报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,启动报警器的装置。报警阀根据不同的灭火系统和使用环境有湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀和预作用报警阀,其中除预作用报警阀结合了湿式、干式、雨淋三个部件的优点之外,各个报警阀之间的组件有很大差异,今天要给大家介绍的就是关于各组件经常遇到的问题,下面我们就来具体看看吧。


具体内容

  1. 1

    为什么只有湿式报警阀有延迟器?

    答:报警阀是否需要安装延迟器是根据报警阀结构确定的。由于湿式报警阀类似于单向阀,其阀瓣是自由活动的,当阀瓣两侧压力波动较大时会造成水大量涌入报警管路,节流孔或自动排水阀排水能力有限,不安装延迟器缓存会造成误报。而干式报警阀和雨淋阀均有限制阀瓣开启的机构,压力波动造成阀瓣开启的幅度较小,相对涌入的水要少很多。故只有湿式报警阀会带延迟器。

    消防报警阀组件常见问题

  2. 2

    为什么有些报警阀开启时,报警管路自动排水阀有的连续滴水有的不再滴水

    答:这跟报警管路自动排水部位使用的自动排水装置有关,有的是用的节流孔板,有的用自动排水阀。节流孔板只是在钢板上开一个小孔,没有自动关闭的措施,是压力越大流水越快的。

    自动排水阀有自动关闭的装置。当使用自动排水阀时,泄漏量小,带来的水压也较小,此时小球底部弹簧顶住小球不下降,少量的水可以通过小球与阀座的缝隙流出。而报警阀开启,大量有压水流入报警管路,有压水压着小球压缩弹簧,使小球与阀座紧密压实,水就不能流出。

    消防报警阀组件常见问题

  3. 3

    为什么有些湿式报警阀有的能看到补偿器,有的看不到补偿器

    答:湿式报警阀的补偿器是用于供水侧压力波动时通过补偿器向系统侧冲水达到压力平衡,从而避免报警阀误开启。而有的报警阀没有补偿器是因为在阀瓣上设有补偿孔,在阀组内部实现了压力平衡,便取消了外部的补偿器。

    消防报警阀组件常见问题

  4. 4

    Y型过滤器装反了会有什么影响

    答:虽然Y型过滤器设有永久的方向标志,但Y型过滤器装反了还是会有水流的,只是过滤效果不好,且容易造成过滤器堵塞。

    消防报警阀组件常见问题

  5. 5

    雨淋报警阀防复位装置是怎么防复位的

    答:如图所示,部件3为密封滑块,部件6为放水管,31为补偿孔。

    (1)伺应状态,复位阀关闭,防复位装置上下腔均为有压水保持压力平衡,有压力波动通过补偿孔31进行平衡。

    (2)火灾状态下,放水口放水,防复位装置下腔有压水排出,滑块3向下运动,接通放水管6的管路,控制腔的水由放水管6排出,雨淋阀打开。当灭火过程中如雨淋阀放水口不正常关闭,防复位装置的滑块也不会恢复伺应状态,控制腔的水仍由放水管6排出,达到防止复位的目的。

    (3)灭火完成,操作人员现场打开复位阀,有压水从孔13进入防复位装置下腔,由于滑块3上下腔压力相等,而滑块在上腔受力面积小于下腔受力面积,滑块3下方受力较大向上滑动封闭放水管6的通路,水便停留在控制腔内,达到复位的作用,复位完成后关闭复位阀,恢复伺应状态。