低压配线需要注意些什么?

发布时间:2021-06-07 14:55 来源:环球网校 点击量: 1868

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1. 电线不应直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰层内。

2. 除塑料护套线外,绝缘导线应有导管或槽盒保护,不可外露明敷。

3. 绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水。

4. 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

5. 除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

6. 电线接头应设置在盒、箱或器具内,不应设置在导管内。

7. 截面积6mm2及以下铜芯导线间的连接当采用导线连接器时应符合设计及产品技术文件要求;采用缠绕搪锡连接时,连接头缠绕搪锡后应采取可靠绝缘措施。

8. 电线的线芯连接端子,其规格应与线芯规格适配,且不得采用开口端子。

9. 当接线端子规格与电气器具规格不配套时,不应采取降容的转接措施。