(五) 钢筋砼构造及抗渗砼工程施工监控
本工程构造方式采用钢筋砼框架-剪力墙构造、剪力墙构造方式。处理底板和墙板渗漏、控制主体构造砼施工质量是土建工程质量控制的关键。
1 事前控制
1.1 控制要点
1.1.1 孔隙和裂痕是形成砼渗漏的主要要素,减少裂痕展开,添加砼的密实度,是进步砼抗渗的关键所在。保证砼砂石延续级配,改善砼内水泥砂浆的数量和质量,可以进步砼的密实性和抗渗性。
1.1.2 防水砼是一种富砂浆砼,因而必需进步水泥砂浆的密实度。使具有一定数量和质量的水泥砂浆除起到填充、光滑和粘结的作用外,更重要的是要保证在粗骨料四周构成一定浓度的良好的砂浆包裹层,将粗骨料充沛隔开,使之坚持一定间距,砼硬化后,使粗骨料彼此之间被具有一定密实度的水泥砂浆所填充,并切断砼外部沿石子外表构成的毛细渗水通路,使砼具有较好的抗渗性。
1.1.3 钢筋砼墙板受温差和膨胀的影响,变化复杂,约束作用较大,容易惹起砼开裂。因而必需依托改良结构设计、合理配筋,控制砂石含泥量和级配,控制砼坍落度和改良砼浇筑工艺,推延拆摸时刻,增强养护等办法到达进步构造的抗裂功能。
1.1.4 砼内过量参加外加剂,改善砼外部组织构造,可以添加砼密实性,进步砼抗渗功能。由于不同的外加剂,其功能、作用各异,应慎重选用外加剂,以免对砼前期形成不良的影响。选用外加剂时,事前应熟习产品阐明书,掌握外加剂的功能。砼供给商应停止试配,求得最佳掺量。
1.2 控制措施
1.2.1 做好设计交底和图纸会审职业:主要看设计配筋能否合理,普通小直径小间距配筋对砼抗裂有利;二是后浇带留设间距,过大对砼抗裂不利,过小构造的全体性差。仔细熟习图纸,掌握图纸中的每个细节都很重要,要理解每一根柱、梁、板的钢筋规格、数量、地位,特别是梁柱的钢筋能否能施工等。
1.2.2 催促施工单位编制施工方案,对模板及其支架应依据工程构造方式、荷载大小、地基土类别、施工设备和资料供给等要求停止设计,模板及其支架应具有足够的承载才能、刚度和固定性,能牢靠地接受浇筑砼的分量、侧压力以及施工荷载,砼浇筑顺序、浇筑方式、振捣门槛、异常状况发作的对策等必需要有详细描绘。
1.2.3 砼资料的控制
1.2.3.1 主要从降低水化热,经过试配求得契合设计门槛的防水砼最佳配合比等方面停止控制。在水泥用量一定的前提下,应调整用水量控制水灰比。水灰比过大,则多余水分会在砼硬化进程中逐步蒸收回来,使砼外部构成孔隙和毛细通路,降低抗渗性;若水灰比过小,则砼施工和易性差,影响浇捣质量,使砼外部呈现孔隙,降低抗渗性。水灰比值不宜大于0.6。
1.2.3.2 水泥用量直接影响砼的抗渗性,由于水化热惹起的温升较高,降温幅度大,容易惹起贯串裂痕,应优选水化热较低的普通硅酸盐水泥,同时在保证强度的前提下尽量降低单位水泥用量。
1.2.3.3 选择适合的砂率,以保证砼中水泥砂浆的数量和质量,减少和改动孔隙构造,添加密实度,进步抗渗性。砂率大,砼抗压和抗渗强度会降低,宜选用35%~40%砂率为宜。
1.2.3.4 在确定了水泥用量,灰砂比直接影响砼的抗渗性。灰砂比应控制在1:2~1:2.5的范围为宜。
1.2.3.5 坍落度小易于保证砼的质量,但不利于泵送且易发作堵管毛病,形成砼质量事故。思索到砼质量和泵送砼的工艺门槛,泵送砼的入泵坍落度宜控制在120~150mm。监理门槛商品砼厂家控制好砼的坍落度,以便无效地控制单位水泥用量,减少砼的总温升,减少砼的膨胀,进步砼的抗拉强度。
1.2.3.6 砂石除满足有关标准门槛外,石子宜选用5~40mm,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%,所含泥土不得呈块状或包裹石子外表,石子的吸水率不大于1.5%,依据设计门槛石子的筒压强度≥80Mpa,运用前应充沛洗净,不得运用原地冲洗法,对梁柱局部须控制好石子粒径。砂子采用中、粗砂,其细度模数应在2.6以上且以2.8以上为宜,砂含泥量不大于2%,泥块含量不大于1%。
1.2.3.7 优选商品砼厂家。对商品砼主要采取以下监理措施;
组织有关方对商品砼消费厂家停止调查,主要反省:一是考察其资质等级、技术素质能否可以足够提供防水抗渗砼供给的技术保证,有无相似工程业绩,优选商品砼厂家;二是考察其设备安装、搅拌消费线才能、砼罐车和泵车数量能否满足需求,在浇灌进程中,砼必需要满足延续供给,不得连续。
控制砼配合比。配合比和外加剂要依据厂家工艺数据事前实验确定,经有关方认可,满足砼强度及防水抗渗功能门槛。配合比要按不同时期、不同砂、石含水率作相应的调整,坍落度要契合泵送砼及防水抗渗门槛,催促厂家按标准门槛留置试块做抗压、抗渗实验。
严厉控制砼的原资料,控制水泥、砂、石进货渠道,每次进货的砂、石都要按标准停止检测,每批水泥都要停止抗压、抗折和安宁性实验,制止不同种类水泥混用。
1.2.4 反省施工现场的预备职业:
钢管、模板等周转资料到位状况;钢筋已进场并见证取样送检合格;施工机具能否已到位,反省其年检材料或平安功能;养护用的草袋、塑料薄膜能否进场;施工人员到位状况;施工操作人员能否已接纳技术交底和平安交底。
2 事中控制
事中控制主要是反省施工单位能否按设计文件、政府有关验收标准门槛、强迫性条文、已同意的施工技术方案施工。
2.1 模板及钢管支撑
2.1.1 要做出质量优秀的砼,模板是关键。选择模板以竹夹板或木模为宜,模板应平整,且拼缝紧密不漏水,吸水性要小,并有足够的刚度和强度,模板结构应结实牢靠。
2.1.2 铺设模板时应依据工程的详细状况停止试排,确定最佳组装方案,以减少切割的职业量并利于拆模。装置下层模板及其支架时,下层楼板应具有接受下层荷载的承载才能;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
2.1.3 铺设模板时接缝必需平顺,接缝处需用密封资料封锁,不应漏浆。钉子不得突出板面。模板周围均应固定方木棱,中间增强棱的间距要保证模板刚度,模板拼装外表要平整。对拉螺栓的直径、距离、固定模板的横支撑距离、竖撑及斜支撑要契合施工技术方案的门槛,保证模板全体固定。阴阳角处模板要设计成园角接缝紧密、不漏浆,并要有加固措施。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋及砼接槎处。在浇筑砼前,木模板应浇水潮湿,但模板内不应有积水。对跨度大于等于4米的梁板,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
本工程梁跨度大,且模板支撑高度大,门槛施工单位编制好施工组织设计(并附计算书),确保施工支撑系统的固定性及其承载才能。依据施工技术方案门槛搭设脚手架,脚手架搭设应横平竖直,接头错开,地基密实并要有足够的强度、刚度和固定性。搭设脚手架时要思索操作平台,用于调整模板的垂直度。
2.1.4 当采用对拉螺栓固定模板时,在地下室应在螺栓上焊止水环并加堵头。在构造两边螺栓四周做凹槽,拆模后将螺栓外露局部割除,再用高强度水泥砂浆将凹槽封堵。
2.1.5 本工程剪力墙多,绝大局部为异形角,外形不规整,给施工及监控带来一定的难度,如何保证定位的精确将是质量控制的重点:
2.1.5.1 对定位放线增强复测力度,确保放线精确;
2.1.5.2 模板经过放实样,并采用定型模板;支撑经过放实样,并采用定型支撑;在构造洞及电梯洞口的两侧横向钢楞上中下用通长钢管支撑;
2.1.5.3 增强砼浇筑前的验出工作;
2.1.6 监理部主要对模板的轴线地位、长度、宽度、高(厚)度、侧向弯曲、外表平整度、相邻两板外表上下差、层高垂直度等停止实测实量,允许误差能否在验收标准内。反省对拉螺栓的直径、间距、钢管支撑的间距等能否契合已同意的施工技术方案门槛。
2.1.7 拆模时刻掌握很关键,过早砼外表易受损,过迟砼得不到潮湿形态下的养护,普通应坚持以下准绳:(1)应满足施工技术方案的门槛;(2)必需契合验收标准门槛,如标准规则悬臂构件砼强度必需到达100%才干撤除底模;(3)满足现场的气温、湿度及养护方式。
2.1.8 撤除模板实行请求制。施工单位在撤除模板前,必需向监理部提交同要求养护的砼强度报告,经监理部书面确认后才干拆模。后浇带模板的撤除和支顶应按施工技术方案执行。模板撤除时,不应对楼层构成冲击荷载。后浇带两侧的模板不得和其他处模板一同撤除,必需待后浇带砼强度满足门槛前方可撤除。
2.1.9 拆模后,模板和支架宜分散堆放并及时清运,加以反省、修复,损坏部位及时改换。
2.2 钢筋反省
2.2.1 钢筋应平直、无损伤,外表不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢筋的衔接方式应契合设计门槛。对钢筋机械衔接接头、闪光对焊、电渣压力焊、手工电弧焊、绑扎衔接等都要逐一停止外观反省,合格后取样作力学功能检验。钢筋的接头宜设置在受力较小处。
2.2.2 地下室底板钢筋绑扎,在底板混凝土垫层施工后,依据设计门槛先在预制桩上焊接连结用锚固钢筋,再依据控制轴线弹出底板外围线及柱、墙地位线,并按线部署钢筋绑扎与装置职业。首先绑扎电梯井及承台等加深处的双向钢筋,并依照设计门槛逐段铺布底筋,自下而上分皮绑扎。绑扎时应事前弹线并留意钢筋间距的不同。为保证下层钢筋地位的正确,关于底板钢筋采取在底层钢筋下面制造接受上部钢筋及施工荷载的钢支架,以保证底板上部钢筋地位的正确性和施职业业的平安。待底板钢筋绑扎终了,再行绑扎柱、墙插筋,插筋按设计图纸间距留设,并应保证接头地位正确。
2.2.2.1 地下室柱、墙钢筋绑扎:
柱筋:柱筋直接一次绑扎至顶板面以上并留设接头长度,箍筋按设计门槛设置。柱钢筋应按事后弹放在承台垫层上的柱位线拔出,在校正其地位后将根部与承台钢筋绑扎固定,在底板面层筋部位定位柱箍,并在底板面层点焊固定。柱的加密箍必需严厉按设计绑扎。
柱、墙竖向钢筋,除底部应按垫层上弹出的尺寸线精确放置并预以固定外,在底板顶面处应再次复核立体尺寸,并添加限位钢筋,与底板顶面钢筋网点焊结实,避免移位,柱子箍筋应同时全部绑扎完,墙板的竖向钢筋在底板上部应绑扎不少于三道程度筋,其上部适当绑扎几道程度固定钢筋,并用钢管扣件支架相互拉结,支撑稳定。
2.2.3 绑扎钢筋时,按先柱、墙,后梁、板顺序停止。前一道工序没有完成就不能进入下一道工序作业。相互间应绑扎结实,以防松扣、移位、露筋。应按设计规则留足维护层。依据苏建管质〔2002〕04号文件“关于推行使用钢筋混凝土维护层定位件”的告诉,创优工程项目必需采用钢筋混凝土维护层定位件,本工程门槛用塑料垫块。
2.2.4 钢筋及铅丝均不得接触模板。
2.2.5 监理主要对纵向受力钢筋的种类、规格、数量、地位等(钢筋的数量、间距实行“双控”,即在反省钢筋间距的同时,也要使钢筋的总数量满足设计门槛);钢筋的衔接方式、接头地位、接头数量、接头面积百分率等;箍筋、横向钢筋的种类、规格、数量、间距等;预埋件的规格、数量、地位等停止反省,能否契合设计及验收标准门槛。其中梁板类上部纵向受力钢筋维护层厚度的合格点率应到达90%及以上,且不得有超越验收标准数值1.5倍的尺寸偏向。
重点反省梁柱节点处钢筋维护层到位状况,首先柱的钢筋维护层必需满足门槛,否则梁的维护层误差更大;梁的中间锚固长度要满足设计门槛;主次梁相交处的箍筋加密、梁柱箍筋加密区的间距等;本工程异形角多,钢筋绑扎难度大,加工时尺寸要精确,绑扎时要到位,特别是箍筋的地位要精确、到位。
2.2.6 罕见的一些通病及其对策:
2.2.6.1 预埋钢筋位移:主筋插铁需妥善固定绑扎结实,确保地位精确,必要时可附加钢筋电焊焊牢。混凝土浇筑前后有专人反省修整。
2.2.6.2 露筋:墙、柱钢筋每隔1m钢筋混凝土维护层定位件。
2.2.6.3 搭接长度不够:绑扎时对每个接头停止测量,反省搭接长度能否契合设计和标准门槛。
2.2.6.4 钢筋接头地位错误:梁、墙、柱钢筋接头较多时,翻样配料加工时依据图纸事后画施工简图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。
2.2.6.5 绑扎接头与对焊接头未错开:经对焊加工的钢筋,在现场停止绑扎时对焊处要错开搭接地位。因而,加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度500mm以内不得有对焊接头。
2.3 施工缝、穿墙套管及后浇带的监控
2.3.1 施工缝是防水单薄环节之一,普通不留施工缝。
2.3.1.1 为使施工缝接缝紧密,浇筑前催促施工单位对缝外表应停止凿毛处置,监理现场反省。持续浇筑砼前,肃清浮粒,用水冲洗并坚持潮湿,先铺上一层20~50mm厚的与砼同资料和灰砂比的水泥砂浆,再浇筑砼。
2.3.1.2 底板上施工缝处按设计门槛设置钢板止水带,钢板止水带用400mm宽、3mm厚的钢板弯折15o而成,并沿缝通长设置,搭接处双面焊接,外表锈蚀须肃清洁净,监理现场验收。止水带必需保证其地位正确,两边平均,四周砼必需振捣密实,保证质量。
2.3.2 穿墙管道的套管加焊止水环,止水环应与套管满焊紧密,止水环数量按设计规则。预留孔洞、预埋墙管的地位要精确,如发作偏向,重新凿洞,一是毁坏砼构造,二是对防水不利。监理在砼浇筑将的荫蔽工程反省验收时对预留、预埋作全数反省。
2.3.3 后浇带的留设和浇筑必需满足设计门槛。
2.3.3.1 对后浇带的密封职业要做好,避免建筑渣滓及杂物进入。
2.3.3.2 对后浇带砼浇筑前的荫蔽反省验收:钢筋能否锈蚀、有无水泥浆、模板能否清算钢筋、钢筋地位能否挪动、新旧砼处凿毛等。
2.3.3.3 砼浇筑:选择适宜的配合比、做好技术交底职业、控制砼坍落度、增强振捣和养护。
2.5 砼的质量控制
在砼施工进程中经过巡视和旁站的监理方式控制砼的质量,抓住施工中的重要环节采取无力措施加以控制。
2.5.1 催促施工单位坚持每天掌握天气状况,能否会下雨、高温、霜冻等,采取相应对策或另行布置浇筑时刻。如在夏天浇筑砼,为避免太阳的直接辐照,商品砼厂家的砂、石堆场要设置遮阳棚,现场催促施工单位在泵车处搭设凉棚遮阳,在混凝土保送管的整个长度范围内加盖一层草包,常常洒水,减少混凝土泵送进程中吸收太阳的辐照,降低砼入模温度。混凝土搅拌车在现场等候时,应在搅拌罐上喷水。
2.5.2 催促商品砼供给商在砼拌制前,应测定砂、石含水率并依据测验后果调整资料用量,提出施工配合比,每职业班反省一次。坚持砼延续供给。同砼搅拌站和施工单位联络,理解他们在砼的供料和施工方面所采取的措施。依据工程状况结合事先的气温、原资料情况、砼运距及交通等状况,仔细剖析,计算与谋划每小时必需的砼供给量,要联络好用多少保送车。砼到场后监理反省随车的配合比单并每2小时抽查一次坍落度,避免砼误用或坍落度不精确,对坍落度不合门槛的坚决门槛登场。
2.5.3 砼的浇筑和振捣
2.5.3.1 浇筑前,应肃清模板内的积水、杂物等,并以水潮湿模板。
2.5.3.2 浇筑砼的自落高度不得超越1.5m,否则应运用串筒、溜槽等工具浇筑,以防发生石子堆积,影响质量。搅拌车在卸料前,门槛高速运转一分钟,确保进入泵车受料斗的混凝土用量平均。
2.5.3.3 浇捣顺序:先柱、墙,后梁、板,浇柱、墙砼时应留意分层振捣密实(关于大跨度的梁必需对称浇筑),待浇到梁底50 mm以下时,等柱、墙内的砼自然紧缩根本完成后(约1~2小时)再用振动棒复振一次。浇筑砼应分层,每层厚度不宜超越300~400mm,相邻两层浇筑时刻间隙不应超越2小时,夏季还应延长。增强振捣,避免漏振、欠振,不宜过振。楼板砼必需用平板震动器,每次压半板,纵横向均需振捣。楼面砼刮平门槛平整,应在平板震动器振捣密实后停止,严禁刮平常洒水,并在初凝前用木蟹打磨。
2.5.3.4 合理布置浇筑顺序和留设备工缝,必需契合施工技术方案门槛,严禁随意浇筑。
2.5.3.5 钢筋密集处或预埋件集中处,坍落度过度调整并采用细石砼,防止下料困难,振动不及或不密实,惹起蜂窝、麻面、孔洞,构成抗渗的单薄环节。因设计楼板面标高有差别,在浇筑时必需严厉控制砼面的标高。
2.5.3.6 监理将施行旁站监视:施工单位管理人员能否到位、施工人员能否到位、能否坚持延续施工、有无异常状况发作、砼供给状况、坍落度反省、能否按门槛做强度试块和抗渗试块等。旁站人员及时填写旁站记载。
2.5.3.7 用于反省构造构件砼强度的试件,应在砼浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应契合:每100m3的同配合比砼,取样不少于一次;每一楼层、同一配合比的砼,取样不少于一次;每次取样应至多留置一组规范养护试件,同要求养护试件的留置组数应依据实践需要确定。对立渗砼,其试件应在浇筑地点随机取样,取样不少于一次,普通每500m3砼至多留置一组试件。
2.5.4 混凝土的温度控制及温度测量
为了掌握混凝土浇筑后外部温度变化状况,以便控制混凝土的内外温差及降温速率,指点混凝土的施工,必要时对厚板混凝土停止测温。
可采用预埋式测温线来测量混凝土外部温度。测温的布置:为了掌握温升和降温的变化规律以及各种资料有各种要求下的温度影响,以便有的放矢地采取相应措施,确保工程质量。
测温记载门槛在混凝土温度上升阶段每4小时测一次,温度初期下降阶段每1~2小时测一次,同时应测大气温度。依据测温记载反映,当砼中心温度与外表温度,外表温度与大气温度之差小于25°C时,测温的次数可放宽至4~8小时观测一次。
测温职业应选派经过培养训练,责任心强的专人停止。测温记载应交技术担任人阅签,并作为对今后施工和质量的控制根据。
在测温进程中,当发现温度差超越25℃时,应及时采取措施,增强保温或延缓撤除保温资料,以避免砼发生温差应力和裂痕。
2.5.5 罕见质量通病及对策
2.5.5.1 蜂窝、露筋,由于模板拼装不严,混凝土露浆形成蜂窝;振捣不按工艺操作形成振捣不密而露筋。处理办法:严厉反省控制支模质量。振捣由专人担任,纯熟工人操作。
2.5.5.2 缺棱、掉角,配合比不准,搅拌不平均或拆模过早,都会招致混凝土棱角损伤。处理办法:严厉控制拆模时刻,采用自动计量安装控制配合比。
2.5.5.3 偏向过大,支模的支撑、卡子、拉杆间距过大或不结实; 混凝土部分浇筑过高或振捣时刻过长,所形成的缺陷。处理办法:严厉反省控制支模质量。振捣由专人担任,纯熟工人操作。
2.5.5.4 插铁钢筋位移,插铁不结实,振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋, 致使钢筋位移。处理办法:振捣当时重新校正插铁。
3 预先控制:
3.1 砼的养护
3.1.1 防水砼的养护对其抗渗功能影响大,特别是晚期潮湿养护更为重要,若不及时增强养护,砼的内外温差惹起温度应力,当应力超越砼自身抗拉强度时,容易形成贯串裂痕,不利于防水抗渗,因而及时养护是非常必要的。
3.1.2 应在浇筑终了后的12小时以内对砼加以掩盖并保湿养护。壁板两侧应悬挂草包二层,并常常浇水潮湿。浇水潮湿养护不少于14天,砼养护用水应与拌制水相同。当日均匀气温低于5℃时,不得浇水。
3.1.3 夏季施工砼浇筑终了经外表处置后,在其外表先掩盖一层塑料薄膜,再掩盖两层草包,塑料薄膜应相互搭接好,使薄膜下面水汽不会外漏。上下层草包必需不漏缝,坚持潮湿养护。
3.1.4 控制模板撤除时刻。
3.2 实物验收
3.2.1 砼构造的外观质量不应有严重缺陷,如纵向受力钢筋不得有露筋、主要受力部位不得有蜂窝、孔洞、夹渣、疏松且不得有影响构造功能或运用功用的裂痕,衔接部位不得有影响构造传力的缺陷等。对曾经呈现的严重缺陷,催促施工单位提出技术处置方案,并经监理认可后停止处置。对经处置的部位应重新反省验收。砼构造不应有影响构造功能和运用功用的尺寸偏向,对超越尺寸允许偏向且影响构造功能和装置、运用功用的部位,催促施工单位提出技术处置方案,经监理认可后停止处置,对经处置的部位应重新反省验收。主要对构造尺寸允许偏向停止实测实量:轴线地位、垂直度、标高、预留预埋中心地位等。
3.2.2 当不可防止呈现裂痕时,应找出确切部位,会同设计院、检测机构、有关威望部门剖析缘由,制定措施,及时修补。
3.2.4 停止砼构造实身体检查验:砼强度(同要求养护试块抗压强度或现场实测)、钢筋维护层厚度(破损或非破损办法)。
3.3 砼构造子分部工程质量验收时,应提供下列文件和记载:
3.3.1 设计变卦文件;
3.3.2 原资料出厂合格证和进场复验报告;
3.3.3 钢筋接头的实验报告;
3.3.4 砼工程施工记载;
3.3.5 砼试件的功能实验报告;
3.3.6 荫蔽工程验收记载;
3.3.7 分项工程验收记载;
3.3.8 砼构造实身体检查验记载;
3.3.9 其他必要的文件和记载。
3.4 砼构造子分部工程施工质量验收合格应契合下列规则:
3.4.1 有关分项工程施工质量验收合格;
3.4.2 应有完好的质量控制材料;
3.4.3 观感质量验收合格;
3.4.4 构造实身体检查验后果满足验收标准门槛。
4 主要反省内容及办法
4.1 模板工程
4.1.1 反省项目
4.1.1.1 反省施工用模板材质状况,平整度及刚性能否满足标准门槛。
反省办法:目测/随机抽查
4.1.1.2 反省支模的轴线地位及底模标高状况
反省办法:用尺量,程度仪
4.1.1.3 反省模板沿通长方向上口垂直平整度
反省办法;拉线、吊线,用尺量
4.1.1.4 反省模板的尺寸,接扣及缝隙状况
反省办法:用尺测,目测
4.1.1.5 反省模板装置进程中所设置的暂时固定设备运用状况
反省办法:手摇撼,目测
4.1.1.6 反省固定在模板中的预埋件和预留孔洞的尺寸
反省办法:用尺量
4.1.1.7 反省模板上隔离剂的运用状况
反省办法:用手触,目测
4.1.1.8 反省荫蔽工程验收单的填写并签证
反省数量:100%
4.1.1.9 反省施工日记及技术交底记载,反省工序施工质量检验评定表的填写状况,对工序质量停止评定签证;—旦发现材料短少或不契合门槛,即催促材料人员修正并补做,同时中止下道工序停止。
4.1.2 抽查频率
4.1.2.1 模板平整度: 随机抽查
4.1.2.2 模板轴线及标高: 跟踪反省/每天
4.1.2.3 模板截面尺寸及缝隙; 随机抽查
4.1.2.4 模板的相邻板差: 随机抽查
4.1.2.5 模板的暂时固定设备: 一次/每大
4.1.2.6 模板中预埋件: 跟踪反省/每天
4.1.2.7 模板的顶留孔洞的尺寸: 跟踪反省/每人
4.1.2.8 施工日记及技术交底记载: 随机抽查
4.2 钢筋工程
4.2.1 反省项目
4.2.1.1 反省钢筋的质保单,及实验报告单
反省办法:及时注册、核对
4.2.1.2 反省钢筋到场状况(包括钢筋规格、级别、复试状况等)
反省办法:到场随机抽查
4.2.1.3 反省钢筋加下情况(包括钢筋数量,直径,间距,焊接,绑扎,搭接长度,维护层厚度等)
反省办法:跟踪反省
4.2.1.4 反省钢筋装置状况(包括起吊,安放,接长,就位等)
反省办法:随机抽查
4.2.1.5 反省荫蔽工程验收单的填写及会签状况
反省办法:随机抽查
4.2.1.6 反省施工日记及技术交底记载,反省工序施工质量检验评定表的填写状况,对工序质量停止评定签证;一旦发现材料短少或不契合门槛,即催促材料人员修正补做并中止下一道工序停止。
4.2.2 抽查频率
4.2.2.1 钢筋质量: 按标准指定批量验收
4.2.2.2 钢筋加工状况: 跟踪反省/每天
4.2.2.3 受力钢筋间距 跟踪反省/每天
4.2.2.4 受力钢筋间距: 跟踪枪查/每天
4.3 混凝土工程
4.3.1 混凝土反省项目
4.3.1.1 反省混凝土原料质量(包括水泥,黄砂,石子,外加剂等),凡不契合门槛,不准运用。
反省办法:目测及抽检实验。
4.3.1.2 反省混凝土配合比(包括各资料的用量,混凝土坍落度等)
反省办法:用秤量,坍落度仪。
4.3.1.3 审定施工单位提出混凝土施工方案。
反省办法:讨论、研讨、会审
4.3.1.4 反省混凝土浇筑施工(包括混凝土制造,混凝土运输,浇筑时刻,浇筑方向,混凝土浇筑高度,振捣状况,试块制造养护等)。
反省办法:常常察看。
4.3.1.5 反省荫蔽工程验收单填写井签证。
反省数量:100%
4.3.1.6 反省施工日记及技术交底记载,反省工序施工质量检验评定表的填写状况,对工序质量停止讦定签证;一旦发现材料短少或不契合门槛,即催促材料人员修正补做井中止下一道工序停止。
4.3.2 抽查频率
4.3.2.1 原资料质量及用量: 至多一次/每台班。
4.3.2.2 混凝土坍落度: 不少于一次/每2小时。
4.3.2.3 混凝土试块制造: 应按规则做试块。
4.3.2.4 浇灌时刻: 每次浇灌开始与完毕。
4.3.2.5 混凝土浇筑高度: 不少于一次/每台班。
总体绿化监理细则
一、 植被种植的专业特点及应留意的施工事项
1. 苗木种植前的修剪
(1) 种植前应停止苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除并对树冠停止修剪,坚持地上地下均衡。
(2) 枝条茂密的球状灌木,可过量分枝,并停止球型控制。
(3) 分枝分明,新枝着花芽的小灌木,应顺其树势适当修剪。
2. 绿化苗木起掘
起掘苗木的质量,直接影响树木栽植的成活和当前的绿化效果。起掘方式依据不同树木以及树龄,移植时节,运输远近,土质等状况,分以下三种掘苗方式:
(1) 裸根掘苗:主要适用于休眠形态的落叶乔、灌木、藤木。
(2) 带宿土掘苗:主要适用于树龄较小的,容易移载的乔灌木。
(3) 带泥球(团)掘苗:主要适用于常绿树,以及较难栽的树木等。
3. 种植穴的发掘
(1) 种植穴,槽定点放线应契合设计图纸门槛,地位必需精确,标志分明,还应由监理工程师的认可。
(2) 种植穴定点时应标明中心点地位。定点标志应标明树种称号(或代号)、规格。
(3) 乔木定点遇有妨碍物影响间隔时,应与设计单位获得联络,停止适当调整。种植穴挖好后,应告诉监理工程师停止工序验收。
(4) 挖种植穴的大小,应依据土球直径和土壤状况而定。穴必需垂直下挖,上口下底相等,规格契合下表规则:
花灌木种植穴规格(cm)
冠径 种植穴深度 种植穴直径
80~100 50~70 70~90
60~80 30~50 50~70
40~60 20~30 30~50
苗木在装卸时应轻吊轻放,不得损伤苗木和形成散球。带土球苗木卸车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放划一。带土球小型苗木运至施工现场后,应严密排码划一,当日不能种植时,应喷水坚持土球潮湿。
(5) 苗木修剪质量
剪口应平滑,不得劈裂剪,促生新枝,更新老枝。
枝条短截的应留外芽,剪口应间隔芽地位以上1cm。
4. 树木种植
(1) 种植的质量应契合以下规则:
种植应按设计图纸门槛核对苗木种类、规格及种植地位。
种植带土球苗木时,不易腐朽的包装带必需撤除。
种植时,根系必需伸展,填土应分层捣实,种植深度比原种植浅1-2cm。
对大规格苗木应对其根部喷施生根素。
(2) 树木种植应契合下列规则:
树木置入种植穴前,应先反省穴大小及深度,不契合根系门槛的,应修整种植穴。
带土球苗木必需踏实底土层,然后置入种植穴,填土踏实。
(3) 树木种植后的浇水:
种植后在略大于种植穴直径的四周,筑成高10-15cm的灌木土堰,堰应筑实不得漏水,坡度较大的边坡宜暂时性设置平台。
新植苗木在当天浇透第一遍水,当前依据外地土壤状况及时补水。
粘性土壤,宜过量浇水,根系不兴旺树种,浇水量宜较多。
苗木种植区遇干旱地段或干旱天气时,应添加浇水次数,干热风时节,对新芽放叶的树冠喷雾,宜在上午10时前后和下午15时后停止。
浇水时应避免因水流过急冲刷暴露根系或冲毁围堰,形成跑漏水。浇水后呈现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时补正、培土。
浇水渗下后,应及时用围堰土封树穴。
5. 草坪种植
(1) 草块应选择无杂草,生长势好的草源,在干旱天气时掘草块前应过量浇水,,带浸透后掘取。
(2) 草块运输时用草绳包扎好装卸车时,应避免破碎。
(3) 满铺草坪应相互衔接不留缝,铺设后应滚压,灌水。
(4) 籽播草坪细耙平整土壤,平均散播已拌匀的草籽。
一切工序在按上述方案执行时都应由监理工程师认可,才干进入下一道工序,从而使工程顺利停止。
二、 植被的日常养护管理
1. 灌溉与排水
(1) 已栽植的树木应依据天气、立地要求和树种的抗旱才能,停止适期、过量的灌溉,以坚持和补充土壤中的无效水分。
(2) 绿地中以栽植成活的树木,在久旱或立地要求较差、土壤非常枯燥时,应及时采用灌溉措施。
(3) 灌溉前应先松土,夏季灌溉宜早晚停止,夏季灌溉选在中午停止,灌溉要一次浇透,尤其是春、夏季。
(4) 灌溉用水不能采用无害污水。灌溉时,要留意维护树木根部的土壤不被冲刷。
2. 中耕除草
(1) 树木根部左近的土壤要坚持疏松,易板结的土壤,在蒸腾淡季须每月松土一次。中耕深度为10-20cm,以下影响根系生长为限。
(2) 中耕除草应选在阴沉或初晴天气,且土壤不过火湿润的时候停止。并要留意不可削伤树皮,折损枝条。中耕时应及时肃清空中和土壤中的瓦砾、石块。
3. 施肥
(1) 树木休眠期和栽植前,需施积肥。树木生临时施追肥,可以依照植株的生长势态停止。(花灌木应在花前、花后停止;果木应按有关果木品种不同的养护技术门槛停止)。
(2) 施工的肥料品种应视树种、生临时土壤要求及欣赏等不同门槛而定。晚期欲扩展冠幅,宜施氮肥,观光观果树种用增施磷、钾肥。长绿针叶树在幼龄时期,不宜施用化肥。要留意使用微量元素根外施肥的技术,喷施时刻以清晨和黄昏为宜,并逐渐推行使用复合肥料。
(3) 树木养护施用肥料,应以无机肥为主,不宜临时施用单一的化肥。除根外施肥外,肥料不得触及树叶。
4. 修剪、整形
(1) 树木应经过修剪固定树型,平衡树势,调理树木的通风透光和肥水分配,调整植物群落之间的关系,促进花芽分化。
(2) 树木应依据不同生长习性而采取不同的整形措施,也可依据不同的功用门槛停止整形。
(3) 树木修剪的水平,应依据主、侧枝间的生长习性、树龄及树种的特性而决议。为了使主枝间的长势均衡而坚持平均的树冠,应采用“强主枝重剪,弱主枝轻剪“的修剪准绳;休眠期修剪以整形为主,可稍重剪;生临时修剪以调整树势为主,宜轻剪。
(4) 修剪要有利于促进枝和花芽构成,有利于职业茂盛,散布匀称,修剪应遵照“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新“的准绳停止。
5. 防护措施
(1) 对一些根浅、顶风、树冠庞大、枝叶过密以及立地要求差的树木,可依据状况辨别采取立柱、绑扎、疏枝、扶正等措施。预防台风的各项职业应在台风降临前做好。
(2) 凡易受冻害的树木,夏季应按不同树种辨别采取根基培土及覆草、主干包扎、修剪等防寒措施,防寒职业应在12月上旬前完成。
6. 树木补植
养护时期,对死亡及质量达不到门槛的植物停止改换,补植的树木应选用原来的树种,规格也应相近似;若改动树种或规格必需与原来的景观相协调。
7. 病虫害防治
园林树木在其终身中都能够遭到病虫的危害,继而影响到树木的正常发育,不只影响景观效果,严重的甚至形成死亡。防治病虫害势园林树木养护管理中的一项非常重要的职业。在种植时,应严厉恪守有关植物检疫的规章制度,本着“以防为主、防治结合“的准绳,及时做好病虫害的防治职业。
(1) 在秋夏季虫害的休眠期及时剪除病虫枝,挖除虫蛹、虫卵,在春夏季病虫害高发期采用高效低毒的农药停止综合防治。
(2) 植物的生理智病害针对缺乏某种元素,以肥料、生物药剂的方式停止防治,及时清算枯枝残叶,消灭越冬病原物及传达媒介。
(3) 维护生态均衡,充沛应用园林间植被的多样化来维护和增殖天敌,抑制病日害。
(4) 严禁在开放性地域运用剧毒、高残毒和有关部门规则禁用的化学农药。运用化学农药应严厉按有关平安操作规程实施。
三、 保证植被的成活率的措施
1. 苗木质量的好坏是影响成活的重要要素之一。在选苗时,除依据设计门槛的苗木规格、树型外,还要选择根系兴旺、生长强健、无病虫害、无机械损伤和树型端正的苗木。
2. 起掘苗木的运输与工地栽植的亲密配合时保证成活率的重要环节之一,实际操作证明“随掘、随运、随栽“对植树成活率最有保证。
3. 运输主要在清晨,以减少植物水分蒸发,如必需在中午时分运输,则加盖遮阳网或蓬布,或许对植物停止喷水处置,以确保苗木的成活率。
4. 土质的好坏,直接影响苗木的成活率,门槛满足植物生长的最小土层厚度。
5. 种植穴发掘的质量,对苗木当前的生长有很大的影响,除按设计确定地位外,应依据根系或泥球大小(普通应较根盘或泥团大0.5-1米)。
6. 增强缺陷责任期内苗木的养护管理。
四、 总体绿化工程监理职业办法
监理对绿化工程质量控制分三步停止:即施工预备阶段做到事前控制。施工阶段做到旁站监理和同步抽检,协助承建单位按设计图纸、技术交底及技术规程施工,工序竣工后,承建单位应在自检到达合格后将全部质量保证文件及工程质量的必要阐明及荫蔽工程记载单、土壤性质测验报告等报监理审批,由监理工程师对照质量反省记载作观感签收。施工完毕时停止量测鉴定并催促停止整改。
1. 施工预备阶段
(1) 审查承包单位的施工组织设计,对其技术方案、质量措施、进度策划等提出意见,由总监理工程师提出审批意见。
(2) 审查承建单位提出的主要苗木停止实地调查,并拍照封样,催促承包单位做土壤化验和苗木检疫。
(3) 协助承包单位健全管理网络,完善质保体系,倡导承包单位外部树立质量责任制。
(4) 及时向承包单位作监理职业交底,以便承包单位理解监理控制办法,积极配合职业。
(5) 反省现场的测量标志、标段划分标志、地形控制桩等。
(6) 反省施工环境和各工序(土方与种植)管理状况、穿插施工次序等,并进型督导、协调。
(7) 审核绿化工程开工预备状况,并由总监理工程师签发开工报告。
2. 施工施行阶段
(1) 监理人员坚持全进程跟踪监视反省,片面掌握工序、做法和质量状况,发现守法操作规程和技术门槛时立刻纠正,催促承包单位做好土方、苗木质量反省和内业材料编制。
(2) 监理对承建单位的放样、挖穴、起苗、运苗、种植及新种树养护状况停止反省、记载、抽检。
(3) 严厉工序间交接反省,坚持出废土,未经历收或经历收深度不够,不准进种植土;地形未达标不准种植;苗木不合格不准种植。监理及时对已竣工序停止反省,复测签收。
(4) 审核设计变卦和图纸修正,签证工程变卦单时明白数量、规格、日期,报送建立单位。
3. 施工完毕及保修阶段
各单项工程完成时,停止分部、分项工程验收及评定,承包单位按验收规范自检自评,内业材料汇总和外观反省。监理同步停止抽检评定、观感评定和内业材料反省,提出整改意见并反省落实状况。
本工程完工验收后是为期一年的养护责任期。工程效果的好坏,养护管理相当重要,为增强养护管理,保证植物的成活率和全体效果,特成立养护管理班子,专人担任,设备完全,并严厉执行绿化养护的标准和规范。
为实在搞好本工程的养护管理,公司确定项目部装备长驻养护人员不少于5人,养护重点时段随时增补人员,以确保养护一线人员有足够的休息。公司将活期布置人员对养护状况停止反省,对缺乏之处随即催促项目部整改。
五、 总体绿化工程质量监理控制要点
1. 栽植土质量:根绝影响树木、草皮生长成活的活碱土、化学净化土、大石块等进施工现场,坡度契合土壤安息角门槛,排水迟滞不积水;表层20cm内根本无石砾、砖瓦等杂物,土壤疏松,块径<4cm。
2. 植物资料质量:树木干茎挺直、树冠完好、无病虫害、土球完好、包扎结实、裸根根系完好;草皮草块大小分歧,厚度不小于1.5-2cm,厚度平均、无病虫杂草;花苗及地被植物生长良好、发育均齐、根系兴旺、无病虫害、无损伤。
3. 栽植质量:放样定位正确;偏向不超越5%了;树穴大于泥球或树根20-40cm,深度与泥球或根颈相齐;翻松底土、坑过上下垂直;栽时分层夯实,不伤根部;矮小乔木及时立桩支撑;定向陈列正确,树木朝向的主视野饱满完好,株行距林缘线、树冠线契合设计门槛;土球大小及包扎契合规程门槛;修除病残枝、枯枝;剪口平滑,树枝疏截适当,树型匀称,园艺效果好,绿篱高度正确划一,小灌木拼行图案契合设计门槛,栽植小灌木的数量按设计不得减少或超越5%。
4. 草坪、地被植物的质量:栽植地位和面积契合设计门槛;栽植土面平整,表土块径>2cm,排水良好,无积水、无杂草、砖瓦杂物;插种地被出苗平均,疏密适当,无空缺;满铺草坪块间缝>1.5cm,草块大小分歧经过,平均平整,铺草的草块与土壤密实,草坪外观平整;草坪与树坛、花坛、地被植物间边界切边线明晰、自然。
5. 养护质量绿化植物种植后及时浇水、喷水、培土、扶正;树木萌芽发枝后及时剥芽、修剪;发现病虫害及时防治;树木死亡及时挖除补种;常常除草松土,坚持整洁。