管线工程综合设计的一般原则是什么?
在建筑内部管线综合设计阶段,各种工程管线具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应按照相互协调、布置得当的原则处理。管线工程综合设计的一般原则如下:
(1)先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,应小管避让大管,这是因为小管所占空间较小,造价相对较低且易于安装的缘故。
(2)压力流管道避让重力流管道。压力流管道(包括给水管道、消防栓管道、走廊喷水灭火管道、热水管道,空调水管等)在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动,压力流管道区别于重力流管道的主要特征是可以爬升。重力流管道(包括污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道)内介质仅受重力作用,由高往低流,其主要特征是有坡度要求,且排放水流杂质多,容易堵塞,因此要求水平管线短,避免过多转弯,以保证建筑空问及排水畅通。管线交叉时,应将重力流管道对标高的要求作为首要条件给予满足。
(3)冷水管避让热水管,因热水管往往须要保温且造价较高。电缆(含动力、控制、通信等)桥架与输送液体的管道宜分开布置,或将其布置在上方,以免管道渗漏时损坏电缆。如必须在一起敷设,电缆应采取设套管等保护措施。附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工操作、维护及更换管件。可弯曲管避让不可弯曲管。各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是:线槽或电缆在上,水管在下;热水管在上,冷水管在下;风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,便于安装维修,降低工程造价。
(4)管线综合设计时要考虑以下问题:
①空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等须保温,设计时应考虑保温层厚度。
②喷淋横干管上要接出支管,以布置喷头,管线布置时应留有接出支管的空间。
③走廊送(回)风口、灯具、感烟探测器、喇叭、喷头等的布置应统一协调,避免相碰。一般风口、灯具等要求居中,呈一直线布置,以保证装修效果。
④强、弱电的桥架之间应有一定间距,以免互相干扰。有条件时,可分别布置在走廊两侧。
-
一级建造师近三年真题解析(2022年-2024年)下 载29539864 下载数 16
-
一级建造师《建设工程项目管理》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载6310405 下载数 1454
-
一级建造师《建设工程法规及相关知识》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载4341771 下载数 957
-
一级建造师《公路工程管理与实务》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载6925072 下载数 327
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 二级建造师考试法规高频考点有哪些特点?
- 二级建造师考试题型全解析,助你考前冲刺拿高分
- 2025二级建造师5月开考,这些要点你掌握了吗?
- 考前须知!二建考试的考场规则与注意事项
- 二级建造师考试管理科目难点解析
- 二级建造师考试法规科目难点解析
- 二级建造师考试在即,如何冲刺逆袭?
- 从历年真题看二级建造师考试命题趋势与备考方向
- 临考必看!二级建造师考试的答题技巧与时间分配
- 二级建造师考试各科目题型特点及应对!
-
赵国强
19:00-21:30 19:00-21:30
AI +coze实操:打造你的专属建工规范文档智能知识库
AI智能体
-
赵志刚
19:00-20:17 19:00-20:17
现场签证与索赔难点解析
项目经理
-
高容国
20:00-22:00 20:00-22:00
AI时代,职场差距继续拉大
数据分析师
-
王佩军
20:00-22:00 20:00-22:00
AI重构人力未来 | 招聘效率提升50%的3大数据法则
AI+人力
-
环球网校
15:00-18:00 15:00-18:00 04月30日 15:00-18:00
每天1小时,半年逆袭一建!
一级建造师
-
一级建造师近三年真题解析(2022年-2024年) 29539864下载数 16 下 载
-
一级建造师《建设工程项目管理》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 6310405下载数 1454 下 载
-
一级建造师《建设工程法规及相关知识》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 4341771下载数 957 下 载
-
一级建造师《公路工程管理与实务》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 6925072下载数 327 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别