【干货】二级建造师机电实操考点分享
2024-02-29 10:57
207浏览
1回答
二级建造师机电实操考点众多,需要大家有侧重点的学习,今天给大家分享的是电缆支架安装要求、电缆桥架安装、直埋电缆敷设要求这几个考点的相关内容。
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
二级建造师机电实操考点众多,需要大家有侧重点的学习,今天给大家分享的是电缆支架安装要求、电缆桥架安装、直埋电缆敷设要求这几个考点的相关内容。
1、电缆支架安装要求
(1)支架应安装在结构体上,不应将支架设置在轻质墙体上。钢结构上不得焊接支架和热熔开孔。
(2)在无设计要求时,电缆管支持点间距,不宜超过3m;在管子弯头中点处、距管子终端或箱盘柜边缘150 ~ 500mm内应设置固定管卡。
(3)金属支架全长均应良好接地,全长与接地线不少于2点焊接。
(4)金属桥架安装,在水平段时每1.5~3m设置一个支、吊架;在垂直段时每1~1.5m设置一个支架;距三通、四通、弯头时1m处应设置支、吊架。
2、电缆桥架安装
(1)电缆桥架和支架应接地可靠。桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(2)金属桥架直线段超过30m、铝制桥架直线段超过15m时,应留有伸缩缝并用伸缩片连接。
(3)高压在上,低压在下;强电在上,弱电在下;电力电缆在上,控制电缆在下。
(4)交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。
(5)交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。
(6)电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m。
3、直埋电缆敷设要求
(1)埋深不小于0.7米,穿越农田时应不小于1m 。
(2)开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆;如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。
(3)电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
(4)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。
(5)直埋电缆同沟时,平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm。
(6)直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒,盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进入建筑物前留有足够的电缆余量。
(7)电缆互相交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路和墙壁时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交叉点1m ,交叉净距不应小于250mm ,保护管内径不应小于电缆外径的1. 5倍。
(8)直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
(9)严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
(10)电缆沟与其他设施的距离。