【摘要】二建市政科目的考查覆盖范围逐年拓宽大部分题目源于考纲范围,小部分超纲题目一般取自规范文件。因此考生备考过程中要注重理论知识与工程实践的结合,在把握知识架构的基础上,扩充理论知识点,落实到实际进行灵活掌握。以下是小编汇总的市政考点预应力张拉施工,一些相关的数值考生需要牢记。

image.png

市政高频考点:预应力张拉施工

(一)先张法预应力施工

1、预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。 就位后, 严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。

2、同时张拉多根预应力筋时, 各根预应力筋的初始应力应一致。

3、放张预应力筋时混凝土强度不得低千强度设计值75%。 分阶段、 对称、 交错地放张。

(二)后张法预应力施工

1、预应力筋张拉应符合下列要求:

(1)混凝土强度应符合设计要求, 设计未要求时, 不得低于强度设计值的75%。

(2)曲线预应力筋或长度大千等于25m 的直线预应力筋,在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋, 可在一端张拉。

(3)采取分批、 分阶段对称张拉(宜先中间, 后上、 下或两侧)

(三)孔道压浆

1、孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求, 设计无要求时不得低于30MPa。

2、压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况, 如有不实,应及时处理。压浆作业,每一工作班应留取不少于3组砂浆试块,标养28d, 以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

3、封描混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低千结构混凝土强度等级的 80%,且不低千30MPa。