  1. 1

    泄压面积计算【三部曲】

    第一步曲

    长径比计算

    L*2(a+b)/4ab

    第二步曲

    代入泄压面积计算公式

    A=10CV2/3 V=L×a×b

    第三步曲

    确定泄压面的设置位置

    (根据出题的情况)

    (一)长径比计算

    (1)长径比=L*2(a+b)/4ab(长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比)。

    (2)当计算长径比>3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。当计算长径比<3>

    (二)代入泄压面积计算公式

    (1)代入A=10CV2/3

    式中:A——泄压面积(㎡)

    V——厂房的容积(m3)

    C——泄压比(㎡/m3),其值可按表2-8-1选取。

    (2)分段计算长径比的,需要求总泄压面积(A总=每段泄压面积*段数)

    (三)确定泄压面的设置位置

    (1)泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位。

    (2)公共截面不得作为泄压面积。

    一级消防工程师泄压面积计算技巧

  2. 2

    经典案例演练

    例1:【2015年案例6】某单层木器产房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500㎡,其总平面布局和布置如图所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500㎡的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和橡胶水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。 【问题】计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。 (提示:1502/3=28.24;2002/3=34.20;7502/3=82.55)

    第一步:计算油漆工段的长径比:长径比=[2(a+b)L]/4×a×b=[2×(5+10)×15]/[4×5×10]=2.25<3>

    第二步:代入泄压面积计算公式:容积为V=15×10×5=750m3; A=10CV2/3=10×0.11×(15×10×5)2/3=90.805㎡

    第三步:确定泄压面的设置位置不可利用外窗作为泄压面,且油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15×5=75㎡,小于泄压面积。需要外窗、屋面共同泄压,或仅利用屋面泄压。

  3. 3

    例2:某厂房建筑面积为5000㎡,建筑高度为10m,建筑层数为2层,油漆工段的建筑面积为50㎡其中长边为10m,短边为5m,高为10m,计算油漆工段的泄压面积?(C=0.11,50002/3= 292,500002/3=1300,7502/3=82.5 )

    第一步:计算油漆工段的长径比:15×2×(5+ 10)/4×5×10=2.25<3>

    第二步:代入泄压面积计算公式 :A=10CV2/3 =10×0.11×(15×5×10)2/3 =10×0.11×7502/3 =90㎡

    例3:某厂房建筑面积为5000㎡建筑高度为10m,油漆工段的建筑面积为200㎡其中长边为40m,短边为5m,高为10m,计算油漆工段的泄压面积?(C=0.11,50002/3=292,500002/3=1000,10002/3=100,5002/3=63)

    第一步:油漆工段的长径比:40×2×(10 +5)/4×10×5=4.5>3当计算长径比>3时,应分段计算。 将厂房长边分为相等的两段再进行长径比计算: 长径比=20×2×(10 +5)/4×10×5 =3 (可不再分段计算)

    第二步:代入泄压面积计算公式 :A=10CV2/3 =10×0.11×(20×5×10)2/3 =10×0.11×10002/3 =110㎡ ;整个油漆工段的泄压面积=110*2=220㎡。