# 2019一建《市政工程》考前必背：供热管道附件安装要求

> 作者：辛岳华 ｜ 发布时间：2019-04-09 ｜ 阅读：951

　　知识点：供热管道附件安装要求

　　【考频指数】★★★★

　　【考点精讲】

　　一、补偿器安装

　　有补偿器装置的管段，在补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定。

　　在靠近补偿器的两端，应设置导向支架。

　　当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时，应对补偿器进行预拉伸。

　　二、管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装

　　根据支架对管道的约束作用不同，可分为活动支架和固定支架。

　　1.固定支架

　　固定支架主要用于固定管道，多设置在补偿器和附件旁。

　　固定支架处不得有环焊缝。固定支架不得与管道直接焊接固定，固定支架处的固定角板，只允许与管道焊接，切忌与固定支架结构焊接，以防形成“死点”，限制了管道的伸缩，极易发生事故。

　　固定支架

　　2.活动支架

　　分4种：滑动、导向、滚动和悬吊支架。

　　(1)滑动支架。可分为低位和高位支架。前者适用于室外不保温管道;后者适用于室外保温管道。

　　(2)导向支架。一般设置在补偿器、阀门两侧或其他只允许管道有轴向位移的地方。

　　(3)滚动支架。可分为滚柱和滚珠两种。用于管径较大、无横向位移的管道。

　　(4)悬吊支架。可分为普通刚性和弹簧吊架。

　　(5)支架的安装要求

　　无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧，其位移量应按设计要求进行安装，设计无要求时应为计算位移量的1/2.

　　具有不同位移量或位移方向不同的管道，不得共用同一吊杆或滑托。

　　三、阀门安装

　　阀门吊装搬运时，钢丝绳应拴在法兰处，不得拴在手轮或阀杆上。阀门应清理干净，并严格按指示标记及介质流向确定其安装方向，采用自然连接，严禁强力对口。

　　阀门的开关手轮应放在便于操作的位置，水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内。

　　当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装，以防止异物进入阀门密封座。当阀门与管道以焊接方式连接时，宜采用氩弧焊打底;另外，焊接时阀门不得关闭，以防止受热变形和因焊接而造成密封面损伤。

　　【速记点评】管沟回填执行给排水管道回填标准。当管道回填至管顶0.3m以上时，在管道正上方连续平敷黄色聚乙烯警示带，警示带不得撕裂或扭曲，相互搭接处不少于0.2m.

　　【经典例题】

　　1.当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时，应对补偿器进行()。

　　A.预热

　　B.热处理

　　C.预拉伸

　　D.更换

　　【答案】C

　　【解析】本题考查的是供热管道附件安装要求。当安装时的环境温度低于补偿零点时，应对补偿器进行预拉伸。

　　2.L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在现场制作，制作应优先采用()。

　　A.优质碳素钢无缝钢管

　　B.普通低合金无缝钢管

　　C.普通碳素钢管

　　D.优质合金钢管

　　【答案】A

　　【解析】本题考查的是供热管道附件安装要求。L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作，制作应采用优质碳素钢无缝钢管。

　　3.背景资料：

　　某供热管线工程，长729m，DN250，采用Q235B管材，直埋敷设，全线共设4座检查室。在2号检查室内热机安装施工时，施工单位预先在管道上截下一段短节，留出安装波纹管补偿器的位置，后因补偿器迟迟未到货，只好将管端头临时用彩条布封堵。

　　【问题】

　　1.施工单位的此种做法是否妥当?如不妥当，请写出正确的程序。

　　2.波纹管补偿器安装时，对其安装方向是否有要求?

　　3.对波纹管补偿器与管道连接处的焊缝是否需要进行无损探伤检验?检验比例是多少?

　　【参考答案】

　　1.不妥当。波纹管补偿器应与管道保持同轴，但按背景中介绍的情况，不一定能保证。正确的做法应是在补偿器运至安装现场时，再在已固定好的钢管上切口吊装焊接。

　　2.安装波纹管补偿器时，有流向标记(箭头)的补偿器，安装时应使流向标记与管道介质流向一致。

　　3.按规范要求，波纹管补偿器与管道连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-25048.html
提示：内容由环球青藤快问-辛岳华整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。