# 墙、柱竖向钢筋偏移怎么办？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：2132

防治措施：

(1)增加定位箍筋(或限位钢筋)固定主筋，必要时定位箍筋(或限位钢筋)用点焊或多道绑扎的方式进行连接固定;

(2)设置定位箍筋框用于控制钢筋位移，定位箍筋框分内控式和外控式两种，置于柱顶的定位箍可周转使用;

(3)墙钢筋采用定位梯进行控制，保证墙两排钢筋的间距和钢筋保护层厚度;

(4)楼层模板安装完成后，应进行轴线复线及边线检查，以保证柱、墙模板上口位置准确。

**钢筋保护层超标**

防治措施：

(1)控制保护层措施要合理，竖向、水平、悬挑结构、单层或双层钢筋，要依据钢筋直径大小，合理安放水泥砂浆垫块、塑料限位卡、铁凳、支架或定位卡具，垫块(卡子)的厚度尺寸、位置、间距、数量应确保混凝土振捣不位移、不脱落。

(2)浇筑砼采用“后退法”，严禁采用“前进法”。当浇筑特殊构件或实际确实需要在刚浇筑好的砼上行走时，必须采用胶合板铺设在砼上，所有的操作必须在砼初凝前全部完成。

(3)浇筑砼时任何人员不得随意在安装好的钢筋上踩踏;在浇筑砼时，派专职钢筋工进行护筋，发现钢筋被踩踏移位时，及时进行修整。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173811.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。