某证券公司大楼的地下一层，建筑面积为4000m2，层高为4m，设置了机械排烟和机械补风系统，高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统，系统组成示意图见下图，火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内，消防控制室与低压配电室的值班室合用。

2020年8月3日，消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统，高压变电室、低压配电室气体灭火系统进行检查，情况如下：

(1)机械排烟和机械补风系统：6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口，格栅排烟口阀体手动驱动装置距离地面2.5m。逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置释放按钮，其中1个板式排烟口不能完全开启：其他板式排烟口开启后，用风速计测得排烟口、补风口处风速为0，排烟风机、补风机未启动。

(2)气体灭火系统：消防控制室值班记录本上填写的值班时间是8：30-20：30，有1人签字，值班人员仅持有电工操作证：询问“紧急停止”按钮的作用，值班人员回答“按下‘紧急停止’按钮，正在喷气的IG541钢瓶停止喷气”：查看标签得知IG541钢瓶最近检验时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警，气体灭火控制器接收不到联动信号。

![](https://oss-hqwx-edu100.hqwx.com/wendaditor_1605061365619543.png)

根据以上材料，回答下列问题(共16分)：

1.【题干】该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行?为什么?分析板式排烟口不能正常打开的原因并提出修复方法。

【答案】(1)不可行。

理由：板式排烟口具有封闭排烟支管的作用，格栅排烟口必须配合排烟阀一起使用，否则排烟支管漏风，影响其他防烟分区的正常排烟功能。

(2)不能打开原因：排烟口生锈卡住，执行机构故障，复位弹簧损坏，手动驱动装置故障，传输信号线断路。

修复方法：检查排烟口，更换好的排烟口，更换执行机构，修复弹簧，检查手动驱动装置，修复信号线。

2.【题干】造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?

【答案】(1)火灾报警控制器未处于自动状态;

(2)排烟风机和补风机控制柜未处于自动状态;

3.【题干】关于“紧急停止”按钮的作用，值班人员的回答是否正确?为什么?该证券公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?

【答案】(1)在电磁启动装置启动前，暂停气体喷放程序。值班人员回答不正确。

理由：一旦电磁启动装置启动，后续喷放程序都是靠气体压力连锁驱动，电动控制失效，正在喷放的气瓶无法停止。

(2)①不满足应24h有人值班，且每班2人的要求;

②值班人员未持证上岗，应有相应等级的消防设施操作员证书;

③管理人员技能不满足要求，不懂气体灭火系统的操作;

④IG541钢瓶超过5年没有检验，应每5年检验1次。

![](https://oss-hqwx-edu100.hqwx.com/wendaditor_1605061377189933.png)

4.【题干】示意图中9所指部件名称是什么?低压配电室发生火灾时，哪个启动气瓶应启动?哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?

【答案】(1)减压阀

(2)A启动

(3)1-20#喷放。

以上就是2020年一级消防工程师《案例分析》真题：消防补风系统和排烟系统，还给大家相关考点准备了对应的选择题进行练习，希望对大家能有所帮助，零基础备考一级消防工程师更是要重视起来，加油!

---