# 一级消防师考试《案例分析》练习二十

> 作者：备考学习我在行 ｜ 发布时间：2021-11-24 ｜ 阅读：682

【导语】一级注册消防工程师资格考试由人力资源社会保障部人事考试中心统一组织实施，实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，每年人力资源社会保障部会下发考试计划，人事考试中心会公布具体考试时间，小编整理了一级消防师考试《案例分析》练习二十的内容，一起来看一下吧!

![](http://oss-hqwx-edu100.hqwx.com/wenda_img/1637744090431178.png)

某高层综合楼及其裙房，主体地上 10 层，地下 3 层，首层地面标高为 0，平屋顶标高为 49.5m，室外设计地面标高为-0.5m，地下室顶板底面标高为-0.3m，每层建筑面积为 6100 ㎡，屋顶设有机房和水箱间等辅助用房总面积为 1000 ㎡，高度为 3m。该建筑 1-5 层为百货商场，6-10 层为财贸金融。该建筑每层划分为 1 个防火分区，商场使用的装修材料为 A 或 B1 级。

裙房建筑高度 24m，地上 4 层，均为写字楼，每层建筑面积为 2800 ㎡，每层划分为 1 个防火分区，主体和裙房之间用防火墙分隔。

地下一层为变压器室及其配电间、柴油发电机房及其储油间、燃油锅炉房及其储油间、消防控制室、水泵房等设备间。地下 2-3 层为汽车库。设备用房及其储油间均采用耐火极限不低于 2.00 h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00 h 的不燃性楼板与其他部位分隔。在隔墙上开设的门，采用甲级防火门。

该综合楼主体共用首层外门共 9 个，主体 6-10 层每层可以容纳 1000 人，首层外门总净宽度实际为 10m，主体 7 层位于 2 个安全出口之间的某个房间内的一点到最近安全出口的距离为 80m，主体 3 层营业厅内一点至安全出口的距离为 40m。

裙房的楼梯间设为剪刀楼梯间，共用前室，其使用面积为 8 ㎡，疏散走道通向前室的门采用丙级防火门，前室通向楼梯间的门采用乙级防火门并向楼梯间开启。

该建筑按规定设置了消防设施。

根据以上材料，回答下列问题(共 22 分)

1.确定该建筑的建筑高度、层数和按使用性质的分类。

2.指出防火分区方面存在的问题，并提出改进措施。

3.指出平面布置方面存在的问题，并提出改进措施。

4.指出安全疏散方面存在的问题，并提出改进措施

【答案】

1.建筑高度为 50m，层数为 10 层。按使用性质分为一类高层公共建筑。

2.(一)该建筑主体每层划分为 1 个防火分区，不符合要求。

改进措施：(1)地上 1-5 层每层至少划分为 2 个防火分区。

(2)地上 6-10 层，每层至少划分为 3 个防火分区。

(3)地下 1 层每层至少划分为 4 个防火分区。

(4)地下 2-3 层每层至少划分为 2 个防火分区。

3.(1)地下一层为变压器室及其配电间、柴油发电机房及其储油间、燃油锅炉房及其储油间，与商场的下一层，不符合规定。改进措施：不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

(2)设备用房及其储油间均应采用耐火极限不低于 2.00 h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00 h 的不燃性楼板与其他部位分隔，不符合规定。

改进措施：

(1)储油间采用耐火极限不低于 3.00 h 的防火隔墙与发电机间或锅炉间分隔。

(2)设备用房及其储油间均应采用耐火极限不低于 1.50 h 的不燃性楼板与首层分隔，采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃性楼板与汽车库分隔。

4. (1)首层外门总净宽度实际为 10m，不符合规定。

改进措施：总净宽度至少为 26.23m。

(2)主体 7 层位于 2 个安全出口之间的某个房间内的任一点到最近安全出口的距离为 80m，不符合规定。

改进措施：改为至少 75m。

(3)主体 3 层营业厅内任一点至安全出口的距离为 40m，不符合规定。

改进措施：改为至少 37.5m。

(4)裙房的楼梯间设为剪刀楼梯间，共用前室，不符合规定。

改进措施：不可共用前室。

(5)疏散走道通向前室的门采用丙级防火门，不符合规定。

改进措施：改为乙级

(6)，前室通向楼梯间的门采用乙级防火门并向楼梯间开启，不符合规定。

改进措施：改为当在首层时向前室开启。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-50795.html
提示：内容由环球青藤快问-备考学习我在行整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
