一、在设计中要作正常使用状态的验算因为变形过大比构件破坏“更常见”。按正常设计,一般很少会出现构件破坏的事。但实际工程常常出现变形过大(包括裂缝)的事,谁看了都胆战心惊。设计人好没面子。本人的教训:一个工程的楼板厚度不足,虽不会破坏,但在未装...
一级建造师 短信预约提醒
- 结构设计中需要注意些什么?
- 钢筋混凝土保护层厚度取值误区有哪些?
钢筋混凝土保护层的作用是保护钢筋不发生锈蚀,并保证钢筋的粘结锚固性能,所以应引起足够的重视。但由于规定的不明确或设计、施工人员的不重视,常会出现以下问题:1.梁或柱中,只注意到主筋的保护层厚度,而忽略了箍筋的保护层厚度,造成箍筋外露或保护层厚...
- 梁、柱和板的混凝土强度等级不一致的现浇框架结构中容易出现哪些问题?
现浇框架结构中,因结构设计的要求,梁柱和板的混凝土常采取不同的强度等级。从构件的结构重要性和受力特征来看,这样处理是比较合理的。但从实际情况看,往往是弊多利少,容易出现下列问题:1.一个浇筑平面内出现三种强度等级的混凝土,增加了施工难度,延长...
- 受力钢筋接头处理不当怎么办?
由于轴心受拉和偏心受拉构件中的钢筋接头及有抗震要求的受力钢筋接头处理不当,容易出现下列问题:轴心受拉和偏心受拉构件受力后将会导致接头处拉开,使构件产生裂缝,严重的会使结构失稳。可采取下列预防措施:1钢筋接头形式必须严格遵照《混凝土结构工程施....
- 节点处梁瑞部钢筋过密怎么处理?
因结构计算的要求,框架结构节点处梁端部的钢筋过密,绑扎钢筋和振捣混凝土困难,容易出现以下质量问题:钢筋间距太小,不符合构造要求,甚至多根钢筋并排放置,影响钢筋与混凝土之间的粘结力,不能充分发挥钢筋的抗拉强度;节点核芯处钢筋纵横交错,混凝土振....
- 混凝土配比设计原理是什么?
1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑;2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材....
- 多塔楼结构的主要特点是什么?
多塔楼结构的主要特点是,在多个多高层建筑的底部有一个连成整体的大裙房,形成大底盘;当1幢高层建筑的底部设有较大面积的裙房时,为带底盘的单塔结构,这种结构是多塔楼结构的一个特殊情况。对于多个塔楼仅通过地下室连为一体,地上无裙房或有局部小裙房但不...
- 框架梁支座处的裂缝可以不考虑吗?
框架梁支座的裂缝可以不考虑,从梁内力的角度考虑,因为一般计算梁端弯矩可以取到柱边,弯矩可折减15%甚至更多,而且梁端的配筋率比较大,受拉钢筋的有效利用应力水平也高,比如可达0.7以上,因此在忽略其他因素的条件下,一般强度计算的配筋是可以满足裂缝计...
- 裂缝验算所采用的标准组合是否包括地震荷载和风荷载?
一般裂缝计算不考虑抗震设计的标准组合,但是HiStruct建议考虑风荷载参与组合,虽然风荷载的准永久系数为0,而裂缝计算却是考虑了长期作用,但是由于风作为一种频遇荷载还是很有必要控制正常使用下的要求,比如裂缝,比如舒适度等。裂缝控制是不是只发生在大....
- 裂缝计算主要与哪些因素有关系?
1.受拉钢筋的应力水平,受拉钢筋的应力与裂缝宽度线性相关,因此控制受拉钢筋在标准组合下的应力水平是控制裂缝宽度的关键因素,国外如ACI,EC等多控制受拉钢筋的应力水平在0.6fy左右,由于我国的荷载分项系数较小,因此受拉钢筋的应力水平比国外稍大,对于HRB...
-