2020一级消防工程师消防设施启动时间汇总
- 原创经验
- |
- 更新:
- |
说到消防,其中联系最紧密的就算是消防设施了,只有了解清楚消防设施的使用和功用,才能更好的从事消防工作,当然消防设施也是一消的重要考点,今天给大家进行了2020一级消防工程师消防设施启动时间汇总,一起来了解一下。
具体内容
-
常规状态
1)水喷雾自/手动启动的雨淋阀应在信号发出后15s内启动。
2)出现故障后,控制器应在100s内发出故障信号。故障状态下,控制器应在60s内发出报警信号。
3)细水雾开式系统的设计响应时间不应大于30s,采用全淹没应用方式的瓶组式系统,当同一防护区内采用多组瓶组时,各瓶组必须能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。
4)防火门监控器接收到来自火灾自动报警系统的火灾报警信号后在30s内向释放器发出启动信号。
5)消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。现行国家标准《建筑设计防火规范》规定消防水泵应保证在火警后30s内启动,这一数据是水泵供电正常的情况下的启动时间。发达国家的规范规定接到火警后5min内启动消防水泵。
-
调试状态
1)对于雨淋报警阀组调试,公称直径大于200mm的雨淋报警阀,应在60s内启动。
2)气体(泡沫)灭火控制器,输入启动模拟反馈信号,控制器在10s内接收并显示。
3)吸气感烟火灾探测器在其采样管最末端加入试验烟120s内发出报警信号。
4)湿式报警阀组检测:开启末端试水装置5min内,水泵自动启动。
5)消防水泵调试应符合下列要求:
①以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;
②以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;
-
应急状态
1)应急照明和疏散指示标志在5s内顺序启动。
2)手动启动消防应急电源输出,5s完成应急转换,5s内转入应急工作状态。
3)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。