转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
根据电缆的电压等级,选用合适的绝缘摇表,测量相间绝缘、相对地(铠甲)的绝缘电阻,表格可自己编制,记录使用的测试仪表、天气、气温、操作人员、记录人员。
×××工程
建筑电气安装工程监理细则
编制:
审批:
批准:
×××监理公司
×××项目监理部
××××年××月××日
×××建筑电气安装工程监理细则
一、工程概况:
二、编制依据
1、本工程监理合同、工程施工合同相关条款
2、本工程电气设计图纸
3、国家规范:
①建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002
②电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-91
③电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50168-92
④电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-92
⑤电气装置安装工程盘、柜及二次线施工及验收规范 GB 50171-92
⑥电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-96
⑦火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-92
⑧建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-93
⑨建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001
⑩施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-88
4、国家电气安装标准图集
三、电气分部工程质量目标:
一次验收合格,确保省优工程。
四、施工难点及监理要点:
为保证电气分部工程质量验收一次合格并确保省优,必须注意以下监理预控要点:
1、整个接地装置系统和防雷设施的施工、安装和工频接地电阻值测试。此项工作事关人身和设备安全,且大部份工程均属隐蔽工程。
2、强、弱电线管平行、交叉敷设时的安全距离;电气管线与其他管线平行或交叉敷设时的安全距离。
3、TN-S系统(含电源插座)接线的正确性及绝缘电阻值测试。杜绝供配电气系统中N、PE线的错误接线和接线混乱。
4、电气管线预埋工作中路径走向及点位正确,杜绝今后大面积打凿楼板、剪力墙。
5、洁净厂房和有爆炸和可燃气体场所的电气设施安装。
五、电气监理实施过程中的控制措施:
一、对承包单位资质等相关内容的审查:
1、工程承包单位的资质等级证书、营业执照、特殊行业施工许可证。
2、拟承包工程的内容、范围。
3、专职管理人员和特种作用人员的资格证、上岗证。
二、对承包单位的施工组织设计进行审查,并提出审核意见。审查内容如下:
1、质量保证体系及其组织机构和制度。
2、工艺技术管理体系及其制度。
3、施工现场临时施工用电专项方案。
4、安全技术措施和安全文明生产的规定。
三、敦促施工单位进行安全及技术交底,并形成书面资料。
四、抓好设备、原材料、备品备件进场报验工作,杜绝不合格产品用于本工程。应注意
以下工作:
1、设备、元器件、材料,必须按设计图纸规定的型号、技术规格组织订货和进货,且必
须是甲方认定的厂家和品牌。未征得设计或建设方的同意,施工方无权擅自更改,更不准随意代用。
2、包装未损坏,外观完好无损;合格证、3C认证、检验报告等资料齐全、有效;
3、大型设备,其性能还须待安装后,经调整、试验、试运转来证实;
4、进口设备,商检手续、证明文件必须齐全、有效。
5、凡不符合上述要求的设备、材料,应作退货处理。
6、不论是业主或施工方所供设备、材料,监理必须参加进埸验收,并要求施工方按规
定办理进埸报验手续。
7、用于爆炸和火灾危险场所的电气材料、设备必须有特定标识,符合规范和设计要求。
五、设立停止点。下列关键施工工序,未经监理检查、确认合格(或经整改后合格),
不准进入下一道工序施工:
1、楼层砼板、剪力墙、柱内电气管线预埋工程(管路走向、灯位〈插座〉位置及数量、
使用材质等);
2、接地装置和防雷设施的焊接工程(焊接部位、焊接点数量、搭接长度、焊接质量、
使用材质等);接地电阻值大于设计值时,必须加人工接地装置;
3、电气设备、电线电缆、插接母线等,凡绝缘电阻值不合格者要作干燥处理直至合格,
经处理仍不合格者应予以更换;
4、设备、材料、元器件等,未经报验,或虽经报验,但确认不合格者,不准用于本工程。
六、根据事前、事中、事后控制的原则,加强巡视检查,发现问题,及时处理。
1、事前控制:
①熟读图纸,搞好图纸会审,尽量把设计疏漏的问题在图纸会审中解决;
②审核施工方的施工组织设计和技术方案,提出书面审查意见;
③把好设备、原材料、元器件进场报验关,杜绝不合格品进场;
④与业主方搞好协调,统一认识,减少施工过程中的意见分歧;
2、事中控制:
①加强旁站监理,及时制止施工中不按设计施工等错误做法以及习惯性不良施工方式;
②加强巡视检查,及时发现问题。对发现的问题,通知整改。经指出仍不整改者,及时
发监理工程师通知。
③加强隐蔽工程验收检查,严格隐蔽工程签证手续;
④利用测量、测试等手段,监督工程质量。
⑤督促施工方认真贯彻执行电气装置安装工程施工及验收国家规范;在监理工作的全过
程中,切实按质量标准体系要求开展工作。
⑥加强与其他专业工程师沟通和联系,做好各专业施工中的相互协调工作和配合工作;
⑦随时与业主方互通情况;对具有一定影响,但未引起业主充分方注意的事项,及时发
出监理工作联系单;
⑧根据实事求是的原则,办好工程签证。
⑨加强与设计的联系,认真贯彻设计意图和规范要求。
3、事后控制:
①审核、整理工程竣工资料;
②做好电气分部工程质量等级评定;
③向总监汇报本专业监理工作情况,做好工程监理工作总结。
六、过程控制要点:
§1 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盘)安装
一、质量标准
1、主控项目
a、柜(屏、盘、台、箱)的试验调整结果必须符合施工规范规定。
b、柜(屏、盘、台、箱)的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的门应用多芯软铜线与金属框架连接,且有标识。
c、盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰,转换开关操作灵活、转换正确。
d、高、低压柜均应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91试验合格。其盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1-10 MΩ时,做1000V交流工频耐压试验1min,应无闪络击穿现象;
e、柜内应有可靠的电击保护,且PE导体的最小截面积应符合下列规定:
相线截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积Sp(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
注:S指柜(屏、盘、台、箱)电源进线相线截面积,且两者(S、Sp)材质相同。
2、一般项目
a、 基础型钢安装应符合如下允许偏差:
不直度 1mm/m 5mm/全长
水平度 1mm/m 5mm/全长
不平行度 5mm/全长
b、 柜(屏、盘、台、箱)相互间和与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。
c、 柜(屏、盘、台、箱)安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不大于2mm.
d、 柜(屏、盘、台、箱)内电器元件齐全完整,规格型号符合设计要求,安装牢固,
接线正确、紧密,接线端子有标号且清晰、工整、不易退色。
e、 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作信号显示准确。
f、柜(盘、台、盘)内,电流回路导线应采用额定电压不低于750V,截面积不小于2.5mm2
铜芯电线或电缆;其他回路的的电线应采用额定电压不低于750V,截面积不小于1.5mm2的电线。
g、柜(屏、盘、台、箱)内控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求,闭锁装置动作准确可靠;主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;
h、柜(屏、盘、台、箱)内应分别设置N线和PE线母排。
二、应注意的质量问题
1、基础型钢焊接处焊渣清理不净,油漆刷不均匀,有漏刷现象。
2、柜(盘)内,电器元件、瓷件、油漆损坏。
3、柜(盘)内控制线压接不紧,接线错误。
4、手车柜二次线回路辅助开关切换失灵,机械性能差。
5、门未按规定接地。
§2 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
a、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)。
b、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
a、电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水、防潮电气设备的接线入口盒盖等应做密封处理。
b、除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机,应抽芯检查:
①出厂时间已超过制造厂保证期限,无保证期限的已超过出厂时间一年以上;
②外观检查、电气试验、手动盘转和试运转有异常情况。
c、接线正确、牢固。导线、开关、保护控制设备与电动机、电加热器或电动执行机构额定功率配套,并符合设计要求,确保设备安全运行;
d、在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm,否则应采取防护措施。
1、电机接线盒内裸露导线,线间及对地距离不够。
2.小容量电机接电源线时不摇测绝缘电阻。
3.接线不正确。
4.电机外壳接地(PE)线不牢固,接线位置不正确。
5.电机端盖温度过高。
6.靠背轮间隙不一致。
§3 裸母线、封闭母线、插接式母线安装
一、 质量标准
a、 绝缘子底座、套管法兰、保护网(罩)、插接母线外壳及母线支架等可接近裸露导体
应接地(PE)可靠,但不准作为接地(PE)的接续导体。
b、母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛剌;连接螺栓两侧有平垫圈,螺母侧有弹簧垫圈或锁紧螺母;
c、封闭、插接母线安装应符合下列规定:
① 母线与外壳同心,允许偏差为±5mm;
② 当段与段连接时,两相邻段母线及外壳对准,连接后不使母线及外壳受额外应力;
③ 母线的连接方法符合产品技术文件要求。
④ 封闭母线、插接母线安装前应测定绝缘电阻值,当绝缘电阻值大于20 MΩ才能安装。
d、母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛剌;连接螺栓两侧有垫圈,
螺姆侧有弹簧垫圈;
e、母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理应符合下列规定:铜与铜,
室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;铝与铝,搭接面不做搪锡处理;铜与铝,用铜铝过度板连接,且铜与铜搭接时仍应搪锡。
f、高压母线交流工频耐压试验必须符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91的要求;
g、低压母线交接试验应符合下列规定:
① 相间和相对地的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
② 电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V
兆欧表替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。
a、 母线的相序排列,应符合下列规定:上下布置的交流母线,由上至下排列为A、B、C
相;水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A、B、C相;面对引下线的交流母线,由左至右排列为A、B、C相;
b、母线的涂色应符合下列规定:交流母线A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流母
线,正极为赭色、负极为蓝色;
c、封闭、插接母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的
连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固。
二、 应注意的质量问题
1、各种型钢等金属材料除锈不净、刷漆不均匀,有漏刷现象或涂刷时污染其他设备;
2、各种型钢、母线开孔处有毛剌或不规则;
3、母线搭接间隙过大,不能满足要求;
4、绝缘子底座、套管法兰、保护网(罩)、插接母线外壳及母线支架等接地保护线遗漏和连接不紧密,缺防松措施;
5、应接地(PE)的部位漏接接地线。
§4 电缆桥架安装
1、 主控项目
a、 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠,且必须
符合下列规定:
① 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接;
② 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面不小于4mm2;
b、不准用电缆桥架作电气系统的接地干线(PE)用。
a、电缆桥架安装应横平竖直,整齐规范,固定牢固可靠。桥架连接板螺栓无遗漏,螺栓由里向外穿(螺姆位于桥架外侧);
b支撑及吊件应有足够的机械强度。水平安装时,其吊架间距为1500—3000mm,垂直安装时,其固定点间距应≤2000 mm。
c、电缆桥架穿过楼层时,应采取防火隔离措施;电缆跨越建筑物变形缝处设置补偿
装置;
d、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径:
聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D,
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D
多芯控制电缆 10D。
注:D为电缆外径;
e、金属支架、吊架等必须作防腐处理。
1、支、吊架间距过大;
2、 支、吊架歪邪,导致桥架歪邪、不横平竖直;垂直桥架固定构件强度不够。连接板
螺栓向内穿;
3、漏接跨接线,漏接接地线(PE);
4、安装前不放(吊)线,导致桥架走向歪邪。
§5 电缆敷设及电缆头制作
a、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)可靠;
b、 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;
c、 三相或单相的交流单芯电缆,不得多带带穿于钢导管内;
d、 高压电力电缆直流耐压试验必须符合国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标
准》GB 50150-91的规定。
e、 低压电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ;
f、 铠装电缆头的接地线应采用铜绞线或铜镀锡编线,其截面积:
电缆芯线截面积在16 mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等
电缆芯线120 mm2及以下应不小于16 mm2
电缆芯线150 mm2及以上应不小于25 mm2
a、 电缆转弯敷设时,电缆的最小允许弯曲半径不得小于规定值(见本细则§4节规定);
b、 敷设在桥架内的电缆,应排列整齐,水平敷设时,电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m
处设固定点;垂直敷设时,全塑型每隔1000 mm 、除全塑型以外的电缆每隔1500 mm、控制电缆每隔1000 mm设固定点;
c、 电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒的管口穿
入电缆后,管口应密封;
d、 电缆的首端、末端处应设标志牌。
e、 电缆接线见本细则§6节。
1、电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水;
2、沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。
3、防止电缆转弯半径过小,不符合要求;
4、电缆固定点间距过大;
5、电缆标志牌挂装不规矩或漏挂。
§6 配管、配线安装(电线、电缆接线)
a、 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2 mm的钢导管不得套管熔焊连接;
b、 金属导管必须接地(PE)可靠,线管连接处应接跨接线;
c、 低压电线的线间和线对地的绝缘电阻值必须大0.5MΩ;
d、 当钢管、阻燃管在墙体上剔槽埋设时,应采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保
护,保护层厚度大于15mm;
e、PVC管的氧指数应达到27%以上,自熄时间应小于30S;
f、并联运行的电线、电缆,其型号、规格、长度、相位应一致。
a、 室外埋地敷设的电缆导管,其壁厚应大于2 mm,且埋深不应小于0.7 m;金属导管应
作防腐处理;埋入墙内的导管也应作防腐处理;
b、 电缆导管的弯曲半径,必须大于应穿电缆的最小允许弯曲半径(电缆最小弯曲半径
见本细则第§4节);
各种管子弯曲时,其弯扁度不应大于10%,管子进入箱盒应加锁紧螺姆;
d、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口打磨光滑,管口成喇叭状,且应
有保护措施,不进入盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封;
e、敷设电线、电缆时,电线绝缘层颜色应符合下列要求:A相—黄色、B相—绿色、C相
--红色、N线(零线)--淡蓝色、PE线(专用保护接地线)--黄绿相间色,若电缆芯线标为1、2、3、4、0时,则1接A相、2接B相、3接C相、4接N线、0接PE线;
f、 接线时要严格区分N线和PE线。从总配电室母线开始至负荷末端,N线和PE线不准再
有电气连接。在低压配电系统内,要求:
① 在TN-S系统内,PE线、N线除在总配电室接地装置处(电力变压器低压侧中性点处)进行可靠连接外,在以后的线路中,不准PE线、N线再有电气连接。 PE线要求重复接地,但N线不准重复接地;
② 不准用PE线代替N线,也不准用N线代替PE线,不得造成PE线和N线的接线混乱;
③ 在任何情况下,各回路的N线和PE线必须多带带敷设,不允许两个或多个回路共用1根N线或共用1根PE线。
④ 保护地线(PE线)在任何情况下都不准断开:PE线不允许经过漏电开关,不得在PE线回路中加装开关或熔断器,不得用大地兼作PE线。
⑤ 在采用接地(PE)保护的低压系统中,不得同时采用接零(N)保护。
g、导线不允许有扭结,不允许在导管内接头,接头应在接线盒或箱内进行;
h、芯线与电气设备的连接应符合下列规定:
① 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接;
② 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连
接;
③ 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或
器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
④每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
i、电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格相适配,且不
得采用开口端子。
j、电缆、电线的回路标记应清晰,编号准确。
1、焊接管(铁管)未作接地跨接线;
2、防止漏埋线管或位置不准确;
3、埋入墙内的焊接管外部未作防腐处理;
4、保护层小于15 mm,出现露管现象;
5、多根PVC管平行敷设时管间距离太小(一般应大于200 mm),两根或多根PVC管在同一
点重叠在一起;
6、接线该搪锡时不搪锡,N线、PE线错接,接续端子不规范,压接质量差;
7、电缆转弯半径过小,不符合规范要求。
8、不按规定色标敷设导线。
§7 灯具安装
a、 灯具固定:灯具质量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯当质量在0.5 kg
及以下时,采用软电线自身吊装,大于0.5 kg 的灯具采用吊链吊装;灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;
b、 花灯吊钩圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊
装置,应按灯具质量的2倍做过载试验;
c、灯具的安装高度符合设计要求;
d、应急照明灯具应设有备用供电电源;
e、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。当
采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不得直接安装于可燃装修材料或可燃物上;
f、疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗
敷保护层厚度不小于30 mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯电线。
a、 灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层脱落和灯罩破裂等缺陷。灯头的绝缘
外壳不破损和漏电;
b、 软线吊灯的软线两端做保护扣,两芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安
全灯头;
c、除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头;
d、连接灯具的软线盘扣,搪锡压线,当采用螺口灯头时,相(火)线接于螺口灯头中
间的端子上,零线(N线)接在螺纹的端子上;
e、变电所内,高压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具;
f、疏散照明采用荧光灯或白炽灯;安全照明采用卤钨灯,或采用瞬时可靠点燃的荧光
灯;
g、安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非燃材料的保护罩,面板亮度均匀为1:10
(最低:最高),保护罩应完整、无裂纹。
1、安装成排灯具时未放线,中心偏差超出允许范围,不在一直线上。吊灯不在同一水平上,吊装超过1m的荧光灯未使用铁吊链;
2、花灯吊钩不做过载试验;
3、灯具固定不牢固;
工程资料编号说明建筑工程共分为九个分部工程,分部(子分部)的划分及代号参见下表对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部工程应该多带带组卷,需多带带组卷的子分部工程见下表。序号分部工程名称分部工程代号应多带带组卷的子分部应多带带组卷的子分部代号1地基与基础01有支护土方02地基(复合)03桩基04钢结构092主体结构02预应力01钢结构04木结构05网架与索膜063建筑装饰装修03幕墙074建筑屋面045建筑给水、排水及采暖05供热锅炉及辅助设备106建筑电气06变配电室(高压)027智能建筑07通信网络系统01建筑设备监控系统03火灾报警及消防联动系统04安全防范系统05综合布线系统06环境098通风与空调089电梯09一、施工资料编号的组成1、施工资料编号应填入右上角的编号栏。2、通常情况下施工资料的编号应该有7位数,由分部工程代号(2位)、资料类别代号(2位)和顺序代号(3位)组成,每部分之间用横线隔开。编号的形式如下:xx---xx----xxx共七位代号分部工程代号2位,应根据资料所属的分部工程,按*上表编写资料类别代号应根据资料所属类别按上表编写顺序代号,应根据相同表格、相同检查项目,按时间自然形成的先后顺序编写地基钎探记录表C5-7编号01—C5----001工程资料分类表表1-3类别编号工程资料名称表格标号(资料来源)归档保存单位施工单位监理单位建设单位城建档案馆A类基建文件A1决策立项文件AA1-1项目建议书建设单位●●A1-2项目建议书的批复文件建设主管部门●●A1-3可行性研究报告工程咨询单位●●A1-4可行性报告的批复文件有关主管部门●●A1-5关于立项的会议纪要、领导批示组织单位●●A1-6专家对项目的有关建议文件建设单位●●A1-7项目评估研究资料建设单位●●A2建设用地、征地、拆迁文件A2-1征占用地的批准文件及对使用国有土地的批准意见政府有关部门●●A2-2规划意见书及附图规划部门●●A2-3建设用地规划许可证、许可证附件及附图规划部门●●●A2-4国有土地使用证国有土地管理部门●●A3勘查、测绘、设计文件A3-1工程地质勘察报告勘查单位●●●●A3-2水文地质勘察报告勘查单位●●●●A3-3建筑用地钉桩通知单规划部门●●●●A3-4验线通知单规划部门●●●●A3-5规划设计条件通知书及附图规划部门●●A3-6审定设计方案通知书及附图规划部门●●A3-7审定设计方案通知书要求,征求有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和要求取得的有关协议有关部门●●A3-8初步设计图及说明设计单位●A3-9施工图设计及说明设计单位●●A3-10设计计算书设计单位●A3-11消防设计审核意见消防局●●●A3-12施工图设计文件审查通知书及施工图审查报告●●●A4工程招投标及承包合同文件A4-1勘查招投标文件建设、勘查单位●A4-2设计招投标文件建设、设计单位●A4-3施工招投标文件建设、施工单位●●●A4-4监理招投标文件建设、监理单位●●A4-5勘察合同建设、勘查单位●A4-6设计合同建设、设计单位●A4-7施工合同建设、施工单位●●●A4-8监理合同建设、监理单位●●A5工程开工文件A5-1年度施工任务批准文件建设主管部门●●A5-2修改工程施工图通知书规划部门●●A5-3建设工程规划许可证、附件及附图规划部门●●●●A5-4建设工程施工许可证规划部门●●●●A5-5工程质量监督手续质量监督机构●●●●A6商务文件A6-1工程投资估算文件工程造价咨询单位●A6-2工程设计概算工程造价咨询单位●A6-3施工图预算工程造价咨询单位●●●A6-4施工预算施工单位●●●A6-5工程结(决)算合同双方●●●A6-6交付使用固定资产清单建设单位●●A6-7建设工程概况●●A7工程竣工验收及备案文件A7-1建设工程竣工验收备案表建设单位●●●●A7-2工程竣工验收报告建设单位●●●●A7-3由规划、公安消防、人防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件主管部门●●●●A7-4《房屋建筑工程质量保修书》建设与施工单位●●●A7-5《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》建设单位●A7-6建设工程规划验收合格证规划部门●●●●A7-7建设工程竣工档案预验收意见城建档案馆●●A8其他文件A8-1合同约定的由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件建设单位●●●A8-2工程竣工总结建设单位●●A8-3工程为开工前的原貌、竣工新貌*片建设单位●●A8-4工程开工、施工、竣工的录音录像资料建设单位●●B类监理资料B1监理管理资料监理规划、监理实施细则监理单位●●●监理月报监理单位●●监理会议纪要监理单位●●●监理工作日志监理单位●监理工作总结(专题、阶段和竣工总结)监理单位●●●B2监理工作记录施工组织设计(方案)报审表A2表●●●施工测量放线报验申请表A4表●●●施工进度计划报验申请表A4表●●●工程材料/构配件/设备报审表A9表●●●工程开工报审表A1表●●●分包单位资格报审表A3表●●●分项/分部工程报验申请表A4表●●工程复工报审表A1表●●●工程变更费用报审表●●●费用索赔申请表A8表●●●工程款支付申请表A5表●●工程临时延期申请表A7表●●●监理工程师通知回复单A6表●●监理工程师通知单B1表●●不合格项处置记录●●●工程暂停令B2表●●●工程临时延期审批表B4表●●●工程最终延期审批表B5表●●●费用索赔审批表B6表●●●工程款支付证书B3表●●●旁站监理记录●●●质量事故报告及处理资料责任单位●●●●见证取样备案文件监理单位●●●竣工验收资料工程竣工报验单A10表●●●竣工移交证书●●●●工程质量评估报告监理单位●●●●B4其他资料监理工作联系单C1表●●●工程变更单C2表●●C类施工资料C0工程管理与验收资料工程概况表表C0-1●●建设工程质量事故调(勘)查*录表C0-2●●●●建设工程质量事故报告书表C0-3●●●●单位(子单位)工程质量竣工验收记录●●●●C0单位(子单位)工程质量控制资料核查记录●●●单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录●●●单位(子单位)工程观感质量检查记录●●室内环境监测报告检测单位提供●●施工总结施工单位编制●●●工程竣工报告施工单位编制●●●●C1施工管理资料施工*场质量管理检查记录表C1-1●●企业资质证书及相关专业人员岗位证书施工单位提供●见证记录监理单位提供●●施工日志表C1-2●C2施工技术资料施工组织设计及施工方案施工单位编制●技术交底记录表C2-1●图纸会审记录表C2-2●●●●设计变更通知单表C2-3●●●●工程洽商记录表C2-4●●●●C3施工测量记录工程定位测量记录表C3-1●●●●基槽验线记录表C3-2●●●楼层平面放线记录表C3-3●楼层标高抄测记录表C3-4●建筑物垂直度、标高测量记录表C3-5●●沉降观测记录测量单位提供●●●●C4施工物资资料通用表格材料、构配件进场检验记录表C4-1●材料试验报告(通用)表C4-2●●设备开箱检验记录(机电通用)表C4-3●设备及管道附件试验记录(机电通用)表C4-4●●建筑与结构工程出厂质量证明文件各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等供应单位提供●●半成品钢筋出厂合格证表C4-5●●预制混凝土构件出厂合格证表C4-6●●钢构件出厂合格证表C4-7●●预拌混凝土出厂合格证表C4-8●●●检测报告钢材性能检测报告供应单位提供●●●水泥性能检测报告供应单位提供●●C4外加剂性能检测报告供应单位提供●●防水材料性能检测报告供应单位提供●●砖(砌块)性能检测报告供应单位提供●●门、窗性能检测报告(建筑外窗应有三性检测报告)供应单位提供●●吊顶饰面材料性能检测报告供应单位提供●●饰面板材性能检测报告供应单位提供●●饰面石材性能检测报告供应单位提供●●饰面砖性能检测报告供应单位提供●●涂料性能检测报告供应单位提供●●玻璃性能检测报告(安全玻璃应有安全性能检测报告)供应单位提供●●壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告供应单位提供●●装修用粘结剂性能检测报告供应单位提供●●防火涂料性能检测报告供应单位提供●●隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告供应单位提供●●钢结构用焊接材料检测报告供应单位提供●●高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告供应单位提供●●扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告供应单位提供●●木结构材料检测报告(含水率、木构件、钢件)供应单位提供●●幕墙性能检测报告(三性试验)供应单位提供●●●幕墙用硅酮结构胶检测报告供应单位提供●●●幕墙用玻璃性能检测报告供应单位提供●●幕墙用石材性能检测报告供应单位提供●●●幕墙用金属板性能检测报告供应单位提供●●材料污染物含量检测报告(执行GB50325---2001)供应单位提供●●复试报告钢材试验报告表C4-9●●●水泥试验报告表C4-10●●●砂试验报告表C4-11●●●碎(卵)石试验报告表C4-12●●●外加剂试验报告表C4-13●●●掺合料试验报告表C4-14●●防水涂料试验报告表C4-15●●防水卷材试验报告表C4-16●●砖(砌块)试验报告表C4-17●●●轻集料试验报告表C4-18●●预应力筋复试报告检测单位提供●●●预应力锚具、夹具和连接器复试报告检测单位提供●●C4装饰装修用门窗复试报告检测单位提供●●装饰装修用人造地板复试报告检测单位提供●●装饰装修用花岗石复试报告检测单位提供●●装饰装修用安全玻璃复试报告检测单位提供●●装饰装修用外墙面砖复试报告检测单位提供●●钢结构金相试验报告检测单位提供●●●钢结构用钢材复试报告检测单位提供●●●钢结构用焊接材料复试报告检测单位提供●●钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告检测单位提供●●钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告检测单位提供●●木结构材料复试报告检测单位提供●●幕墙用铝塑板复试报告检测单位提供●●●幕墙用石材复试报告检测单位提供●●●幕墙用安全玻璃复试报告检测单位提供●●幕墙用结构胶复试报告检测单位提供●●●建筑给水、排水及采暖工程管材的产品质量证明文件供应单位提供●●主要材料、设备的产品质量合格证及检测报告供应单位提供●●绝热材料的产品合格证及检测报告供应单位提供●●给水管道材料卫生检测报告供应单位提供●●成品补偿器预拉伸证明书供应单位提供●●卫生洁具环保检测报告供应单位提供●●锅炉(承压设备)焊缝无损探伤检测报告供应单位提供●●水表、热量表的计量检定证书供应单位提供●●安全阀、减压阀的调试报告及定压合格证书由供应单位及检测单位提供●●主要设备及器具安装使用说明书供应单位提供●●建筑电气工程低压成套配电柜、动力、*明配电箱(盘柜)出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件供应单位提供●●电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)出厂合格证、生产许可证及试验记录供应单位提供●●发电机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件供应单位提供●●*明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、CCC认证及证书复印件供应单位提供●●导管、电缆桥架和线槽出厂合格证供应单位提供●●C4电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件供应单位提供●●型钢及电焊条合格证及材质证明书供应单位提供●●镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具合格证和镀锌质量证明书供应单位提供●●封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC认证及证书复印件供应单位提供●●裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、混凝土电秆和其他混凝土制品合格证供应单位提供●●主要设备安装技术文件供应单位提供●●智能建筑系统工程(执行*行标准规范)专业施工单位提供●●通风与空调工程制冷机组等主要设备和部件的产品合格证及质量证明文件供应单位提供●●阀门、疏水器、水箱、分集水器、减震器、储冷罐、集气罐、仪表、绝热材料等的出厂合格证、质量证明文件及检测报告供应单位提供●●板材、管材等质量证明文件供应单位提供●●主要设备安装使用说明书供应单位提供●●电梯工程●●电梯设备开箱检验记录表C4-19●●电梯主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件供应单位提供●●C5施工记录通用表格隐蔽工程检查记录表C5-1●●●预检记录表C5-2●施工检查记录(通用)表C5-3●交接检查记录表C5-4●●建筑与结构工程基坑支护变形监测记录专业施工单位●桩(地)基施工记录专业施工单位●●●地基验槽检查记录表C5-5●●●地基处理记录表C5-6●●●地基钎探记录(附图)表C5-7●●●混凝土浇筑申请书表C5-8●●预拌混凝土运输单表C5-9●混凝土开盘鉴定表C5-10●混凝土拆模申请表表C5-11●混凝土搅拌测温记录表表C5-12●C5混凝土养护测温记录表(附图)表C5-13●大体积混凝土养护测温记录报表(附图)表C5-1414●构件吊装记录表C5-15●焊接材料烘焙记录表C5-16●地下工程防水效果检查记录表C5-17●●防水工程试水检查记录表C5-18●●通风(烟)道、垃圾道检查记录表C5-19●预应力筋张拉记录(一)表C5-20●●●预应力筋张拉记录(二)表C5-21●●●有粘结预应力结构灌浆记录表C5-22●●●钢结构施工记录专业施工单位提供●●网架(索膜)施工记录专业施工单位提供●●木结构施工记录专业施工单位提供●●幕墙注胶检查记录专业施工单位提供●●电梯工程电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录表C5-23●●●电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录表C5-24●●●电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录表C5-25●●●电梯电气装置安装检查记录(一)、(二)、(三)表C5-26●●电梯机房、井道预检记录表C5-27●●自动扶梯、自动人行道安装与土建交接预检记录表C5-28●●自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录表C5-29●●自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录(一)、(二)表C5-30●●自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录表C5-31●●C6施工试验记录通用表格施工试验记录(通用)表C6-1●●设备单机试运转记录(机电通用)表C6-2●●●系统试运转调试记录(机电通用)表C6-3●●●建筑与结构工程锚杆、土钉锁定力(抗拔力)试验报告检测单位提供●●地基承载力检测报告检测单位提供●●●C6桩检测报告检测单位提供●●●土工击实试验报告表C6-4●●●回填土试验报告(附图)表C6-5●●●钢筋机械连接型式检验报告技术提供单位●●钢筋连接工艺检验(评定)报告检测单位提供●●钢筋连接试验报告表C6-6●●●砂浆配合比申请单、通知单表C6-7●砂浆抗压强度试验报告表C6-8●●砌筑砂浆试块强度统计、评定记录表C6-9●●●混凝土配合比申请单、通知单表C6-10●混凝土抗压强度试验报告表C6-11●●混凝土试块强度统计、评定记录表C6-12●●●混凝土抗渗试验报告表C6-13●●●混凝土碱总量计算书混凝土供应商●●●饰面砖粘结强度试验报告表C6-14●●后置埋件拉拔试验报告检测单位提供●●超声波探伤报告表C6-15●●●超声波探伤记录表C6-16●●●钢构件射线探伤报告表C6-17●●●磁粉探伤报告检测单位提供●●●高强螺栓抗滑移系数检测报告检测单位提供●●钢结构焊接工艺评定检测单位提供●●网架节点承载力试验报告检测单位提供●●钢结构涂料厚度检测报告检测单位提供●●木结构胶缝试验报告检测单位提供●●木结构防护剂试验报告检测单位提供●●幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告检测单位提供●●给排水及采暖工程灌(满)水试验记录表C6-18●强度严密性试验记录表C6-19●●●通水试验记录表C6-20●吹(冲)洗(脱脂)试验记录表C6-21●通球试验记录表C6-22●●补偿器安装记录表C6-23●消火栓试射记录表C6-24●●●安全附件安装检查记录表C6-25●●●锅炉封闭及烘炉(烘干)记录表C6-26●●●锅炉煮炉试验记录表C6-27●●●锅炉试运行记录表C6-28●●●安全阀调试记录试验单位提供●●●建筑电气工程电气接地电阻测试记录表C6-29●●●电气防雷接地装置隐检及平面示意图表C6-30●●●C6电气绝缘电阻测试记录表C6-31●●电气器具通电安全检查记录表C6-32●●电气设备空载试运行记录表C6-33●●建筑物*明通电试运行记录表C6-34●●大型*明灯具承载试验记录表C6-35●●高压部分试验记录检测单位提供●●●漏电开关模拟试验记录表C6-36●●电度表检定记录检测单位提供●●大容量电气线路结点测温记录表C6-37●●避雷带支架拉力测试记录表C6-38●●智能建筑工程(执行*行标准规范)专业施工单位●●通风与空调工程风管漏*检测记录表C6-39●风管漏风检测记录表C6-40●*场组装除尘器、空调机漏风检测记录表C6-41●各房间室内风量温度检测记录表C6-42●管网风量平衡记录表C6-43●空调系统试运转调试记录表C6-44●●●空调水系统试运转调试记录表C6-45●●●制冷系统气密性试验记录表C6-46●●●净化空调系统测试记录表C6-47●●●防排烟系统联合试运行记录表C6-48●●●电梯工程轿厢平层准确度测量记录表C6-49●●电梯层门安全装置检验记录表C6-50●●●电梯电气安全装置检验记录表C6-51●●电梯整机功能检验记录表C6-52●●●电梯主要功能检验记录表C6-53●●电梯负荷运行试验记录表C6-54●●●电梯负荷运行试验曲线图表C6-55●●电梯噪声测试记录表C6-56●●自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录(一)、(二)表C6-57●●自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录表C6-58●●●C7施工质量验收记录结构实体同条件混凝土强度试验报告表C6-11●●●钢筋保护层厚度试验报告表C7-10●●●检验批质量验收记录执行GB50300和专业施工质量验收规范●●分项工程质量验收记录表●●分部(子分部)工程验收记录表●●●●D竣工图编制单位提供●●●注:本表的归档保存单位是指竣工后有关单位对工程资料的归档保存,施工过程中资料的留存应按相关的约定及有关程序执行。应多带带组卷的子分部工程,资料的编号应为9位数,由分部工程2位数、子分部工程2位数、资料类别代号2位数和顺序号3位数组成,中间用横线隔开。超声波控伤报告C6-12编号02—04---06---001顺序号填写原则:1、对于施工专用表格来说,顺序号应按时间先后顺序,用阿拉伯数字从001开始连续标注。2、对于同一施工表格(如隐蔽工程检查记录、预检记录等)涉及多个(子)分部工程的各检查项目分别从001开始连续标注。举例如下:表C5-1隐蔽工程检查记录编号:03—C5---001工程名称隐检项目门窗安装(预埋件、锚固件或螺栓)隐检日期表C5-1隐蔽工程检查记录编号:03—C5---001工程名称隐检项目吊顶安装(龙骨、吊件)隐检日期无统一表格或外部提供的施工资料,应根据表1-3,在资料的右上角注明编写,填写要求按*上述说明。监理资料编号:1、监理资料编号应填入右上角的编号栏。2、对于相同的表格或者是相同的文件材料,应分别按时间自然形成先后顺序从001开始连续编写。3、监理资料中的施工测量放线报审表、工程材料/构配件/设备报审表应根据报验项目编号,对于相同的报验项目,应分别按*时间自然形成的先后顺序从001开始连续编写。土建工程资料管理技术交底记录填写说明附件收集必要的图纸、图片、“四新”(新材料、新工艺、新产品、新技术)的相关文件资料流程本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份,也应报送建设监理单位相关规定与要求(1)、技术交底记录应包括施工组织设计交底、专项施工技术方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”技术交底和设计变更技术交底各项交底应有文字记录,交底双方签认齐全。(2)、重点和大型工程施工组织设计交底应由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由项目技术负责人进行交底。(3)、专项工程施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。(4)、分项工程技术交底应由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。(5)、“四新”技术交底应由项目技术负责人组织有关专业人员编制。(6)、设计变更技术交底应由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底注意事项交底内容应有可操作性和针对性、能够切实的指导施工,不允许出*“详见xxx规程”之类的语言。技术交底记录应对安全事项重点多带带说明。
需要电缆的厂家合格证、数量表、高压电缆还需做电气试验
电缆的绝缘电阻测量并不是测试整根电缆,要等施工单位敷设到位,才可以进行测量,一般动力电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。
当然进场你必须要检查进场线缆材料报验,尤其对电缆铜芯的截面积进行测量。
要看图纸属于哪个系统。
电气系统和火灾自动报警系统都需要电线电缆。
应该先用500V或者1000V兆欧表测量整根电缆的导通和绝缘(即线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻),检查电缆中间是否有断点或或绝缘电阻能否达到要求,然后在进行敷设。敷设完毕再对每一根电缆进行检查,看敷设过程中有没有对电缆造成损伤。
龚宇鲜
关注
沈磊
19:00-20:00 19:00-20:00 12月02日 19:00-20:00
监理考点精讲开班典礼
监理工程师
立即预约
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
