高层建筑的消防设计应该注意哪些要点

  • 原创经验
  • |
  • 更新:
  • |

随着社会的发展以及建筑技术的成熟,高层建筑随处可见,更有甚者是部分城市将高层建筑视为经济发展的象征,殊不知,高层建筑在消防上有着很大的隐患,今天我们就来看看高层建筑的消防设计应该注意哪些要点,一起来看看吧!


具体如下:

  1. 1

    消防水

    (一)喷头布置

    消防水是在出现火灾时大面积熄灭烈火的一种最为快速和直观的方式,而建筑中的消防水一般就是用消防喷头射出而实现消防灭火的。所以喷头的布置也是一个很重要的设计部分。喷头的布置首先不受梁体影响的直立型喷头距离顶板的距离不能过近。其次受梁体影响的直立型喷头距离顶板要满足规范。最后喷头距离边墙距离要满足设计规范。

    (二)消防栓布置

    消防栓是一种最为常见的消防工具,不只是在楼层中需要消防栓,在其他地方也需要这个东西,包括飞机汽车等等。所以这是一个最为普通的消防工具,但是它的位置布置却也是一种严格的规划的。这是分析几种消防栓布置的错误地方

    1.由于建筑装修改动,消防栓的保护面积超过了规范要求;

    2.由于装饰原因取消了消防栓门;

    3.消防电梯前室漏设了消防栓;

    4.未按规范要求设置自救式消防栓箱;

    5.室外消防栓距离建筑外墙及里边的距离不满足规范要求;

    6.夹层及设备层漏设设消防栓。

    (三)水泵结合器

    当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便的通过结合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备得不到充足压力水源无法灭火的情况。结合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。水泵结合器安装的注意事项如下:

    1.按系统分区设置水泵结合器,怎样才能最大限度的保障消防设施与其进行对接;

    2.水泵结合器的数量要满足设计要求。水泵结合器是消防车等的主要供水来源,所以它的数量不能太少,不然可能引起供水不足的情况;

    3.结合器要设置在容易取用的地方;

    4.室外取水口设置要合理,取水口吸水高度不应超过6米,距离外墙的距离也不能超过规范要求。

    (四)末端试水装置

    安装在系统管网或分区管网的末端,end water-test equipments等功能的装置。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。所以末端试水装置的位置一定要合理,不能设置在系统的最低处,应该要设置在系统最不利点。其次末端试水装置的排水方式也是十分重要的,最好是使用间接排水的方式。

    (五)自动喷水灭火系统可能存在的漏设区域

    1.空调及风机房

    2.车库室内车道

    3.建筑面积大于5平方米的卫生间

    4.自动扶梯底部

    5.楼梯及电梯前室

    6.净高小于12米的室内中空区域

    7.净高大于800mm且有可燃物吊顶内

    8.宽度大于1.2米的风管及排管下方

    9.一类高层的控制室

    10.弱电设备间未设置自动灭火系统

    高层建筑的消防设计应该注意哪些要点

  2. 2

    火灾自动报警系统

    (一)火灾自动报警系统容易漏设的区域

    1.超高层建筑室内住户部分未设置探测器

    2.强弱电井未设置探测器

    3.水泵房、消防控制中心、各类设备用房未设置探测器

    4.公共部分未设置楼层显示器

    5.厨房内未设置可燃气体探测器

    (二)消防管线

    消防管线是预备一定的防火功能的线路,因为这些线路维持建筑的一些设备功能运行,所以吸纳路的防御性有着很重要的地位。与消防有关的线路名配钢管要刷防火漆涂料或者防火涂料,一定要刷的均匀,与设备相连的金属软管要到位,明配及吊顶内线盒要上盖板。吊顶内部分导线要穿管。

    (三)联动控制及相关功能不齐全

    这个系统是一种保护装置,在楼层防御中有很重要的作用。门禁系统要进行断电控制,敞开电动防火门要进行联动控制,单向逃生锁要进行联动控制。

    (四)消防联动控制系统逻辑关系混乱

    1.相应区域探测器警报,对应区域的正压送风机未启动

    2、一台风机负责多个防烟区域时,防烟区域内探测器报警,所有风口都打开

    3.手动打开排烟口,正压送风口,相应的风机未启动

    4.非消防断电及应急照明强投为编入联动关系

    5.中庭区域报警时,各层卷帘门未启动

    6.大空间探测装置如双波段、光截面及现行探测器报警时未联动相关常规火灾报警系统

    7.消防补风机未编入火灾时启动联动关系

    8.排烟机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁

    高层建筑消防工程设计是一件十分重要的事情,关乎人民生命财产安全,所以在设计起草时一定要慎重。在高层建筑中,火灾是最为常见的灾难,所以在消防水、火灾自动报警系统的设计时一定要综合各方面考虑。其中防火门,消防车道,消火栓,喷头等等的设计都有一定的设计规范,不是随意摆放。

注意事项

  • 以上就是小编今天给大家整理发布的关于高层建筑的消防设计应该注意哪些要点的相关内容,更多关于消防工程师的学习技巧,学习干货,新闻资讯等内容。欢迎前往环球网校进行更为详细的了解和咨询!


作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。