首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级造价工程师 > 一级造价工程师文章 > 备考:造价工程师《安装工程》公式整理

备考:造价工程师《安装工程》公式整理

发布时间:2019-02-12 09:35 来源:环球网校 点击量: 693

一级造价工程师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  2016年注册造价工程师人数已经超过15万,造价员人数于2015年前已超过134万,同时近几年工程造价本科生招生人数呈明显上升趋势。未来也会继续上升。造价工程师可以说是含金量比较高的一项资格证书。接下来环球网校小编就带大家了解下备考:造价工程师《安装工程》公式整理。

备考:造价工程师《安装工程》公式整理

  1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)

  2、带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)

  3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:

  ①单个柜盘时:L=2(A+B)

  ②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度A:柜或屏的宽度B:柜或屏的厚度n:柜或屏的个数

  4、盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数

  5、电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)

  6、电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米

  7、电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1n:中间头个数L:电缆设计长度l:每段电缆平均长度

  8、接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)

  9、电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数

  10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数

  11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积

  圆管F=π×D×L

  F——圆形风管展开面积(以m2为单位)

  D——圆形风管直径

  L——管道中心线长度

  矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算

  12、除锈、刷油工程

  (1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L

  式中π——圆周率;D——设备或管道直径;L——筒体高或管道延长米。

  (2)阀门表面积计算式S=π×D×2.5D×K×N

  式中D——直径;K——1.05;N——阀门个数。

  (3)弯头表面积计算式S=π×D×1.5D×K×2π×N/B

  式中D——直径;K——1.05;N——弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。

  (4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N

  式中D——直径;K——1.05;N——法兰个数

  (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A

  式中D——直径;A——法兰翻边宽。

  (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N

  式中N——封头个数;1.5——系数值。

  13、绝热工程量。

  (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

  V=π×(D+1.033δ)×1.033δ

  S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

  式中D——直径1.033、2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

  (2)伴热管道绝热工程量计算式:

  ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2+(10~20mm)

  式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径;D2——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

  ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。

  D′=D1+1.5D2+(10~20mm)

  ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。

  D′=D1+D伴大+(10~20mm)

  式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径。

  将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

  (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。

  V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×NS=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N

  (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。

  V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×NS=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

  (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。

  V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×NS=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

  • 张方

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月21日 19:00-20:00

    建筑人如何把握职场“新”赛道

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-19:51 19:00-19:51 05月23日 19:00-19:51

    课代表直播|晋升-混凝土工程创效

    一级建造师

  • 黄静

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月23日 19:00-20:30

    转战评估考试 如何多证联动备考

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照