一级消防工程师记忆口诀防火隔墙

  1. 1

    1、厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

    2、有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

    3、总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,当采用防火隔间时,防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。

  2. 2

    4、布置在民用建筑内的柴油发电机房,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

    5、避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。

    一级消防工程师记忆口诀防火隔墙

  3. 3

    6、剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。

    7、避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。

  4. 4

    8、具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能且风量不大于15000m³/h、集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

  5. 5

    口诀:

    丙类液体中间罐,甲乙分控贴邻建。

    防火隔间地下店,柴油机房储油间。

    避难设备管道边,剧场舞台观众面。

    避难走道墙与板,连续清灰除尘单。