  • 结构施工图地基基础及基础梁会出现哪些问题?

    1、抗拔桩及抗拔锚杆的桩及锚杆本身(地基抗拔力已足够)抗拔极限承载力标准值不够(只有设计值的1.5倍),抗拔试验要求加载到设计值的2倍,钢筋被拉断。此问题产生的原因是:考虑到地基的变异性比较大,极限承载力标准值折算成设计值时折减较多;而钢筋的变异性较...

  • 结构施工图结构布置方面会出现哪些问题?

    1、伸缩缝穿过建筑不允许设缝的位置。当采用牛腿支承可滑动支座梁做伸缩缝时,无隔振和抗滑脱措施(没有使用隔振支座)不满足抗震要求,选用简支隔振支座(GJZ或GYZ普通型支座,不能自由滑动,应选用GJZF4或GYZF4聚四氟乙烯橡胶支座——F4型支座)不能自由滑动起....

  • 结构施工图中结构构造会出现哪些问题?

    同一标高同一直线上首尾相连的梁没有视为一根连续梁,而是分为几根梁配筋(如其中有一段预应力梁),造成应该贯通的梁筋(如支座负筋)没有贯通。此时首尾相连处如果视为一根连续梁而只一边标注支座负筋(分不同梁号注写的一整根连续梁在不同梁号相连的中支座处应....

  • 结构施工图配筋率会出现哪些问题?

    配筋率小于构造。常见于挑梁底部,大跨度挑板底部,梁柱、吊柱箍筋。(因未做最小配筋率验算。如不参与结构整体计算的构件,应建筑改大的构件,计算时未设定最小配筋率要求的构件。又如小吊柱配箍太稀,无法约束吊柱砼及竖筋,在意外荷载作用下,砼受压时箍筋....

  • 结构施工图结构计算会出现哪些问题?

    1、在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特别提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义,致使特殊构件或整个结构(在未进行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安全。2、在用计算程序进行结构计算时,...

  • 结构施工图说明中未说明抗震等级怎么办?

    说明中未说明抗震等级特别提高的特殊构件(如框支梁、框支柱、短肢剪力墙、错层柱等),致使施工时未按高抗震等级进行构造处理,造成结构抗震性能下降。说明中未特别强调说明构造方式不同的特殊构件的做法(如框支梁、框支柱,天面框架梁、柱,连梁,一、二级框....

  • 结构施工图总说明与分说明矛盾怎样解决?

    总说明与分说明矛盾(总说明对于某一设计院来说是通用图,因设计者未注意总说明在本工程或本栋建筑中的适用性,只是简单的拿来而未做修改而造成)(核对总说明和分说明对同一问题的叙述即可发现)。说明不清或错误。如板筋说明模糊;又如10mm及以上直径板筋采用Ⅱ....

  • 结构施工图设计说明应该注意哪些问题?

    关于说明中的建筑标高和结构标高问题:结构楼面标高应为建筑楼面标高减建筑面层厚度,不应简单说明为建筑标高同结构标高,应看建筑大样来定;如果建筑大样图中的楼面标高线在结构面处,则说明建筑所注楼面标高为结构标高,此时应注意建筑栏板、栏杆、窗台的安....

  • 异形柱结构的优缺点是什么?

    1. 异形柱结构的主要优点:1)柱肢的厚度与填充墙的厚度相等且柱肢较短,柱不突出在墙面,与矩形框架柱相比,墙面平整美观,便于家具布置,增加了室内的空间利用率,异形柱框架结构较矩形框架结构增加约1%的使用面积。由于异形柱结构布置灵活,对于空间灵动性....

  • 旋挖桩结算资料的收集需要注意些什么?

    1、技术资料员做的如“桩基础钢筋笼隐蔽验收台帐、孔桩成孔隐蔽检查记录”,其标高、深度、见岩等数据必须与预算资料 “工程现场收方记录”完全吻合,不能有丝毫差错。资料员做资料时应先与预算核对数据然后填写,形成环闭,以免出现数字逻辑错误。2、预算与...