# 地下室后浇带渗漏怎么办？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：1904

防治措施：

(1)逢源未做企口带也没有安装遇水膨胀止水条(胶)的，应粘贴外贴式止水带，止水带粘贴后，混凝土浇筑前，应避免雨水和其他水浸泡;浇筑混凝土时，湿模一段，浇筑一段;

(2)后浇带两侧宜用木模封缝，尽量减少混凝土水泥浆流失;后浇带部位未施工之前应做好防护措施，以免污水及杂物进入;

(3)浇筑混凝土前，应将后浇带两侧的接缝表面浮浆和杂物清除，然后铺设净桨或涂刷混凝土界面处理剂、水泥渗透结晶型防水涂料等材料，再铺30～50mm厚的1:1水泥砂浆，并应及时浇筑混凝土;

(4)采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，膨胀剂掺量不宜大于12%，坍落度按160～180mm控制(泵送混凝土)，水中养护14d后的限制膨胀率不应小于0.015%，膨胀剂的掺量应根据不同部位的限制膨胀率设定值经试验确定;

(5)混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d;拆模后，在迎水面做附加防水层和护墙。

---