转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
二、产品使用说明
2.1 PHYM系列隔膜型压力式比例混合装置使用说明(见图二)
2.1.1初次灌注泡沫液的方法:
a.关闭阀6、开启阀8、阀9、阀7.
b. 打开法兰盖5、可用手摇泵向胶囊内加注泡沫液。加注泡沫液应当缓慢进行,过快时,会引起泡沫溅起,无法进行加注工作。亦可用电动加液泵从阀6处向胶囊内加注泡沫液。
c.当泡沫液从阀7中溢出时,可认为泡沫液已注满。关闭阀7.
d.试水时,打开阀8,打开阀3,通入压力水,当排气阀8喷出水后即可关闭,使贮罐处于常备状态。平时设备的全部阀门均应处于关闭状态。
2.1.2供应泡沫混合液的方法:
a.当起动消防水泵,并且管道有压力水后,先开起进水阀3.
b.调节系统出口阀的开度,使压力表显示达到泡沫比例混合装置的额定工作压力,并稳定在一定的数值。
c.当贮罐内进入压力水并且压力升到工作压力后,即可打开出液阀4,泡沫混合液即自动调节到3%或6%的比例,并且开始向系统输出泡沫混合液。
d.停止供液时,应先关闭出液阀4(以免压力水倒灌流入泡沫液胶囊内),然后关闭其他阀门,同时停泵,停止工作。
2.2 PHY系列(无隔膜)压力式比例混合装置使用说明(见图一)
2.2.1启用前进行设备调试的操作方法:
a.关闭所有阀门,开启排气阀7.
b.系统主管道通水后,开启进水阀3,向罐体内灌水,灌满为止,然后关闭阀3.
c.打开法兰盖5,从加液口向罐内加泡沫液(占罐体容量的15%左右),此时多余的水会从排气阀7溢出,加液完毕关闭阀7.
d.重新启动消防泵向系统管道送水后,开启阀3,观察压力表,显示压力应在允许的压力范围内,此时便可以打开出液阀4,进行泡沫系统的试验工作。
e.试验完毕,先关闭出液阀4,再关闭进水阀3,然后开启排气阀7泄压,当压力表显示为0时,打开排液阀6,放尽所有残液,并利用消防泵压力水把罐体及管道冲洗,吹干后,重新灌装新泡沫液。
2.2.2灌装泡沫液及供应泡沫混合液的操作方法:
a.检查贮罐应该干燥、清洁,关闭所有阀门,开启排气阀7,打开加液口法兰盖5,向罐内缓慢的加入泡沫液,正常情况下,泡沫液一定加满贮罐,然后将法兰盖紧固好,关闭全部阀门。
b.使用时,先开通系统主管道压力水,随后开启进水阀3,观察压力表,达到允许值时,立即打开出液阀4,泡沫混合液即可源源不断输出,供给灭火设备。
c.停止工作时,操作步骤与以上2.2.1e项相同。
三、产品维护与保养
3.1 经常检查法兰盖是否密封,各阀门动作是否灵活可靠。
3.2 灌装泡沫液时,应保持罐内清洁,不得与油类或其他泡沫液混合,不应与老化的泡沫液混合使用。
3.3 泡沫液不得让阳光直晒,并贮藏于温差小的场地,少与空气接触。凡贮藏超过两年的泡沫液,使用前应抽样检验,合格后方可使用。对于失效的泡沫液应及时更新。并且记录更换新泡沫液的日期。
3.4 装有胶囊的贮罐应每隔一年作一次检漏试验。试验方法是开启放水阀9,若果有泡沫液泄露,则证明胶囊有损,应及时修补或更换。
3.5 在更换泡沫液时,应该对该灭火系统作一次泡沫喷射的模拟试验,以检查消防泵、比例混合装置以及泡沫产生器等设备的工况是否正常可靠,如有异常应及时检修。
3.6 更换失效泡沫液时,应对装置进行全面清洗,清洗胶囊的方法是:
a.先放尽胶囊内剩余泡沫液,然后开启水腔放水阀9,再从胶囊放气阀7接通压缩空气(压力0.02~0.1MPa),开启罐体下部排液阀6,把胶囊内泡沫残液吹尽。
b.关闭阀6,开阀8,从加液口5向胶囊加满清水清洗胶囊内表面。然后开阀6,从阀7接通压缩空气将水挤出,并继续用压缩空气吹喷胶囊三十分钟,把胶囊内水份彻底吹干,重新灌装泡沫液。
、 压力式泡沫比例混合装置 工作原理基本组: 火情发压力水流经压力比例混合器其部压力水带水轮机启泡沫液泵储存压容器内泡 沫液注入装置管路经压力平衡阀自平衡调节作用适量泡沫业与压力水按比例自混合泡沫混合液泡沫混合液输 送至泡沫产器、泡沫枪、泡沫炮或其泡沫设备产空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾平衡压力式泡沫比例混合装置通 维持泡沫浓缩液水进入比例混合器处压力平衡使泡沫泡沫浓缩液水按规定比例混合该装置由泡沫泵压力控 制压阀平衡压力比例混合器相关控制阀门压力表及连接沫发 管道组设备安装钢制基座撬块形式 布置 二、 平衡压力式泡沫比例混合装置 工作流程: 平衡压力式泡沫比例混合装置工作流程:泡沫泵压泡沫液储罐吸入泡沫液并加压输送泡沫浓缩掖干管接平衡压 力比例混合器实现泡沫水混合泡沫浓缩液干管接流管返至压泡沫液储罐位于泡沫液浓缩流管平衡 控制阀调整供液管内压力使泡沫液压力水压保持平衡双针压力表刻显示泡沫浓缩液水压力PHP通水流 压力自调节独立系统系统般安装泡沫罐附近通管道与泡沫罐消防压力水及泡沫发设备相连火*发 泡沫泵启与相连贮罐泡沫*注入比例混合器管路经平衡阀比例混合器调节定比例泡沫*注入流 经比例混合器力水并与其混合泡沫溶液输泡设备泡沫*、泡沫*等产空气泡沫扑救火灾信息由广州瑞港消防设备官信息网- 提供转载请标明处)
本公司生产的PHY/PHYM系列压力式比例混合装置有以下明显特点:
1.1 本公司产品比例混合装置总成的主管径、喷嘴以及节流孔板等主要过流部件的配置设计合理精确,经国家消防检测中心实测,整套装置的压力降仅为0.01~0.04MPa,完全达到国家标准GB20031-2003的要求。无论是3%的泡沫液混合比,还是6%的泡沫液混合比均能保证比例精确,性能优良。
1.2 隔膜式贮罐选用的胶囊系列吸收引进国外先进技术研制成功的用于泡沫液贮罐的高强度、防老化专用耐压胶囊。其各项指标均处于先进水平。
1.3 隔膜式贮罐的结构经过我公司生产十多年来不断改进,现在的结构使胶囊在罐体内的安装更加合理、可靠。例如,增加了罐内吊带,改为罐体外加液等方法,完全排除胶囊损坏的现象。胶囊老化后,更换胶囊十分方便。
1.4 PHY系列压力式比例混合装置型号的意义:
PHY M 80/80 PHY 48/ 55
│ │ │ └贮罐容积8000L | | └贮罐容积5500L
│ │ └最大混合流量80L/s | └ 最大混合液流量48L/s
│ └有隔膜 └ 压力式比例混合装置
└压力式比例混合装置
P H Y M 8-03 -Y
│| │ │ └移动式
│| │ └贮罐容量300L
│| └最大混合液流量8L/s
|└有隔膜
1.5 基本结构与工作原理(参看图二)
混合装置采用压力式比例混合形式,有隔膜贮罐、混合器主管路、进水支管路、出液支管路、排气管路、排液管路、压力表和安全阀及阀门等组成。隔膜型贮罐在工作时,压力水经进水支管路从罐顶进入水腔,与主管道上压力平衡后将橡胶隔膜内的泡沫液挤出进入比例混合器并且按比例形成泡沫混合液。泡沫混合液被输送至泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮或其他泡沫设备,产生空气泡沫即可扑救甲、乙、丙类液体火灾。工作时水与泡沫液不直接接触,每次灭火作业后(或设备调试后)剩余的泡沫液仍可以继续使用。由于泡沫液不直接与贮罐罐壁接触,从而亦减少了泡沫液对金属罐壁的腐蚀并且延长了泡沫液的使用寿命。
PHY/PHYM系列压力式比例混合装置性能参数表
型号 最大工作压力(MPa) 工作压力范围
(MPa) 最大混合液流量(L/s) 混合液流量范围
(L/s) 混合比(%) 压力降(MPa) 贮罐容积(L) 净质量(t) 形式
PHY/PHYM8-03-Y 1.0 0.5~1.0 8 2.5~8 3或6 小于0.15 300 1.2 移动式
PHY/PHYM8-05-Y 500 1.5
PHY/PHYM24/10 1.2
或
1.6 0.6~1.2
0.6~1.6 24 3~24 1000 1.2 固定式
PHY/PHYM24/15 1500 1.5
PHY/PHYM32/10 32 4~32 1000 1.2
PHY/PHYM32/15 1500 1.5
PHY/PHYM32/20 2000 1.9
PHY/PHYM32/30 3000 2.2
PHY/PHYM48/30 48 8~48 3000 2.2
PHY/PHYM48/40 4000 2.5
PHY/PHYM48/50 5000 3.2
PHY/PHYM48/55 5500 3.2
PHY/PHYM64/60 64 12~64 6000 3.4
PHY/PHYM64/65 6500 3.7
PHY/PHYM64/70 7000 4.0
PHY/PHYM64/76 7600 4.3
PHY/PHYM80/80 80 16~80 8000 4.5
PHY/PHYM80/90 9000 5.0
PHY/PHYM100/100 100 24~100 10000 5.5
PHY/PHYM100/120 12000 6.0
PHY/PHYM160/130 160 32~160 13000 6.5
PHY/PHYM160/150 15000 7.0
表1
说明:表列型号中,最大混合液流量(代表所配用比例混合器的型号)与贮罐容积的配置型式是我公司常规配置的系列产品,我公司可按用户要求任选一种比例混合器型号和不同容积的贮罐配置组成列表之外的型号。
用户订货须知:
1. 注明是否带胶囊。带胶囊的贮罐压力式空气比例泡沫混合装置,其型号后缀M(表示“有隔膜”)。
2. 注明使用3%或6%泡沫液。制造厂按用户要求配混合比孔板。
3. 制造厂亦可配8%的比例混合器孔板,满足用户中倍数泡沫灭火系统的要求。
4. 注明是立式或卧式。
5. 注明最大工作压力。如果超出常规产品的最大工作压力范围1.2MPa,则应在订货合同中注明。
二者没有什么太大的区别,罐体里面都是胶囊,只是在叫法上不一样而已。起到隔膜作用的也就是胶囊。
一、 压力式泡沫比例混合装置 工作原理和基本组成: 火情发生时,压力水在流经压力比例混合器时,其中一部分压力水带动水轮机,启动泡沫液泵,将储存在常压容器内的泡 沫液注入装置管路,经压力平衡阀的自动平衡调节作用,适量的泡沫业与压力水按比例自动混合成泡沫混合液。泡沫混合液被输 送至泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮或其它泡沫设备,产生空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾。平衡压力式泡沫比例混合装置通 过维持泡沫浓缩液和水进入比例混合器处的压力平衡,从而使泡沫泡沫浓缩液和水按规定的比例混合。该装置由泡沫泵,压力控 制压阀,平衡压力比例混合器,相关控制阀门,压力表及连接沫发生 管道组成。以上设备安装在一个钢制基座上,成撬块形式 布置。 二、 平衡压力式泡沫比例混合装置 工作流程: 平衡压力式泡沫比例混合装置工作流程:泡沫泵从常压泡沫液储罐吸入泡沫液并加压输送到泡沫浓缩掖干管上接出平衡压 力比例混合器来实现泡沫和水的混合,在泡沫浓缩液干管上接出回流管返回至常压泡沫液储罐。位于泡沫液浓缩回流管上的平衡 控制阀调整供液管内的压力,使泡沫液的压力和水压保持平衡,双针压力表时刻显示泡沫浓缩液和水的压力。PHP是通过水流和 压力自动调节的独立的系统。系统一般安装在泡沫罐附近,通过管道与泡沫罐和消防压力水以及泡沫发生设备相连。火*发生 时,泡沫泵启动,将与之相连的贮罐中泡沫*注入到比例混合器管路,经平衡阀和比例混合器调节,将一定比例的泡沫*注入到流 经比例混合器的力水,并与其混合成泡沫溶液,然后输出到泡设备,如泡沫*、泡沫*等,产生空气泡沫扑救火灾。此信息由广州瑞港消防设备官方信息网- 提供,转载请标明出处。)
梅轶竹
关注
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
二、产品使用说明
