# 2019一建《机电工程》案例重要考点：通风与空调工程安装技术

> 作者：4216891 ｜ 发布时间：2019-04-09 ｜ 阅读：928

　　414030 通风与空调工程安装技术

　　空调水系统：包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。镀锌钢管一般采用螺纹连接，当管径大于DN100时，可采用卡箍、法兰或焊接连接。

　　系统调试：主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺或建筑环境要求，防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转，不应少于8小时，当竣工季节与设计条件相差较大时，仅作不带冷(热)源试运转，例如：夏季可仅作带冷源的试运转，冬期可仅作带热源的试运转。

　　风管系统按其系统工作压力(P)划分为三个类别：P≤500Pa为低压系统，500Pa1500Pa为高压系统。

　　风管系统严密性试验规定：

　　①低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下，可采用漏光法检测;当漏光法检测不舍格时，说明风管加工质量存在问题，应按规定的抽检率作漏风量测试，作进一步的验证。

　　②中压风管系统的严密性试验，应在漏光法检测合格后，用测试设备进行漏风量测试的抽检，抽检率为20%，且不得少于一个系统。

　　③高压风管系统的泄漏，会对系统的正常运行产生较大的影响，因此在漏光法检测合格后，应全部用测试设备进行漏风量测试。(案例题重要考点)

　　

---