  414030 通风与空调工程安装技术

  空调水系统:包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。镀锌钢管一般采用螺纹连接,当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。

  系统调试:主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转,不应少于8小时,当竣工季节与设计条件相差较大时,仅作不带冷(热)源试运转,例如:夏季可仅作带冷源的试运转,冬期可仅作带热源的试运转。

  风管系统按其系统工作压力(P)划分为三个类别:P≤500Pa为低压系统,500Pa1500Pa为高压系统。

  风管系统严密性试验规定:

  ①低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不舍格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。

  ②中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%,且不得少于一个系统。

  ③高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试。(案例题重要考点)

  

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 赵国强

    19:00-21:30 19:00-21:30 04月29日 19:00-21:30

    AI +coze实操:打造你的专属建工规范文档智能知识库

    AI智能体

  • 赵志刚

    19:00-20:17 19:00-20:17 04月29日 19:00-20:17

    现场签证与索赔难点解析

    项目经理

  • 高容国

    20:00-22:00 20:00-22:00 04月29日 20:00-22:00

    AI时代,职场差距继续拉大

    数据分析师

  • 王佩军

    20:00-22:00 20:00-22:00 04月29日 20:00-22:00

    AI重构人力未来 | 招聘效率提升50%的3大数据法则

    AI+人力

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 04月30日 15:00-18:00

    每天1小时,半年逆袭一建!

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照