单元槽段应综合考虑地质条件、结构要求、周围环境、机械设备、施工条件等因素进行划分。单元槽段长度宜为4m~6m。液压抓斗成槽机成槽时,采用“跳槽法”施工,先施工两侧的连续墙,后施工中间槽段。“抓冲结合”施工注意事项:①一般拐角异型槽为三期槽,即在...
一级建造师 短信预约提醒
- 地连墙施工时槽段开挖需要注意些什么?
- 地连墙施工时泥浆配备需要注意些什么?
泥浆功能:①从槽壁向土层内渗透形成泥皮,防止槽壁坍塌;②悬浮土渣并通过循环将其携带出地面;施工注意事项:①随地层渗流单粒空隙增大,泥浆渗流量及渗流时间也逐渐增大,泥浆渗流较快时可加入少量的砂以加速泥皮的形成;含砂泥浆的渗透量也远远小于不含砂泥....
- 地连墙施工导墙作用是什么?
①导墙是保证地下连续墙位置准确和成槽质量的关键,给成槽机成槽提供导向;②储存泥浆及防止槽口坍塌;③作为施工时水平与垂直测量的基准。施工注意事项:①导墙分段施工缝应与地连墙接头缝错开;②导墙L型转角处应最少外延100mm;③导墙两翼缘钢筋尽量伸出一定长...
- 预制拼装式地下构筑物施工技术有哪些特点?
1提高隧道及电缆沟施工的机械化程度在现有技术条件下,电缆构筑物在结构浇筑、支架安装等阶段,还是以人工为主,存在着现场工作量大、劳动保护差、质量与工人技术水平关联大等特点。采用管节工厂预制、现场装配的设计和施工工艺后,可显著减少人工的工作量,....
- 钢筋焊接连接有什么优缺点?
钢筋焊接连接有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊和预埋件钢筋埋弧压力焊这5种,应满足国标GB50010《混凝土结构设计规范》和行标JGJ18《钢筋焊接及验收规程》的相应要求。适用和不适用范围由GB50010《混凝土结构设计规范》中“钢筋的连接”里“需进行疲劳...
- 钢筋绑扎搭接优缺点是什么?
钢筋绑扎连接应满足国标GB50010《混凝土结构设计规范》的相应要求。适用和不适用范围国家标准GB50010《混凝土结构设计规范》中“钢筋的连接”里“轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其它构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜....
- 后浇带质量标准有什么要求?
主控项目1.后浇带、埋设件等细部作法须符合设计要求,严禁有渗漏;若设计无要求时,可选用本工艺标准中的一种,经设计确认后施工。2.混凝土必须内实外光,对出现的缺陷应有书面处理方案或措施,并保存处理记录。一般项目1、后浇带的模板必须稳固、密封、平整,...
- 后浇带的工艺流程是什么?
1)地下室底板防水后浇带留置地下室底板防水施工→底板底层钢筋绑扎→后浇带两侧钢板止水带下侧先用短钢筋头(钢筋间距400)与板筋点焊→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇混凝土一侧→钢板止水带安置→钢板止水带上侧短钢筋头点焊及绑扎双层钢丝网于钢...
- 后浇带的质量要求是什么?
1、混凝土的浇筑应密实,成型应精确,应特别注意新旧混凝土界面处的混凝土密实度。2、混凝土浇筑后应覆盖保湿养护。3、防水后浇带的施工应注意界面的清理及止水条、止水带的保护,并保证防水功能技术措施的落实。严禁后浇带处有渗漏现象。......
- 后浇带施工时对技术有哪些要求?
1、新旧混凝土界面应先放与所浇混凝土同强度等级的砂浆。2、模板应严密、稳固、混凝土施工时不得漏浆与变形。3、膨胀剂和外加剂掺量应符合设计及产品性能要求。4、止水条安装好后,应尽快安排后浇带混凝土浇筑。......
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题试卷考情分析 432 KB下载数 82 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题试卷考情分析 507 KB下载数 65 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》真题试卷考情分析 930 KB下载数 118 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》真题试卷考情分析 324 KB下载数 102 下 载