电缆线路防火阻燃设施施工要注意些什么?
1.爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,应按设计要求的防火阻燃措施施工。
2.电缆线路防火阻燃设施封堵部位应满足设计使用寿命,不应发生破损、散落、坍塌等现象。
3.防火阻燃材料质量证明文件应齐全。材料质量与外观应符合下列规定:
(1)有机堵料不应氧化、冒油,软硬应适度,应具备一定的柔韧性。
(2)无机堵料应无结块、杂质。
(3)防火隔板应平整、厚薄均匀。
(4)防火包遇水或受潮后不应结块。
(5)防火涂料应无结块、能搅拌均匀。
(6)阻火网网孔尺寸应均匀,经纬线粗细应均匀,附着防火复合膨胀料厚度应一致。网弯曲时不应变形、脱落,并应易于曲面固定。
4.防火阻燃材料施工措施应按设计要求和材料使用工艺确定。
5.应在下列部位采用防火封堵材料密实封堵:
(1)电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处。
(2)电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处。
(3)电缆进出电缆竖井的出入口处。
(4)电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处。
(5)电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处。
6.电缆线路防火阻燃,应符合下列规定:
(1)耐火或阻燃型电缆应符合设计要求。
(2)报警和灭火装置设置应符合设计要求。
(3)已投入运行的电缆孔洞、防火墙,临时拆除后应及时恢复封堵。
(4)防火重点部位的出入口,防火门或防火卷帘设置应符合设计要求。
(5)电力电缆中间接头宜采用电缆用阻燃包带或电缆中间接头保护盒封堵,保护盒内的填充材料应具备阻燃性能。
(6)电缆接头两侧及相邻电缆长度不小于3m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带,当采用保护盒时,涂刷防火涂料或缠绕防火包带的长度为1.5m。
(7)盘柜进线孔外侧长度不小1.5m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划下 载745300 下载数 55
-