# 汇总：一级建造师每年必考知识点

> 作者：龙安芳 ｜ 发布时间：2019-01-24 ｜ 阅读：1287

　　一级建造师考试一天天在临近，相信已经报考的考生们正在进行着一轮复习或者一轮复习已经结束。既然是复习，就一定会有重点。拎出重点着重复习就会尤为重要，接下来环球网校小编就给大家介绍下一级建造师每年必考知识点。

 ![](/data/attach/2019/0124/fpurmaikf4x-27.jpg)

　　考点1：安全性，适用性，耐久性概括成为可靠性

　　1)安全性--承载能力极限状态-控制结构不能出现失稳倒塌破坏---强度要求

　　2)结构适用性--正常使用极限状态--要求控制变形、振幅、裂缝--刚度要求

　　3)控制变形的因素4个；荷载，跨度，材料特性，截面尺寸

　　4)混凝土结构耐久性的要求-混凝土最低强度等级,结构为50年的混凝土在IA,IB,IC的环境中混凝土最小强度等级C25、C30、C35

　　5)钢筋的混凝土最小保护层厚度:钢筋的最小保护层厚度不能小于纵向受力钢筋的直径;大截面混凝土墩柱在加大保护层厚度前提下,混凝土强度等级最多可降低2级,但不能低于C25(100年)和C20(50年),混凝土强度降低一级,保护层厚度增加5mm,混凝土强度降低二级,保护层厚度增加10mm

　　考点2：可靠度的评定：安全性，适用性，耐久性，抗灾害能力评定

　　1)结构可靠度是可靠性的定量表示

　　2)荷载分项系数，荷载值乘以大于1的系数

　　3)材料分项系数，材料抗力值除以大于1的系数

　　4)不同安全等级的结构用安全系数调整

　　考点3：钢结构的工程和结构钢的要求

　　1)钢结构要求：设计全焊透的一二级使用超声波探伤，无法使用超声波探伤的用射线探伤

　　2)电焊工必须持合格证上岗；焊缝使用涂装，先防腐后防火，在防腐时在焊缝处留30-50mm不涂装做焊缝探伤检验

　　3)钢结构连接：螺栓，高强度螺栓连接固定的顺序，从刚度大的部位向不受约束的自由端进行，初拧、复拧、终拧24h完成；无设计要求，先紧固螺栓后焊接施工；先防腐再防火

　　4)钢筋的性能：拉伸性能：屈服强度，抗拉强度，伸长率。冲击性能，脆性临界温度；疲劳性能—交变菏载反复作用

　　5)HPB光圆、HRB带肋，HRB400新III级钢国家规范提倡使用，进场验证:

　　a.质量证明文件检查(生产厂家备案证书、厂家出具的检测报告、出场合格证)

　　b.现场检查(数量规格品种外观质量)

　　c.有抗震要求的钢筋要加E，满足：抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不小于1.25，屈服强度实测值与标准值比不大于1.3，最大总伸长率不小于9%

　　d.冷拉调直伸长率一级钢4%，二级钢1%

　　6).钢结构防火性能较差。当温度达到550℃时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7

　　7)碳素钢Q-屈服强度，ABCD杂质含量由多到少，F沸腾钢，Q235-AF；钢材中有害元素磷-降低塑性和韧性、硫-降低机械性能、氧-降低塑性和韧性

　　考点4：力的平衡计算

　　任何物体在力的平衡状态下，物体处于静止或者匀速运动下，∑X=0,∑Y=0,∑M=0;弯矩图的判断-根据结构受外力的不同,计算结构的弯矩图剪力图；受集中荷载时弯矩图为斜线，剪力图为直线；受均布荷载时弯矩图为曲线，剪力图为斜线。

　　考点5：屋顶的覆盖体系：拱形的桁架受力最小最均匀；三角形桁架受力最大最不均匀

　　平面结构：桁架，单悬索，拱结构；空间结构：网架，索网，薄壳结构

　　结构杆件只受拉：悬索结构；结构杆件只受压和剪切力：拱结构，薄壳结构

　　结构杆件既有受拉还有受压：桁架；网架

　　考点6：单向板双向板定义

　　1)主梁按弹性理论计算,次梁和板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算

　　2)长短边比大于等于3是单向板,钢筋放短边，一建考试加微信：13725317066

　　3)小于3，双向板2个方向都放置受力钢筋，短边钢筋放下面

　　4)独立柱基础底部长边钢筋放下边

　　考点7：楼梯:楼梯梯段的宽度

　　医院1.3m住宅1.1m、休息平台-从扶手拐弯处到墙面的距离，要大于等于楼梯梯段的宽度且不小于1.2m，平台与平台高差2m，楼梯段上下高差2.2m，踏步上扶手高度0.9m，多层住宅水平扶手不低于1.05m，高层1.10M；幼儿园1.2M，竖向栏杆间距不大于0.11m，用于疏散的楼梯不用螺旋和旋转楼梯，靠近圆心的楼梯踏步宽度220mm；楼梯平台耐火不得少于1小时，梯段不少于0.25小时。

　　考点8：压杆稳定的概念4个因素

　　1)截面成正比、长度成反比、材料成正比、支点固定方式;当两端固定0.5L，一端固定一端铰支0.7L，两端铰支1L，一端固定一端自由2L。一建考试加微信：13725317066

　　2)长细比系数小于1。

　　考点9：防火门、防火窗划分甲乙丙三级，耐火极限1.2、0.9、0.6小时

　　防火墙开门甲级；楼梯间疏散门乙级；竖向管道井检查门丙级；防火门只能是平开门，沿疏散方向开启；应设在楼层较多的一侧，不应跨越变形缝；防火卷帘耐火极限不低于3小时，自动喷水不低于3小时。

　　考点10：墙身的细部构造

　　勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料，高度不小于700mm，应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统；散水坡度为3%-5%，散水宽度宜为0.6-1米，一般比檐口多出0.2-0.3米；间隔20m设伸缩缝;例北方房屋内保温，冬季时在室内靠近外墙地面出现返潮,原因是内保温到楼板处中断，冷桥作用，在靠近外墙1m范围内地面温度低于露点温度,导致结露和返潮。

---