对现场情况不了解,不知道是否存在塌孔危险?处理要慎重,可以考虑型钢、钢护筒加固。如不存在塌孔危险, 可以拆除故障变形护壁。
挖孔桩变形,位移主要是水文地质条件差引起的,建议采取以下措施: 1、每次开挖深度控制在50cm~100cm之间, 2、及时护壁衬砌浇筑砼, 3、裂缝处加设钢筋网。 4、固结灌浆处理 5、抽排地下水
先处理好护壁吧,否则停顿时间长了,整个断桩很难受 如果设计能复核以下,桩径小一点能满足荷载要求的话,就请设计处理一下。 用这么多刚才去护壁,不知道是不是必须的,也不知道啥土层。
抗滑桩护壁变形鼓胀是土坡变形鼓胀变形?还是已施工完的抗滑桩护壁变形? 1、如果是土坡护壁变形,哪就好处理,先加固,待人工挖孔抗滑桩到那时再作处理,如果只是在挖孔洞时孔洞变形偏差,哪也好处理,就把混凝土多浇灌一点让支护桩偏大一点。 2、如果你是抗滑护壁墙(桩)在开挖基坑时产生鼓胀变形哪就麻烦,必须现场专家论证重新做方案,经加固生理后再施工。
鼓胀变形护壁应凿除重新浇筑,为防止再次发生鼓胀变形现象,增加工字钢或型钢作为内支撑是可行的。 护壁是分节浇筑的,因此只需处理发生鼓胀变形的护壁节段。
heyanhrb
关注
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
