# 2019年7月28日一级建造师《机电工程》精华考点及每日一练

> 作者：黄留珠 ｜ 发布时间：2019-04-16 ｜ 阅读：845

　　2019年7月28日一级建造师《机电工程》精华考点及每日一练内容详情如下：

　　【考点49】通风与空调节能验收要求

　　通风与空调系统节能性能检测

类别抽查比例与设计允许偏差各风口的风量抽查10%，且不得少于1个系统≤15%系统的总风量抽查10%，且不得小于1个系统≤10%。空调机组的水流量抽查10%，且不得小于1个系统≤20%。冷热水、冷却水总流量应全系统检测≤10%。　　考试星级 ：★★★

　　小编点评 ：区别掌握几种抽查比例，允许偏差值的大小，灵活应用。

　　【考点50】建筑设备自动监控系统组成

　　1.中央监控设备

　　2.现场控制器

　　能独立进行检测与控制。控制器的接口有模拟量、数字量的输入/输出接口。

　　3.输入设备

　　1)温度传感器常用的有风管型和水管型。

　　2)压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。

　　4.主要输出装置

　　电动执行器控制或调节的对象为装于风管或水管的阀门，可分为驱动或控制水管阀门的电磁阀、电动调节阀和驱动或控制风阀的风阀执行器。

　　(1)电磁阀

　　(2)电动调节阀。电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。

　　(3)电动风阀。由风门驱动器和蝶阀组成，调节风门以达到调节风管的风量和风压。

　　考试星级 ：★★

　　小编点评 ：掌握建筑设备自动监控系统的组成，注意输出装置的几种类型应用特点。

　　【机电科目7月28日每日一练】

　　1.系统的总风量，按风管系统数量抽查( )，且不得小于( )个系统。

　　A.10%;1

　　B.15%;1

　　C.10%;2

　　D.15%;1

　　【答案】B

　　【解析】系统的总风量，按风管系统数量抽查15%，且不得小于1个系统。

　　【对应考点】【考点49】通风与空调节能验收要求

　　2. 下列关于通风与空调系统节能性能检测说法正确的是( )。

　　A. 各风口的风量，按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统

　　B. 系统的总风量，按风管系统数量抽查15%，且不得小于1个系统

　　C. 空调机组的水流量，按风管系统数量抽查10%，且不得小于1个系统

　　D. 冷热水、冷却水总流量，按风管系统数量抽查10%，且不得小于1个系统

　　E. 系统的总风量与设计允许偏差≤10%

　　【答案】ACE

　　【解析】各风口的风量，按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统，与设计允许偏差≤15%;通风与空调系统的总风量，按风管系统数量抽查10%，且不得小于1个系统，与设计允许偏差≤10%;空调机组的水流量，按风管系统数量抽查10%，且不得小于1个系统，与设计允许偏差≤20%;空调系统冷热水、冷却水总流量，应全系统检测，与设计允许偏差≤10%。

　　【对应考点】【考点49】通风与空调节能验收要求

　　3. 现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有( )，对电动调节阀进行控制。

　　A.模拟量AI

　　B.数字量IS

　　C.模拟量AO

　　D.数字量DI

　　【答案】C

　　【参考解析】本题考核建筑设备自动监控系统的组成。

　　现场控制器的输出有模拟量(AO)和数字量(DO)，通过各类执行器(电动调节阀)对建筑设备进行模拟控制或数字控制。

　　【对应考点】【考点50】建筑设备自动监控系统组成

　　4. 电动调节阀的电动执行机构输出方式有( )。

　　A. 直行程

　　B. 角行程

　　C. 圆行程

　　D. 多转式

　　E. 转动式

　　【答案】ABE

　　【解析】电动调节阀。电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。

　　【对应考点】【考点50】建筑设备自动监控系统组成

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-25676.html