首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 电线线管预埋需要注意些什么?

电线线管预埋需要注意些什么?

发布时间:2021-06-07 15:01 来源:环球网校 点击量: 1941

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。

金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。消防金属管线禁止使用PVC管代替

阻燃PVC管敷设

1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。

2)PVC管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。

3)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。禁止出现三层叠加管,并管,线管间距不得小于15mm。在配电箱处因模板的移动或旧模板使用导致孔洞偏移应对其进行封堵,若孔洞过多则需要联系木工班组对模板进行更换,以免影响梁的浇筑质量。如果预埋盒子较深大于2.5cm时,应加装套盒与墙面平齐。盒子内清洁,无杂物。

4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒;

5)PVC管弯管方法:根据内径不同采用不同规格弹簧弯管,做到管子弯曲后不皱不裂 不变形 。两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。

6)PVC管连接方法:将管子清理干净,在管子接头表面均匀刷一层PVC胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内,不要扭转,保持约15s不动,即可以贴牢。

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    好消息!一二建考生快冲!

    一级建造师

  • 胡安然

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月25日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-经济

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月26日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-管理

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月27日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照