由于板式换热器的密封周边较长,板片又较薄,在使用过程中可能会出现渗漏现象。渗漏现象可分为内漏和外漏两种情况.1、板式换热器的外漏这是指板式换热设备内的介质向外部空间的渗漏。这种渗漏现象一般容易发现。引起这种渗漏的主要原因是垫片老化、被腐蚀或板...
建筑工程 短信预约提醒
- 板式换热器发生渗漏现象怎么办?
- 板式散热器运行状况偏离工艺要求怎么办?
运行状况偏离工艺要求新投产的板式换热器如果达不到工艺要求,应仔细检查原始设计参数、设计计算、组装等是否正确,然后决定是否应增加或者减少换热面积,以及改变流程组合。若板式换热器开始运行是正常的,经过一段时间运行后出现偏离工艺要求的情况,如出现...
- 板式散热器正常运行及检查注意事项有哪些?
1、要经常检查换热器的所有密封面及焊缝,观察有无渗漏等不正常现象。若发现渗漏,应及时在渗漏处作上记号,待停机后处理。2、要定时检查压力表、温度计,观察是否有不正常现象。3、停车时先慢慢关闭热、冷介质的进口阀,然后关闭两介质的出口阀。开机时则反....
- 板式散热器开车操作及注意事项有哪些?
1、在新工艺管线上使用时,要注意消除管线内的杂物,以免堵塞换热器。2、如果用污水作冷却介质,或回收污水的余热,或介质内含有粒状固体物时,要在换热器入口端装上过滤器或除污器,以免堵塞换热器。3、冷却水(被加热)温度超过40℃时,应尽可能先进行软化处....
- 换热器零件组装和设备安装时的注意事项有哪些?
1、吊装时要注意设备的重心。2、向垫片槽粘接垫片时,应确保垫片上和板片的垫片槽内没有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物,以免损坏密封,引起泄露。3、拧紧螺栓时用力要均匀,并不断地测量两压紧板内侧的距离,保证两压紧板间平行度偏差不大于3mm.夹紧到规定尺....
- 板式换热器的零件组装需要注意些什么?
关于板式换热器的零件组装,无论是制造厂向使用单位发运零件,进行现场组装,还是使用单位在检修设备拆开板式换热器后再组装,都必须按照以下顺序进行。1、认真阅读随机文件(合格证、材质证、流程图、装配图和装箱清单等)。2、检查板片、接管、垫片的材质是否...
- 风管安装应注意的问题有哪些?
风管采用无法兰连接时,接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封揩施。风管连接两平面应平直,不得错位及扭曲。安装在支架上的圆形风管应设托座。风管穿出屋面外应设置防雨罩。输送易产生冷凝水的风管,应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向...
- 风管排列安装有哪些方式?
法兰连接:为保证法兰接口严密性,法兰之间应有垫料。在无特殊要求的情况下,法兰垫料按下表选用。风管排列无法兰连接抱箍式连接:主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接,先把每一管段的两端轧出鼓筋,并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口,外面...
- 通风管道施工材料要求有哪些?
1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片....
- 通风管道安装要求有哪些?
一、通风管道制作一般规定:制作风管前,首先要检查使用的材料是否符合质量要求,是否有出厂合格证明或质量鉴定文件,如无上述证明文件应进行外观检查,并应符合下列要求:1、板材表面应平整,厚度均匀,无凹凸及明显的压伤现象,并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺...
-