1、存在问题:斜屋面坡度太大。解决措施:在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡度。2、存在问题:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一...
一级建造师 短信预约提醒
- 屋面工程设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
- 装饰细部设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
1、存在问题:走道管井门面贴磁砖。解决措施:由装饰专业出大样,确定颜色。2、存在问题:室内木质柜与墙体接合处理不当。解决措施:由装修处理。3、存在问题:卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大。解决措施:建议墙砖不宜太大,应不大于500×50...
- 门窗设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
1、存在问题:铁艺、铁花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。解决措施:1)提供铁艺铁花大样图库资料,由设计人员选择。2)设计公司设计大样图。2、存在问题:栏杆高度小于1100mm。解决措施:按规范执行。3、存在问题:阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏....
- 建筑节点门窗设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
1、存在问题:出天面门采用木门,规范不允许。解决措施:出天面门禁用木门。2、存在问题:采用塑钢门出阳台梁处理不当。解决措施:将该梁顶标高降低2-3cm,南方地区采用此节点。3、存在问题:门窗尺寸(1)大样分格尺寸不详。(2)交楼标准中门尺寸与建筑图不符。...
- 外墙防水设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
1、存在问题:外墙裂缝渗漏。解决措施:外墙是涂料的掺抗裂纤维水泥砂浆。2、存在问题:窗楣、窗台处漏水。解决措施:窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台,做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封。严格执行施工规范。3、存在问题...
- 室内防水设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
1、存在问题:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。2、存在问题:沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,...
- 屋面防水设计中存在的设计通病有什么解决措施?
1:存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏。解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。2:存在问题:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。解决措施:改为卧贴工....
- 屋面防水设计中存在的设计通病及解决措施有哪些?
1、存在问题:保温隔热层设置位置不明确。解决措施:(1)采用挤塑聚苯板保温材料。(2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。2、存在问题:天面女儿墙底裂缝渗漏。解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。3、存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周...
- 软件中的“顶点”功能有什么作用?
“顶点”功能是便于我们在面状构件中找到面状构件的各个顶点。如我们利用自定义线来绘制散水对角线处的伸缩缝时,是需要捕捉两个点,即散水的内外角点,这两个点都很难捕捉,需要用正交的功能来找到,但这两个点正好在一个散水面上,所以我们就可以利用“顶点...
- 住宅结构设计中主体结构设计通病有哪些?
1.底层带框架的砖砌体房屋,上部层问框架梁柱的截面尺寸过小,甚至用砖柱代替钢筋混凝土柱。设计不当会使结构存在严重的安全隐患,极易造成楼体坍塌等严重事故。应按照规范的有关要求进行设计。2.当采用钢筋混凝土结构时,结构抗震等级的确定不符合规范的规定...
-