在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作,审...

2019-01-22 09:04 4275浏览 6回答
A图纸的规范性B要求的使用功能是否满足C技术参数是否先进合理D编制深度是否符合要求

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
齐文祥
1楼 · 2019-01-22 09:32.采纳回答

  首先 自己审查图纸后 然后 根据甲方约定时间进行图纸会审,参加会审单位有设计单位、监督单位、建设单位、监理单位、施工单位、

黄短笛
2楼-- · 2019-01-22 09:50

  图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。

   图纸会审由监理单位组织并记录。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

   由监理单位组织,并形成图纸会审记录表2张,各单位在第一张表格上盖章。

   图纸会审应根据工程性质与内容决定。但一般应:

   A 审核要点: 设计图纸与说明是否齐全;

  总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、高程是否一致,各施工图之间的关系是否相符,预埋件是否表示清楚;

  与现行规范、规程有无矛盾,是否经济合理;

  防火要求是否满足,有无公安消防部门的审批意见;

  施工安全是否有保证;

  室内外管线排列位置、高程是否合理;

  设计图纸的要求与施工现场能否保证施工需要;

  对完善设计和施工方案的建议。

  2)专业审查

  A .各单位在设计交底的基础上,应分别组织有关人员分专业、分工种细读文件,进一步吃透设计意图,质量标准及技术要求;

   B .针对本专业的审查内容,详细核对图纸、提出问题,确定会审重点。

  3)内容会审

  A .各单位在专业审查的基础上组织各专业技术人员一起讨论、分析、核对各专业间的图纸,检查相互之间有无矛盾、漏项;

  B .提出处理、解决的方法或建议;

  C .将提出的问题及建议分别整理成文,监理内部的和施工承包方的应在会审前由监理方汇总后及时提交给设计承包方,以便设计承包方在图纸会审前有所准备。

  4)正式会审

  A .施工图会审由总监理工程师发联系单通知业主、设计承包方、施工承包方,指明具体时间、会议地点、会审内容;

  B. 根据会审内容由总监理工程师或监理工程师组织施工图审查会议,并指定记录员;

  D. 对于图纸交付比较齐全的项目,宜按大会→分组→大会的审查形式。首先由设计方解答监理方(包括施工方)提交的问题或建议及一些综合性问题。然后专业分组由设计承包方解答各专业提出的问题或对问题的共同协商解决。最后大会由设计承包方解答或共同协商解决在分组审查中提出的专业交叉或其它新的问题。

  E. 记录员(监理方)整理会议记录并形成施工图会审记要,经与会单位(必要时相关专业人员)会签后由总监理工程师批准并分发到各有关单位。会审记要应附施工图审查问题清单;

  F. 需要由设计承包方变更和完善的,由设计承包方与业主联系解决,监理负责督促和检查;

  G. 对小型项目或分项分部项目,施工图会审可与设计交底结合起来进行;

  H. 会审记要作为工程项目技术文件归档。

  施工图会审要点

  1)综合

  A. 核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入;

  B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位;

  C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。

  2)总图

  A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响;

  B. 场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明;

  C. 上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入;

  D. 道路、场地、排水等结构及坡度应明确;

  E. 对周边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。

  3)土建

  A. 土方工程

  ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;

  ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;

  ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标、标高及表面排水坡度,与总图核对有无矛盾或疏漏;

  ⅳ土方平衡调配是否合理;土方施工对沿线道路、桥梁、生产、安全、环境等会不会产生不利影响。

  B. 地基与基础工程

  ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载、结构形式、安全要求、施工条件、环境条件、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、经济合理、切实可行。

  ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量要求、检测手段、检验标准或执行的规范、规程、标准,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺;

  ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验;

  ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、构筑物、地下管线、正常生产、生活、交通、安全有无不利影响;

  ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防腐措施;

  ⅵ对地下室工程施工缝、后浇带等的防渗措施有没有作重点说明;

  ⅶ结合上部荷载传递检查桩位图有无错误或遗漏。

  C. 建筑结构工程

  ⅰ核对建、构筑物平面坐标、尺寸及标高,核对与电气通讯(信号)、采暖通风、给排水、设备安装有关的留洞及预埋件位置、尺寸有无错、漏、埋件应有详图;

  ⅱ结构是否合理,如采用新型的结构、构件则有无充分的理论及实践依据且能否保证安全可靠;

  ⅲ有腐蚀介质区域的建、构筑物是否需要采取一定的防腐蚀措施;

  ⅳ钢筋砼结构构件应有详细、完整的配筋图,包括必要的剖面、节点配筋详图、洞口或其它需局部加强区的配筋、钢筋接头形式、钢筋保护层厚度等,且图面钢筋应有编号并附钢筋表、钢材汇总表、砼量表等内容;

  ⅴ对水池、水箱、地下室等防渗、防漏要求较高的构筑物,设计所采用的防渗防漏措施是否合理;

  ⅵ钢结构的母材、焊接材料(焊条、焊算、焊剂、栓等),涂料底漆及面漆)、除锈质量等级,焊接检验要求等设计应予明确规定;

  ⅶ对特种钢材的焊接,设计应明确相应的技术标准和必要的工艺性能试验要求。

  D.屋面及楼地面工程

  ⅰ屋面防水、隔热材料的选用是否合理,如选用新型的防水、隔热材料必需有法定检验部门的许可且在本地区使用有充分的依据;

  ⅱ屋面防水、隔热层在檐口、檐沟、天沟、渗水口、预制板拼缝、变形缝、女儿墙等处节点处理的大样应予明确,且结合所选用的防水、隔热材料认真研究其是否合理、施工能否做到;

  ⅲ所采用的屋面防水做法及防水材料对由于地基不均匀沉降或温度应力而造成的屋面微小裂缝有无应变能力。

  4)给排水及暖通专业

  A.设计文件是否齐全、是否清楚、图纸内容有无遗漏或差错;

  B.设计有无明确应遵循的施工规范、标准;

  C.审查图纸中设备、管道及管道附件选用和布置是否合理、可靠,是否便于施工。操作和检修。如采用新材料、新工艺或新设备则应审核其是否满足工艺上的要求且技术经济是否可行,设备材料供应有无问题;

  D.审核图纸中的平面尺寸、走向、标高、管径、坡度的标注是否正确、清晰、平面图、立面图、透视图是否一致;

  E.埋地管道的埋置深度、形式,与建构筑物基础、道路及其它管线的水平净距和交叉净距是否符合规范要求;

  F.设计有没有为设备、管道、管配件的安装、操作、维修留有必要的空间。对于大型设备和管道土建结构中是否预留了安装和维修的孔洞,有无考虑必要的维修和起吊设施,结构图中预留孔洞的位置与工艺图是否一致;

   G.管道穿越地下室,水池等构筑物墙、地面及穿越伸缩缝、沉降缝是否采取了可靠的防水措施和技术措施;

  H.对有可能伤及人体的设备、管道设计是否采取了有效的防护措施;

  I.设备运行中会不会对周围环境产生超标的噪音、如是、设计是否采取了相应的消音和减震措施;

  J.管道的材质和试验压力是否符合设计及施工验收规范的要求。

  5)电气

  A.清点图纸是否完整,一般应包括如下内容:

  ⅰ供电平面总图,包括变电所位置、线路走向等;

  ⅱ高、低压供电系统图,包括单线图并标明漏电保护,测量仪表,电压等级,系统标栏应从上至下依次为:开关柜编号,开关柜型号,线路编号,设备容量,计算电流及用户名称等,高、低质系统的设备应有订货清单和订货图;

  ⅲ变、配电所平、剖面图及各种电流柜和控制柜的安装平面图;

  ⅳ电力平面图和电力系统图,包括配电箱、控制柜、起动器、线路及接地平面布置图等;

  ⅴ照明平均图和照明系统图;

  ⅵ建筑物防雷保护及接地极、接地线的平面布置图;

  ⅶ对多带带的自控设备必须有配电系统图、原理图及方框图等;

  ⅷ选用的标准图或复用图应有详细的目录清单及设计说明。

  B.与土建图核对变配电室平面布置、标高、预埋件等是否正确,变配电所平面尺寸、空间高度是否符合规范要求,有没有给操作运行安装维修等留适当的空间,防水、防火、防爆等方面考虑是否周到;

  C.审核设计所选用的设备、材料是否合理,如选用新设备、新材料则应有充分的安全性和可靠性的依据;对不同的用电环境条件,现场防火、防爆等级应明确,所选用的设备、材料应与之相适应;

  D.与各专业核对供电位置、线路走向、相互交叉等有无矛盾或影响安全的地方;

  E.电缆埋设标高,穿越道路或其它障碍物时应有特殊的保护设施;

  F. 核对设备、材料清单之规格、型号、数量与图纸有无出入。

   图纸会审的意义

   通过图纸会审可以使我们熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了此项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理,从而可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,提高效益。

   图纸会审内容

   (1)设计文件的编制必须是有资质的设计单位进行的,在图纸会审时首先要看是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。

   (2)地质勘探资料是否齐全。

   (3)近年来由于设计任务比较多,部分设计单位不经过仔细调查,而是摘录抄袭以前旧的资料进行说明,甚至有些直接是调用以前旧地图之类的在办公室闭门造车直接纸上定线,与实际地形差距很大,为此在图纸会审时要看看设计图纸与说明是否符合当地要求。

   (4)设计地震烈度是否符合当地要求。

   (5)施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。

   (6)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用是否有问题。

   (7)施工安全、环境卫生有无保证

桂雪琴
3楼-- · 2019-01-22 09:48

  (一) 机构自身的准备:

  1)确定机构人员后熟悉合同文件的目标、专用条件及其他要求;

  2)监理机构内部进行图纸会审,了解图纸的有效性、逻辑性、完整性、深度性;找出技术难点、关键节点以及图纸中的差错,摘录需要澄清的问题并书面整理内部图纸会审纪要。

  3)熟悉工程量清单,与施工单位商定工程验收的单位分部、分项以及检验批划分;

  4)确定对新技术、新材料、新工艺的检查与验收标准并告知施工单位;

  5)了解施工单位对突发事件的处理措施;

  6)了解业主、质监站、安监站、公司等对工程监理的要求;

  7)摘录、汇编适用于本项目的各种规范以及强制性条文;

  8)根据GB50319以及地方法律法规要求确定合理的项目监理组织结构、划分机构人员职责,并获得监理单位批准;

  9)申请防护用品、办公用品、上墙资料、监理用表等;

  10)整理确定监理用表;

  11)总监主持,编制监理规划草稿,完善后定稿公司审批。合同期内指导监理工作、针对项目特点制定巡视、见证、旁站、检查、检测、验收的管理程序、方法和措施等;

  12)实时编制相关细则,包括安全生产细则等;

  

  (二)监理工作:

  1)参加或组织设计交底、图纸会审(可以委托监理组织),当需要监理机构组织时,需要做好相应准备:应清楚材料、工艺、安全、环保的要求;掌握设计意图和标准、项目难点、重点的要求;

  2) 审批施工组织设计、专项方案:包括程序性审批、符合性审批、针对性审批、可行性审批等,通过审批了解施工单位在施工过程中投入人、材、物的情况;

  3)对关键工序、重大危险源、安全技术措施、临时用电以及各类预案的审批;

  4)检查保证体系落实情况,包括检查项目经理、技术负责人、安全主管等资格及质量安全、环保人员、特殊工种等的资质是否满足本工程要求。

  5)审批工程划分并报建设单位,要便于日常验收,便于安排日常工作计划。

  6)核算工程量清单,核算工程预算与设计方面的偏差;

  7)协助建设单位向施工单位交付测量基准点,复核施工放线成果(满足项目空间位置符合设计图纸)并签认。

  8)审查分包资质:包括分包的营业执照、资质证书、业绩、 分包内容与范围、专业管理人员资格证、特殊工种上岗证等;

  9)审查开工申请,检查自身准备工作,检查环境准备情况包括:施工许可证、 拆迁满足施工进度要求(周围环境无障碍)、质(安)监站交底与否、设计交底与图纸会审工作完成、施工组织设计已批准、施工单位管理人员已到位、主要材料已落实、进场道路(水、电、通讯)等已满足开工要求、预付款到位、安全措施费以及拨付;

  10)项目开工前,参加或组织第一次工地会议,会议内容满足规范要求,同时告知施工单位对项目质量、安全的检查要求、明确旁站工序部位、需要施工单位同步提供的资料等交底。

齐春光
4楼-- · 2019-01-22 09:39

  一、审核施工组织设计的工作程序

  1.承包单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作,并填写施工组织设计(方案)报审表,报送项目监理机构。

  2.总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审定批准。需要承包单位修改时,由总监理工程师签发书面的意见,退回承包单位修改后再报审。

  3.已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。

  二、查看施工组织设计主要内容是否齐全,重点看其是否有实际指导意义。

  施工组织设计的内容:

  (-)工程概况

  1.建筑结构特点;

  2.建设地点特征;

  3.施工条件。

  (二)施工方案1.要求:能够满足解决完成单位工程或分部分项工程所需要的人工、材料、机械、资金、方法等可变因素以及合理安排。

  

  审查的依据主要是施工规范,合同文件,投标文件

齐昌武
5楼-- · 2019-01-22 09:37

  监理工程师对图纸的审核没有确认和否决权,只有建议权。图纸审核的目的是为了发现图纸中存在的问题、表述不清楚的地方和施工中无法实现或者会出现矛盾的地方。现在的图纸都比较粗糙,一个10万平方米的小区图纸,找出100个问题并不鲜见。因此,监理工程师应该充分利用图纸会审的机会展示自身的工作能力和业务水平,以利于在以后的施工中确立自身的权威。当然,混日子的监理就要另当别论了。监理没有什么需要求设计院的地方,大家做好各自的工作就行了。

糜公仆
6楼-- · 2019-01-22 09:29

  监理工程师对施工组织设计审查一般包括:

  1.安全管理、质量管理和安全保证体系的组织机构,项目经理、工长、安全管理人员、特种作业人员配备的人员数量及安全资格培训持证上岗情况;

  2.施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程的制定情况;

  3.起重机械设备、施工机具和电器设备等设置是否符合规范要求;

  4.基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方案是否符合规范要求;

  5.事故应急救援预案的制定情况;

  6.冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况; 7.施工总平面图是否合理,办公、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。但是,需要指出的是,监理工程师对施工组织设计的审查是程序性审查,不是技术性审查。监理只是负有监理责任,不对施工组织设计内容技术性负责。

环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /