求装饰装修监理细则及规范内容,最好是齐全的

2019-01-22 08:54 1118浏览 7回答
求装饰装修监理细则及规范内容,最好是齐全的

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
樊建群
1楼 · 2019-01-22 09:28.采纳回答

  简介

  经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。

  编辑本段

  监理员应履行的职责

  1.在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;

  2.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录;

  3.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;

  4.按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;

  5.担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告

  6.做好监理日记和有关的监理记录。

  编辑本段

  监理员考试

  所学内容

  监理员按专业分为《工业与民用建筑》、《给排水及其设备安装工程》、《暖通及其设备安装工程》、《电气安装工程》、《道路与桥梁工程》五个专业。

  考试时间

  每月第一个星期六。

  考试科目

  1、建设工程相关法律、法规及工程监理基本知识”(简称“基本知识”) 90分钟。

  2、专业工程基础理论及监理实务操作”(简称“监理实务”) 120分钟。

  报名条件

  凡具备中专以上文化程度(含高中学历),从事建筑装饰装修现场质检工作两年以上实践者。

  学费

  培训费780元,(含考务费、资料费)。

  报名材料

  1、身份证复印件一张。

  2、一寸近期同底免冠彩色照片6张。

  3、《全国建设行业技术管理岗位培训考试报名表》一份(见附件,单位盖章)。

  报考学校

  u北京百育考试中心 国图对面九龙商务办公楼B座418室

  领取证书

  一般考后三个月领取证书。

  编辑本段

  图书信息

  书 名: 监理员 作 者:曲学杰

  出版社: 华中科技大学出版社

  出版时间: 2010年03月

  ISBN: 9787560959115

  开本: 16开

  定价: 45.00 元

  编辑本段

  内容简介

  《监理员》共分八章,分别为工程建设监理基本理论、建设地基基础工程质量监理、主体结构工程质量监理、地下防水工程质量监理、建筑地面工程质量监理、建筑装饰装修工程质量监理、建筑给水排水及采暖工程质量监理、建筑电气工程质量监理。

  《监理员》可作为建筑施工企业监理员岗位资格培训教材,也可供工业与民用建筑和土建类高、中级职业技术教育教学以及建筑施工技术人员参考。

  编辑本段

  图书目录

  1 工程建设监理基本理论

  1.1 基本概念

  1.2 建设工程监理的工作步骤

  1.3 项目监理人员

  1.4 建设工程监理合同管理工作

  1.5 建设工程施工阶段投资控制

  1.6 施工进度计划实施、检查与调整

  1.7 施工阶段项目监理机构的安全管理

  2 建设地基基础工程质量监理

  2.1 地基工程质量监理

  2.2 桩基础工程质量监理

  2.3 基坑工程质量监理

  2.4 土方工程质量监理

  3 主体结构工程质量监理

  3.1 混凝土结构工程质量监理

  3.2 砌体工程质量监理

  3.3 钢结构工程质量监理

  4 地下防水工程质量监理

  4.1 地下建筑防水工程质量监理

  4.2 特殊施工法防水工程质量监理

  5 建筑地面工程质量监理

  5.1 基层铺设质量监理

  5.2 整体面层铺设质量监理

  5.3 板块面层铺设质量监理

  5.4 木质面层铺设质量监理

  6 建筑装饰装修工程质量监理

  6.1 抹灰工程质量监理

  6.2 门窗工程质量监理

  6.3 吊顶工程质量监理

  6.4 轻质隔墙工程质量监理

  6.5 饰面工程质量监理

  6.6 幕墙工程质量监理

  6.7 涂饰工程质量监理

  7 建筑给水排水及采暖工程质量监理

  7.1 室内给、排水系统工程质量监理

  7.2 卫生器具安装工程质量监理

  7.3 室内采暖系统安装工程质量监理

  7.4 室外给、排水管网安装工程质量监理

  7.5 室外供热管网安装工程质量监理

  7.6 供热锅炉及辅助设备安装工程质量监理

  8 建筑电气工程质量监理

  8.1 配线系统质量监理

  8.2 供配电系统安装质量监理

  8.3 电气照明安装质量监理

  8.4 防雷接地与等电位联结质量监理

  《监理员》培训大纲

黄煜惠
2楼-- · 2019-01-22 09:47

  根据图纸要求来呗,设计说明里肯定有些规范名称。

  GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范

  GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范

  以50210为主。

  监理细则请自行编写,能得到锻炼和加深印象。

  因为没有图纸,即使给你细则,也没有任何针对性。

黄瑞卿
3楼-- · 2019-01-22 09:45

  从目前看,如果是专门从事家装的监理至少在近几年内不会有好的前途。如果在做房建的监理公司内从事住宅的精装修监理应该会有比较好的发展。现在商品房以精装交付的越来越多,需要的精装修监理肯定也会越来越多。但事实上现在懂精装修的监理包括甲方非常缺,你要是把精装修搞精了还真有前途。如果你肯用心,应该是做监理比做施工更能学到东西。做施工的一天到晚忙个不停,根本没有时间总结提高,往往不深。当然,如果你愿意混,也是做监理比做施工容易。你啥都不懂每天瞎混,工程完了你也完成工作了,管他有事没事,反正最后都不是你的事。

龚夏威
4楼-- · 2019-01-22 09:44

  这个是工作的内容与程序。

  按监理规范上面的程序来开展工作。还有就是监理细则来进行日常的工作。

  工作的深度等

  验收标准。关键点的操作工艺及要求要明白。

  执行力度等。

  要把握好监理的度。原则性的东西不能放任不管。

  差不多就这些吧。

  不明继续联系。

麻瑞芹
5楼-- · 2019-01-22 09:43

  室内装修整套验收规范,选我发给你。

齐昌武
6楼-- · 2019-01-22 09:41

  精装修的监理员前途广阔 装修热 热热热 祝你好运

  楼盘的更好 精装修饰好 祝你顺利

齐文祥
7楼-- · 2019-01-22 09:29

  建筑装饰装修工程质量验收规范总则

  1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本规范。

  1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。1.0.3 建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的要求不得低于本规范的规定。

  1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300 2001)配套使用。

  1.0.5 建筑装饰装修工程的质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

  术语 2.0.1 建筑装饰装修building decoration为保护建筑物的主体结构完善建筑物的使用功能和美化建筑物采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程

  2.0.2 基体primarystructure建筑物的主体结构或围护结构

  2.0.3 基层basecourse直接承受装饰装修施工的面层

  2.0.4 细部detail建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物

  基本规定

  3.1 设计

  3.1.1 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。

  3.1.2 承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系,由于设计原因造成的质量问题,应由设计单位负责。

  3.1.3 建筑装饰装修设计应符合城市规划消防环保节能等有关规定

  3.1.4 承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察设计深度应满足施工要求

  3.1.5 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料对既有建筑结构的安全性进行核验确认

  3.1.6 建筑装饰装修工程的防火防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定3.1.7 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时应进行防冻或防结露设计3.2 材料

  3.2.1 建筑装饰装修工程所用材料的品种规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定当设计无要求时应符合国家现行标准的规定严禁使用国家明令淘汰的材料

  3.2.2 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范(GB 50222) 建筑设计防火规范(GB J16)和高层民用建筑设计防火规范(GB 50045)的规定

  3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定

  3.2.4 所有材料进场时应对品种规格外观和尺寸进行验收材料包装应完好应有产品合格证书中文说明书及相关性能的检测报告进口产品应按规定进行商品检验3.2.5 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本规范各章的规定同一厂家生产的同一品种同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验当合同另有约定时应按合同执行

  3.2.6 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时或对材料的质量发生争议时应进行见证检测

  3.2.7 承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质并应建立质量管理体系

  3.2.8 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输储存和施工过程中必须采取有效措施防止损坏变质和污染环境

  3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫处理3.2.10 现场配制的材料如砂浆胶粘剂等应按设计要求或产品说明书配制

  3.3 施工

  3.3.1 承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质并应建立质量管理体系施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工并应对施工全过程实行质量控制

  3.3.2 承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书

  3.3.3 建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和本规范的规定由于违反设计文件和本规范的规定施工造成的质量问题应由施工单位负责

  3.3.4 建筑装饰装修工程施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体承重结构或主要使用功能严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水暖电燃气通讯等配套设施

  3.3.5 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘废气废弃物噪声振动等对周围环境造成的污染和危害

  3.3.6 施工单位应遵守有关施工安全劳动保护防火和防毒的法律法规应建立相应的管理制度并应配备必要的设备器具和标识

  3.3.7 建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工对既有建筑进行装饰装修前应对基层进行处理并达到本规范的要求

  3.3.8 建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件) 并应经有关各方确认

  3.3.9 墙面采用保温材料的建筑装饰装修工程所用保温材料的类型品种规格及施工工艺应符合设计要求

  3.3.10 管道设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成当必须同步进行时应在饰面层施工前完成装饰装修工程不得影响管道设备等的使用和维修涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定

  3.3.11 建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定严禁不经穿管直接埋设电线

  3.3.12 室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求施工环境温度不应低于5 C当必须在低于5C 气温下施工时应采取保证工程质量的有效措施3.3.13 建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品成品的保护防止污染和损坏3.3.14 建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净

   抹灰工程

   4.1 一般规定

  4.1.1 本章适用于一般抹灰装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:

  1 抹灰工程的施工图设计说明及其他设计文件

  2 材料的产品合格证书性能检测报告进场验收记录和复验报告3 隐蔽工程验收记录4 施工记录

  4.1.3 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验

  4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1 抹灰总厚度大于或等于35mm 时的加强措施2 不同材料基体交接处的加强措施

  4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

  1 相同材料工艺和施工条件的室外抹灰工程每500 1000㎡ 应划分为一个检验批不足500㎡ 也应划分为一个检验批

  2 相同材料工艺和施工条件的室内抹灰工程每50 个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡ 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批4.1.6 检查数量应符合下列规定:

  1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查

  2 室外每个检验批每100㎡ 应至少抽查一处每处不得小于10㎡

  4.1.7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框护栏等并应将墙上的施工孔洞堵塞密实

  4.1.8 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d

  4.1.9 室内墙面柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求设计无要求时应采用1:2 水泥砂浆做暗护角其高度不应低于2m 每侧宽度不应小于50mm

  4.1.10 当要求抹灰层具有防水防潮功能时应采用防水砂浆

  4.1.11 各种砂浆抹灰层在凝结前应防止快干水冲撞击振动和受冻在凝结后应采取措施防止玷污和损坏水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护

  4.1.12 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固

  4.2 一般抹灰工程

  4.2.1 本节适用于石灰砂浆水泥砂浆水泥混合砂浆聚合物水泥砂浆和麻刀石灰纸筋石灰石膏灰等一般抹灰工程的质量验收一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰当设计无要求时按普通抹灰验收主控项目

  4.2.2 抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿检验方法:检查施工记录

  4.2.3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求检验方法:检查产品合格证书进场验收记录复验报告和施工记录

  4.2.4 抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录

  4.2.5 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固抹灰层应无脱层空鼓面层应无爆灰和裂缝检验方法:观察用小锤轻击检查检查施工记录一般项目

  4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

  1 普通抹灰表面应光滑洁净接槎平整分格缝应清晰

  2 高级抹灰表面应光滑洁净颜色均匀无抹纹分格缝和灰线应清晰美观检验方法:观察手摸检查

  4.2.7 护角孔洞槽盒周围的抹灰表面应整齐光滑管道后面的抹灰表面应整检验方法:观察

  4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上检验方法:检查施工记录

  4.2.9 抹灰分格缝的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀表面应光滑棱角应整齐检验方法:观察尺量检查

  4.2.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)滴水线(槽)应整齐顺直滴水线应内高外低滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm检验方法:观察尺量检查

  4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表

  4.2.11 的规定

  4.3 装饰抹灰工程

  4.3.1 本节适用于水刷石斩假石干粘石假面砖等装饰抹灰工程的质量验收主控项目

  4.3.2 抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿检验方法:检查施工记录

  4.3.3 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求检验方法:检查产品合格证书进场验收记录复验报告和施工记录

  4.3.4 抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录

  4.3.5 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固抹灰层应无脱层空鼓和裂缝检验方法:观察用小锤轻击检查检查施工记录一般项目

  4.3.6 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定:1 水刷石表面应石粒清晰分布均匀紧密平整色泽一致应无掉粒和接槎痕迹2 斩假石表面剁纹应均匀顺直深浅一致应无漏剁处阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条棱角应无损坏3 干粘石表面应色泽一致不露浆不漏粘石粒应粘结牢固分布均匀阳角处应无明显黑边4 假面砖表面应平整沟纹清晰留缝整齐色泽一致应无掉角脱皮起砂等缺陷检验方法:观察手摸检查

  4.3.7 装饰抹灰分格条(缝)的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀表面应平整光滑棱角应整齐检验方法:观察

  4.3.8 有排水要求的部位应做整齐顺直内,高外低,的宽度和深度均不应小于10mm滴水线(槽)检验方法:观察尺量检查

  4.3.9 装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.3.9 的规定

  4.4 清水砌体勾缝工程

  4.4.1 本节适用于清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的质量验收主控项目

  4.4.2 清水砌体勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求检验方法:检查复验报告和施工记录

  4.4.3 清水砌体勾缝应无漏勾勾缝材料应粘结牢固无开裂检验方法:观察一般项目4.4.4 清水砌体勾缝应横平竖直交接处应平顺宽度和深度应均匀表面应压实抹平检验方法:观察尺量检查

  4.4.5 灰缝应颜色一致砌体表面应洁净检验方法:观察

   门窗工程

  5.1 一般规定

  5.1.1 本章适用于木门窗制作与安装金属门窗安装塑料门窗安装特种门安装门窗玻璃安装等分项工程的质量验收

  5.1.2 门窗工程验收时应检查下列文件和记录:

  1 门窗工程的施工图设计说明及其他设计文件

  2 材料的产品合格证书性能检测报告进场验收记录和复验报告

  3 特种门及其附件的生产许可文件

  4 隐蔽工程验收记录

  5 施工记录

  5.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

  1 人造木板的甲醛含量

  2 建筑外墙金属窗塑料窗的抗风压性能空气渗透性能和雨水渗漏性能

  5.1.4 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

  1 预埋件和锚固件

  2 隐蔽部位的防腐填嵌处理

  5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

  1 同一品种类型和规格的木门窗金属门窗塑料门窗及门窗玻璃每100 樘应划分为一个检验批不足100 樘也应划分为一个检验批

  2 同一品种类型和规格的特种门每50 樘应划分为一个检验批不足50 樘也应划分为一个检验批

  5.1.6 检查数量应符合下列规定:

  1 木门窗金属门窗塑料门窗及门窗玻璃每个检验批应至少抽查5% 并不得少于3 樘不足3 樘时应全数检查高层建筑的外窗每个检验批应至少抽查10% 并不得少于6 樘不足6 樘时应全数检查

  2 特种门每个检验批应至少抽查50% 并不得少于10 樘不足10 樘时应全数检查5.1.7 门窗安装前应对门窗洞口尺寸进行检验

  5.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工

  5.2 木门窗制作与安装工程

  5.2.1 本节适用于木门窗制作与安装工程的质量验收主控项目

  5.2.2 木门窗的木材品种材质等级规格尺寸框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求设计未规定材质等级时所用木材的质量应符合本规范附录A的规定检验方法:观察检查材料进场验收记录和复验报告

  5.2.3 木门窗应采用烘干的木材含水率应符合建筑木门木窗(JG/T 122)的规定检验方法:检查材料进场验收记录

  5.2.4 木门窗的防火防腐防虫处理应符合设计要求检验方法:观察检查材料进场验收记录

  5.2.5 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时应用同一材质的木塞加胶填补对于清漆制品木塞的木纹和色泽应与制品一致检验方法:观察

  5.2.6 门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接榫槽应采用胶料严密嵌合并应用胶楔加紧检验方法:观察手扳检查

  5.2.7 胶合板门纤维板门和模压门不得脱胶胶合板不得刨透表层单板不得有戗槎制作胶合板门纤维板门时边框和横楞应在同一平面上面层边框及横楞应加压胶结横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔透气孔应通畅检验方法:观察

  5.2.8 木门窗的品种类型规格开启方向安装位置及连接方式应符合设计要求检验方法:观察尺量检查检查成品门的产品合格证书

  5.2.9 木门窗框的安装必须牢固预埋木砖的防腐处理木门窗框固定点的数量位置及固定方法应符合设计要求检验方法:观察手扳检查检查隐蔽工程验收记录和施工记录

  5.2.10 木门窗扇必须安装牢固并应开关灵活关闭严密无倒翘检验方法:观察开启和关闭检查手扳检查

  5.2.11 木门窗配件的型号规格数量应符合设计要求安装应牢固位置应正确功能应满足使用要求检验方法:观察开启和关闭检查手扳检查一般项目

  5.2.12 木门窗表面应洁净不得有刨痕锤印检验方法:观察

  5.2.13 木门窗的割角拼缝应严密平整门窗框扇裁口应顺直刨面应平整检验方法:观察

  5.2.14 木门窗上的槽孔应边缘整齐无毛刺检验方法:观察

  5.2.15 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求填嵌应饱满寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料检验方法:轻敲门窗框检查检查隐蔽工程验收记录和施工记录

  5.2.16 木门窗批水盖口条压缝条密封条的安装应顺直与门窗结合应牢固严密检验方法:观察手扳检查

  5.2.17 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合表5.2.17 的规定

  5.2.18 木门窗安装的留缝限值允许偏差和检验方法应符合表5.2.18 的规定

  5.3 金属门窗安装工程

  5.3.1 本节适用于钢门窗铝合金门窗涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程的质量验收主控项目

  5.3.2 金属门窗的品种类型规格尺寸性能开启方向安装位置连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求金属门窗的防腐处理及填嵌密封处理应符合设计要求印刷 检验方法:观察尺量检查检查产品合格证书性能检测报告进场验收记录和复验报告检查隐蔽工程验收记录

  5.3.3 金属门窗框和副框的安装必须牢固预埋件的数量位置埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求检验方法:手扳检查检查隐蔽工程验收记录

  5.3.4 金属门窗扇必须安装牢固并应开关灵活关闭严密无倒翘推拉门窗扇必须有防脱落措施检验方法:观察开启和关闭检查手扳检查

  5.3.5 金属门窗配件的型号规格数量应符合设计要求安装应牢固位置应正确功能应满足使用要求检验方法:观察开启和关闭检查手扳检查一般项目

  5.3.6 金属门窗表面应洁净平整光滑色泽一致无锈蚀大面应无划痕碰伤漆膜或保护层应连续检验方法:观察

  5.3.7 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N检验方法:用弹簧秤检查5.3.8 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满并采用密封胶密封密封胶表面应光滑顺直无裂纹检验方法:观察轻敲门窗框检查检查隐蔽工程验收记录

  5.3.9 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好不得脱槽检验方法:观察开启和关闭检查

  5.3.10 有排水孔的金属门窗排水孔应畅通位置和数量应符合设计要求检验方法:观察5.3.11 钢门窗安装的留缝限值允许偏差和检验方法应符合表5.3.11 的规定5.3.12铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12 的规定

  5.3.13 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.13 的规定5.4 塑料门窗安装工程

  5.4.1 本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收主控项目

  5.4.2 塑料门窗的品种类型规格尺寸开启方向安装位置连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求检验方法:观察尺量检查检查产品合格证书性能检测报告进场验收记录和复验报告检查隐蔽工程验收记录

  5.4.3 塑料门窗框副框和扇的安装必须牢固固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确连接方式应符合设计要求固定点应距窗角中横框中竖框150 200mm固定点间距应不大于600mm。检验方法:观察手扳检查:检查隐蔽工程验收记录

  5.4.4 塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的规格壁厚必须符合设计要求型钢应与型材内腔紧密吻合其两端必须与洞口固定牢固窗框必须与拼樘料连接紧密固定点间距应不大于600mm检验方法:观察手扳检查尺量检查检查进场验收记录

  5.4.5 塑料门窗扇应开关灵活关闭严密无倒翘推拉门窗扇必须有防脱落措施检验方法:观察开启和关闭检查手扳检查

  5.4.6 塑料门窗配件的型号规格数量应符合设计要求安装应牢固位置应正确功能应满足使用要求检验方法:观察手扳检查尺量检查

  5.4.7 塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满表面应采用密封胶密封密封胶应粘结牢固表面应光滑顺直无裂纹检验方法:观察检查隐蔽工程验收记录一般项目

  5.4.8 塑料门窗表面应洁净平整光滑大面应无划痕碰伤检验方法:观察

  5.4.9 塑料门窗扇的密封条不得脱槽旋转窗间隙应基本均匀

  5.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:1 平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N 滑撑铰链的开关力应不大于80N并不小于30N

  2 推拉门窗扇的开关力应不大于100N检验方法:观察用弹簧秤检查

  5.4.11 玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整不得卷边脱槽检验方法:观察5.4.12 排水孔应畅通位置和数量应符合设计要求检验方法:观察

  5.4.13 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.4.13 的规定

  5.5 特种门安装工程

  5.5.1 本节适用于防火门防盗门自动门全玻门旋转门金属卷帘门等特种门安装工程的质量验收主控项目

  5.5.2 特种门的质量和各项性能应符合设计要求检验方法:检查生产许可证产品合格证书和性能检测报告

  5.5.3 特种门的品种类型规格尺寸开启方向安装位置及防腐处理应符合设计要求检验方法:观察尺量检查检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录

  5.5.4 带有机械装置自动装置或智能化装置的特种门其机械装置自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定检验方法:启动机械装置自动装置或智能化装置观察

  5.5.5 特种门的安装必须牢固预埋件的数量位置埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求检验方法:观察手扳检查检查隐蔽工程验收记录

  5.5.6 特种门的配件应齐全位置应正确安装应牢固功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求检验方法:观察手扳检查检查产品合格证书性能检测报告和进场验收记录一般项目

  5.5.7 特种门的表面装饰应符合设计要求检验方法:观察

  5.5.8 特种门的表面应洁净无划痕碰伤检验方法:观察

  5.5.9 推拉自动门安装的留缝限值允许偏差和检验方法应符合表5.5.9 的规定5.5.10 推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表5.5.10 的规定

  5.5.11 旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表5.5.11 的规定

  5.6 门窗玻璃安装工程

  5.6.1 本节适用于平板吸热反射中空夹层夹丝磨砂钢化压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收主控项目

  5.6.2 玻璃的品种规格尺寸色彩图案和涂膜朝向应符合设计要求单块玻璃大于1.5m2 时应使用安全玻璃检验方法:观察检查产品合格证书性能检测报告和进场验收记录

  5.6.3 门窗玻璃裁割尺寸应正确安装后的玻璃应牢固不得有裂纹损伤和松动检验方法:观察轻敲检查

  5.6.4 玻璃的安装方法应符合设计要求固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量规格应保证玻璃安装牢固检验方法:观察检查施工记录

  5.6.5 镶钉木压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐木压条应互相紧密连接并与裁口边缘紧贴割角应整齐检验方法:观察

  5.6.6 密封条与玻璃玻璃槽口的接触应紧密平整密封胶与玻璃玻璃槽口的边缘应粘结牢固接缝平齐检验方法:观察

  5.6.7 带密封条的玻璃压条其密封条必须与玻璃全部贴紧压条与型材之间应无明显缝隙压条接缝应不大于0.5mm检验方法:观察尺量检查一般项目

  5.6.8 玻璃表面应洁净不得有腻子密封胶涂料等污渍中空玻璃内外表面均应洁净玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气检验方法:观察

  5.6.9 门窗玻璃不应直接接触型材单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层镀膜层应朝向室内检验方法:观察5.6.10 腻子应填抹饱满粘结牢固腻子边缘与裁口应平齐固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露词条标签: 书籍

  • 孙玉保

    19:00-21:00 19:00-21:00 05月08日 19:00-21:00

    监理考前动员会

    监理工程师

  • 21th收官

    18:00-23:59 18:00-23:59 05月16日 18:00-23:59

    收官大促 狂送666份好礼

    监理工程师

  • 孙玉保

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月11日 19:00-20:00

    应试技巧

    监理工程师

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /