工艺要求要点:控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,屏柜面误差应满足相邻两屏屏面平整,相邻屏柜间隙≤1.5mm;采用螺栓固定,固定牢靠;屏柜的正面、背面均有命名编号,屏柜(端子箱、就地柜)柜内元件标识齐全、清晰;屏柜(端子箱、就地柜)本体....
一级建造师 短信预约提醒
- 屏柜安装工艺要求要点是什么
- 配电设备间距要求是多少?
配电装置的布局应考虑设备搬运、检修、操作和试验方便。为了工作人员安全,配电装置以外需保持必要的安全通道。配电室低压配电装置正面通道宽度,单列布置时应不小于1.5m;双列布置时应不小于2m.其背面通道不小于1m,特殊情况可减为0.8m.通道上方有裸露带电体...
- 配电柜该如何安装?
配电板(箱)安装要求是:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气...
- 直流屏是什么?
直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW.简单地说,直流屏就是提供稳定直流电源的设备。(在输入有380V电源时直接转化为220V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直....
- 起重机配电屏、柜有哪些安装规定
1、配电屏、柜的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的有关规定。2、配电屏、柜的安装,不应焊接固定,紧固螺栓应有防松措施。3、户外式起重机配电屏、柜的防雨装置,应安装正确、牢固。......
- 民用建筑供配电系统负荷计算方法的原则有哪些?
1、在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法。2、用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,一般用于干线、配变电所的负荷计算。3、用电设备台....
- 低压电气动力设备施工及监理项目有哪些?
1)成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。2)电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况,可空载试运行的电动机,时间一般为2h(不小于2h),记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。3)交流电动机在空载状态下(....
- 多个低压电源进线是每个都实施总等电位联结吗?
每个电源进线处都要在总配电箱近旁安装接地母排,实施总等电位联结,以使每一电源进线所供范围。内的电气设备的金属外壳和其邻近的装置外可导电部分之间,在发生接地故障时呈现的电位差降低。应注意各个总等电位联结系统之间必须连通,如果不连通,当某一电源...
- 施工现场临时用电的管理规定有哪些
1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线;1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线...
- 水电水利工程大型设备和金属结构安装场地有什么要求?
1、大型施工机械、机电设备、金属结构安装工程的场地宜靠近主要安装部位布置。布置金属结构和机电安装工程场地时,应分析土建施工和安装的衔接配合,利用土建施工中已建的各种设施,研究重复利用场地的可能性和合理性。2、大型施工机械设备的组装场地应选择位...
-