比采用热水(≤ 95℃)间接加热的
水加热设施的贮热量小

D. 空气源热泵在某地区最冷月时段运行的 COP 值低于 1.5 时，不宜采用空气
源热泵热水供应系统
答案：CD

68、室内生活排水管道的布置和敷设，下列哪几项正确?

A. 立管靠近排水量最大的排水点

B. 连接管线距离最短、转弯最少

C. 均按重力流直接排至室外检查井
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D. 当室外地面标高高于首层地面标高时，首层排水应采用机械提升排放
答案：ABD

69、关于高层建筑阳台雨水排水的说法，以下哪几项正确?

A. 阳台雨水立管必须沿建筑外墙敷设

B. 住宅阳台雨水地漏可接入生活污水排水管

C. 住宅阳台雨水排至地面植草沟时应采用断接

D. 满足一定条件时，阳台雨水排水可接入屋面雨水排水管
答案：BC

70、利用市政再生水供水的建筑中水系统及设施设计，下列哪几项正确?

A. 中水箱未设自来水自动补水管

B. 中水箱的中水补水管上设置计量装置

C. 从中水管道上接出带标识的普通龙头

D. 室内中水供水管采用热浸镀锌钢管
答案：ABD
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究