1)无地下室的框架结构,对于底层框架柱的设计,仅在基础顶面上设置箍筋加密区,未对±0.00刚性地面上下设置箍筋加密区,不符合抗震规范第6.3.10-2条要求;应按规范要求增设箍筋加密区。2)桩基础设计,单桩承台未在两个互相垂直方向上设置联系梁;有抗震要求的柱...
一级建造师 短信预约提醒
- 结构构造应注意的问题有哪些?
- 结构设计应该注意的构造问题有哪些?
1)在设计中,经常遇到结构平面凹凸不规则、楼板不连续等情况,使结构平面出现细腰、弱连接部位;这种情况除计算考虑弱连接楼板变形影响外(如考虑弹性楼板计算),构造上应对弱连接部位的梁板采取相应的加强措施:如适当加厚弱连接楼板的板厚,对弱连接处的梁、....
- 人防战时进排风口通常采用的防护措施是什么?
人防工程战时进排风口处连接的设备通常无法直接承受空气冲击波的压力,一般情况下都必须采用“悬板活门+扩散室”的消波措施。空气冲击波到达通风口时,悬板活门上的板页在压力作用下可以自动关闭,关闭过程中会有一部分冲击波进入扩散室,通过扩散室的扩散作....
- 人防通风采光窗井有何设置要求?
人防采光窗井战时防护基本都采用挡窗板加填出的防护方式,要注意以下几方面问题:第一,采光窗的尺寸应能和挡窗板配合。比如DC1212挡窗板对应的是1.2×1.2m的窗口,窗口不宜太大超过1.5×1.5就可能没有对应的挡窗板了。第二,利用采光窗井进行平时通风、排烟....
- 悬板活门为什么要嵌入墙内?
悬板活门是依靠冲击波能量自动关闭的,为保证在冲击波到达时能使悬板活门迅速地关闭,从而要求悬板活门必须嵌入墙内。悬板活门的嵌入深度不应小于300mm,较大的悬板活门应该参考有关图集加大嵌入深度。与悬板活门类似一些部位的防护密闭门也应嵌入墙内。人防....
- 什么是人防室外出入口?
室外出入口是指通道的出地面段位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。主要出入口是指空袭后人员、车辆进出较有保障的出入口。人防设计规范3.3.1(强条)规定:“防空地下室的每个防护单元至少有一个室外出入口。战时主要出入口应设在室外出入口(核6级在....
- 什么是人防孔口?
要满足人员出入、通风换气、水电供应的需求必须在围护结构上留有人员出入口、通风口、水电管线口和通风采光窗口等孔口,这些就是人防孔口。相对围护结构而言人防孔口部位更为薄弱,为满足对冲击波、毒剂等的防护,人防孔口部位必须按规范要求设置相应的防护密...
- 人防施工规范中的防护密闭隔墙指的是哪些墙体?
人防施工规范中术语中提到的防护密闭隔墙就是广义的临空墙。包括了设计规范中提到的临空墙、防护单元隔墙和扩散室侧墙,多数设计图纸中也统称这些墙体为临空墙。虽然用防护密闭隔墙统称这些墙体更为科学,但人防施工规范正文中用防护密闭隔墙的时候并不多还是...
- 人防区内什么是清洁区?
人防区内按能否满足防毒要求分为清洁区和染毒区。清洁区是战时掩蔽人员和物资的主要区域。染毒区一般在人防工程口部承担隔绝、排除和过滤外界毒剂的作用,另外人防电站发电机室、医疗救护站分诊室、专业队车辆掩蔽区域在功能上允许染毒的防护空间也设在染毒区...
- 什么是人防防护单元?
为减少空袭破坏范围,对于面积较大的人防工程要划分防护单元,防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙。因为防护单元必须有独立生存能力,防护单元隔墙对于防护单元来说就是人防围护结构,规范也要求它能...
-