电线线管预埋需要注意些什么?
配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。
金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。消防金属管线禁止使用PVC管代替
阻燃PVC管敷设
1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。
2)PVC管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。
3)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。禁止出现三层叠加管,并管,线管间距不得小于15mm。在配电箱处因模板的移动或旧模板使用导致孔洞偏移应对其进行封堵,若孔洞过多则需要联系木工班组对模板进行更换,以免影响梁的浇筑质量。如果预埋盒子较深大于2.5cm时,应加装套盒与墙面平齐。盒子内清洁,无杂物。
4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒;
5)PVC管弯管方法:根据内径不同采用不同规格弹簧弯管,做到管子弯曲后不皱不裂 不变形 。两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。
6)PVC管连接方法:将管子清理干净,在管子接头表面均匀刷一层PVC胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内,不要扭转,保持约15s不动,即可以贴牢。
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划下 载745300 下载数 54
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划下 载601674 下载数 120
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划下 载733015 下载数 173
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划下 载588368 下载数 111
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- PMP考试的常见误区及规避
- PMP考试有哪些题型
- 注册会计师VS初级会计师:区别何在?
- PMP考试怎样算通过
- PMP考试科目有哪些
- 四六级听力训练策略有哪些
- 四六级考试通过率的影响因素分析
- 四六级考试中的常见错误及解决方法
- 四六级口语考试如何准备
- 英语四六级考试与大学生就业关系大吗?
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划 745300下载数 54 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划 601674下载数 120 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划 733015下载数 173 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划 588368下载数 111 下 载