1、埋设预留孔中的地脚螺丝应留意:
(1)地脚螺栓在预留孔中应垂直无倾斜;
(2)地脚螺栓任一局部离孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底;
(3)地脚上的螺栓上的油污和氧化皮等肃清洁净,螺蚊局部涂大批油脂;
(4)螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应严密;
(5)拧紧螺母后螺栓应显露螺母、其显露长度宜为螺栓直经的1/3—2/3;
(6)应在预留孔中的砼强度到达设计强度的75%以上时拧紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应平均。
2、垫铁分平垫铁和斜垫两种方式;设备装置时设备负荷由垫铁组承受时垫铁组的地位和数量应按一下办法布置:
(1)每个地脚螺栓旁边至多应有一组垫铁;
(2)垫铁组在能放稳和不影响灌浆的状况下、应放在接近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;
(3)相邻两垫铁组间的距离宜为500—1000MM;
(4)每组垫铁的面枳应根椐设备负荷计算;
(5)设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁。
3、机械是由多种零部件组成,它的主要联接和紧固办法有:
①螺纹联接;②链联接;③芯键联接;④销联接;⑤过联接;⑥无键联接;⑦铆钉联接
4、钢构造焊缝分三级?每级焊缝对探伤有哪些门槛:
Ⅰ级焊缝隙100%探伤;Ⅱ级焊缝焊透部位20%;Ⅲ级焊缝不探伤.
5、设备装置的主要顺序是:
答: (1) 装置前熟习图纸和标准及施工组织设计;
(2) 对设备进行开箱验收;
(3) 验收设备基础能否契合设计门槛;
(4) 按图纸进行放线,确定装置基础线和标高等;
(5) 设备就位;
(6) 装置预留孔的地脚螺栓和设备垫铁;
(7) 找正调平;
(8) 设备地脚螺栓二次灌浆;
(9) 砼强度满足门槛后 设备二次超平找正紧固地脚螺栓;
(10) 固定设备垫铁;
(11) 单机空试运转;
(12) 负荷试运转;
6、机械公差配合分为:间隙配合、过盈配合、过度配合三种。
7、机械传动分为带传动、链传动、摩擦轮传动、螺旋传动和齿轮传动五
种方式?
8、工业管道装置中立管垂直度允许偏向是5‰、最大30mm。
9、矿用胶带运输机分为固定式;可挪动式;吊挂式三种方式,主要用在:
(1)固定式矿用胶带运输机主要用在大巷运输和矿井主提升;
(2)可挪动式、吊挂式矿用胶带运输机主要用在采煤顺槽和掘进职业面运输;
10、固定式主提升胶带机装置应留意:
(1)机头、机尾、驱动安装部位的垫铁应契合设计门槛和规则;
(2)机头、机尾、驱动安装等重要部位的垫铁必需垫稳、垫实;
(3)基础螺栓必需契合设计和标准门槛;
(4)二次灌浆必需契合标准门槛;
(5)传动滚筒、转向滚筒装置其宽度中心线与胶带运输机纵向中心线重合不超越2mm、其轴心线与胶带机纵向中心线垂直度不超越滚筒宽度的2‰、轴的程度度不超越0.3‰;
(6)减速机联轴节及齿轮拆卸装置必需契合标准规则;
(7)逆止器装置必需牢靠;
(8)维护安装和制动安装必需灵敏、精确、牢靠;
(9)胶带硫化接头契合设备出厂技术文件门槛;
(10)装置终了后必需经过试运转、空试4小时、负荷试8小时。
11、轴承温度是指:轴承温度指轴承实践测量的自身温度;
轴承的温升是指:轴承实践测量的自身温度减去轴承四周的环境温度。
12、氧气瓶和乙炔瓶平安距离是:大于5米
13、钢构造装置中焊缝的缺陷主要有:
(1)外表不得有裂纹、焊瘤等缺陷。
(2)一级、二级焊缝不得有外表气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷,且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。
14、水泵管路装置出口装置橡胶软管接头是由于:
(1)便于衔接; (2)主要避免水泵运转时管路发生震动。
15、皮带机的主要维护安装有:
(1)紧急停车;(2)跑偏;(3)烟雾;(4)断带;(5)纵向撕裂;(6)满仓;(7)过载;(8)过流等。
16、皮带机的液力巧合作用主要是将电动机的输入功率传递给皮带机,它能起到软起动的作用,减少电动机的启动电流,使之皮带机颠簸启动。
是用控制巧合器油量来调整电动机的输入功率。
17、胶带硫化应留意:
(1)放皮带时要留意皮带正背面(有的皮带没有)。
(2)皮带两个接头中心线要对正。
(3)留意皮带的搭接长度。
(4)割带时要留意不要伤着里面的钢丝绳芯。
(5)将钢丝绳芯和要硫化的面胶、芯胶清洗洁净。
(6)按门槛铺好、面胶、芯胶、钢丝绳芯。
(7)加压硫化。
(8)硫化时要留意温度、压力、时间等。
18、用平键联合的联轴器,平键的两个正面受力。
19、钢材锈蚀分4个等级,即:A、 B、 C、 D级。
各个等级的文字定义辨别是:
A 大面积掩盖着粘着的氧化皮,而简直没有铁锈的外表;
B 已开始锈蚀且氧化皮开始剥落的钢材外表;
C 氧化皮已因锈蚀而剥落或许可以刮除,但在正常视力察看下仅见大批点蚀的钢材外表;
D 氧化皮已因锈蚀而剥离,在正常视力察看下,已可见到普遍发生点蚀的钢材外表;
20、M12X40 M20X50 M24X60螺栓符号是代表的是:
M代表公制普通螺纹(60o),12、20、24代表螺栓的外径,X40 X50 X60代表螺栓的长度。
21、除锈有手工除锈、机械除锈、化学除锈3种办法。
22、我国目前除锈主要等级规范:
(1)轻度的放射抛射除锈Sa1;
(2)彻底的放射抛射除锈Sa2;
(3)十分彻底的放射抛射除锈Sa2 1/2;
(4)使方才外表干净的放射抛射除锈Sa3;
(5)彻底的手工和动力工具除锈St2;
(6)十分彻底的手工和动力工具除锈St3;
(7)火焰除锈F1。
23、下列钢材符号代表的是:
[25 [40代表25#槽钢,40#槽钢
I25 I40代表25#工字钢,40#工字钢。
Φ16 Φ20 代表16mm的圆钢,20mm的圆钢。
24、等电位联接的线路最小允许截面辨别是:
干线:铜16mm钢50mm 干线:铜 6mm 钢16mm
25、接地(PE)或接零(PEN)干线与干线相连时应留意:必需独自联接、不得串联。
26、配电柜、屏 台、箱 盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻、馈电线路必需大于0.5MΩ。二次回路必需大于1MΩ。
27、配电柜、屏、台、箱、盘装置时垂直度允许偏向是1.5‰;相互间缝不应大于2mm, 成列盘面偏向不应大于5mm。
28、母线与母线或母线与电器接线端子、当采用螺栓搭接时应契合:
(1)母线的各类搭接衔接的钻孔直径和搭接长度契合规程规则;
(2)母线接触面坚持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺;
(3)衔接螺栓两侧有平垫圈,相临垫圈间有大于3mm的间隙,螺母侧有弹簧垫圈或锁紧螺母;
(4)螺栓受力平均,不使电器的接线端子受额外应力。
29、母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处置应契合:
(1)铜与铜:室外、高温且湿润的室内,搭接面搪锡;枯燥的室内,不搪锡;
(2)铝与铝:搭接面不做涂层处置;
(3)钢与钢:搭接面搪锡或渡锌;
(4)铜与铝:在枯燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在湿润场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体衔接;
(5)钢与铜或铝:钢搭接面搪锡。
30、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线相衔接。
31、非镀锌电缆桥架间衔接板和镀锌电缆桥架间衔接板两端跨接时应做到:
(1)非镀锌电缆桥架间衔接板的两端跨接铜芯接地线,接地线不小于4mm。
(2)镀锌电缆桥架间衔接板两端不跨接接地线,但衔接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓。
32、电力电缆(全塑)程度和垂直敷设支持点距离及控制电缆程度和垂直敷设支持点距离是:
(1)电力电缆(全塑)程度敷设支持点距离400mm;垂直敷设支持点距离1000mm;
(2)控制电缆程度敷设支持点距离800mm;垂直敷设支持点距离1000mm。
33、当设计无门槛时、接地安装顶面埋设深度不应小于0.6米;圆钢、角钢及钢管的接地极应垂直埋入地下、间距不应小于5米。
34、变压器的并联运转要求是:电压相同;变比相同;接线组别相同。
35、施工现场的机动车道与外电架空线穿插时的最小垂直距离是:
1kv以下6米;1—10kv7米;35kv7米。
36、在建工程(含脚手架具) 的外侧与外电架空线路的边线之间必需坚持平安操作距离,平安操作距离是:1kv以下4米;1-10kv6米;35-110kv8米;154-220kv10米;330-500kv15米。
37、在钢导管内不准独自穿入三相或单相的交流单芯电缆。
38、维护接地又称接地维护,就是将电气设备的金属外壳与接地体衔接,以避免因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触外壳而触电。适用于中性点不接地的电网。
39、为了避免电气设备因绝缘损坏而使人遭受触电风险,将电气设备的外壳与电源零线用导线衔接起来,称为维护接地零。适用于三相四线制中性点直接接地的高压电网。
40、施行维护接地或维护接零时,应留意:
必需留意在同一高压电网中(指同一台变压器或同一台发电机供电的高压电网),不允许将一局部电气设备的金属外壳采用维护接零,而将另外一局部电气设备的金属外壳采用维护接地。由于在三相四线制中性点直接接地系统中,若采用维护接地的电气设备发生漏电时,会使系统整个零线呈现风险电压,威胁人身平安。
在运用单项三眼保安插座时,不应将插座上电源职业零线的孔与接维护零线的孔连在一同,以防职业零线上不均衡电流或职业零线断线时,使设备外壳带电,形成人身触电伤亡事故。
41、在三相四线制电网中,除变压器中性点接地外,在零线上一处或多处再次接地称为反复接地。
反复接地的作用:零线反复接地当前,减轻了零线断线而发生的触电风险。同时使接地电阻减小,降低了漏电设备的对地电压。相对减少了触电的风险。
42、接地电阻值应该多大才契合门槛:
(1)高压电力设备安装的接地电阻小于等于4Ω。
(2)由单台容量在100kVA及以下的变压器供电的高压电网中,电气安装的接地电阻小于等于10Ω。
(3)零线反复接地安装的接地电阻小于等于10Ω。
43、电气安装金属局部该当接地或接零的:
(1)电机、变压器、电器、携带式或挪动运用电用具等的金属底座和外壳。
(2)电气设备的传动安装。
(3)屋内外的配电安装的金属或钢筋混凝土构架及接近带电局部的金属遮拦和金属门。
(4)配电、控制、维护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属柜架和底座。
(5)交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属维护管和穿线的钢管。
(6)电缆桥架、支架和井架。
(7)装有避雷线的电力线路杆塔。
(8)装在配电线路杆上的电力设备。
(9)在非沥青地面的寓居区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。
(10)电除尘器的构架。
(11)封锁母线的外壳及其他暴露的金属局部。
(12)六氟化硫的封锁式组合电器和箱式变电站的金属箱体。
(13)电热设备的金属外壳。
(14)控制电缆的金属护层。
44、电气安装的下列金属局部可不接地或不接零:
(1)在木质、沥青等不良导电地面的枯燥房间内,交流额定电压为380V及以下的或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。
(2)在枯燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备外壳。
(3)装置在配电屏、控制屏和配电安装上的电气测量仪表、继电器和其他高压电器的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会惹起风险电压的绝缘子的金属底座等。
(4)装置在已接地金属构架上的设备。
(5)额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。
(6)由发电厂、变电所和工业、企业区域引出的铁路轨道。
(7)与已接地的机床、基座之间有牢靠电器接触的电动机和电器的外壳。
45、接地安装的接地电阻是接地体的流散电阻与接地线电阻的总和。
局部电气安装门槛的接地电阻值(见下表):
电气安装称号 接地的电气安装特点 接地电阻(Ω)
1kV一下中性点直接接地和不接地的系统 与总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的接地安装 R≤4
同上安装的反复接地 R≤10
1kV一下中性点直接接地和不接地的系统 与总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的接地安装 R≤10
同上安装的反复接地 R≤30
高压架空电力线路 高压线路水泥杆、金属杆 R≤30
零线反复接地 R≤10
高压进户绝缘子铁脚 R≤30
建筑物防雷安装 第一类防雷建筑物(防直击雷及雷电波的侵入) R≤10
第一类防雷建筑物(防感应雷) R≤10
第二类防雷建筑物(防直击雷与感应雷公用及雷电波的侵入) R≤10
第三类防雷建筑物(防直击雷) R≤30
烟筒、水塔接地 R≤30
46、送电线路:架设在升压变电站和降压变电站之间的线路是送电线路,专门用于保送电能的。
配电线路:从降压变电站至各用户之间的10kV及以下的电路称配电线路,是用于分配电能的。
47、架空配电线路主要由基础、电杆、导线、拉线、绝缘子、及金具等局部组成。
48、对钢筋混凝土电杆的外观门槛:
答:(1)电杆外表光亮平整,壁厚平均,无漏筋跑浆景象。
(2)电干部不应有纵向裂痕,横向裂纹宽度不超越0.1mm,预应力混凝土电杆应无横向裂痕。电杆横向裂痕会降低电杆全体刚性,添加电杆挠度;电杆纵向裂痕使电杆钢筋易受腐蚀,影响运转寿命。
(3)杆身弯曲不超越电杆长的千分之一,且顶端应封堵良好。
49、架空电力线路中常用金属有:
(1)联合金具:用于衔接导线与绝缘子或绝缘子与杆塔横担的金具。
如耐张线夹、U型挂环等。
(2)接续金具:用于接续断头导线的金具。如铝压接收、并勾线夹等
(3)拉线金具:用于拉线的联合和承受拉力之用。如楔形线夹、UT型线夹、花篮楼拴等。
对金具的门槛有:
(1)外表丝滑,无裂痕、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。
(2)线夹转动灵敏,与导线接触面契合门槛。
(3)螺杆与螺母的配合良好,且有防松安装。
(4)镀锌良好,无锌皮零落、锈烛景象。
50、对绝缘子应进行如下外观反省:
(1)瓷件和铁件的组合无倾斜景象,且结合严密,铁杆镀锌良好。
(2)瓷釉丝滑,无裂纹、掉渣、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。
(3)绝缘子上弹簧锁、弹簧垫的弹力适合。
(4)反省中应剔除硫磺浇灌的绝缘子。
装置时要做到:
横担调整好当前即可装置绝缘子:装置前应反省绝缘子有无缺陷,型号,规格能否契合门槛,绝缘子的电压等级不得低于线路的额定电压。应把绝缘子外表的灰垢、附着物及不应有的涂料擦拭洁净,经反省实验合格当前再装置。
51、在三相四线制配电系统中,零线的截面积不应小于相线截面积的50%,在单相配电线路中,零线和相线的截面积应异样大小。
52、电职业业时,应留意的主要平安事项有:
(1)任何电气设备在未确认无电以前,应一概按有电形态进行处置和作业。
(2)通常状况在切断电源后,并用试电笔测验确认无电后才能作业。
(3)切断电源开关后,必需挂上标志(停电)牌,必要时派专人监守,然后进行作业。
(4)在电容器上作业时,除必需切断电源外,还必需对电容器放电。
(5)有数人同时进行电职业业时,必需有作业担任人指挥。作业终了后送电必需由作业担任人发令。电职业业不允许一人独自作业。
(6)如需低电压作业,应严格按规程进行。
53、电流强度I与电路两端的电压成正比,和电路的电阻成反比就叫做局部电路的欧姆定律。以下为三种方式的表达式及单位
I=U/R U=IR R=U/I
R:为电阻Ω I:为电流A U:为电压V
54、补偿管道热伸长技术措施有自然伸长补偿和伸缩的补偿。对室内热水供给管道长度超越40m时,通常应设套管伸缩器或方形补偿器。
55、压涂在焊芯外表的涂层称为药皮,药皮在焊接进程中起极重要的作用为:
(1)稳弧作用 (2)避免气孔生成作用 (3)保证焊缝机械功能
56、焊前预热的目的在于:避免焊接进程中发生裂纹。
57、在皮带运输机装置中,滚筒轴线的程度度偏向门槛为:
偏向不应大于1/1000 。
58、适用于每个房间都需要辨别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化状况又不同的多层、多房间建筑的是:双风道系统。
59、熔断器的缺点是:不能分合操作。
60、含碳量小于2.11%(分量)的铁合金称为钢。
61、焊缝边缘上未与基本金属熔合的堆积金属叫焊瘤。
62、电动机装设过载维护安装,电动机额定电流为10A,当采用热元件时,其维护整定值为20A。
63、插座装置通常距地面高度为0.3 m,托儿所、幼儿园、住宅及小学校不应低于1.8m。
64、考克指的是旋塞阀。
65、工程中俗称的“摇表”,是指用来测量绝缘电阻的兆欧表。
66、工程中直埋电缆必需选用铠装电缆。
67、防爆电梯属于特种电梯。
68、通常将35 kV及 35 kV以上的线路称为送电线路。
69、对绝热构造的基本门槛有:
(1)绝热资料的导热系数愈小愈好
(2)绝热构造必需有足够的机械强度
(3) 绝热构造发生的应力不应作用在管道或设备上
70、闸阀、节流阀属于驱动阀门。
71、电力变压器构造方式接相数分类可分为:单相变压器和三相变压器。
72、建筑热水供给系统中有3个组成局部,辨别是:加热冷水设备、输配水设备、平安控制设备。
73、避雷针引下线的装置中,引下线与支架的固定方式有焊接、螺栓衔接、卡接等办法。
74、高压开关设备主要用于关合及开断3kV及以上正常电道路路。
75、常用的柱式散热器M-132型,其规格以宽度表示。
76、大面积除锈质量门槛较高的防腐蚀工程应采用机械除锈。
77、通常状况下,煤气、天然气高压系统必需采用钢管。
78、垫铁放置应契合以下门槛:承受主要负荷的垫铁组,应运用成对斜垫铁。
79、变压器装置在离地面高度为2.5 m以上的变压器台上。
80、高压管道指的是指高压P>10MPa的管道。
81、装置电缆时,1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于100mm。
82、对不合适做液压实验的容器,可用气压实验替代液压实验。
83、程度热力管道变径时应采用偏心导径管衔接。
84、高电压是指额定电压在1kV以上的电压。
85、带式保送机的特点是:
(1)构造复杂,运转维修方便,运用寿命长
(2)可以按一定倾角向上或向下运输
(3)经济性好
86、热力管道直接埋地敷设的门槛有:
(1)管道保温构造具有低的导热系数
(2)管道保温构造具有高的耐压强度
(3)管道保温构造具有良好的防火功能
87、射线探伤、耐压检验属于焊缝非毁坏性检验。
88、监理工程师进行质量监理的根据,依据监理的范围及性质可以分为共同性的根据和有关质量检验与监理的专门技术法规性根据。
去考吧!这是关于什么程度考试监理员的解答。1060
可靠
关注
沈磊
19:00-20:00 19:00-20:00 12月02日 19:00-20:00
考点精讲开班典礼
监理工程师
立即预约
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
装置局部
