首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 一级建造师《建筑工程》精华考点及每日一练

一级建造师《建筑工程》精华考点及每日一练

发布时间:2019-04-16 09:09 来源:环球网校 点击量: 656

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  人工挖孔桩施工安全控制要点

  ①桩孔开挖深度超过10m时,应配置专门向井下送风的设备。

  ②孔口四周必须挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内。

  ③挖孔桩各孔内用电严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆线必须有防磨损、防潮、防断等措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全电压。

  考试星级:★★★★

  小编点评:人工挖空桩重点掌握施工的安全控制要点,涉及数字较多,注意准确记忆。

  【考点72】脚手架安全控制要点

  ①架体要求

高度脚手架类型工程规模剪刀撑连墙件<24m单排或双排—立面两端刚性,3步3跨24m~50m双排专项方案整个立面>50m双排、分段搭设专家论证刚性,2步3跨

  ②纵向水平杆要求

  1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。

  2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。

  3)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;

  4)不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;

  5)搭接长度不应小于1m

  ③立杆要求

  1)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距要符合规定。

  2)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

  3)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;

  4)搭接长度不应小于lm。

  ④扫地杆要求

  1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

  2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

  3)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

  4)当立杆的基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于lm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

  ⑤脚手架定期检查的主要内容

  1)杆件的设置与连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求;

  2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空,扣件螺栓是否松动;

  3)高度在24m以上的双排、满堂脚手架,高度在20m以上的满堂支撑架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求;

  4)架体安全防护措施是否符合要求;

  5)是否有超载使用现象。

  考试星级:★★★★★

  小编点评:脚手架是安全控制部分的重点内容,复习时注意结合图片理解记忆,此部分重点掌握安全控制要点和检查验收。

  1.桩孔开挖深度超过( )时,应配置专门向井下送风的设备。

  A.5m

  B.10m

  C.15m

  D.20m

  【答案】B

  【解析】桩孔开挖深度超过10m时,应配置专门向井下送风的设备。

  【对应考点】【考点71】人工挖孔桩施工安全控制要点

  2.关于脚手架设置纵、横向扫地杆的说法,正确的是( )。

  A.脚手架必须设置纵、横向扫地杆

  B.纵向扫地杆应采用旋转扣件固定

  C.纵向扫地杆固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上

  D.横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上

  【答案】A

  【解析】脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

  【对应考点】【考点72】脚手架安全控制要点

  3.脚手架定期检查的主要项目不包括( )。

  A.杆件的设置和连接是否符合要求

  B.立杆的沉降和垂直度

  C.地基是否有积水、底座是否松动

  D.安装的红色警示灯

  【答案】D

  【解析】脚手架定期检查的主要内容(1)杆件的设置与连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求;(2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空,扣件螺栓是否松动;(3)高度在24m以上的双排、满堂脚手架,高度在20m以上的满堂支撑架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求;(4)架体安全防护措施是否符合要求;(5)是否有超载使用现象。

  【对应考点】【考点72】脚手架安全控制要点

  4.相关规范规定,脚手架主节点处两个直角扣件的中心距应在( )mm及以内。

  A.100

  B.120

  C.150

  D.180

  【答案】C

  【解析】主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,离墙一端的外伸长度不应大于0.4倍的两节点的中心长度,且不应大于500mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2。

  【对应考点】【考点72】脚手架安全控制要点

  • 年终盛典

    14:00-22:00 14:00-22:00

    年度盘点—越来越值钱的证书和技能

    公司活动

  • 张君

    19:00-20:00 19:00-20:00

    一造出分·转战25年一建

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照