采用轻质砌块的常规框架结构6、7度区平均重度为12~13KN/㎡,8度区为13~14KN/㎡;当内部隔墙少时取低值,当内部隔墙多时取高值。框架结构需要控制哪些整体指标?需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度比及楼层受剪承载力比,不需要控制周期比。剪重比、刚重比很....
建筑工程 短信预约提醒
- 框架结构平均重度大致规律是什么?
- 混凝土容重一定要大于25吗?
《荷规》规定钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。工程设计中大多数设计单位和审图机构都要求考虑混凝土构件表面抹灰重量而将混凝土容重相应提高,如框架结构或框剪结构取25.5KN/㎡,剪力墙取26KN/㎡。实际上直接取25KN/㎡也是可以而且是合理的。因为实际梁板、梁柱....
- 楼板合理厚度怎样确定?
(1)在正常荷载及正常跨度范围内,单向板板厚约取h=L/30,双向板板厚约取h=L/38,悬臂板板厚约取h=L/10,并应使得计算配筋接近构造配筋。(2)实际工程中一般板厚取值为100mm、120mm、150mm较多。悬臂结构设计注意事项?悬臂结构属于静定结构,安全度较低,因此设...
- 框架柱截面合理尺寸确定?
(1)框架结构柱截面通常由轴压比限值控制,一般情况下,柱计算轴压比=轴压比规范限值-0.1较为合适。(2)除甲方对经济性有特殊要求时,一般情况下,多层框架柱截面尺寸改变不超过2次;高层框架柱截面尺寸改变不超过3次。(3)柱截面形状一般为矩形(长宽比一般不超过...
- 框架结构合理柱网及其尺寸怎样确定?
(1)柱网布置应有规律,一般为正交轴网。(2)普通建筑功能的多层框架结构除个别部位外不宜采用单跨框架,学校、医院等乙类设防建筑以及高层建筑不应采用单跨框架。(3)仅从结构经济性考虑,低烈度区(6度、7度)且风压小(小于0.4)者宜采用用大柱网(9米左右);高烈度...
- 结构类型如何选择?
(1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构;(2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;(3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。结构体系如何选择?对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过12...
- 多高层钢筋混凝土结构如何选择?
结构类型如何选择?(1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构;(2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;(3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。结构体系如何选择?对于钢筋混凝土结构,....
- 压型钢板组合楼板的劣势是什么?
1.多用于单向板由于闭口压型钢板一次成型,肋为单向肋,对于另外一个方向受力爱莫能助,虽然压型钢板的平板也可以作为受力钢筋计算,但去除掉保护层后基本为零。如果考虑双向板设计,则需在肋顶布置另一个方向的钢筋,增加了成本,也增加了楼板总厚。2.跨距过...
- 压型钢板组合楼板的优势是什么?
压型钢板组合楼板在钢结构的应用比较广泛,现如今在装配式混凝土结构也有些应用,尤其是闭口压型钢板,多用于工业用混凝土建筑。1.较小的楼板厚度闭口型压型钢板可以提供较小的楼板总厚,这对于超高层建筑来说真是一个佳音。按照《组合楼板设计与施工规范》、...
- 桁架钢筋混凝土叠合板的缺点是什么?
1.装配化程度不够装配式建筑做好的方式就像搭积木一样,把所有材料工厂化,运到现场后直接装配连接完成,省时省力,环保干净。但桁架钢筋混凝土叠合板还需在现场再浇一次混凝土,工序还是那样的工序,与压型钢板组合楼板没什么区别,也非完全的装配式。2.钢筋...
-