一、单项选择题((共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意))

1、SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是(  )。

正确答案:B

解析:【内容考查】绝缘材料的类型及应用【选项分析】在电气设备中,气体除可作为绝缘材料外,还具有灭弧、冷却和保护等作用,常用的气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF6 ) 等。

2、连续生产线上的设备安装标高测量应选用(  )基准点。

正确答案:B

解析:【内容考查】基准点的选用【选项分析】简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

3、关于齿轮装配的说法,正确的是(  )。

正确答案:D

解析:【内容考查】机械设备典型零部件的安装【选项分析】齿轮装配时,齿轮基准端面与轴肩或定位套端面应靠近贴合。圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点应趋于齿侧面中部。用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点。

4、高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是( )。

正确答案:D

解析:【内容考查】配电装置安装与调试技术【选项分析】检查防止电气误操作的"五防"装置是否齐全,动作应灵活可靠。"五防"即:防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关。【该知识点已删除】

5、管道系统压力试验前,应具备的条件是( )。

正确答案:A

解析:【内容考查】管道压力试验前应具备的条件【选项分析】管道压力试验前应具备的条件1.试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。2. 焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。3. 管道上的膨胀节己设置了临时约束装置。4. 试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度不得低于1. 6 级,表的满刻度值应为被测最大压力的1. 5~2 倍,压力表不得少于两块。5. 符合压力试验要求的液体或气体已经备足。6. 管道已按试验的要求进行了加固。7. 待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。8. 待试管道上的安全阅、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。9. 试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。10. 在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。

6、连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行( )试验。

正确答案:C

解析:【内容考查】高强度螺栓连接【选项分析】钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验。合格后方可进行安装。

7、1000MW发电机组的汽包就位,常采用(  )方法。

正确答案:D

解析:【内容考查】锅炉的汽包【选项分析】汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法。大型锅炉的汽包吊装多数采用倾斜起吊方法。【该知识点已删除】

8、关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法,错误的是( )。

正确答案:A

解析:【内容考查】液压管道安装【选项分析】油压管道不应平行敷设在高温设备和管道上方。

9、采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装( )液体。

正确答案:A

解析:【内容考查】设备及管道防腐蚀工程施工方法【选项分析】铝属于自钝化金属,所以在中性和近中性的水中一级大气中有很高的稳定性,在氧化性的酸或盐溶液中也十分稳定,铝在浓硝酸中的耐蚀性比铬镍不锈钢还高。【该知识点已删除】

10、必须进行保冷的管道部位是(  )。

正确答案:C

解析:【内容考查】设备及管道绝热工程施工技术要求【选项分析】具有下列工况之一的设备、管道及其附件必须保冷:外表面温度低于环境温度且需减少冷介质在生产和输送过程中冷损失量的设备或管道;需减少冷介质在生产和输送过程中温度升高或气化的设备或管道;为防止0℃以上,常温以下外表面凝露的设备或管道;与保冷设备或管道相连的仪表及其附件。【该知识点已删除】

11、建筑智能化安全技术防范系统不包括(  )。

正确答案:D

解析:【内容考查】智能化工程安装技术【选项分析】安全技术防范系统主要包括:入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。

12、在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后,负责对电梯校验和调试的单位是(  )。

正确答案:D

解析:【内容考查】电梯准用程序【选项分析】 电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试。

13、机电工程施工合同在工程实施过程中的重点是(  )。

正确答案:C

解析:【该知识点已删除】在工程实施过程的重点是:对合同进行跟踪与控制,加强工程变更管理,保证合同的顺利履行。

14、机电工程项目部对劳务分承包单位协调管理的重点是(  )。

正确答案:A

解析:【该知识点已删除】项目部对劳务分承包方协调管理的重点:作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管理制度和安全管理制度的执行、劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。【新教材已删除】

15、机电工程安装风险控制的技术措施是( )。

正确答案:A

解析:【该知识点已删除】【内容考查】风险控制的技术措施与管理措施【选项分析】风险控制的技术措施:消除风险的措施:降低风险的措施;控制风险的措施。风险控制的管理措施:制定、完善管理程序和操作规程:制定、落实风险监控管理措施;制定、落实应急预案;加强员工的职业健康、安全和环境教育培训;建立检查监督和奖惩机制。

16、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程在正常使用条件下,最低保修期限要求的说法,错误的是( )。

正确答案:B

解析:【内容考查】工程保修期限【选项分析】根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:1.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。2.电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。3.供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。4.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施丁单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

17、关于工业设备安装工程划分的说法,错误的是( )。

正确答案:D

解析:【内容考查】设备安装工程的划分【选项分析】分项工程应按设备的台数(套),机组划分。同一个单位工程中的设备安装工程,可划分为一个分部工程;其分项工程可按工序划分。大型设备安装工程可以单独构成单位工程或划分为若干分部工程,其分项工程可按工序划分。

18、根据工程建设用电的规定,需要提交用电申请资料的是( )。

正确答案:D

解析:【内容考查】建设用电的一般规定【选项分析】申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。用户需变更用电时,应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。

19、用GD1或GD2作为划分等级的管道是(  )。

正确答案:A

解析:【内容考查】特种设备生产的许可制度【选项分析】动力管道指工厂用于运输蒸汽、汽水两项介质的管道。GD1级:设计压力p≧6.3MPa,或者设计温度高于或者等于400℃ 的动力管道。GD2级:设计压力p≧6.3MPa,且设计温度低于400℃ 的动力管道。

20、下列建筑安装工程检验批的质量验收中,属于一般检验项目的是( )。

正确答案:C

解析:【内容考查】分项工程质量验收内容【选项分析】主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检验。如管道的压力试验:风管系统的测定、电梯的安全保护及试运行等。检查检测记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。

二、多项选择题((共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分))

1、吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有( )。

正确答案:B,C,D

解析:【内容考查】卷扬机【选项分析】卷扬机的基本参数包括额定牵引拉力、工作速度和容绳量。

2、关于焊接工艺评定的说法,正确的有(  )。

正确答案:A,D,E

解析:【内容考查】焊接工艺评定【选项分析】焊接工艺评定作用:用于验证和评定焊接工艺方案的正确性,其评定报告不直接指导生产。是焊接工艺细则(卡)的支持文件,同一焊接工艺评定报告可作为几份焊接工艺卡的依据。多份焊接工艺评定可作为一份焊接工艺指导书的依据。此知识点新教材已变更。

3、关于高层建筑管道安装的说法,正确的有(  ) 。

正确答案:A,B,D,E

解析:【内容考查】建筑管道施工技术要求【选项分析】采用排水铸铁管易发生破裂,出现渗漏水等现象,因此高层建筑雨水管一般要用给水铸铁管。【该知识点已删除】

4、关于线槽配线、导管配线施工技术要求的说法,正确的是(  ) 。

正确答案:A,C,E

解析:【内容考查】供电干线及室内配电线路施工技术要求【选项分析】金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。埋入建筑物、构筑物的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。【该知识点已删除】

5、通风与空调系统的检测与试验,包括的内容有( ) 。

正确答案:A,C

解析:【内容考查】通风与空调工程施工技术要求【选项分析】通风与空调工程安装过程中应进行检测与试验,包括风管系统、水管系统、设备等。1.风管批量制作前,对风管制作工艺进行检验时,应进行风管强度与严密性试验。2. 风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,包括漏光试验与漏风量检测。注意E项是“和”的关系,不是或的关系。3. 水系统阀门进场后,应进行强度与严密性试验。4. 水系统管道安装完毕,外观检查合格后,应进行水压试验。5. 冷凝水管管道系统安装完毕.外观检查合格后,应进行通水试验。6. 水系统管道试验试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验。7. 开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。8. 风机盘管进场前应进行水压试验。9. 制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。10. 通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。【该知识点已删除】

6、自动喷水灭火系统的总出水管上应安装( )。

正确答案:B,C,D,E

解析:【内容考查】消防工程施工技术要求【选项分析】水泵的出口管上应安装止回阀、控制阀和压力表或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表。系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀。

7、根据《招投标法》,由建设单位指定的5名行政领导和1名技术专家组成的评标委员会,存在的错误有( ) 。

正确答案:A,B,C,D

解析:【内容考查】开标与评标管理要求【选项分析】评标委员会组成:一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5人以上单数;其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3;专家由招标人及从招标代理机构的专家库或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取,特殊招标项目可由招标人直接确定。

8、设备监造的内容有(  )。

正确答案:A,B,C

解析:【内容考查】设备监造的要求【选项分析】审查制造单位质量管理体系:生产工艺文件和质量验收文件;质量检查验收报告;审查原材料、外购件质量证明书和复验报告;审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资格证;现场见证,如外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等。停工待检点见证。

9、下列工程中,需组织专家论证专项施工方案的有( ) 。

正确答案:D,E

解析:【内容考查】机电安装工程中涉及的超危大工程范围【选项分析】对于超过一定规模的危险性较大的专项工程,施工单位组织专家进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围:一、深基坑工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖尝试虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。二、起生吊装工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程;起重量300DN及以上的起重设备的拆除工程。三、脚手架工程:搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。ABC选项不属于超过一定规模危险性较大的专项工程。【此知识点新教材已经删除】

10、关于材料进场验收要求的说法,正确的有( )。

正确答案:A,B,C

解析:【内容考查】材料进场验收和库存管理要求【选项分析】进厂验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收:要求复检的材料应有取样送检证明报告;按验收标准、规定验收,验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容应完整,包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

三、案例分析题((共5题。(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分))

1、【背景资料】某施工单位以EPC总承包模式中标一大型火电工程项目,总承包范围包括工程勘察设计。设备材料采购、 土建安装工程施工,直至验收交付生产。按合同规定,该施工单位投保建筑安装工程一切险和第三者责任险,保险费由该施工单位承担。为了控 制风险,施工单位组织了风险识别、风险评估,对主要风险采取风险规避等风险防范对策。根据风险控制要求,由于工期紧,正值雨季,采购设备数量多,价值高,施工单位对采购本合同工程的设备材料。 根据海运、陆运、水运和空运等运输方式,投保运输一切险。在签订采购合同时明确由供应商负责购买并承担保费,按设备材料价格投保,保险区段为供应商仓库到现场交货为止。施工单位成立了采购小组,组织编写了设备采购文件,开展设备招标,组织专家按照投标法的规定,进行设备采购评审,选择设备供应商,并签订供货合同。220kV变压器安装完成后,电气试验人员按照交接试验标准规定,进行了变压器绝缘电阻测试、变压器极性和接线组别测试、变压器绕组连同套管直流电阻测量、直流耐压和泄漏电流测试等电气试验,监理检查认为变压器电气试验项目不够,应补充试验。发电机定子到场后,施工单位按照施工作业文件要求,采用液压提升装置将定子吊装就位。发电机转子到场后,根据施工作业文件及厂家技术文件要求,进行了发电机转子穿装前的气密性试验,重点检查了转子密封情况,试验合格后,采用滑道式方法将转子穿装就位。【问题】1.风险防范对策除了风险规避外还有哪些? 该施工单位将运输一切险交由供货商负责属于何种风险防范对策?2.设备采购文件的内容由哪些组成? 设备采购评审包括哪几部分?3.按照电气设备交接试验标准的规定,220kV变压器的电气试验项目还有哪些?4.发电机转子穿装前气密性试验重点检查内容有哪些?发电机转子穿装常用方法还有哪些?

【背景资料】

某施工单位以EPC总承包模式中标一大型火电工程项目,总承包范围包括工程勘察设计。1.风险防范对策除了风险规避外还有哪些? 该施工单位将运输一切险交由供货商负责属于何种风险防范对策?

2.设备采购文件的内容由哪些组成? 设备采购评审包括哪几部分?

3.按照电气设备交接试验标准的规定,220kV变压器的电气试验项目还有哪些?

4.发电机转子穿装前气密性试验重点检查内容有哪些?发电机转子穿装常用方法还有哪些?

正确答案:

解析:1.风险防范对策除了风险规避还有风险自留、风险转移、风险降低。【知识点超纲】购买保险采用的是转移对策。2. 设备采购文件包括: 设备采购技术文件、设备采购商务文件。设备采购评审包括:技术评审、商务评审、综合评审。3.变压器交接试验内容包括 :(1)变压器变比测量;(2)绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、(3)绝缘油的击穿电压试验、(4)交流耐压试验 。【该知识点已修改,以下为新知识点内容】变压器的交接试验:1.绝缘油试验或SF6气体试验2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.检查所有分接的电压比 4.检查变压器的三相连接组别 5.测量铁芯及夹件的绝缘电阻 6.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比 7.绕组连同套管的交流耐压试验 8.额定电压下的冲击合闸试验 9.检查变压器的相位 4. 转子气密性试验应重点检查:集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。机组穿转子方法:接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法。

2、【背景资料】 某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工,土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同(承包文本)》与建设单位签订了施工合同。合同约定:A安装公司负责工程设备和材料的采购,合同工期为215天(3月1日到9月30日),工程提前1d奖励2万元,延误1d罚款2万元。合同签订后,A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等,并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件:1.A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因,土建工程延期10天交付给安装公司项目部,使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因,订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好,开启灵活,准备用于工程管道安装,被监理工程师叫停,要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验,试验全部合格。3.监理工程师发现:A安装公司项目部已经开始压力管道的安装,但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布整改指令。项目部进行了整改,并向本市特种安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误,A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔,要求增加工期25d。项目部采取了技术措施,施工人员加班加点赶工期,使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后,建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用,在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修,项目部抢修后,经再次试运转检验合格,在10月11日重新投用。【问题】1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?给出不锈钢阀门试验介质的要求?2.施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续,可受到哪些行政处罚?3.A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万元?说明理由。4.该工程的保修期从何日算起?写出工程保修期的工作程序。

【背景资料】

某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工,土建工程由B建筑公司承包施工。合同实施过程中发生如下事件:

1.A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因,土建工程延期10天交付给安装公司项目部,使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。

1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?给出不锈钢阀门试验介质的要求?

2.施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续,可受到哪些行政处罚?

3.A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万元?说明理由。

4.该工程的保修期从何日算起?写出工程保修期的工作程序。

正确答案:

解析:1.阀门焊接完成后应进行:壳体压力试验、密封实验、光谱分析。阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm 。  2. 施工单位在施工前未履行"书面告知"手续的行政处罚:违反特种设备安全法规定,特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的,责令限期改正;逾期未改正的,处一万元以上十万元以下罚款。3.A安装公司项目部应得到工期提前奖励。奖励金额是12万元。理由:事件1中A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因(等同于建设单位的原因),土建工程延期10天可以索赔;事件2中因供货厂家原因(不是建设单位原因),订货的不锈钢阀门延期15天不可以索赔,所以可以索赔的总工期是10天,也就是按照原计划是10月10日完工,10月4日完成提前了6天,所以A安装公司项目部应得到的奖励金额为6×2=12万元。4.建设工程的保修期应从竣工验收合格之日起开始计算;在建设工程未经竣工验收的情况下,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期;所以保修期从10月4日起算。工程保修的工作程序:1.在工程竣工验收的同时,由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书 2. 检查修理 3. 验收

3、【背景资料】 某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组工程,工程开工前,施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(如下图所示,单位:d),满足合同工期的要求并获业主批准。在施工进度计划中,因为工作E和G需吊装载荷基本相同,所以租赁了同一台塔吊安装,并计划在第76d进场。在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修,工作B中断20d,监理工程师及时向施工单位发出通知,要求施工单位调整进度计划,以确保工程按合同工期完工。对此施工单位提出了调整方案,即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前,施工单位编制了吊装专项施工方案,并经审核签字后组织了实施。 该工程安装完毕后,施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现,在轴系对轮中心找正过程中,发现由于轴系对轮中心轴联结时的复找存在一定误差,导致设备运行时噪声过大,经调整后符合设计要求。【问题】1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置?说明理由。2.工作B停工20d后,施工单位提出的计划调整方案是否可行?说明理由?3.塔吊专项施工方案在施工前应由哪些人员签字?塔吊选用除了考虑吊装载荷参数外还有哪些基本参数?4.汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正?

【背景资料】

某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组工程,工程开工前,施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(如下图所示,单位:d),满足合同工期的要求并获业主批准。1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置?说明理由。

2.工作B停工20d后,施工单位提出的计划调整方案是否可行?说明理由?

3.塔吊专项施工方案在施工前应由哪些人员签字?塔吊选用除了考虑吊装载荷参数外还有哪些基本参数?

4.汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正?

正确答案:

解析:1.按原计划塔吊应安排在91天进场;因为G工作第121天(45+75+1)开始,E工作在第120天完工即可,而E工作的持续时间为30天,只要能保证E和G连续施工,就能使塔吊不闲置,所以第91天(121-30)安排塔吊入场可使其不闲置。2.调整方案可行。理由:如果还是先E再G,75+20+30=125超过关键工作G必须121天作业。所以,应该是利用工作E的总时差,先进行G的吊装,完成后再进行E。方案调整正确。3.需要签字的人员有机电工程公司单位技术负责人、总监理工程师。塔吊选用的基本参数中除了吊装吊装载荷外,还包括额定起重量、最大幅度、最大起升高度,吊装计算载荷。4.轴系对轮中心找正通常有6次。还包括轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找。 【名师点拨】根据施工进度计划图,先工作E后工作G组织吊装的情况下,注意问题中的“第几天”塔吊投入使用可使其不闲置,即G工作第121天(45+75+1)开始,E工作在第120天完成,而E工作的持续时间为30天,所以第91天(121 -30)安排塔吊入场可使其不闲置。

4、【背景资料】某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程,建筑面积16万㎡,地下三层,地上二十四层,内容包括:通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。 本工程空调系统设置的类型:1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统,系统通过自动控制的空压机保持官网系统正常的气体压力,在火灾自动报警系统报警后,开启电磁阀组使管网充水,变成湿式系统。工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压,将室内空气经过风道直接排除室外,以增加室内新风,并对外墙玻璃降温,系统由内外双层玻璃幕墙,幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道直径为DN100-250mm。安装完成后,试运行时发现吸引式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声大的主要原因是:1.风管与排风机的连接不正确;2.风管静压箱未单独安装支吊架。项目部组织整改后,噪声问题得到解决。在项目施工阶段,项目参加全国建筑业绿色施工示范工程的过程检查。专家对机电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工,现场用水用电控制管理等方面给予表扬,检查得92分,综合评价等级为优良。机电工程全部安装完成后,项目部编制了机电工程系统调试方案,经监理审批后实施。制冷机组、离心冷冻冷却水泵、冷却塔、风机等设备单体试运行的运行时间和检测项目均符合规范和设计要求,项目部及时进行了记录。【问题】1.本工程空调系统设置类型选用除考虑建筑的用途、规范外,还应主要考虑哪些因素?按空调系统的不同分类方式,风机盘管与新风系统分别属于何种类型的空调系统?2..预作用消防系统一般适用于有哪些要求的建筑场所?预作用阀之后的管道充气压力最大为多少?3.风口安装与装饰交叉施工应注意哪些事项?指出风管与排风机连接处有何技术要求?4.绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为哪三类?单位工程施工阶段的绿色施工评价有哪个单位负责组织?5.离心水泵单位试运行的目的何在?应主要检测哪些项目?

【背景资料】

某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程,建筑面积16万,地下三层,地上二十四层,内容包括:通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。

本工程空调系统设置的类型:

1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统

2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统

3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统

4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统

在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统,系统通过自动控制的空压机保持官网系统正常的气体压力,在火灾自动报警系统报警后,开启电磁阀组使管网充水,变成湿式系统。

工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压,将室内空气经过风道直接排除室外,以增加室内新风,并对外墙玻璃降温,系统由内外双层玻璃幕墙,幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道直径为DN100-250mm。安装完成后,试运行时发现吸引式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声大的主要原因是:

1.风管与排风机的连接不正确;

2.风管静压箱未单独安装支吊架。

1.本工程空调系统设置类型选用除考虑建筑的用途、规范外,还应主要考虑哪些因素?按空调系统的不同分类方式,风机盘管与新风系统分别属于何种类型的空调系统?

2..预作用消防系统一般适用于有哪些要求的建筑场所?预作用阀之后的管道充气压力最大为多少?

3.风口安装与装饰交叉施工应注意哪些事项?指出风管与排风机连接处有何技术要求?

4.绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为哪三类?单位工程施工阶段的绿色施工评价有哪个单位负责组织?

5.离心水泵单位试运行的目的何在?应主要检测哪些项目?


正确答案:

解析:1. 通风与空调系统类型的选用,一般要考虑建筑物的用途、规模、使用特点、热湿负荷变化情况、参数及温湿度调节和控制的要求,以及工程所在地区气象条件、能源状况以及空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等因素。【该知识点已删除】风机盘管与新风系统属于半集中式系统。2. 预作用系统一般用于建筑装饰要求较高,不允许有水渍损失,灭火要求及时的建筑和场所。预作用阀之后的管道充气压力最大为0.03MPa。【该知识点已删除】3. 风口安装与装饰交叉施工应注意事项包括:注意风口与装饰工程结合处的处理形式以及对装饰装修工程的成品保护。风管与排风机连接处的技术要求:风管与排风机连接处应设置长度为150~300mm 的柔性短管,柔性短管松紧适度,不扭曲,并不宜作为找平找正的异径连接管。【该知识点已删除】4. 绿色施工评价指标分为:控制项、一般项和优选项。单位工程施工阶段的绿色施工评价应由监理单位组织。5. 单体试运行的目的:主要考核单台设备的机械性能,检验设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。应主要检测的项目包括:机械密封的泄漏量、填料密封的泄漏量、温升、泵的振动值。

5、[背景资料]某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任务,该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈,施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20mm完成一批钢管的除锈,露天作业6小时后,终于完成了整批底板的除锈工作。其后,开始油漆喷涂作业。 质检员检查底板的喷涂漆质量后发现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷,统计数据如下: 序号 缺陷项目 缺陷数量 占百分比 1 局部脱皮 20 10.0 2 大面积气泡 29 14.5 3 返锈 131 65.5 4 流挂 6 3.0 5 针孔 9 4.5 6 漏涂 5 2.5 项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。底板敷设完成后,焊工按技术人员的交底,点焊固定后,先焊长焊缝,后焊短焊缝,采用大焊接线能量分段退焊,在底板焊接工作进行到底二天时,出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的做法,并采取措施,矫正焊接变形,项目继续受控推进。项目部采取措施,调整进度计划,采用赢得值法监控项目的进度和费用,绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。【问题】1.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处?经表面防锈处理的金属,宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内?2.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素、C类因素。3.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理?制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容?4.指出技术人员底板焊接中的错误之处,并纠正。5.根据赢得值分析法曲线图,指出项目部进度在第60h时,是超前或滞后了多少万元?若用时间表达式,是超前或滞后了多少天?指出第60天时,项目费用是超支或结余多少万元?

[背景资料]

某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任务,该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈,施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20mm完成一批钢管的除锈,露天作业6小时后,终于完成了整批底板的除锈工作。其后,开始油漆喷涂作业。 质检员检查底板的喷涂漆质量后发现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷,统计数据如下:

序号

缺陷项目

缺陷数量

占百分比

1

局部脱皮

20

10.0

2

大面积气泡

29

14.5

3

返锈

131

65.5

4

流挂

6

3.0

5

针孔

9

4.5

6

漏涂

5

2.5

项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。1.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处?经表面防锈处理的金属,宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内?

2.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素、C类因素。

3.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理?制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容?

4.指出技术人员底板焊接中的错误之处,并纠正。

5.根据赢得值分析法曲线图,指出项目部进度在第60h时,是超前或滞后了多少万元?若用时间表达式,是超前或滞后了多少天?指出第60天时,项目费用是超支或结余多少万元?


正确答案:

解析:1.(1)现场湿度达到90%,超过了80%,施工人员没有进行防湿、干燥等处理就进行防腐的部件清理表面,不易成型,容易出现针孔;除锈和喷漆工作之间间隔过长;露天作业没有采取防风措施;没有采取防尘措施,环境粉尘过大可能会影响附着力。(2)经表面防锈处理的金属,宜进行防腐层作业的最长时间为4小时以内。【此知识点已删除】2. A类因素:返锈、大面积气泡;B类因素:局部脱皮;C类因素:针孔、流挂、漏涂。3.(1)A类返工处理、B、C类返修处理。(2)质量要求、整改时间、整改人员。4.(1)底板焊接过程中采用了大焊接线能量。应采用较小的焊接线能量。 (2)从长焊缝到短焊缝顺序不对,先进行短焊缝的焊接。5.(1)进度偏差:SV= BCWP – BCWS=1200-700=500万>0,项目部进度超前500万元。(2)超前时间=82d-60d=22d(3)费用偏差:CV=BCWP-ACWP=1200-900=300万元>0,项目费用节余300万元。