1、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。 2、对焊机应安置在室内,并应有可靠的接地或接零。电焊导线长度不宜大于30m,当需要加长导线时,应相应增加导线的截面。当多台对焊机并列安装时,相互....
建筑工程 短信预约提醒
- 钢筋对焊机安全操作规程有哪些
- 钢筋加工除锈机操作人员有哪些要求
(1)除锈前先检查钢丝刷的固定螺栓有无松动,传动部分润滑和封闭式防护罩及排尘设备等完好情况。 (2)使用除锈机作业时,应戴防尘口罩、护目镜和手套。 (3)除锈应在钢筋调直后进行,带钩钢筋不得上除锈机。操作时应放平握紧钢筋,操作者应站在....
- 散装法安装钢筋的一般规定有哪些
散装法的施工程序有焊接架立筋、划线排筋、绑扎焊接、垫保护层、固定预埋件、检查校正等。 焊接架立筋是施工的需要,用于支撑和固定设计图中钢筋网的位置。架立筋在设计图中一般不标注,实际施工根据支撑重量和支撑高度由经验确定。一般采用直径25~28...
- 钢筋电渣压力焊时未熔合的防治措施有哪些
上下钢筋在接合面处没有很好地熔合在一起,在试拉或冷弯时断裂在焊口部位。 防治措施: (1)在引弧过程中应精心操作掌握好操纵杆的提升速度及高度。如操纵杆提升得太快太高,造成上下钢筋间隙太大发生灭弧;如操纵杆提升得太慢造成上下钢筋粘连形....
- 墙面拉毛灰施工材料有哪些
1、水泥:采用325号普通硅酸盐水泥及矿渣硅酸盐水泥,应用同一批号的水泥。 2、砂:中砂,过5mm孔径的筛子,其内不得含有草根、杂质等有机物质。 3、掺合料:石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉。如采用生石灰淋制石灰膏,其熟化时间不少于30d.如采用生....
- 钢筋机械的检查评定应符合哪些规定
1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认; 2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置; 3)钢筋加工区应搭设作业棚,并应具有防雨、防晒等功能; 4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔热设施; 5)钢筋冷拉作业应....
- 钢筋加工机械整机检查规定有哪些
1、机械的安装应坚实稳固,保持水平位置; 2、金属结构不应有开焊、裂纹; 3、零部件应完整,随机附件应齐全; 4、外观应清洁,不应有油垢和锈蚀; 5、操作系统应灵敏可靠,各仪表指示数据应准确; 6、传动系统运转应平稳,不应有异常冲击、振....
- 钢筋切断机检查规定有哪些
1、传动机构应运转平稳,不应有异响,曲轴、连杆不应有裂纹、扭曲; 2、开式传动齿轮齿面不应有裂纹、点蚀和变形,啮合应良好,磨损量不应超过齿厚的25%;滑动轴承不应有刮伤、烧蚀,径向磨损不应大于0.5mm; 3、滑块与导轨纵向游动间隙应小于0.5mm,....
- 墙柱类构件柱中纵向受力钢筋应符合哪些要求
1、钢筋的直径及配筋率·园柱的构造要求、纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;园柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,、根数不宜少于8根,且不应少于6根;纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm的规定是希望柱中采用直径较大的钢筋,避....
- 纵向受拉钢筋最小搭接长度是多少
1、本表适用于纵向受拉钢筋的綁扎接头面积百分率≤25%的情况; 2、当綁扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用(此时的纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数ζ应该是1.4,但是表中数值是按纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数ζ=1.2计算而....
-