转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
S7-400多CPU之间通讯,使用S7-400底板K总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解:
1. S7-400多CPU环境注意事项
2. 测试环境
3. 硬件组态
4. 软件编程
一、S7-400中多CPU环境的注意事项
在共用K总线和P总线不分段的子机架UR1或UR2上运行
所有在一个公用外设总线(P)和通讯(K)总线上操作的CPU运行状态(CPU运行系统性能)
都将自动同步。
一个复杂的大任务可以拆开到最多4个CPU上来计算。通过简单插入CPU实现性能的按比例升级是可能的。
增加系统资源(内存,标准区,计数器...)。
在分段子机架CR2上的运行
分段子机架包含有两个独立的P总线,其中10个插槽在分段1中,8个插槽在分段2。
每个外围总线分段使用一个CPU,I/O模块分配到本地的CPU上。CPU各自独立运行,没有运行状态的同步。
公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。
因此,2个多带带的控制器可以组态到一个CR中。这样可以在柜子中节省空间。
成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个电源供应单元。
S7-400和M7-400CPU都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将S7和
M7CPU一起放在CR2中。(警告:要把M7-CPU486-3与488-3一起在CR2中运行,
只能使用M7-SYSV2.0和STEP7基本软件V3.1。原来的CPU488-4与488-5不能够
在CR2中运行)。
二、测试环境
2.1 硬件:CPU416-3和CPU412-2
2.2 软件:WindowsXPprofessionalSP2、STEP7V5.3SP3进行BSEND,BREV和USEND,UREV通讯。
三、硬件组态
分别设定CPU不同的MPI地址,可以通过底板K总线从一个CPU对多个CPU编程
创建一个S7连接
接口为PLCinternal,从底板K总线通讯。
创建2个连接,因为要测试2种通讯方式,存盘编译无错误退出。BSEBD,BRCV(SFB12、SFB13)和USEND,URCV(SFB8、SFB9)。BSEND可以传输64K,带效验速度慢。USEND可以传输440字节,不效验速度快。
分别下载CPU的block下Systemdata
四、软件编程
从标准系统库拷贝标准系统块,粘贴到自己的项目中
在菜单PLC-Monitor/ModifyVariables下进行测试可以使用强制变量和监视功能
ying生活
关注
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
