  【考点49】给水处理方法及工艺流程

  1.给水处理方法

自然沉淀 用以去除水中粗大颗粒杂质 混凝沉淀 使用混凝药剂沉淀或澄清去除水中胶体和悬浮杂质等 过滤使水通过细孔性滤料层,截流去除沉淀或澄清后剩余的细微杂质; 消毒去除水中病毒和细菌,保证饮水卫生和生产用水安全 软化降低水中钙、镁离子含量,使硬水软化 除铁除锰去除地下水中所含过量的铁和锰,使水质符合饮用水要求

  2.给水处理工艺流程

工艺流程适用条件①原水→简单处理(如筛网隔滤或消毒)水质较好②原水→接触过滤→消毒一般用于处理的湖泊水和水库水,进水悬浮物一般小于100mg/L。③原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3mg/L河流水。

  考试星级:★★★★

  小编点评:区分掌握常用的给水处理方法及常用处理工艺流程,考查形式多为选择题目。

  【考点50】现浇水池施工工艺流程及施工技术

  1.模板、支架施工

  ①在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口;

  ②池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。

  ③顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。

  ④池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。

  2.止水带安装

  ①塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;

  ②金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于 20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。

  ③金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防诱和防腐涂料。

  ④止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

  考试星级:★★★★

  小编点评:常结合案例题目出现,掌握现浇预应力混凝土水池的施工技术以及模板、支架、止水带安装要求。

  