转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
(1)启闭机安装及试验期间,监理工程师应督促制造单位按合同规定派技术人员在工程现场配合启闭机安装、试验工作。
(2)启闭机的工地交接:启闭机到货后,监理工程师接到制造单位要求进行工地交接的申请后,应组织制造单位向安装单位进行工地交接。在监理工程师在场的情况下,由制造单位和安装单位的代表共同进行检查、清点,并办理移交签证手续。移交工作主要为检查清点设备和构件型号、规格、数量(装箱件只点箱数,待安装时由制造单位现场服务人员与安装单位代表共同清点)与到货清单是否相符。若发现损坏、丢失或变形情况,应由制造单位修理或更换。修复或更换后是否合格应经监理工程师复检认可。在工地交接完成后,安装单位应负责在工地范围内安装前的运输、贮存、维护与保养。
(3)安装单位自购件、自制件的验收签证:安装单位按照施工详图、合同技术规范的技术要求,完成各阶段的预埋件采购、制作后,应及时通知监理工程师进行检查签证。采购、制作的埋件未经监理工程师检查签证,不得用于工程埋设。
(5)安装工作面交接:监理工程师应主持由土建施工单位和安装单位参与的安装工作面交接签证。安装单位应对工作面进行复检。
(6)安装前的准备工作检查:
1)安装单位应对所使用的各种测试、测量工具和仪器按合同技术规范的要求进行校验或率定,并报监理工程师核备。
2)在启闭机安装时,必要时应对该启闭机的全部构件、结构总成、或机械总成等进行拼装检查:检查该启闭机的工厂制造是否齐全,各部件在运输、存放过程中有否损伤;检查各部件在拼处的安装标记是否属于本套启闭机的部件,凡不属于本启闭机的部件或总成,不允许组装到一起,不论这种组装是否合适,必须找到属于本启闭机的部件或总成,才能进行安装;在组装检查中发现损伤、缺陷或零件丢失等,应进行修整,补齐零件,对到货的设备总成进行必要的解体清洗,对应该注润滑油脂的部位,应注满润滑油脂,才允许进行安装。
(8)混凝土浇筑之后的埋件检查签证:安装单位应对埋件安装公差进行复核,并将埋件工作面上的连接焊缝打磨平整、打磨后的表面光洁度应与焊接的构件相一致。复核和打磨合格后,安装单位应通知监理工程师进行埋件检查验收签证。
(9)焊接质量控制:构件的焊接应按施工图样和合同技术规范的规定执行。一、二类焊缝和构件组装完毕,焊前应经监理工程师检查签证后,方可施焊。现场安装焊缝,安装单位应按合同技术规范的规定采用超声波方法进行检查,在超声波检查过程中发现缺陷的部位,如不能判断是否需返工处理时,应再使用射线探伤检查。
(10)在开始无损探伤前14d,安装单位应将进行无损探险伤人没的资格证、射线探伤设备、超声波探伤设备、准备进行探伤的部位和探伤方式等情况的详细报告提交监理工程师批准。未经监理工程师批准,不得开展无损探伤工作。必要时监理工程师应对探伤进行见证。
(11)金属结构、机械设备的组装后,各部分尺寸、形状、位置必须与
黄生发
关注
沈磊
19:00-20:00 19:00-20:00 12月02日 19:00-20:00
监理考点精讲开班典礼
监理工程师
立即预约
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
