  1、沟槽施工方案。

  主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全

  (1)平面布置图、断面图

  (2)施工机具数量型号作业要求

  (3)沟槽形式、开挖方法、堆土

  (4)注意安全文明周边防护

  (5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆

  (6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施

  2、P170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。

  顶精挖慢夯省钱再熟悉下,基本可区分

  3、定向钻的回转扭矩和回拖力根据什么确定:

  管子的长短、粗细、弯曲,周边、技术经济

  4、管道试验方案:6条3设计,2措施,1规定。P172

  5、压力管道试验准备工作:4条:闭口、无阀、清杂、排引水。

  6、无压管道试验准备:6条:外观,外无积水,孔不渗水,承载核算,注浆孔堵,水源引接、排水疏导。

  2017年一级建造师备考:管道技术速记18条

  7、浸泡时间:外面无砼(衬里)1d、小砼2d、大砼3d、1000mm为界1d=24h

  8、★预试验:试验压,稳30min,下降补,漏、损修,不漏不损下一步。

  主试验:稳15min,15min不降,下一步,降至工作压,恒30min,不漏合格

  9、局部修补:接局封丁、机器人灌浆。6种,如果选择题就看关键字了

  10、全断面修复:内衬、缠绕、喷涂

  区别:1、2快,有损(水头),3慢不损。快慢指的是施工速度。

  11、供热管道连接方式:螺纹、法兰、焊接。螺纹适用:小管、低压、低温(这点北方的同志可以看下家里的暖气管道,房子里面的小管子有螺纹连接的,可以知道家里的供热管道肯定是小管子小压力温度也不是那么高)

  12、阀门安装:法螺闭、焊开(析:法兰、螺纹连接关闭,焊接时候是开的)

  13、供热管道强度试验:★

  5度、1.5倍;稳15min,不漏不降至设计压,稳30min,不漏不降为合格

  (记住因为供热管道使用时压力不大,管道本身对压力要求有限,所以试验的时候1.5倍时间很短,区别于其他管道)

  严密性试验:1.25倍,且大于0.6Mpa,

  一级1h降0.05Mpa以内;

  二级30min降0.05Mpa以内;

  为合格

  2017年一级建造师备考:管道技术速记18条

  14、P193埋深:车9田8人6庭3

  解析:车行道埋深0.9m,农田0.8m,非机动车道(人行)0.6m,庭院0.3m(11版本这里是庭院,12版本这里是车开不到的地方,陈明老师解释这个应该还是庭院)

  15、燃气管道用桥过河措施:6条:加厚、2距离、补偿、减震、弯曲、防腐

  16、穿河底:钢管,稳管,标志,覆土:有船1.0m、无船0.5m。

  17、燃气管道强度试验:★

  注意:这里气压水压都是强度试验,只是因为管道设计压力不同而采用不同的试验方式而已,不要误解。

  设计压力小于等于0.8mpa气压试验

  大于0.8mpa用水压试验

  气压试验:1.5倍,且不小于0.4mpa,1小时,肥皂水

  水压试验:1.5倍,洁净水,5度以上。50%初验,不漏、无异,升至试验压,稳1h,压力计30min,无压力降合格,拍过照的焊缝不做强度试验。

  严密性试验:注意24小时和133Pa,发泡剂。

  18、补充:

  (1)开挖管管道施工:

  3米分层挖,每层不超2,放坡0.8,直槽0.5,江水1.5,200-300mm人工挖。

  1.0m开始撑,交替0.4-0.8m,超挖150,原土,过了要换填,级配碎,柔性管道是砂桩、搅拌桩

  吊装:基础、自身,吊物,吊件;(全部强度刚度稳定性检验)

  试吊离地100mm,站人500mm,上下联络,专人指挥。

  (2)外错0.2倍,内错0.1倍

  (3)温控,时控,都要低(PE管道连接时候,温度控制,时间控制)

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 21th收官

    14:00-22:30 14:00-22:30

    收官大促 狂送666份好礼

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-20:00 19:00-20:00

    课代表直播|晋升-模版工程创效

    一级建造师

  • 张方

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月21日 19:00-20:00

    建筑人如何把握职场“新”赛道

    一级建造师

  • 黄静

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月23日 19:00-20:30

    转战评估考试 如何多证联动备考

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照