监理工程师要求施工单位整改的事情,施工单位不改,...
2019-01-29 09:21
1986浏览
7回答
监理工程师要求施工单位整改的事情,施工单位不改,业主责备我们监理人员,我们怎么办?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
首先,监理方对施工单位下达监理工程师要求整改书面通知单,并监理工程师在其上盖章签字,且留三份,一份给自己,一份给施工单位,还有一份留城管存档,以后可作为证据。第二,若施工单位在监理方要求整改的期限内未按要求整改或不及时,可责令施工方,若出现现场辱骂监理人员,并企图动手等情况,用手机等工具,将其录制下来作为证据,讲其告上法庭,若施工方愿意私了,最好不过,同时可要求施工方赔偿道歉,并要求施工方进行书面保证,以确保以后不会发生同样的事情;若上法庭,监理方证据确凿,可提出施工方整改并赔偿道歉等要求。第三,是直接通过业主,将其实情告诉业主,向其要求更换施工单位,这个也得注重证据的收集,因为业主也没有权利随便更换施工单位。
“ 工程”监理工作程序
和监理部进场开展监理工作的通知
项目经理部:
有限公司受业主委托承担本工程建设的监理工作。监理工作将自年月日起已全面开始运行,并派监理人员进驻施工现场。为搞好本工程的建设,兹将本工程的监理工作程序与监理要求通知如下:
一、工程项目监理部组成人员
工程总监工程师:
造价 工 程 师:
土建监理工程师:
安装监理工程师:
资 料 员:
若监理人员有调整,监理单位将在征得业主同意后通知施工单位。
二、关于举行施工工地现场例会事宜
为及时解决施工中出现的质量、安全、文明施工等有关参建单位需共同协调的问题,每周举行监理例会,要求施工单位项目经理、责任工长、技术负责人、质检员、专职安全员按时参加。
三、监理工作程序
1、工程开工前、施工单位应将施工准备情况及相关资料等内容填写“工程开工报审表”,经甲方和监理单位审批同意后,方可组织施工。
2、开工前应将正式施工组织设计报送业主、监理单位审批,无施工组织设计不得开工,施工时必须按业主和监理对施工组织设计的审批要求组织施工。
3、根据工程进度并按设计图纸出图进度,分阶段进行施工图纸会审工作。全套图纸完成后汇总。
4、每月未至下月初为月进度审批时段。
5、开工一周内,施工单位应向监理工程师报送施工总进度计划。根据本工程的特殊性,施工进度计划必须分解到每周每项工程的详细计划。
6、对本工程的主要建材(钢材、塑钢门窗、水泥、防水材料、商品砼、玻璃、地板、油漆、乳胶漆、吊顶材料、防火漆、电气和给排水设备材料、管线等),施工单位应在材料进场时及时向监理单位提交进场材料报验单及材质保证资料,以备检查。材料采购方应提供材质证明书、出厂合格证(复印件应具备生产厂家的鲜章或注明原件存放单位)和环保产品证明,材料使用方(即施工单位)对进场材料,要按规范要求的批量、规格等按见证取样要求进行复检,并提供复检报告单。
7、监理工程师对工程质量有否决权。施工单位应遵守并执行监理工程师的指令,如有异议时,应在三天内提出书面申述,否则必须按监理工程师的指令执行。
8、分包单位的审查程序和要求:
按规定可以分包的工程在分包单位进场前,施工单位必须向监理单位呈报分包单位报审表并附相关资料,监理会同业主进行审批。
9、工序质量监理方式及程序:
9.1 工程质量验收表格使用要求
9.1.1本工程按现行国家施工验收规范要求组织施工,施工用各类表格(隐蔽记录、验收批、分项、分部工程质量验收等)必须使用省市有关部门规定的表格。本工程将按《建设工程监理规范》附录表格进行管理,要求施工单位在工作中予与配合。
9.1.2该施工监理表格共分六类,其中A类表是施工单位向监理单位申报的表式(一式三份),经监理审核后,施工、建设、监理单位各存一份(A类表请施工单位自备,可在省质监总站购买),B类表是监理单位向施工单位发出的表式(一式三份),其中“监理通知单(B-03)要求施工单位必须在接到“监理通知单”后,在该表中施工方签收栏上写出签收意见,及时返回监理方,表格由建设、管理、施工、监理单位各存一份。
9.2 工程验收
9.2.1工序交接验收:各施工单位各工种间重要工序之间的交接(土建与水电、土建与消防、土建与空调、地面找平层与饰面层、混凝土分项等隐蔽工程前会签手续等)须办理工序交接会签手续。
9.2.2 隐蔽工程验收程序:施工单位除按质量检查程序进行自检、专检、互检,合格后填报隐蔽工程质量验收通知单报专业监理工程师复查,检验合格后,监理进行隐蔽工程质量验收签字外,本工程隐蔽工程验收须业主签字确认后方可允许隐蔽;施工方须按有关规定及时联系工程质量监督部门进行隐蔽施工监督检查。
9.2.3 每个检验批的工程完工后,施工单位应按质量检查程序进行检测和评定,并填报工程报验单送有关专业监理工程师检查复核,检验合格签署同意后允许进行下道工序施工。施工单位应及时向监理工程师报送分部分项工程质量自检资料和材料试验报告。当监理工程师对施工质量有疑问,而要求施工单位复测时,施工单位应予积极配合,并对检测工具,仪器的使用提供方便。监理工程师对隐蔽资料不全的工序不签字认可,已施工的也不予补签。
9.2.4 本工程独立柱基础(部分地下室),主体及单位工程应经设计、地勘、建设、监理、质监部门共同验槽验收;保温、消防及室内环境质量须经专业工程质量检测部门现场检测,检测合格才能进行验收。
9.2.5施工单位申请竣工验收前15天,应将竣工验收技术资料交监理工程师审查,合格后由监理公司组织相关单位进行工程预验收(初验)。
9.3 工程变更:
9.3.1 所有变更(包括业主提出的功能改变,施工方提出的工程变更)必须经设计单位同意并出具工程变更通知单或核定单方可进行施工。
9.3.2 凡涉及使用功能变化,工程费用变化的工程变更,除设计同意外,还必须由业主签署同意变更意见。
9.3.3 非上述手续完成的工程变更,监理均不得签署同意意见。
9.4 安全文明施工的监理要求
9.4.1工程安全的要求:施工单位必须采取切实有效措施保证施工作业人员、机械、电器线路、脚手架等的施工安全,防止发生重大安全事故,并对发生的安全事故负责承担责任。要求必须编制工程安全施工方案并报送监理部审查,安全施工方案应明确措施和责任人,并做好有关安检部门的联系与检查工作,以备对照检查。监理单位按有关规定对安全工作进行督促检查,监理部将设置安全监理员对安全隐患问题有指令整改的权力。
9.5 一般工程质量事故的处理:
(1) 施工中如果发生一般工程质量问题,施工单位无权擅自处理,必须填报《工程质量问题(事故)报告单》,向现场监理人员报告。
(2) 发生工程质量事故,监理工程师将立即下达书面停工指令,并在12小时内向上级有关部门反映情况。
(3) 总监召开由建设单位、设计单位、施工单位有关人员参加的质量事故专题会,分析原因、提出质量事故处理方案。
(4) 施工单位填报《工程质量(事故)处理方案报审单》,经总监及相关单位审批同意后才能进行质量事故的处理。
(5) 总监组织相关单位及有关人员检查质量事故整改情况,并签署意见。
9.6 重大工程质量事故按规定另行处理。
四、施工单位应于接到本通知后三天内将工程项目部的主要成员名单书面报送至监理办公室(包括姓名、职称、职务、联系方式),项目施工部的主要成员应包括项目经理、技术负责人、施工管理负责人、质检员、安全员、材料员等。该项目部的主要成员在本工程施工合同执行期间不得更换,确有特殊原因需要更换的,必须事先通知建设单位和监理单位,并经建设单位同意后才能更换。
五、本工程监理机构为成都市蓉咨建设监理有限公司第一项目监理部,印鉴如下:
建设单位意见:
仍然可以签发监理通知单,事由就是针对施工单位对已发的监理工程师通知单不及时回复。具体内容中,可将已发出但未回复的通知单详细列出,要求施工单位尽快回复。大致范本:致 单位:事由 尽快对监理工程师通知单进行回复。 内容:我监理项目部从 年 月 日 到 年 月 日,针对 等事由,陆续发出 份 监理工程师通知单,要求 。但至今未收到你项目部/单位的整改回复,请 你部尽快就已发监理工程师通知单所提的问题进行整改,并将整改结果书面回复我监理项目部。附:监理工程师通知单细目(可以按编号或事由罗列于后,必要时可另附页或原通知单复印件)。
发出该通知单后,可采取适当措施,比如:暂停相关工程的验工计价文件签署,或后续工程的隐蔽工程检查验收。等等。如还得不到回复,作为监理工程师,应及时报告总监,由总监去跟施工项目经理沟通。实在不行,监理部要向业主汇报,必要时出具书面文件。请求更换施工方有关人员或队伍。
1、综合管理类(监理公司资质、监理部组织机构设置、总监、副总监任命书/变动通知书、监理人员清册/资格证书、监理规划、监理细则等)
2、组织协调类(监理月报、监理周报、监理主持的质量会议、专题会议等各种会议纪要、图纸会审及设计交底纪要)
3、质量控制类 (监理工程师通知单/回复单、监理工作联系单/回复单 问题整
改通知单/回复单 阶段性质量验收统计、预监检提出问题整改闭环、质量情况汇报等)
4、进度控制类 (受业主委托编制的二级网络进度计划)
5、综合记录类(监理旁站记录、见证取样台帐、监理日记等)
6、验收总结类(单位工程评估报告、专业工作总结、监理工作总结、监理大事记、监理竣工报告等)
但是平凉工程早期下发的业主档案管理文件中,只是列出了需要归档的全部文件名称,对监理归档、建设单位和施工单位归档的资料界限范围划分不明确,因归档时意见无法统一。最终按照业主要求界定,这样,在监理组卷归档资料要求中,除上述6类之外,多增加了以下范围和内容:
1、必须有监理规划交底记录(总监向每位监理工程师交底)、土建/安装监理细则交底记录(按专业向施工单位交底)、调试监理细则交底记录(按专业向调试单位交底)
2、图纸会审按会议纪要资料组卷,归档资料要求有会议签到页,会议纪要页和图纸会审问题及设计回复意见页,回复意见页上除各单位人员签名外,还要求有设计、监理、施工和建设单位公章(因涉及多个施工单位,最多一页盖过6个公章)。会议纪要下栏,由业主审核签发、盖工程部章,如委托监理签发图纸会审纪要,还需有业主方委托书。业主还额外要求,必需要分专业,按单位工程(172个)分别编制图纸会审完成情况一览表。
3、要求有分专业编制的设计变更一览表及设计变更闭环跟踪台帐。
4、要有建筑/安装和调试监理旁站计划,并与监理细则、调试细则、施工单位项目划分、调试项目划分上的旁站项目准确对应。
5、额外提供一份终版《施工单位项目划分的合订本》(单位工程、分部、分项、
检验批名称和编号与《质量验收规范》一字不差的对应,内容与本工程完全对应,两台机组同类项名称和编号完全一致,合订后,要有监理部的审批。)后来经监理方据理力争,该项工作我们做了一部分后,推出去转由业主安质部完成。
6、承包商资质的进场报监理复审(按照国家监理规范规定,监理应对分包资质审核,而承包商资质应在业主对总包单位招投标时已完成,不是进场后监理审核,业主强调是进场后复审,是属于业主要求和委托,而且,工程前期已形成此类文件,结果只能接受业主要求,组了1卷)
7、分包商资质审核(劳务分包单位资质报审文件应由总包单位组卷,业主强调因对监理的信任,所以凡资质报审类文件全部由监理归档,以避免施工单位资质证件造假、不全或过期,按业主要求,组了1卷)
8、供货商资质的审核(业主要求与上面相同,组了3卷)
9、大型机械进场报审 (业主要求与上面相同,组了4卷)
10、施工单位安全和质量管理制度的报审(业主强调安全和质量管理的重要性和对监理的信任,因此要求监理组卷,组了2卷)
11、一级网络进度计划(本工程一级网络计划业主编制下发的,本应工程部组卷,业主要求监理组卷,组了1卷)
12、月进度工程量计量及进度付款审批、月进度和年进度付款统计(施工单位上报的月进度工程计量和进度付款审批,监理只是中间环节审核,业主计划部才最后审定,共组了12卷。)
监理需对施工过程进行巡视、跟踪检查、抽检、旁站、见证取样送检(质量监理工程师负责),具体日常工作如下:
(1)每天对施工部位进行巡视,次数不少于2次,检查施工质量、进度、安全情况,并做好巡视记录。
(2)发现存在质量、进度、安全问题,根据问题严重程度,采取口头责令整改、在监理例会提出,发《监理通知》等处理万式,并在《监理日记》上做好记录。
(3)对整改情况进行跟踪检查,并做好记录。
(4)旁站应做好详细旁站记录,如砼浇筑旁站应记录配合比、坍落度抽查等情况。
(5)砼试快见证取样数量必须严格按规定执行,见证取样送检情况在《见证记录表》、《监理日记》和《材料、半成品取样送检台帐》上做好记录。
(6)对装饰工程分层、分房间进行检查或抽检在记录表上做好记录,避免漏项。
10、进行隐蔽、分部/分项工程验收(由驻地监理程师及各专业监理工程师负责)
(1)按照程序进行隐蔽、分部、分项验收。
(2)施工单位提交的隐蔽验收记录应附有关分项工程质量评定表。
(3)分部、分项工程验收应有监理实测实量记录
(4)分项工程应以楼层(段)划分,每完成一层(段)后由施工单位提交工程报验单,并附有关的分项工程质量评定表、检验报告,经监理检查合格后签发分项工程检验认可书,作为工程量申报的依据。
(5)装饰工程应有样板或样板间签认手续,除了按有关规范要求进行验收外还应按样板或样板间标准进行验收。
11、进度控制(进度监理工程师负责
(1)督促施工单位提交详细的月进度计划,并进行审查。
(2)采用横道图统计法,定期编制实际进度与计划进度对照表,编制形象进度表。
(3)由于施工单位自身原因造成进度严重滞后,应发监理通知,责成施工单位采取有效措施纠正。
(4)在监理月报中向业主报告进度情况,分析滞后原因,提出监理建议。
12、监理通知(由驻地监理工程师负责):
(1)对于不能当即整改、可能出现较大隐患的质量、安全问题、以及由于施工单位自身原因造成的进度严重滞后,必须发《监理通知》,责成施工单位整改。
(2)整改内容应有期限要求。
(3)施工单位必须在期限内提交书面整改答复。监理应进行跟踪检查,并做好有关记录
(4)《监理通知》/考·试·大/由驻地监理工程师签发,并及时向总监报告有关情况。
(5)《监理通知》一般一式三份,施工单位一份、业主单位一份、存档一份。
(6)若施工单位在收到《监理通知》后,在规定的期限内不作整改或整政不力,项目监理部应以《备忘录》形式向业主报告,说明可能出现的后果,并提出处理建议。
13、专题会议(由总监负责):
(1)根据施工单位的素质,针对重要的分部工程组织召开质量工作会议,落实质量控制点,进行监理交底。
(2)督促施工单位完善质量保证体系。每项工程至少召开2次工程质量会议,一般在基础完工后主体施工前及封顶后召开。
(3)针对施工中出现的质量安全问题或预见可能出见重大问题,组织召开质量安全专题会议,研究处理办法或预控措施。针对重要的技术方案组织召开技术研讨会,针对上级主管部门的重要指令组织召开贯彻会。
(4)各施工承包单位之间出现配合等方面矛盾时,组织召开协调会,协调各方关系。
(5)专题会议必须形成《会议纪要》。
14、安全、文明施工管理(/考·试·大/由安全监理工程师负责):
(1)审查施工组织设计或施工方案中有关安全、文明施工内容的符合性。
(2)督促施工单位定朔进行安全检查,并将检查结果报送项目监理部。外脚手架、提升井架等必须有施工单位质安部门验收证明。
(3)每日巡视,如果发现存在安全隐患,应及时发《监理通知》,责成施工单位整改,并跟踪整改结果。
(4)发现施工单位违反文明施工有关要求时,应在监理例会上提出或发《监理通知》,责成施工单位整改。
(5)在《监理月报》中向业主汇报有关安全、文明施工情况。
15、由于非监理及施工单位所能解决的问题,/考·试·大/如拆迁、设计、文物、自然灾害等,项目监理部在掌握情况后应及时以《各忘录》形式向业主报告,备忘录由项目总监签发。
三、每日、每周、每月监理工作提示
每日工作:巡视,填写《监理日记》、《个人工作日记》、气象记录表、形象进度表。
请问:注册安全监理工程师需要考试么?
答:有注册安全监理工程师这个称谓吗?
1、《中华人民共和国建筑法》:第二节 从业资格 第四章 建筑工程监理 第五章 建筑安全生产管理中都未提及对监理企业和个人对“安全”有什么要求和责任。
2、《建设工程监理规范》:整本规未出现“安全监理工程师”或“注册安全监理工程师”的称谓,和安全的责任。
3、只有自2004年2月1日起施行的《建设工程安全生产管理条例》中提出了对监理的安全责任:第三章 勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任 规定:“第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。 ”和第七章 法律责任中“第五十七条 违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:
(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;
(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;
(三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的;
(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 ”
从上述法律、法规的条文来看,“规范”尚未跟上!故“注册安全监理工程师”这个称谓应该不成立。这当然只属讨论,不能以我一家之言为准!各地为监理对安全引起重视,对安全的法律、法规、规范都对监理人员培训,也在加强持证上岗,他既不是“专业监理工程师”又不是“注册安全监理工程师”。考出全国安全工程的,对我们建筑上是无用的。非要考什么A证、B证的。我理解:“注册安全监理工程师”根本没有开始考试过,故“注册安全监理工程师”这个称谓应该不成立。
施工单位收到监理通知单后,应及时整改问题,并在整改完毕后,以整改回复单的形式告知监理单位,并会同监理单位一同去现场再次验收,验收合格后监理签字。
如果施工单位未整改并未回复监理通知单,总监理工程师有权利下发停工整改通知书,待施工方整改完毕后,方可签发复工通知书。